Hallo, nachdem ich hier die letzten Tage immer mal wieder etwas über Verteilertechnik und WAGO Topjob-Klemmen gelesen habe habe ich mir das zeug mal angeschaut. Mir ist aufgefallen, dass es dort Potentialausgleichsklemmen gibt. Z.B. Wago 2002-7111 (http://eshop.wago.com/JPBC/0_5StartPage.jsp?articleId=2691614&zone=2) Wenn ich das Prinzip richtig verstanden hab, ist der Potentialausgleich ein auf Erdpotential legen aller Metallischer teile. Warum sind dann diese Klemmen von WAGO Grau? Ich hätte Blau oder noch viel eher Grün-Gelb verstanden. Aber grau... Naja. Habe ich das Prinzip des Potentialausgleiches verstanden? Wenn nein, wie ist es dann? Warum sind diese Klemmen grau? Danke Karlheinz Möller
Moin, zu 100% weiß ich es nicht, würde mir das aber so erklären: Blau geht nicht, weil man es dann mit dem Neutralleiter verwechseln könnte. Der hat zwar meistens auch nahezu Erdpotential, darf aber unter keinen Umständen für soetwas benutzt werden. Die Klemme sieht auch so aus als würde sie auch mit der N-Sammelschiene von Wago kontaktieren können. Blau wäre da eine ganz schlechte Idee, ist schnell mal vertauscht. Grün/gelb wird auch nicht gehen, weil das Klemmen für die Schutzerdung sind. Diese Erdung darf nicht einzeln trennbar oder schaltbar sein, die gezeigte Klemme ist aber eine Trennklemme. Bei einem Schuko-Stecker wird immer der komplette Stromkreis getrennt, bei dieser Klemme wäre es aber möglich durch einen Fehler (Schlitten vergessen zu verschieben) die Schutzerdung von einem Stromkreis einzeln zu trennen. Ich wüsste zwar spontan nicht, wieso man einen Potentialausgleich auftrennen wollen sollte, aber auch dafür wird es einen Grund geben. Fehlerströme messen z.B.?
Karlheinz Möller schrieb: > Warum sind dann diese Klemmen von WAGO Grau? Nulleiter war früher(tm) immer grau. :-) Gruss Harald
Leo-andres H. schrieb: > Blau geht nicht, weil man es dann mit dem Neutralleiter verwechseln > könnte. > Der hat zwar meistens auch nahezu Erdpotential, darf aber unter keinen > Umständen für soetwas benutzt werden. > Die Klemme sieht auch so aus als würde sie auch mit der N-Sammelschiene > von Wago kontaktieren können. Blau wäre da eine ganz schlechte Idee, ist > schnell mal vertauscht. Das ist ja genau das was mich interessieren würde? Wird da an die N-Schiene kontaktiert oder macht man da eine zweite Schiene für den Potentialausgleich? Diese Potentialausgleichsschiene wird dann wenn ich es richtig verstanden habe mit 16mm^2 mit PE verbunden.
Leo-andres H. schrieb: > Die Klemme sieht auch so aus als würde sie auch mit der N-Sammelschiene > von Wago kontaktieren können. Auf keinen Fall darf der Potentialausgleich an N Kontaktiert werden!!! Das müssen zwei unterschiedliche Schienen sein! Ich hoffe doch mal das WAGO das so entwickelt hat, dass sich N und Potentialausgleich nicht auf die selbe Schiene legen lässt!
