Forum: Offtopic Gibt es Phasenschienen für die 2polige FIs?


von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

Hallo ihr Elektriker da draußen, gibt es Phasenschienen für die 1Phasen 
FIs.

Würde gerne 2 LS daneben setzen aber das gerne über Phasenschienen 
machen.

Also ein Gegenstück zu der 3 Phasen-Schiene KDN363F auf der Hager 
Homepage habe ich leider nichts gefunden.
http://www.hager.de/prismaimages/detail/KDN363F.jpg

von Michael S. (technicans)


Lesenswert?

Thomas O. schrieb:
> Hallo ihr Elektriker da draußen, gibt es Phasenschienen für die 1Phasen
> FIs.
>
> Würde gerne 2 LS daneben setzen aber das gerne über Phasenschienen
> machen.

Thomas O. schrieb:
> Würde gerne 2 LS daneben setzen aber das gerne über Phasenschienen
> machen.

Die LS kannst du über Phasenschienen anschließen, aber du musst
ja von der einen oberen Klemme (L1,schon mal angeschaut wie die
aussieht?) des FI auf die unteren Klemmen der LS eine Verbindung
legen. N geht dann auf die N-Schiene.
Das geht einfach mit einem 6 mm^2 Draht flex oder auch starr.
Für diese eine Verbindung braucht man kein Schienensystem und das
wäre auch gar nicht montierbar weil du ja bei einer vollen Reihe
im Verteiler hinter die Hutschiene verlegen musst. Das geht mit
Draht am besten und dann wäre jede Ersparnis marginal.
Die Phasenschienen, wie die von Hager nimmt man nur wenn man bei einem
Drei-phasigem System die Leiter gleichmäßig, platzsparend und sauber
verteilen will, es geht aber auch mit normalem Draht und den braucht
man vom FI zum LS, egal ob mit oder ohne Stromschiene, so oder so.

von Timm T. (Gast)


Lesenswert?

Michael S. schrieb:
> du musst
> ja von der einen oberen Klemme (L1,schon mal angeschaut wie die
> aussieht?) des FI auf die unteren Klemmen der LS eine Verbindung
> legen

Häh? Schon mal so ein Ding in der Hand gehabt?

Türlich kann man mit der Phase auch oben in den FI reingehen, und unten 
eine normale Klemmenschiene setzen, die muss man sich dann halt 
entsprechend kürzen.

Man muss nur mit N und L gleich an den LS gehen, also beide von oben, 
nicht über Kreuz.

Und ja, es gibt auch spezielle Einphasenschienen für LS, wo der 2. 
Klemmplatz ausgespart ist. Muss man aber nicht nehmen.

von Michael S. (technicans)


Lesenswert?

Timm Thaler schrieb:
> Häh? Schon mal so ein Ding in der Hand gehabt?
>
> Türlich kann man mit der Phase auch oben in den FI reingehen, und unten
> eine normale Klemmenschiene setzen, die muss man sich dann halt
> entsprechend kürzen.
Ich bezog mich auf die Klemmenform beim FI die in aller Regel nur
Runde oder quadratische Adern zulässt. LS aber eine Flachzunge mit 
Flachschrauben haben, wo man entweder eine Öse biegen oder
Flachkabelschuhe anquetschen muss, um ordentlich Kontakt zu bekommen
oder man nutzt die bereits erwähnte Phasenschiene, die aber dann
nicht in den FI passt.
Die Zugangs- und Abgangsrichtungen sollen von unten nach oben gehen,
so hab ich es jedenfalls mal gelernt.  Ich denke mal das das auch
am sichersten ist, wenn man sich als Monteur darauf verlassen kann,
das in einer Verteilung Zeilenweise jeweils ein Bereich freigeschaltet
ist und der andere nicht.
> Man muss nur mit N und L gleich an den LS gehen, also beide von oben,
> nicht über Kreuz.
Seid wann geht man mit N an die LS? Kleiner Irrtum deinerseits?
Ansonsten würde ich den Gesellenbrief zurückgeben, falls du überhaupt
einen hast. Der N geht nur an die N-Schiene und sonst nirgendwo anders
hin.
> Und ja, es gibt auch spezielle Einphasenschienen für LS, wo der 2.
> Klemmplatz ausgespart ist. Muss man aber nicht nehmen.
Ich kenne nur die vom TS erwähnten wo jeder 3. LS verbunden werden kann.
Allerdings kenne ich nicht alle Hersteller.
Hast du einen Link?

