Forum: Offtopic Frage bezüglich Sensoren (Druckmesser)


von Christoph B. (under_pressure)


Lesenswert?

Hallo,

ich denke im OT ist es am Besten aufgehoben. Ich habe ein Problem mit 
dem Anschluss von einem Sensor.

Ich habe 3 Stück dieses Sensors (STW Technic Drucksensor A07) in einem 
Regelungssystem verbaut, bzw. habe ich das System umgebaut und muss 
diese Sensoren an die neue SPS anschliessen:

http://www.stw-technic.com/wp-content/uploads/2010/01/A-07.pdf

Mein Problem ist, dass ich nicht weiss, wie ich die Dinger anschließen 
muss. Der Anschlussplan im PDF erzeugt ein Fragezeichen bei mir, obwohl 
er sehr einfach gehalten ist.

Meine Frage:

Dieser Sensor liefert einen Strom retour? (ja)
Der Sensor wird mit lediglich 2 Kabeln angeschlossen? (ja)
Versorgung und Messleitung sind eine gemeinsame Leitung (zumindest ist 
die Kabelführung so, und früher hat es damit funktioniert ;-) )

Diese Sensoren gehen in eine SPS, sprich ich muss den Sensor versorgen 
UND gleichzeitig schauen welchen Messwert (Strom) ich retour bekomme. 
Irgendwie komme ich derzeit auf keine Lösung, da ich keine Signale 
erhalte wenn ich ihn anschließe. Die SPS sagt nur: Kein Signal.

Kann ich grundlegend davon ausgehen, dass Sensoren mit 4 Leitungen 
Spannungswerte liefern, und solche mit 2 Leitungen nur Stromwerte 
liefern? (EDIT: Ja, seh schon. Ist das selbe wie beim Widerstandsmessen 
mit 2 und 4 wire Technik. ;) ) Ich habe nämlich Sensoren, zu denen ich 
nur die Leitungen sehe aber nicht den Typ. Bitte nicht nachfragen warum 
das so ist, es ist halt mal so. ;-)

Danke S.

von Weingut P. (weinbauer)


Lesenswert?

Man nehme eine Versorgungsspannung, lege zum Sensor in Reihe einen 
Widerstand (nennt sich Bürde) und messe den Spannungsabfall über diesen 
Widerstand, der ist dann Dein Messergebnis

von Thilo M. (Gast)


Lesenswert?

Christoph Bergmann schrieb:
> Kann ich grundlegend davon ausgehen, dass Sensoren mit 4 Leitungen
>
> Spannungswerte liefern, und solche mit 2 Leitungen nur Stromwerte
>
> liefern?

Nein.
Es gibt Umformer (Druck) mit Ausgangssignal 0..20mA, das sind die mit 4 
Leitungen. Heute eher selten, früher normal.

Es gibt (wie in deinem Fall) Umformer mit 4..20mA (Life-Zero), die haben 
2 Leitungen. Ist Standard in der Industrie, weil weniger Kabel nötig 
sind.

Ist im Datenblatt auch schön dargestellt.
In deiner SPS musst du vermutlich die Art des Stromeinganges wählen, 
bzw. eine geeignete Eingangskarte benutzen.
Da nur zwei Leitungen (vom Vorgänger) zum Umformer führen, dürfte das 
System schon für 4..20mA ausgelegt sein. Evtl. verpolt?

von LuXXuS 9. (aichn)


Lesenswert?

Thilo M. schrieb:
> Nein.
> Es gibt Umformer (Druck) mit Ausgangssignal 0..20mA, das sind die mit 4
> Leitungen. Heute eher selten, früher normal.

Das sind aber üblicherweise Geräte der 3-Leiter-Technik. Der vierte ist 
dann evtl. PE.

4-Leiter könnten dann noch ein oder zwei Schaltkontakte sein. Die sind 
meist als Open-Drain oder Open-Kollektor verschaltet - also 
Spannungsausgang, aber halt nur an/aus. Wenn dein Gerät als Messergebnis 
Spannungsausgang hat, dann geht das natürlich nicht mit 2-Leiter. Hier 
hast du Versorgung+, Versorgung- und Ausgang (gegen Versorgung-).

Ob dein Gerät es tut kannst du ja schnell herausfinden, indem du es 
einfach an eine Spannungsquelle, i.d.R. 24V DC anschließt und einen 
250R-Widerstand in Reihe zum Gerät schlatest. Dein Messergebnis wären 
dann über dem Widerstand eine Spannung von 1V bis 5V.

von Thilo M. (Gast)


Lesenswert?

LuXXuS 909 schrieb:
> Das sind aber üblicherweise Geräte der 3-Leiter-Technik. Der vierte ist
>
> dann evtl. PE.

Die bei uns verwendeten sind alle Vierleiter, weil der Stromausgang 
galvanisch getrennt ist. Gemeinsame Versorgungsmasse und Messmasse führt 
oft zu Problemen, speziell bei langen Zuleitungen.

von LuXXuS 9. (aichn)


Lesenswert?

Thilo M. schrieb:
> Die bei uns verwendeten sind alle Vierleiter, weil der Stromausgang
> galvanisch getrennt ist.

Ja gut, alles klar.

Thilo M. schrieb:
> Gemeinsame Versorgungsmasse und Messmasse führt
> oft zu Problemen, speziell bei langen Zuleitungen.

Bei ner 2-Leiter Konstantstromquelle aber doch nicht.

Aber im Werk werden sogar meist noch PE und Messmasse verbunden...:-\

von Christoph B. (under_pressure)


Lesenswert?

