Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3poliger +N Leitungsschutzschalter für 2 Stromkreise verwendbar?


von der_elektriker (Gast)


Lesenswert?

Hallo, ich möchte zwei Stromkreise mit einem Leitungsschutzschalter 16A 
230V getrennt absichern. Jetzt hab ich aber nur einen 3poligen +N 16A 
Automaten zu Verfügung. Ist es erlaubt den als Sicherung für zwei 
Stromkreise zu verwenden. Also Z.B. L1 = Phase für den ersten Stromkreis 
L2 = Neutralleiter erster Stromkreis, L3 = Phase zweiter Stromkreis, N = 
Neutralleiter zweiter Stromkreis. Die einzelnen Schalter des Automaten 
sind mechanisch über einen Bügel verbunden. Falls es nicht erlaubt sein 
sollte, was sind die Gründe für?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Ich kenne auch keinen Grund warum es nicht erlaubt sein sollte. Es ist 
halt nur umpraktisch wenn immer beide Stromkreise ausfallen.

von Düsendieb (Gast)


Lesenswert?

der_elektriker schrieb:
> L2 = Neutralleiter erster Stromkreis

wieso das?
Wenn beide Stromkreise den gleichen Neutralleiter haben kann man den FI 
doch normal dreiphasig anschließen. So wie dese auf drei Phasen 
aufgeteilte Anlage

von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite


Lesenswert?

Obs erlaubt ist, oder nicht, kann ich dir nicht genau sagen, aber gerade 
vor ein paar Tagen, hat mir ein Bekannter erzählt, dass er an genau so 
einer "Elektrik" eine geschossen bekommen hat, da er die Leitung auf N 
für N gehalten hat, dort aber die Phase dran war.
Du musst immer dran denken, dass vielleicht auch andere mal da dran 
müssen.

Ein einzelner Automat kostet 1,50...5€.

von Clair Grube (Gast)


Lesenswert?

Seit wann führt man denn den Neutralleiter über den 
Leitungsschutzschalter?

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

der_elektriker schrieb:
> etzt hab ich aber nur einen 3poligen +N 16A
> Automaten zu Verfügung.
Kann es sein daß du einen FI Schalter meinst?

der_elektriker schrieb:
> N = Neutralleiter zweiter Stromkreis.
NIEMALS den N über einen Leitungsschutzschalter oder einen der 
Phaseneingänge eines 3Phasigen FIs schalten.
Wenn du einen mehrphasigen FI verwendest, dann hast du einen gemeinsamen 
N für alle Phasen die durch den FI gehen. Dieser N muss auch durch den 
FI.

Mit dem Wissen das du hier an den Tag legst empfehle ich dir DRINGEND 
das von jemandem machen zu lassen der sich damit auskennt.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> NIEMALS den N über einen Leitungsschutzschalter

warum gibt es dann 2 Polige LS Schalter?

> Mit dem Wissen das du hier an den Tag legst empfehle ich dir DRINGEND
> das von jemandem machen zu lassen der sich damit auskennt.
scheinbar bist du ja auch nicht besser.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
>> Mit dem Wissen das du hier an den Tag legst empfehle ich dir DRINGEND
>> das von jemandem machen zu lassen der sich damit auskennt.
> scheinbar bist du ja auch nicht besser.

Auf jeden Fall besser als du der du dem TO empfiehlst einen N Leiter 
über einen der Phasenanschlüsse laufen zu lassen. Es gilt nämlich:

"Falls der Leitungsschutzschalter auch den Neutralleiter schaltet, muss 
der Kontakt für den Neutralleiter verzögert öffnen und voreilend 
schließen."

Und wie soll das bitte dann bei deinem 3 poligen gehen? Gar nicht!

