Hallo, ich möchte die Temperatur absolut messen und dabei eine absolute Genauigkeit von 0,5° Celsius einhalten ohne groß eine Kalibrierung durchzuführen. Der Messbereich liegt zwischen 0° Celsius und 200° Celsius. Welche Art von Sensoren eigenen sich grundsätzlich dafür? Eventuell weiß jemand einen konkreten Sensor? Weiteres Handicap: Der Sensor soll wenn möglich an einer WAGO-Eingangsklemme ausgewertet werden können. Mir bekannt sind derzeit nur die Thermoelement-Analogeingangsklemmen und die 0-10V / 4-20mA Eingangsklemmen von WAGO. Vielleicht gibt es hier aber noch weitere Elemente. Gruß, Tobi
@ Tobias W. (tobias_w) >Genauigkeit von 0,5° Celsius einhalten ohne groß eine Kalibrierung >durchzuführen. Der Messbereich liegt zwischen 0° Celsius und 200° >Celsius. >Welche Art von Sensoren eigenen sich grundsätzlich dafür? Digitale. > Eventuell weiß jemand einen konkreten Sensor? Such mal unter Temperatursensor. Aber 200°C wird eher nix, die meisten machen bei 150°C Schluss. >Weiteres Handicap: Der Sensor soll wenn möglich an einer >WAGO-Eingangsklemme ausgewertet werden können. ??? Soll dort die Temperatur gemessen werden oder der Sensor angeklemmt werden? MFG Falk
Falk Brunner schrieb: >>Weiteres Handicap: Der Sensor soll wenn möglich an einer >>WAGO-Eingangsklemme ausgewertet werden können. > > ??? > Soll dort die Temperatur gemessen werden oder der Sensor angeklemmt > werden? Angeklemmt!
Falls Wago 750: Wago 750-461/000-003 für PT1000 (-200 bis +850°C) und dazu nen PT1000 Fühler. Da ist alles fertig kalibriert und hat auch ne gute Messgenauigkeit.
Micha K. schrieb: > Falls Wago 750: > Wago 750-461/000-003 für PT1000 (-200 bis +850°C) > und dazu nen PT1000 Fühler. > Da ist alles fertig kalibriert und hat auch ne gute Messgenauigkeit. Danke für die gute Antwort... eine Frage: Lieber PT1000 oder PT100 ??
PT1000 hat den Vorteil, das man noch eher mit 2 Leitungen auskommt, sofern die Leitungen nicht zu lang sind. PT100 braucht schon bei weniger Länge 4 Leiter - dafür sind die Sensoren ggf. etwas besser in der Langzeitstabilität. Bei nur 200 C als Maximum ist das aber weniger das Problem. Meine Wahl wäre also eher PT1000.
Zitat: PT1000 hat den Vorteil, das man noch eher mit 2 Leitungen auskommt, sofern die Leitungen nicht zu lang sind. PT100 braucht schon bei weniger Länge 4 Leiter - Uwe: Das kommt aber auch auf den Leiterquerschnitt an und auf die Verbindungsstellen (Seebeckeffekt). Wenn man die gut und einheitlich ausführt muß man nicht für 0,5° eine Vierleitermessung machen. Zitat: dafür sind die Sensoren ggf. etwas besser in der Langzeitstabilität. Uwe: Etwas ist gut, deutlich, so meine Erfahrung. Zitat: Bei nur 200 C als Maximum ist das aber weniger das Problem. Meine Wahl wäre also eher PT1000. Uwe: Meine eher PT100 ;-))