von Thomas (kosmos)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

ich versorge die FIs immer von oben und unten Verteilt mir die 
Phasenschiene das ganze auf die ganzen LS.

Wollte die Optik etwas einheitlich haben und es muss auch noch etwas 
Einbauplatz gesparte werden. Deswegen 1phasige FIs und 2-3 LS an diese 
eine Phase zu klemmen. Bei 1 LS könnte ich auch gleich eine Kombi FI/LS 
nehmen was nochmal einen Platz einspart.

Es geht darum, mein Vater lässt gerade im Ausland seine Elektrik machen 
wohlgemerkt von einem gelerntem Elektriker. Ich habe ihm das ganze 
Material FIs+LS+Reihenklemmen, Phasenschienen...(außer den 
Verteilerkasten) hier gekauft und mitgegeben, damit die alles 
beieinander haben und es nicht ein zusammengewürfeltes Material zig 
Hersteller wird.

Ich habe schon die Augen verdreht wie mir mein Vater gesagt hat, der 
Elektriker hat die FI+LS+Stromstoßschalter+Phasenschienen+Reihenklemmen 
mit nach Hause genommen, um es dort in aller Ruhe zu verkabeln. Am 
nächsten Tag schickt mir mein Vater ein paar Bilder weil er es selbst 
kaum fassen konnte was da fabriziert worden ist. Mir fallen gar keine 
Worte dazu ein, ich hab so nen Hals.

Seht selbst, Bild Nr. 2

Bin ich nur zu pingelig oder stimmt ihr mir zu und tröstet mich ;-)

von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

@Timm Thaler: Ja ein Link zu diesen Phasenschienen wäre interessant.

von Michael S. (technicans)


Lesenswert?

Thomas O. schrieb:
> Ich habe schon die Augen verdreht wie mir mein Vater gesagt hat, der
> Elektriker hat die FI+LS+Stromstoßschalter+Phasenschienen+Reihenklemmen
> mit nach Hause genommen, um es dort in aller Ruhe zu verkabeln. Am
> nächsten Tag schickt mir mein Vater ein paar Bilder weil er es selbst
> kaum fassen konnte was da fabriziert worden ist. Mir fallen gar keine
> Worte dazu ein, ich hab so nen Hals.

Ja, das war wohl ein Elektriker aus Russland oder so.
Macht bei uns ein Lehrling im 2. oder 3.Lehrjahr so wie im 1. Bild,
zumindest sollte es so sein.
So wie auf dem ersten Bild macht man das gewöhnlich, aber schau mal wo
die Einspeisung her kommt, von unten. Die Abgänge gehen nach oben weg.
Werden Einspeisung und Abgänge gekreuzt, wird es da schnell eng in dem
Kasten. Kabelbäume haben auch den Nachteil das die sich bei hohen
Lasten erwärmen was im ungünstigstem Fall zum Brand führen kann.
Aber besser als das Gestrüpp im 2.Bild ist das im 1. Bild allemal
auch wenn da die Kühlung günstiger wäre.
Um auf dein Problem zurück zu kommen. Viel würden dir Phasenschienen
wohl nicht bringen wenn eine saubere Verlegung von dem "Elektriker"
nicht wenigstens einigermaßen professionell gemacht wird.