Ich weiss allerdings ohne nachzusehen nicht wann genau N mit 
abgeschaltet werden darf oder muss, da das in einer normalen 
Hausinstallation normalerweise nicht vorkommt.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> ich weiss allerdings ohne nachzusehen nicht wann genau N mit
> abgeschaltet werden darf oder muss, da das in einer normalen
> Hausinstallation normalerweise nicht vorkommt.

doch kommt es, abschaltbare Steckdosen müssen/sollten 2 Polig geschaltet 
werden.

von Nico -. (electronico)


Lesenswert?

Also bei FI Schaltern wird der N immer mit geschaltet. (Einphasig : 2 
Polige FI, 3 Phasen 4 Polige FI)

Und diese Steckdosenleisten müssen 2 Polig schalten, weil N und L in der 
Steckdose nicht festgelegt ist und der Stecker nicht Verpolungssicher 
ist. (zumindest beim deutschen schuko system)

von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite


Lesenswert?

Nico --- schrieb:
> Und diese Steckdosenleisten müssen 2 Polig schalten

Nur kann man sich da auch nicht wirklich drauf verlassen, gerade der 
China-Dreck, den man in Ramschläden oder auf Ebay billig bekommt.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> doch kommt es, abschaltbare Steckdosen müssen/sollten 2 Polig geschaltet
> werden.
Das ist keine Installationstechnik, das hängt NACH der Steckdose.
Der TO hat von 3 pol. Leitungsschutzschaltern gesprochen, die habe ich 
noch nicht in Steckdosenleisten gesehen.
Und es ändert nichts daran, daß man den 3-poligen nicht nehmen kann um 
über eine Phase N zu schalten.

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> warum gibt es dann 2 Polige LS Schalter?

Weil es auch Verbraucher gibt die 400V haben wollen und zwischen 2 
Phasen angeschlossen werden. Transformatoren fuer Schweisszwecke, 
Neonbeleuchtung , Steuertrafo etc.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Das ist keine Installationstechnik, das hängt NACH der Steckdose.

nein, es gibt auch leute die Schalten mit einem Schalter die 
Aussensteckdose damit Diebe dort nicht den Strom für die Flex bekommen.

> Weil es auch Verbraucher gibt die 400V haben wollen und zwischen 2
> Phasen angeschlossen werden. Transformatoren fuer Schweisszwecke,
> Neonbeleuchtung , Steuertrafo etc.
nein, 2 Poliger Schalter sind (auch) für L und N.  Ich habe noch die ein 
gerät gesehen was 400V ohne 3 Phasen braucht.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Peter II schrieb:

>> Weil es auch Verbraucher gibt die 400V haben wollen und zwischen 2
>> Phasen angeschlossen werden. Transformatoren fuer Schweisszwecke,
>> Neonbeleuchtung , Steuertrafo etc.
> nein, 2 Poliger Schalter sind (auch) für L und N.  Ich habe noch die ein
> gerät gesehen was 400V ohne 3 Phasen braucht.

Steuertrafos für 400V gibts sogar bei Conrad.
Gruss
Harald

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

> Seit wann führt man denn den Neutralleiter über den
> Leitungsschutzschalter?

In Österreich.

Aber 2 normale 16A Automaten kosten 1.68 pro Stück,
es gibt keinen sinnvollen Grund einen 3-poligen zu verwenden,
auch mechanisch passen die 2 locker dort hin wo 3 waren.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> nein, es gibt auch leute die Schalten mit einem Schalter die
> Aussensteckdose damit Diebe dort nicht den Strom für die Flex bekommen.
Und die Steckdose wird dann 2 polig abgesichert weil die Nachbarn sonst 
den N klauen?

Peter II schrieb:
> Ich habe noch die ein Gerät gesehen was 400V ohne 3 Phasen braucht.
Dann hast du wohl noch nie einen Backofen E-Herd Kochfeld oder einen 
kleineren Schweisstrafo gesehen.
Harald hat recht, da gibt es auch 2 polige. Nur sind die meist auch über 
normale Drehstromanschlüsse angeschlossen und auch 3-polig abgesichert.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
>> nein, es gibt auch leute die Schalten mit einem Schalter die
>> Aussensteckdose damit Diebe dort nicht den Strom für die Flex bekommen.
> Und die Steckdose wird dann 2 polig abgesichert weil die Nachbarn sonst
> den N klauen?
ich habe geschaltet geschrieben, nicht abgesichert!


