Hallo Forum, um die Störung auf der Versorgungsleitung zu unterdrücken, will ich Keramikkondensatoren einsetzten. Ich habe sie bereits anhand der 'vorkommenden'Frequenzen der Störimpulse dimensioniert. Die C-Werte liegen im Bereich zw. 10pF und 4,7µF. Meine Frage ist, welche Bauart der Kondensatoren würdet ihr mir empfehlen. SMD oder Scheiben/THT Kondensatoren? Angenommen die Störimpulse könnten bis zu 150V Spizte gehen und die Versorgung selbst bei 10V liegen. Wo liegen die Unterschiede und Vorteile der SMD und THT Kondensatoren allgemein. (Außer dass sie sich in Bauform unterscheiden) Danke im Voraus
Hallo, ich würde SMDs einsetzen. Selbst Scheibenkondensatoren haben Anschlussdrähte und die Induktivität. Auch bei bedrahteten Leiterplatten kannst Du SMDs auf der Leiterseite einsetzen. Bei stark gestöhrter Versorgung ist ein LC Filter empfehlenswert, im KFZ evtl. sogar mehrstufig. Grüsse Lothar