Hallo, ich habe eine kleine Schaltung mit nem Trafo. Meine Frage ist: Welche Vorsicherung muss ich nehmen? Die Daten: U_pri: 400VAC U_sec: 18VAC Isec: 0.89A P: 16VA Im sekundärigen Kurzschluss fliesst primär ein Strom von 250mA, im Einschaltmoment 300mA. Danke :-) M
Vielen Dank. Werde mal zu sehen, das ich 200mA träge mit UL und mindestens 400VAC bekomme...das dünnt sich alles sehr aus... M
Eine 200 mA Sicherung auf der Primärseite ist noch zu viel. Eher was um die 150 mA. Sonst müßte zusätzlich eine Sicherung auf die Sekundärseite, besonders wenn da nicht nur ein echter Kurzschluß als Fehler möglich ist.
Hallo ! Für normale EI-Kern Trafos gilt : Sicherungsnennstrom = 2-3 x Trafonennstrom In deinem Fall wären das so um die 120 mA -> nächst höherer Wert 125 mA 400 V und UL -> Sicherungen mit der Größe 6,3 x 32 mm !! mfg Lois
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.