Udo Schmitt schrieb:
> Dann hast du wohl noch nie einen Backofen E-Herd Kochfeld

doch aber die sind alle als 230V oder 3P 400V angeschlossen. Mit 
Schweisstrafo hatte ich bis jetzt nicht nicht zu tun.

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> nein, 2 Poliger Schalter sind (auch) für L und N.  Ich habe noch die ein
> gerät gesehen was 400V ohne 3 Phasen braucht.

Peter II schrieb:
> Mit
> Schweisstrafo hatte ich bis jetzt nicht nicht zu tun.

Dann hast du aber noch nicht viel von der Elektrischen Welt gesehen.

von ich da (Gast)


Lesenswert?

Der Bügel lässt sich wohl entfernen, somit wird aus einem 3 poligen 
Leitungsschutzschalter je ein einpoliger.

Geht das nicht, ist eine der beiden Phasen über zwei Schalter zu 
schleifen.
Dann hat man einen Zweipoligen Schalter mit einem Hebel für drei, und 
alle Schalter sind belegt.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

ich da schrieb:
> Der Bügel lässt sich wohl entfernen, somit wird aus einem 3 poligen
> Leitungsschutzschalter je ein einpoliger.

nein wird es nicht, der Bügel ist nur zum einschalten. Das ausschalten 
erfolgt über eine andere Mechanik. sonst könnte man ihn ja festhalten.

von der_elektriker (Gast)


Lesenswert?

Sicher wären 2 einzelne Leitungsschutzschalter einfacher, das hab ich 
dem Maschinenbauer auch gesagt für den ich das ganze einbauen sollte. 
Nur der hatte gerade einen solchen 3P +N Sicherungsautomaten 
herumliegen, und hat gemeint ich sollte den verwenden. Natürlich hab ich 
als Erstes einmal gesagt, das das nicht funktionieren würde, doch bei 
genauerer Überlegung dürfte das ja kein Problem sein.
Ja ich bin aus Österreich und hier haben wir keinen PEN Leiter, sondern 
getrennte N und PE Leiter. Somit würde es nichts machen wenn der N 
Leiter auch getrennt wird und wann er getrennt wird, da er ja keine 
Schutzfunktion übernimmt wie es der PEN Leiter tun würde.
Es handelt sich exakt um den Schalter auf dem folgenden Bild: 
http://www.eibmarkt.com/Files/Bild3/600040_2CDS253103R0504.jpg
Die Kontakte wären dann wie folgt belegt:
1 = Phase Stromkreis 1
3 = Neutralleiter Stromkreis 1
5 = Phase Stromkreis 2
7 = Neutralleiter Stromkreis 2

Das Ganze sollte als Absicherung für zwei Servo- Motortreiberstufen für 
die X und Z Achse einer CNC Drehmaschine funktionieren. D.h. Die 
Verdrahtung ist fix verlegt und kann auch nicht geändert werden 
(beispielsweise durch umdrehen eines Steckers etc.). Weiters ist es egal 
wenn auch der zweite Stromkreis mitabgeschaltet wird, wenn im Ersten ein 
Problem vorliegt. Denn wenn eine Achse der Drehmaschine nicht 
funktioniert braucht die andere nicht weiter funktionstüchtig bleiben, 
da das Werkstück dann zumeist eh schon ein Fall für die Mülltonne ist.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Wo ist dann das Problem N für beide Phasen über den geschalteten N und 
die beiden Phasen über 2 der 3 Phasenkontakte zu führen?
Ich kenne allerdings die Bestimmungen in Österreich nicht.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

> nein wird es nicht, der Bügel ist nur zum einschalten. Das ausschalten
> erfolgt über eine andere Mechanik. sonst könnte man ihn ja festhalten.