Ich hab mal mit Google-Bilder gegoogelt und ich denke du suchst
das:
http://www.handwerker-versand.de/products/Elektro-Installation/Schalter/ABB-1-Phasenschiene-PS1-12.html

Der müsste auch beim FI passen.

von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

ne das soll ja nicht verschlimmbessert werden das fliegt alles wieder 
raus und wird ordentlich gemacht, der große Mist ist jetzt nur das 
warscheinlich sehr viele Leitungen verlängert werden müssen. Oder er 
soll gleich dort wo alle Leitungen in den Kasten kommen die 
Reihenklemmen hinsetzten.

Deine Schiene hat mich auf die Idee gebracht einfach das Hager 
Gegenstück zu nehmen und einen Anschluß einfach weg zu sägen dann könnte 
ich die eine Phase auf mehrere LS geben.

von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

Falsch die Einspeisung kommt zwar von unten in den Verteiler geht dann 
aber hinter den FIs nach oben auf den Verteilerblock und geht von oben 
in die FIs da sind immer 2 Kabel als Y gepresst also im FI Stecken oben 
2 Kabel in einer Adernhülse und das eine geht nach unten zum nächsten 
FI, wenn man etwas vergrößert sieht man zw. den Adernhülsen wie das eine 
Kabel einen Bogen nach unten macht.

von Timm T. (Gast)


Lesenswert?

Timm Thaler schrieb:
> Man muss nur mit N und L gleich an den LS gehen

Soll natürlich "an den FI" heissen, sorry.

von Sven F. (doncarlos)


Lesenswert?

Wenn ich dazu mal fragen dürfte in welchem Land sich das auf Bild zwei 
abspielt?
Dort sehe ich definitiv 4x 3pol. RCD und dazu noch 2x 1pol.,
in der untersten Reihe ganz links fällt mir gerade Nichts dazu ein, 
fehlen da nicht die Zu- oder Ableitungen, unten alles offen, oder was 
sind das?
Dann daneben ein 3pol. LSS vor den ganzen RCD, irgendwie hat der Eli 
dort wohl sowas zum ersten Mal gemacht?
Die Zuleitung sieht mir auch etwas zu gering im Querschnitt aus, und was 
haben rote Einzelleiter dort für eine Aufgabe?
Eine oder mehrere N-Schienen scheint es dort wohl auch nicht zu geben?
Also eine Logik oder besonderen Plan kann ich in der UV nicht erkennen, 
wofür braucht man bitteschön 4x 3pol. und 2x 1pol. RCD, also in Summe 6 
davon?
In der obersten Reihe ganz rechts sieht das auch etwas seltsam aus, die 
Phasenschiene nur über die LSS und gleich daneben ein RCD, wäre wohl mal 
Wert darüber ein Fragebogen über alle mißglückten Arbeitsschritte 
aufzustellen.
Bitte nicht falsch verstehen, ich will mich keinesfalls lustig machen, 
aber wenn die UV schon so seltsam aussieht, wie wird dann wohl der Rest 
der E-Installation ausgeführt sein?
Das muß ja verdammt viel Arbeit gemacht haben, oder war dafür ein 
Festpreis mit Uhr im Nacken ausgemacht?
Ob die ganzen Einzelleiter auch alle mit Aderendhülsen bestückt sind?
Schon bei der Arbeit (Aderendhülsen) hätte sich jeder halbwegs 
mitdenkende Eli ernsthafte Gedanken gemacht.

von Michael S. (technicans)


Lesenswert?

Sven F. schrieb:
> haben rote Einzelleiter dort für eine Aufgabe?

Wo du es erwähnts: rote Einzeladern bei Neuverlegung sind
zumindest bei uns nicht mehr zulässig. Ich musste nämlich mal
alle roten Einzeldrähte aus dem Lager meiner Lehrfirma entsorgen
eben aus dem vorgenannten Grunde und das war in der zweiten
Hälfte der 70er.

Sven F. schrieb:
> Bitte nicht falsch verstehen, ich will mich keinesfalls lustig machen,
> aber wenn die UV schon so seltsam aussieht, wie wird dann wohl der Rest
> der E-Installation ausgeführt sein?

