Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal "durchschalten"?


von Michael Schneider (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Forum,

ich würde gerne zwei Signale (von denen nur jeweils immer eins aktiv 
ist) auf einen Eingang "durchschalten". Dazu habe ich mir im ersten 
Moment die Schaltung im Anhang überlegt, allerdings bin ich mir nicht 
sicher, dass das funktionieren wird.


Ausführliche Beschreibung:

An den Kontakten PWM-1 bzw. PWM-2 kommen zwei Pulssignale von 
Durchflusssensoren an, die jweils nur ein Signal haben, wenn die 
entsprechende Pumpe läuft. Läuft Pumpe 1, so ist B1 auf +5 V und B2 auf 
0 V, läuft Pumpe 2 dementsprechend entgegengesetzt. Es ist EIN Zähler 
vorhanden, mit dem ich ein Pulssignal auswerten kann (Diese Vorgabe 
lässt sich leider nicht ändern).

Anfangs wollte ich einfach die Spannungsversorgung der Durchflussmesser 
unterbrechen, allerdings kommt über den PWM Kontakt dann doch noch ein 
Signal an, was das andere stören würde.

Als Ergänzung zu der Schaltung im Anhang habe ich mir noch überlegt, von 
B1 und B2 mit je einem Widerstand (~7k) auf Masse zu gehen.

Ich weiß nicht, wie sich das Schaltverhalten ändert, wenn ich zwar am 
Gate eine Spannung anlege, aber am Drain keine Masse habe, sondern einen 
"Messeingang".

Vielen Dank für eure Hilfe!

von Michael R. (mexman) Benutzerseite


Lesenswert?

>
> An den Kontakten PWM-1 bzw. PWM-2 kommen zwei Pulssignale von
> Durchflusssensoren an, die jweils nur ein Signal haben, wenn die
> entsprechende Pumpe läuft. Läuft Pumpe 1, so ist B1 auf +5 V und B2 auf
> 0 V, läuft Pumpe 2 dementsprechend entgegengesetzt. Es ist EIN Zähler
> vorhanden, mit dem ich ein Pulssignal auswerten kann (Diese Vorgabe
> lässt sich leider nicht ändern).



Wenn Du sicher bist, dass die nicht aktive Pumpe 0V hat, tuns zwei 
Dioden auf einen Widerstand.

gruss

Michael

von Michael Schneider (Gast)


Lesenswert?

Michael Roek schrieb:
> Wenn Du sicher bist, dass die nicht aktive Pumpe 0V hat, tuns zwei
> Dioden auf einen Widerstand.
>
> gruss
>
> Michael

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Prinzipiell ist das auch so, aber was, wenn jemand (nennen wir ihn 'Hein 
Blöd') während Pumpe 1 läuft ein Ablassventil bei Pumpe 2 öffnet und so 
die Pumpe zwar nicht läuft, aber dennoch ein Durchfluss gemessen wird?

Grüße,

Michael²

von tohe (Gast)


Lesenswert?

Michael Schneider schrieb:
> An den Kontakten PWM-1 bzw. PWM-2 kommen zwei Pulssignale von
> Durchflusssensoren an, die jweils nur ein Signal haben, wenn die
> entsprechende Pumpe läuft. Läuft Pumpe 1, so ist B1 auf +5 V und B2 auf
> 0 V, läuft Pumpe 2 dementsprechend entgegengesetzt. Es ist EIN Zähler
> vorhanden, mit dem ich ein Pulssignal auswerten kann (Diese Vorgabe
> lässt sich leider nicht ändern).

ich nehme jetzt mal an, das B1 und B2 über nen Controller gesteuert 
werden?
dann ist die schaltung ansich schon in ordnung.

Michael Schneider schrieb:
> Als Ergänzung zu der Schaltung im Anhang habe ich mir noch überlegt, von
> B1 und B2 mit je einem Widerstand (~7k) auf Masse zu gehen.

macht nur sinn, wenn aus dem B1 bzw. B2 pin unbedingt strom fließen 
muss.
ansonsten hat ja der MOSFET den vorteil, dass man für den keinen 
"Gate"strom braucht.

Michael Schneider schrieb:
> Ich weiß nicht, wie sich das Schaltverhalten ändert, wenn ich zwar am
> Gate eine Spannung anlege, aber am Drain keine Masse habe, sondern einen
> "Messeingang".

du solltest mal nach dem begriff transmission gate googeln. du hast 
davon im prinzip die hälfte gebaut. den bulk anschluss solltest du 
überprüfen, ob der wirklich auf dem messeingang hängt oder auf masse.

von Michael Schneider (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo,

danke auch für deine Antwort.

tohe schrieb:
> ich nehme jetzt mal an, das B1 und B2 über nen Controller gesteuert
> werden?
> dann ist die schaltung ansich schon in ordnung.

o.k.

tohe schrieb:
> macht nur sinn, wenn aus dem B1 bzw. B2 pin unbedingt strom fließen
> muss.
> ansonsten hat ja der MOSFET den vorteil, dass man für den keinen
> "Gate"strom braucht.

Ich hab gedacht, dass bei einem Wechsel von High auf Low die 
Gatekapazität C_G sich irgendwohin entladen muss, daher der "Entladeweg" 
über einen R auf Masse.

tohe schrieb:
> du solltest mal nach dem begriff transmission gate googeln. du hast
> davon im prinzip die hälfte gebaut. den bulk anschluss solltest du
> überprüfen, ob der wirklich auf dem messeingang hängt oder auf masse.

Ich hab jetzt auf Anhieb die Schaltung bei Wikipedia gefunden und in 
einem Vorlesungsskript (vgl. Anhang). Also alles was ich brauche ist pro 
Signal je einen n- sowie p-kanal MOSFET (?), schalte das wie im Anhang 
beschrieben und das sollte gehen? Nur das mit dm Bulk habe ich noch 
nicht ganz verstanden.

Vielen Dank,

Michael

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.