Bei den üblichen 3 poligen Leitungsschutzschaltern erfolgt das mitnehmen 
der beiden anderen Phasen sehr wohl über den Bügel, und die besseren 
Modelle (nicht Siemens 5SX2) kann man auch trennen in dem man einen 
Metallstab oder Plastikverbinder herauszieht der die 3 Bügel verbindet.

Hältst du den Bügel fest und überlastet 1 Phase eines 3 poligen, wird 
nur diese Phase getrennt und die beiden anderen blieben noch erhalten - 
bis zu dem Moment wo du den Bügel loslässt, denn intern, richtig 
erkannt, hat der eine ausgelöst und die Feder zieht dann auch den Bügel 
zurück und schaltet damit die beiden anderen ab.

von der_elektriker (Gast)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Wo ist dann das Problem N für beide Phasen über den geschalteten N und
> die beiden Phasen über 2 der 3 Phasenkontakte zu führen?

Naja das Problem besteht darin dass ich nicht beide N von beiden 
Stromkreisen über den N Anschluss im LSS laufen lassen kann. Denn im 
schlechtsten Fall hab ich ja dann über die N Klemme 32A, der LSS ist 
aber nur für 16A spezifiziert.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Hältst du den Bügel fest und überlastet 1 Phase eines 3 poligen, wird
> nur diese Phase getrennt und die beiden anderen blieben noch erhalten

nein das ist nicht zulässig. Es müssen immer alle 3 Phasen abschalten 
auch wenn der Hebel festgehalten wird. Dies ist schon seid mindestens 
15Jahren so.

von Nico -. (electronico)


Lesenswert?

Ich habe mal den Meister gefragt.

Das Schalten des N ist zulässig, wenn er nur zusammen mit dem / den 
zugehörigen Außenleiter(n) schaltbar ist. Und zwar fest mechanisch 
gekoppelt. (z.B. 2 poliger Schalter)
Außerdem muss nach der Schaltstelle wie ein aktiver Leiter (Also wie 
eine Phase) behandelt werden. Man muss sicherstellen, dass nach der 
Schaltstelle der N auch nicht zu Schutzzwecken verwendet wird. 
(Klassiche Nullung)
Denn Leiter, die Schutzzwecke übernehmen, (PE, PEN, "Null" in 
Altanlagen) dürfen grundsätzlich nicht geschaltet werden.

Es ist nicht gestattet, den N separat zu schalten, z.B. indem man für 
Phase und N zwei einpolige LS verwendet.

Bei 400V Geräten gilt das übrigens genauso. Die Phasen müssen mechanisch 
gekoppelt ausgeschaltet werden. Die häufig praktizierte Sache mit den 3 
einphasen Automaten für Drehstromkreise ist nicht zulässig.


Es gibt auch Stellen, da ist die Abschaltung des N sogar explizit 
verlangt. Bei Außensteckdosen ist das der Fall.
Der Grund ist: Diebe sollen den FI nicht absichtlich auslösen können, um 
die Bewohner zu verwirren oder nach draußen zu locken.

Das was der TO vor hat (2 Phasen + 2 N über den Drehstrom-FI schalten, 
also mit mechanischer Kopplung) ist eine Grauzone. Es ist vom Hersteller 
nicht vorgesehen. Aber wenn man die Bedinungen für einen geschalteten N 
beachtet, könnte man es wohl machen.


P.S.

Ich besitzte übrigens einen 400 Volt Herd, der zwischen 2 Phasen 
angeschlossen wird. Phase 3 + N ist für den getrennten 230V Backofen 
vorgesehen (Den ich nicht gekauft habe)
Es gibt also sehrwohl reine 400 V Wechselstromgeräte im Heimbereich.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

> nein das ist nicht zulässig. Es müssen immer alle 3 Phasen abschalten
> auch wenn der Hebel festgehalten wird. Dies ist schon seid mindestens
> 15Jahren so.

Eigentlich wollte ich dir jetzt als Beleg ein paar Bilder von 3er 
Sicherungsautomaten zeigen, die trennbar sind, wo also nur der Bügel die 
anderen auslöst.