Fhutdhb Ufzjjuz schrieb:
> Man nehme eine Versorgungsspannung, lege zum Sensor in Reihe einen
> Widerstand (nennt sich Bürde) und messe den Spannungsabfall über diesen
> Widerstand, der ist dann Dein Messergebnis

Ja, das steht auch in der Anleitung, nur mein Problem: Da hockt eine Art 
SPS dazwischen. ;-) Und da happert es bei mir derzeit.

Ok, ich denke ich muss es genau beschreiben, damit mir vielleicht 
wirklich helfen kann:

Verkabelung ist nur TEILWEISE vorhanden, somit ist mein Problem die 
fehlende Verkabelung (wahrscheinlich nur 2 Kabel, 1x Masse und 1x 
Versorgung) nachzuziehen. Wurde durch den Umbau entfernt, gelöst kA. 
Habe ich in geistiger Umnachtung gemacht, jedenfalls habe ich jetzt 
folgenden Aufbau:

Ich komme von unten mit 7 Sensoren herein. 2 sind Füllstandsensoren, 3 
sind die oben genannten STW Drucksensoren, und dann noch 2 weitere 
Sensoren (für 2 Ventile). Bis auf einen Sensor, sind alle Sensoren mit 2 
Kabeln angeschlossen, ein Sensor hat 4 einzelne Adern. (Somit liefern 
alle bis auf diesen einen Stromwerte, und der mit 4 Adern halt 
Spannungswerte, sehe ich das richtig?) Aber es wird noch interessanter:

ALLE Sensoren teilen sich ein Kabel, sprich an einem Kabel sind alle 
Sensoren auf einer der Adern miteinander verbunden (Mit 
Verbindungsprüfer kontrolliert). Dieses eine Kabel geht ins Nirwana bzw. 
wurde abgehängt, jetzt fehlt mir der Plan ob das früher Masse oder 
Versorgung war.

Der weitere Trick ist, ich muss mit diesen Sensorsignalen in eine SPS, 
die integriert auch gleich die "Bürde" ist. Zumindest schließe ich das 
aus meinem Wissen.

Mein Plan war: Das gemeinsame Kabel unten an die Versorgung anschließen, 
die Messkabel in die SPS (an den + Eingang des Analog Inputs der SPS) 
und vom - Eingang dann an die Masse der SPS-Versorgung. Oder bin ich 
hier am Holzweg?

Es rennt eigentlich alles, nur die Sensoren muss ich richtig 
anschließen. Und da steige ich halt aus, weil ich nicht weiss wie ich 
Versorgung, Masse und die +/- Eingänge der SPS mit Kabeln beschalten 
soll.

Ich habe:

1x gemeinsames Sensorkabel, das entweder Masse oder Versorgung früher 
war
1x ein paar Datenleitungen (?) der Sensoren
1x SPS mit +/- Eingängen für die SPS (wie ich dort anschließen soll weiß 
ich)
Und halt Masse bzw. Versorgung...

Eigentlich wollte ich es nicht so detailiert schreiben, dachte nicht 
dass mir jemand antworten würde. ;-)

Danke für jeden Beitrag. Und ja, wenn ich vorher richtig gearbeitet 
hätte, dann hätte ich dieses Problem nicht. Ich weiss das selbst! ;-)

von Christoph B. (under_pressure)


Lesenswert?

Thilo M. schrieb:
> Christoph Bergmann schrieb:
>> Kann ich grundlegend davon ausgehen, dass Sensoren mit 4 Leitungen
>>
>> Spannungswerte liefern, und solche mit 2 Leitungen nur Stromwerte
>>
>> liefern?
>
> Nein.
> Es gibt Umformer (Druck) mit Ausgangssignal 0..20mA, das sind die mit 4
> Leitungen. Heute eher selten, früher normal.
>
> Es gibt (wie in deinem Fall) Umformer mit 4..20mA (Life-Zero), die haben
> 2 Leitungen. Ist Standard in der Industrie, weil weniger Kabel nötig
> sind.
>
> Ist im Datenblatt auch schön dargestellt.
> In deiner SPS musst du vermutlich die Art des Stromeinganges wählen,
> bzw. eine geeignete Eingangskarte benutzen.
> Da nur zwei Leitungen (vom Vorgänger) zum Umformer führen, dürfte das
> System schon für 4..20mA ausgelegt sein. Evtl. verpolt?

Ah ok. Ja die SPS (eigentlich ein B&R X20 System) ist mir klar, die hat 
+/- Eingänge, und gibt die Option anzugeben ob Stromwerte oder 
Spannungswerte hereinkommen.

Aber das man dies nicht grundlegend sagen kann, hilft mir schon mal 
weiter.

Danke für die Info

Verpolung kann ich ausschließen (wobei, sag niemals "nie", aber ich bin 
mir relativ sicher), ich habe keine Kabel entfernt in dem Sinn. Nur 
durch den Umbau vielleicht eine Schleife entfernt, die Masse/Versorgung 
weitergeschliffen hat. Und da häng ich jetzt, das eigentliche System hat 
sich bis auf die Steuerung nicht geändert. Es liegt eher an einer 
fehlenden Versorgung/Masseleitung...

von Harry U. (harryup)


Lesenswert?

hi,
wenn die Drucksensoren in 2 Leiter Schaltung betrieben werden, scheidet 
Masse schon mal aus, die gemeinsame Leitung dürfte dann die 
Versorgungsleitung sein. Kannst ja mal 'ne schlanke Spannung drauflegen 
und messen, was auf den Signalleitungen zurück kommt, sollten ja dann 4 
mA bei drucklosem System sein. Den Massebezug finden dann alle Sensoren 
in der Bürde wieder, wenn dein Eingangsmodul eines von denen ist.
http://www.br-automation.com/cps/rde/xchg/br-productcatalogue/hs.xsl/services_133406_DEU_HTML.htm
Grüssens, harry

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.