Nabend (oder eher Nacht... :), der Threadtitel sagts ja eigentlich schon: Gibt es eine Faustregel, ab wann man für einen Trafo (Primär 230V) eine Einschaltstrombegrenzung vorsehen sollte? Im konkreten Fall hab ich hier einen Sicherheitstrafo mit ca. 150VA (max. 340VA bei cos phi = 0,5, steht zumindest da drauf...). Sekundär 1: 24V, 4A Sekundär 2: 15V, 4,16A An jede Sekundärwicklung soll dann jeweils ein Gleichrichter und ein Glättelko mit 4700uF, 63V. Ach ja, angeschlossen soll das Ding hierüber: http://www.pollin.de/shop/dt/OTk4OTQ3OTk-/Bauelemente/Passiv/Spulen_Filter/Netzfilter_DELTA_10GEEG3E.html werden. Alles, was ich bisher bei google rausfinden konnte ist, dass Ringkerntrafos in der Hinsicht wohl bei weitem kritischer sein sollen. Leider waren auch die ganzen Artikel nur über Ringkerntrafos, deswegen hab ich im Moment keinerlei Maßstab, wie es sich mit den "normalen" Trafos verhält. LG
DR schrieb: > Nabend (oder eher Nacht... :), > > der Threadtitel sagts ja eigentlich schon: Gibt es eine Faustregel, ab > wann man für einen Trafo (Primär 230V) eine Einschaltstrombegrenzung > vorsehen sollte? Die Regel lautet: Immer wenn der Einschaltstrom höher ist als der Kurzschlußabschaltstrom der vorgeschalteten Sicherung: spätestens dann ist die Einschaltstrombegrenzung fällig. > > Im konkreten Fall hab ich hier einen Sicherheitstrafo mit ca. 150VA > (max. 340VA bei cos phi = 0,5, steht zumindest da drauf...). Da Du das Teil wohl an einer B16 abgesicherten Steckdose betreibst: Keine Probleme zu erwarten.
Andrew Taylor schrieb: > Die Regel lautet: > Immer wenn der Einschaltstrom höher ist als der Kurzschlußabschaltstrom > der vorgeschalteten Sicherung Naja, das ist mir klar, dann sollte ich vielleicht anders fragen: Wie schließt man von den Trafo-Daten auf den Einschaltstrom? Andrew Taylor schrieb: > Da Du das Teil wohl an einer B16 abgesicherten Steckdose betreibst: > Keine Probleme zu erwarten. Genau, B16. Das ist schonmal gut, dass das in meinem Fall dann wohl klappt :)
Hallo! Bei einem 150 Watt-Trafo kannst Du im ungünstigsten Fall mit einem einschaltstrom von 30 Ampere rechnen! Wir haben hier im Betrieb im Moment genau das Problem mit einer Kransteuerung. Im Einschaltmoment fliegt die vorgeschaltete Spezialtrafosicherung oft raus. Entweder Einschaltstrombegrenzung mit Vorwiederstand und Elektronik aufbauen oder parallel zur Sekundärseite ein Relais mit Wechselstromspule entsprechend der Sekundärspannung die eine Halogenlampe in Reihe mit seinem Ruhekontakt schaltet. Die Lampenspannung muss der Sekundärspannung entsprechen. Also genau, Lampe in Reihe mit Ruhekontakt parallel zur Sekundärwicklung. Der Stromfluss durch den Kaltwiederstand der Lampe baut ein entgegengesetztes Magnetfeld zu dem durch den primären Stromfluss aufgebauten Magnetfeld auf. Dadurch Kann der Primärstrom nur allmählich steigen. Sobald die Ansprechspannung des Relais erreicht ist schaltet es die Lampe ab und es wird nicht unnötig Strom verbraucht. Nur der geringe Haltestrom des Relais. falls der Lampenstrom nicht stört kann die Lampe ungeschaltet bleiben , leuchtet dann aber im Betrieb ständig. Alles Gute und viel Erfolg! Wolfgang Harwardt
ein passender NTC sollte das Problem auch lösen können
Hallo! Eine kleine Lampe die nicht unbedingt eine Halogenlampe sein muss ist aber leichter erhältlich und früher in Form von Skalenlampen immer verwendet worden. Dadurch wurde der sonst bei einem 100 Watt-Trafo fliessende kurzzeitige Einschaltstrom von ungefähr 20 Ampere (bei einem 1 KVA-Trafo ungefähr 200 Ampere!) auf wenige (milli)Ampere je nach verwendeter Lampe und deren Kaltwiederstand reduziert. Je geringer der Kaltwiederstand umso geringer der Einschaltstromstoss! Da der auf der Sekundärseite getriebene Strom grösser sein kann und damit ein kräftigeres Gegenfeld zum Primärfeld aufgebaut wird. Das Verfahren ist allerdings scheinbar völlig in Vergessenheit geraten. Wolfgang Harwardt
Wolfgang Harwardt schrieb: > Je > > geringer der Kaltwiederstand umso geringer der Einschaltstromstoss! Nö. Je HÖHER der Kaltwiderstand, umso geringer.... > Das Verfahren ist allerdings scheinbar völlig in Vergessenheit geraten. Weil es ein einfacher Widerstand und ein Relais mit Wechselspannungsspule preiswerter und zuverlässiger lösen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.