Dabei bin ich aber auf diese Seite gestossen und nun vor Lachen vom 
Stuhl gefallen, auch nett die Sicherung für L+N bei der man sich 
aussuchen kann ob man N oder L trennen lassen will.

http://www.rm-sound.de/oxid.php/sid/x/shp/oxbaseshop/cl/alist/cnid/41d43806431d48364.28235705

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Eigentlich wollte ich dir jetzt als Beleg ein paar Bilder von 3er
> Sicherungsautomaten zeigen, die trennbar sind, wo also nur der Bügel die
> anderen auslöst.

da bin ja gespannt - ich glaube nicht das du soetws findest.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

der_elektriker schrieb:
> Naja das Problem besteht darin dass ich nicht beide N von beiden
> Stromkreisen über den N Anschluss im LSS laufen lassen kann. Denn im
> schlechtsten Fall hab ich ja dann über die N Klemme 32A, der LSS ist
> aber nur für 16A spezifiziert.

Das ist falsch.
1. Da 120° Phasenverschiebung zwischen den Strömen sind (beide Phasen 
werden wohl ähnlich durch Antriebe belastet) komme ich für den 
resultierenden Strom auf genau den gleichen Strom wie in der einzelnen 
Phase.
Man möge mich korrigieren wenn ich mich da verrechnet hätte.
2. Wenn der Strom durch N zu hoch werden sollte würde das ja auch 
auslösen. Wenn ich das richtig sehe wird N ja auch über einen (mech. 
gekoppelten) Leitungsschutzschalter geführt

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Dabei bin ich aber auf diese Seite gestossen und nun vor Lachen vom
> Stuhl gefallen, auch nett die Sicherung für L+N bei der man sich
> aussuchen kann ob man N oder L trennen lassen will.
>
> http://www.rm-sound.de/oxid.php/sid/x/shp/oxbasesh...

Ohne Worte.
Irgendwie sind die Leute die mit sowas offensichtlich geld verdienen 
cleverer als wir.
(Und skrupelloser)

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Wer braucht 50A Schmelzsicherungen in vergoldet fuer seine 
Hauptsicherung.
Dann muesste man ja auch einen Antrag bei seinem Versorger stellen das 
er gefaelligst den Stationstrafo durch einen mit vergoldeteten Draht 
austauscht damit der Klang der HIFI Anlage zu Hause noch brillianter 
wird.

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

ich glaube ich habe eine Marktlücke entdeckt:
Könnte man nicht SpezialSteine für Mauerwerk mit verbesserten 
akustischen Eigenschaften verkaufen, oder Spezialputze oder spezielle 
Tapeten.

Spezialwandteppiche mit breitbandigem Dämpfungsverhalten für 
Reflexionsminimierung wäre doch auch was.

von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Spezialwandteppiche mit breitbandigem Dämpfungsverhalten für
> Reflexionsminimierung wäre doch auch was.

Ich hab erst einen alten, schimmligen Teppich zerschnitten und auf die 
Bühne fürs Schlagzeug (legt man drunter) gelegt. Die Vorband fand das 
Teil so geil und wollte wissen, wo ich das gekauft hab :D

Sowas kannste sicher auch machen ;)

von Reinhard B. (brainstorm)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> 2. Wenn der Strom durch N zu hoch werden sollte würde das ja auch
> auslösen. Wenn ich das richtig sehe wird N ja auch über einen (mech.
> gekoppelten) Leitungsschutzschalter geführt

Soweit ich weiß sind - zumindest bei den 2-poligen Moeller Produkten - 
die N-Pole nur mitschaltend und nicht extra geschützt!

Siehe 
http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=278648&locale=de_DE

Der Unterschied zwischen 2-polig und 1P+N ist also hier nicht nur das 
voreilende Schließen/Öffnen, sondern auch die Überwachung.

von Helmut L. (helmi1)


Lesenswert?

