Hallo, an einer Maschine haben wir Schutzzäune und Not-Aus - Betätiger. Die Kontakte sind an Sicherheitsschaltgeräte angeschlossen, die die entsprechenden Kreise überwachen. Genaue Herstellerdaten habe ich leider nciht, desshalb kann ich auch keine Handbücher suchen. Die Not-Aus-Betätiger haben jeweils 2 Öffner. Die Frage ist jetzt, ob ich einfach weitere Not-Aus-Taster mit 2 Öffnern dazu in Reihe schalten kann, oder ob das Gerät dann seine Zulassung verliert. Vom technischen würde das natürlich funktionieren. Sind an solchen Anlagen immer eigene Kontakte prü Not-Aus vorgesehen, oder ist eine Lösung mit Reihenschaltung auch üblich?
Wichtig ist vor allem dass bei betätigen eines Not-Aus ein Relais abfällt, also Stromlos wird. Bedeutet, ohne Stromversorgung ist Anlage quasi im Notaus. Geht natürlich nicht in jedem Fall. Hängt davon ab, worauf der Not-Aus wirken soll. Reihenschaltung von Öffnern sind quasi angesagt für eine Verriegelungskette die auf ein Relais wirkt.
Die Reihenschaltung der Öffnerkontakte ist in Ordnung und auch zulässig. Dem Gerät ist es egal wie viele Kontakte in Reihe liegen. Die Zulassung bleibt erhalten. Was aber in der Regel gemacht wird, ist für Schutzzäune ein Separates Not Aus Relais eingebaut wird. Diese Not Aus Relais besitzen meist eine Zulassung von der BG. Es geht also nicht mit einem normalen Relais. Je nach dem in welchem bereich der Anlage die Schutzzäune stehen, müssen die Kontakte der Not Aus Relais sogar noch Zeitverzögert wieder einschalten, nach betätigen des Quitiertasters.
Es gibt Normen... bei einer bestehenden Maschine bei welche die Sicherheitsfunktionen nach EN 954 oder neuen Maschinen wo zumindest ab Anfang nächsten jahren die EN ISO 13849 eingehalten werden muss... Grundsätzlich ist es jedoch so, dass bei der Sicherheitsfunition Notaus mehrere Notaus-Schalter hintereinander geschaltet werden können (Welche aber regelmässig getestet werden müssen, was u.a. in der Bedienungsangleitung stehen muss)... Ohne entsprechnde vorgehensweise (gemäss Norm) kann keine Präzise aussage gemacht werden... Du nennst weder Kategorie noch PL das erreicht werden muss... der BIGA Bericht 2008 hat hierzu diverse beispiele und erläuterungen...
Stefan schrieb: > der BIGA Bericht 2008 Um die Suche zu erleichtern: BGIA, beziehungsweise inzwischen IFA.
Oliver Wachholz schrieb: > Die Reihenschaltung der Öffnerkontakte ist in Ordnung und auch zulässig. > Dem Gerät ist es egal wie viele Kontakte in Reihe liegen. > Die Zulassung bleibt erhalten. Alles klar, genau das wollte ich wissen - Vielen Dank!! Ich war mir nicht ganz sicher, weil es ja quasi zwei Not-Aus - Kreise sind, da jeder betätiger 2 Öffner hat und somit 2 Schleifen öffnet. Dies ist aber wohl dazu gedacht, falls ein Kontaktelement defekt ist und nicht öffnet, dass dann er andere öffnet.
Hi Du mußt natürlich auch in den anderen Not-Aus 2 pol. schalten. Gruß oldmax
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.