Stimmt es, dass die Spannung am ADC-Eingang höher als die interne AREF-Spannung sein darf (so dass man bei einer Messung an einem PTC-Spannunsgteiler beide internen AREF ausprobieren kann, erst 2.56V, und wenn das zu einer Bereichsüberschreitung führt, 5V)?
Umgekehrt wird ein Schuh draus. Erst mit +5V ARef messen und wenn < 2.56V gemessen wird mit 2.56V ARef messen. Das machst du bei deinem Voltmeter doch genauso, hoffe ich ;) Gruß Hagen
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.