Ach was du must denen gereinigten Strom verkaufen. Da kann man dann auch 
5 Euro die kWh verlangen. Der wird dann in Wasserkraftwerken erzeugt wo 
das Wasser ueber Nosoden gereingt wird.

Beitrag "Schaltung für Schwingungskopien"

von Daniel F. (df311)


Lesenswert?

Helmut Lenzen schrieb:
> den Stationstrafo durch einen mit vergoldeteten Draht austauscht

den muss aber bitte eine nackte jungfrau während einer mondfinsternis 
tauschen wenn mars mit merkur in konjunktion und in opposition zum mars 
steht.
und den strom, der übertragen wird bitte auch gleich gegen einen 
biologisch abbaubaren ersetzen, der nur mit goldenen generatoren erzeugt 
wurde...

von Daniel F. (df311)


Lesenswert?

äh habe gerade gesehen, dass ich zweimal mars geschrieben habe - für 
einen davon einen x-beliebigen planeten des sonnensystems oder wahlweise 
auch eine waschmaschine im orbit einsetzen

von Udo S. (urschmitt)


Lesenswert?

Daniel F. schrieb:
> oder wahlweise auch eine waschmaschine im orbit einsetzen
Wie? Eine Waschmaschine haben sie auch dort oben verloren? Ich dachte 
nur den Werkzeugkasten :-)

von Nils S. (kruemeltee) Benutzerseite


Lesenswert?

Daniel F. schrieb:
> waschmaschine im orbit

Die Waschmaschine auf dem Hals von Besoffenen kommt auch immer cool - 
frei nach dem Motto "wer abkackt wird angemalt!" ;)

von der_elektriker (Gast)


Lesenswert?

Udo Schmitt schrieb:
> Das ist falsch.
> 1. Da 120° Phasenverschiebung zwischen den Strömen sind (beide Phasen
> werden wohl ähnlich durch Antriebe belastet) komme ich für den
> resultierenden Strom auf genau den gleichen Strom wie in der einzelnen
> Phase.
> Man möge mich korrigieren wenn ich mich da verrechnet hätte.
> 2. Wenn der Strom durch N zu hoch werden sollte würde das ja auch
> auslösen. Wenn ich das richtig sehe wird N ja auch über einen (mech.
> gekoppelten) Leitungsschutzschalter geführt

Da hast du allerdings recht. Die Phasenverschiebung hab ich jetzt nicht 
berücksichtigt. Hab sonst meinstens mit DC zu tun :). Die 16A werden ja 
nur annähernd bei starker Beschleunigung der Achsen gebraucht, welche 
durchaus erwünscht ist. Wenn der Servomotor kontinuierlich läuft ist der 
aufgenommene Strom bei ca. 7-8A.
Somit werde ich dann doch die beiden Neutralleiter auf die N Klemme 
hängen, somit bleibt dann L3 auf LSS nicht beschaltet was ja an und für 
sich kein Problem darstellen sollte.

Reinhard B. schrieb:
> Soweit ich weiß sind - zumindest bei den 2-poligen Moeller Produkten -
> die N-Pole nur mitschaltend und nicht extra geschützt!
>
> Siehe
> http://datasheet.moeller.net/datasheet.php?model=2...
>
> Der Unterschied zwischen 2-polig und 1P+N ist also hier nicht nur das
> voreilende Schließen/Öffnen, sondern auch die Überwachung.

Wenn du dir das Bild des Automaten anschaust kannst du auch auf dem 
Aufdruck erkennen, dass N nur mitschaltend ist, also nicht gegen 
Überlast abgesichert ist.

http://www.eibmarkt.com/Files/Bild3/600040_2CDS253103R0504.jpg

von leichenfledderer (Gast)


Lesenswert?

> nein das ist nicht zulässig. Es müssen immer alle 3 Phasen abschalten
> auch wenn der Hebel festgehalten wird. Dies ist schon seid mindestens
> 15Jahren so.

15 Jahre ist ja nicht lange.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.