Hallo, nach der Modbus RTU Spezifikation sind Input Register ab Adresse 0 verfügbar. In Modbus Tools ist dies jedoch ab Adresse 1 einsatzbar. Beispiele: 1. Mannual von Modpoll: -r # Start reference (1-65536, 100 is default) 2.In Modbus Poll ist die erste Adresse scheinbar NULL, aber tatsächlich ist diese EINS. Hat jemand sowas bemerkt? MfG Senmeis
Hallo bei Modpoll muss man immer eins drauf rechnen wenn man 2 ansprechen will muss man 1 angeben. (Ist zumindest bei FC3 so gewesen)
Bully schrieb: > Hallo bei Modpoll muss man immer eins drauf rechnen wenn man 2 > ansprechen will muss man 1 angeben. (Ist zumindest bei FC3 so gewesen) es ist schon zu spät, es ist genau andersherum. Sorry.
Ja, das kommt öfter vor, dass es einen Verzatz der Adresse von +/- 1 zwischen den einzelnen Teilnehmern gibt. Merkt man meistens dann, wenn man das Gerät das erste mal abfragt. Also nicht wundern.