Luft-Luft-Verkabelung, denke ich, oder einfach immer den kürzesten
Weg nehmen, damit das Kabel auch ja reicht.

Sven F. schrieb:
> Ob die ganzen Einzelleiter auch alle mit Aderendhülsen bestückt sind?

Hätte außer bei 6 mm2 wohl in so einer Verteilung nichts verloren, 
schließlich ist das eine ortsfeste Anlage. Ich hätte da Bedenken.

von Michael S. (technicans)


Lesenswert?

Sven F. schrieb:
> haben rote Einzelleiter dort für eine Aufgabe?

Wo du es erwähnts: rote Einzeladern bei Neuverlegung sind
zumindest bei uns nicht mehr zulässig. Ich musste nämlich mal
alle roten Einzeldrähte aus dem Lager meiner Lehrfirma entsorgen
weil die wohl nicht mehr zulässig waren und das war in der zweiten
Hälfte der 70er.

Sven F. schrieb:
> Bitte nicht falsch verstehen, ich will mich keinesfalls lustig machen,
> aber wenn die UV schon so seltsam aussieht, wie wird dann wohl der Rest
> der E-Installation ausgeführt sein?

Luft-Luft-Verkabelung, denke ich, oder einfach immer den kürzesten
Weg nehmen, damit das Kabel auch ja reicht.

Sven F. schrieb:
> Ob die ganzen Einzelleiter auch alle mit Aderendhülsen bestückt sind?

Hätte außer bei 6 mm2 wohl in so einer Verteilung nichts verloren, 
schließlich ist das eine ortsfeste Anlage. Ich hätte da Bedenken.


Timm Thaler schrieb:
> Soll natürlich "an den FI" heissen, sorry.

Natürlich, Hauptsache du kommst bei solchen Arbeiten vor Ort
nicht ins Schleudern.

von Leo H. (Gast)


Lesenswert?

Sind rote Einzeladern für Steuerstromkreise zulässig?

Z.B. von einer Reihenklemme zur Spule vom Eltako. In Schaltschränken 
wird das mit roten Adern verdrahtet, wird da zwischen Verteilung und 
Schaltschrank unterschieden?

Zu dem Bild "Verteilung" mal ein Link: 
http://www.wegel-elektrosysteme.de/02-01-Elektroinstallation/inst-008.JPG

Die Reihenklemmen gibt es auch mit eingebauten N-Sammelschienen.

So könnte man direkt mit dem blauen 6mm² vom FI auf die N-Schiene gehen 
und müsste das nicht aus zig Adern basteln.
Außerdem kann man die N-Verbindungen mit einem kleinen Schieber in der 
Klemme trennen und die Stromkreise durchmessen, ohne den halben 
Verteiler zerlegen zu müssen.

von Michael S. (technicans)


Lesenswert?

Leo-andres H. schrieb:
> Zu dem Bild "Verteilung" mal ein Link:

Sehen eher nach braunen Adern aus was ja auch plausibel wäre
weil die in Kabeln ab 4x vorkommen, aber sicher bin ich nicht.

von Vorn N. (eprofi)


Lesenswert?

Die Hager-Site ist ja ....
Versuchs mal mit 
http://www.hager.de/energieverteilung-und-zaehlerplatzsysteme/leitungsschutzschalter/anschlusstechnik-fuer-modulargeraete-system/264375.htm

Dort findest Du die Phasenschiene 2-polig KDN263A KDN263B (10mm²) bzw. 
KDN280A KDN280B (16mm²).
Außerdem 4-polig KDN463A KDN463B, die hätte man auf der untersten 
Schiene zur Versorgung der 4pol-FIs verbauen können.

Bild 2 schaut auf den ersten Blick gruselig aus, bei längerem 
Betrachten: wie hätte man es sonst machen sollen? 6 FIs ein einer 3*18er 
Verteilung ist ja nicht alltäglich.
Laßt uns mal ein Muster entwerfen, wer macht den ersten Vorschlag?