Ich hab dieses zitat von WAGO gefunden:
1 | Nach DIN VDE 0100-710 „Anforderungen für |
2 | Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – Medizinisch |
3 | genutzte Bereiche“ sind die Potentialausgleichsleitungen |
4 | auf eine Potentialausgleichssammelschiene zu |
5 | führen. Die Potentialausgleichssammelschiene und die |
6 | Schutzleiter-Sammelschiene sind in einem gemeinsamen |
7 | Gehäuse anzuordnen und mit einem Kupferleiter von mindestens |
8 | 16 mm² lösbar miteinander zu verbinden. Weiterhin |
9 | sind an der Potentialausgleichssammelschiene alle |
10 | Potentialausgleichsleitungen übersichtlich, einzeln lösbar |
11 | und jederzeit zugänglich anzuschließen und nach ihrer |
12 | funktionellen Zuordnung eindeutig und unverlierbar zu |
13 | kennzeichnen. |
Aber egal wo ich suche, der Potentialausgleich ist immer Grün-Gelb... Marcus Hamann schrieb: > Die Potentialausgleichssammelschiene und die > Schutzleiter-Sammelschiene sind in einem gemeinsamen > Gehäuse anzuordnen und mit einem Kupferleiter von mindestens > 16 mm² lösbar miteinander zu verbinden. Das spricht ja auch dafür, dass PE = Potentialausgleich
Ich weiß nicht ob ich das ganze jetzt richtig verstanden habe, aber: Der Potentialausgleich wird natürlich mit dem PE verbunden, ich denke was Leo meinte ist, dass man eine PE Verbindung bei einer aktiven Anlage nicht trennen darf und wenn die Klemmen auch G/G wären, dann würden sie zumindest Visuell zum PE gehören, nicht nur zum Potentialausgleich und dürften nie entfernt werden. PS: den N darfst du teilweise schon mit dem PE zusammen führen, aber möglichst erst hinter dem FI, wenn ein PEN vorliegt ^^
Moin, ich würde das auch so wie Mark sehen. Der grün/gelbe PE in einem 3x1,5mm² o.ä. ist ja wirklich ein *Schutz*leiter, also zum Personenschutz bzw. Abschalten der Anlage im Fehlerfall geplant. So ein Leiter darf natürlich nicht irgendwie einzeln trennbar sein. Die grün/gelben Leitungen (also einzelne, einadrige Leitungen/Litze etc.) werden als Potentialausgleich verwendet. Im Fehlerfall fließt natürlich auch darüber ein Strom, der hoffentlich zur Abschaltung führt. Primär dienen diese Leitungen aber dem Ausgleich von Potentialen, damit sich Anlagenteile (Geländer, Rohre, ...) nicht auf einem anderen Potential befinden können. Es können also auch Fremdströme (z.B. aus anderen Anlagen, Batterien o.ä.) über diese Leitungen fließen, die eventuell garnicht abgeschaltet werden können. Deswegen werden dort auch größere Querschnitte verlegt, weil man auch Fremdströme ableiten können muss. Oder nochmal kurz: - grün/gelber Schutzleiter (PE) z.B. in der Schuko-Dose: Schutzleiter, soll Anlage im Fehlerfall zur Abschaltung bringen und gefährlich hohe Berührspannungen ableiten - grün/gelber Potentialausgleich, z.B: am Wasserrohr: soll primär Potentiale ausgleichen (also die Differenz "Spannung von irgendwo" vs. "Mensch" gering halten), führt aber bei Bedarf auch einen Fehlerstrom ab Da finde ich die Unterscheidung bei der Klemmen-Farbe nur konsequent. So eine Klemme in grün/gelb wäre schnell mal verwechselt. >Auf keinen Fall darf der Potentialausgleich an N Kontaktiert werden!!! Schau dir mal die Abmessungen von einer N-Trennklemme aus der Reihe 2002 an: 2002-7114 Die Dinger sehen sich leider verdammt ähnlich. Wahrscheinlich sind das identische Klemmen aus unterschiedlichem Plastik. IMHO wäre das aber garnicht mal schlimm, weil so eine Potentialausgleichsschiene bzw. Klemmleiste eigentlich räumlich getrennt aufgebaut wird. Der Elektriker müsste wirklich blind sein, wenn er die Klemmen mit auf die N-Schiene fädelt und dann einen Haufen grün/gelber Leiter da ran führt. >PS: den N darfst du teilweise schon mit dem PE zusammen führen, aber >möglichst erst hinter dem FI, wenn ein PEN vorliegt ^^ Erklär mal... Bis jetzt kenne ich das nur so: PEN möglichst früh auftrennen (im HAK oder Vorzählerbereich, bzw. direkt an der Einspeiseklemme wenn es eine UV ist). Danach geht es nurnoch mit 3 oder 5 Leitern weiter. Später wieder zusammenlegen, egal hinter was, ist eigentlich absolut tabu.
OK, also da der Potentialausgleich trennbar ist ist gn/ge tabu. Was wird da dann für eine Aderfarbe verwendet? Wozu soll so ein trennbarer Potentialausgleich gut sein?
Such mal nach Funktionserde, vielleicht ist die dafür gedacht.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.