Erinnert mich an Beitrag "Re: Spannung auf der PE-Leitung?!?"

zu Aderendhülse: ich glaube, das sind alles Massivdrähte ohne Hülsen.


Zur Hutschienenbreite: die gibt es ja in 12 und 18 Einheiten, oft wäre 
aber 13 und 19 besser, da z.B. 4 für den FI und 3*3 für die LS = 13.
Dann hätte auf Bild2 noch der 4. FI statt der 3 SSR reingepasst 
(3+4*4=19).

Auf Bild 1 ist deshalb L3 deutlich schwächer belastet, die hätte man auf 
den 3 Hutschienen permutieren müssen, dann wäre aber die 
PhasenBezeichnung nicht mehr eindeutig.

Zwischen Hutschiene 1 und 2: sind da die rt und gn Drähte 
zusammengezwirbelt?
Ganz links unten sind vermutlich 3 Stromstoßrelais?


Frage: ist es erlaubt, beim FI den blauen N links anzuschließen, damit 
man mit normaler 3-phasiger Schiene (die ohne N-Auslassung auf Platz 4 
wie bei der KDN363F) weiterverlegen kann?

Alles nicht so einfach...
Warum ist dieser Thread im Offtopic und nicht im neu anzulegenden Haus- 
Versorgungs- Energietechnik?

von Fr N. (frn)


Lesenswert?

eprofi schrieb:
> Frage: ist es erlaubt, beim FI den blauen N links anzuschließen, damit
> man mit normaler 3-phasiger Schiene (die ohne N-Auslassung auf Platz 4
> wie bei der KDN363F) weiterverlegen kann?

Wenn auf dem FI an der linken Klemme N steht ja,
N ist voreilend.
Montiere doch den FI auf die rechte Seite der Hutschiene, dann ist N auf 
Platz 12.

von Thomas (kosmos)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

es war ein langes "Telefonsupport-Wochende" und mein Vater hat den 2ten 
Verteiler selbst verkabelt. Er ist noch nicht ganz fertig hier mal ein 
vorab Bild, wobei hier noch einige Dinge verändert wurden. z.B die 
Aderendhülse N am oberen linken FI oben wurde neu gepresst. (Material 
siehe unten). Die Reihenklemmen waren hier auch nicht ganz richtig 
angeklemmt. es sollte LS1 auf RK1 nicht auf RK8 (2te Reihe im UV) gehen, 
er hat es aber verdreht, wurde inzwischen korrigiert. Die Reihenklemmen 
haben wir jetzt rechts neben die LS gesetzt, ich hatte die bei mir alle 
in die unterste Reihe gesetzt, aber er hat ja nur 3 Reihen und deshalb 
etwas Platzprobleme.

Man bekommt nicht mal das richtige Material, also Twin-Aderendhülsen 
gänzlich unbekannt. 2 x 6mm² müssen dann in einer 16mm² Aderendhülse 
verpresst werden weil die 10mm² Aderendhülse zu klein ist und die 16mm² 
ist eigentlich schon zu groß.

Presszangen billigster China-Schrott und das in einem Elektrogroßhandel.
Irgendwann bekommt man es hin und dann klemmt auch noch die Zange.

LS-Automaten haben 3kA Abschaltvermögen, in Deutschland/Österreich sind 
z.B. 6kA gefordert in Italien 4,5kA hatte bei Hager angefragt und heute 
die Antwort bekommen dass die für spanischen und portugiesischen Markt 
bestimmt sind, habe mich schon gewundert wie sich da ein Hager MWN120 
C20 da eingeschlichen hat über den man bei Hager nichts findet. Da ich 
nur B16 und C16 Automaten gekauft habe.

Sven F.: Es sollte einfach mehr als die Standartinstallation werden die 
dort meist nur 1 FI besitzt. Wäre doch blöd wenn Risikogeräte wie 
Waschmaschinen, Spülmaschinen, Außenbeleuchtung... wegen Feuchtigkeit 
einen FI auslösen lassen und man steht plötzlich im Dunklen unter der 
Dusche, der Rechner, die Telekomunikationsanlage/Alarmanlage plötzlich 
ausschalten. Klar kann man das nicht ganz verhindern aber etwas 
vorsorgen schon. Die beiden einzelnen fliegen aber wieder raus.

bei der Restlichen E-Installation sehe ich jetzt weniger bedenken da 
alles mit Leerrohr gemacht wurde und dann Einzeladern durchgezogen 
wurden.

Haus- Versorgungs- Energietechnik? Diesen Bereich habe ich auch schon 
gesucht, naja diese Forum hat ja einen riesen Zulauf und da wird auch 
etwas im Offtopic Bereich gefunden.

Leo-andres H.: Ich hatte ja auch schonmal gefragt wie sich diese Dinger 
nennen statt 3Stockklemmen wurde mir aber Reihenklemmen gesagt was ja 
auch nicht ganz verkehrt ist. Nun ja die Sachen waren dann schon in 
größeren Stückzahlen bestellt ich habe sie für meine UV benutzt und den 
Rest meinem Vater mitgegeben und geliefert worden deswegen haben wir es 
dann mit Reihenklemmen gemacht.

von Sven F. (doncarlos)


Lesenswert?

Thomas O. , wie hast du das mit der Phasenschiene hinbekommen, dass der 
N-Leiter frei bleibt?
Eigentlich muß man die LSS dann links neben den RCD montieren, dann 
passt das genau, aber rechts daneben stört der N-Leiter vom RCD etwas 
gewaltig.
Wie ich die 3fach-Phasenschienen hier kenne sind die immer auf 
3er-Versatz konstruiert, da hast du wohl etwas getrickst und dazu noch 
falsch dahinter beschriftet?
Dass die ganze UV kein 0815-Projekt sein kann, sah man eigentlich schon 
am Materialeinsatz, aber man kann es wohl auch etwas zu ausgiebig 
gestalten.
Ein RCD allein ist heute schon nicht mehr zulässig, aber gleich 6 oder 
jetzt 4 ist schon sehr fett projektiert, noch dazu bei den paar LSS 
dahinter.
So ein Teil kostet ja auch etwas um die über 35,-Euro, und wie du schon 
andeutetest, es gibt wohl noch eine UV!
Also nach privater Nutzung sieht das neue Konstrukt wohl eher nicht aus, 
ein RCD und danach dann in der obersten Reihe nur jeweils 3x LSS, sind 
das 25A-3pol-RCDs, da hätte wohl auch einer, dann aber 40 A oben 
gereicht?

von Fr N. (frn)


Lesenswert?

doncarlos schrieb:
> Thomas O. , wie hast du das mit der Phasenschiene hinbekommen, dass der
> N-Leiter frei bleibt?
Die gibt es so bei HAGER

von Thomas (kosmos)


Lesenswert?

Von gibts die Schienen als KDN363F und 363A bei einer Version ist der 
N-Leiter ausgespart.

Es handelt sich um eine private Nutzung und es wird sehr vieles mit 
einem eigenem FI versorgt, Küche hat z.B. 2 davon Waschmaschine + 
Trockner hängen gemeinsam un der Rest der Zimmer hängen zusammen. Aber 
so lässt sich immer noch sehr einfach etwas umklemmen. Nur die Schienen 
waren halt zersägt und mussten in dieser Länge übernommen werden.

Es sind keine 25A FI glaube das waren um die 40A oder 60A

von Andrew T. (marsufant)


Lesenswert?

Thomas O. schrieb:
> Hallo ihr Elektriker da draußen, gibt es Phasenschienen für die 1Phasen
> FIs.
>

Klar gibt es die. Habe ich hier. Kann man bis zu 6 RCD nebeneinander 
setzer (muß man aber nicht, 2,3,4 5 geht auch )

> Würde gerne 2 LS daneben setzen aber das gerne über Phasenschienen
> machen.
>

Wieviele Phasenschienen benötigst Du?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.