Hallo, zum besseren Verständnis hole ich etwas aus. seit über einem Jahr lief mein Pollin-NETIO plus Add-on Boeard im Dauerbetrieb mit Ulrich Radigs Webserver ohne Probleme (Hauptanwendung waren Temperaturmessungen, welche auf SmartCard geloggt wurden.) Dann wurden plötzlich keine Temperaturen mehr gemessen. Ob mit oder ohne Sensoren (DS18S20) immer wurden 15,0°C angezeigt. Alle weiteren Funktionen waren ohne Beeinträchtigungen. Nachdem ich in Ulrichs Forum keine Tipps zur Fehlerursache bekommen konnte, beschloss ich, den µP neu zu programmieren. Dies war ohne Fehlermeldungen möglich. Nun aber bleibt er beim Booten hängen Im angeschlossenen Terminal zeigt er mir System Ready Compiliert am Dec 30 2010 um 15:31:56 Compiliert mit GCC Version 4.3.3 MAC 0x00:0x22:0xf9:0x01:0x70:0xdc So und nun bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Was könnte die Ursache sein? Jede noch so abstruse Idee ist willkommen. Gruß Paul
Fehlt die Antwort auf die Frage, ob Onewire in der Konfiguration deaktiviert wurde.
Nein, da das Programm in seiner Gesamtheit über ein Jahr problemlos im Dauerbetrieb war, bin ich momentan nicht bereit, eine zusätzliche Baustelle aufzumachen, in dem ich am Programm herum schraube. Trotzdem Danke für das Mitdenken. Gruß Paul
Uuups! Ein deaktivieren in der Konfiguration ist nur das auskommentieren einer Zeile. Wenn das schon zuviel ist, um einen Fehler (Ausschluss-Methode) einzukreisen ...?
Naja, aus deiner Sicht mag das ein Klacks sein. Da ich aber Ulrichs HEX-Files original übernommen habe, und ich zusätzlich keinerlei C-Kenntnisse habe, stellt sich das für mich etwas anders dar. Mal sehen, morgen versuch ich mal die original Pollin Files zu flashen. Gruß Paul
Ok, beim hex file dürfte das etwas schwierig werden :-) Falls Du noch einen garantiert intakten Sensor hast, könntest Du es ja mal mit dem Probieren, dabei gleich überprüfen ob richtig angeschlossen ist, z.B. parasitär oder nicht etc.
Ich bin für systematisches Vorgehen. Das "Spielen" mit den Sensoren (Abklemmen, jungfräulichen anschließen, etc) habe ich schon hinter mir. Die Sensoren-ID konnte ausgelesen werden (OWSCAN) und es wurde auch angezeigt, ob externe Stromversorgung oder parasitärer Betrieb vorlag. Nur an den angezeigten 15,0°C hatte sich nichts geändert. Deswegen bin ich ja zum nächsten Schritt übergegangen, den µP neu zu flashen. Und nun bootet der nicht mehr komplett. (D.H. zum jetzigen Zeitpunkt kann mit den Sensoren eh nicht mehr experimentiert werden.) Erst muss das Board wieder ordnungsgemäß laufen. Gruß Paul
Paul Wiggert schrieb: > Ich bin für systematisches Vorgehen. > Das "Spielen" mit den Sensoren (Abklemmen, jungfräulichen anschließen, > etc) habe ich schon hinter mir. Wohl neu hier, Paul? Du bist für systematisches Vorgehen? Fein! Dann schildere doch gleich am Anfang, was du schon unternommen hast. Niemand kann hellsehen, was du schon unternommen hast. Und keiner hat Bock darauf, sich mit "jungfräulichem Spielen" blöd anquatschen zu lassen.
HI Prolo, dein NIC ist dein Programm? Tutor hatte in seinem letzten Beitrag geschrieben "Falls Du noch einen garantiert intakten Sensor hast, könntest Du es ja mal mit dem Probieren, dabei gleich überprüfen ob richtig angeschlossen ist, z.B. parasitär oder nicht etc." Wenn er mir noch erklärt hätte, was das in einer Situation bringen soll(Und wie das gehen soll), in der das Board nicht mal mehr in den Regelbetrieb bootet, wär mir vielleicht geholfen gewesen. Darauf, auf "einen garantiert intakten Sensor" bezog sich mein "jungfräulich", also halt mal den Ball flach, wenn du schon nichts Konstruktives beitragen willst. Immerhin hat sich Tutor mit seinen Vorschlägen bemüht mir zu helfen. Übrigens "neu" bin ich hier nicht, nur habe ich bisher ausschließlich mitgelesen. Darum bin ich im Bilde, dass man hier immer damit rechnen muss, blöd von der Seite her angequatscht zu werden. Da mach ich mir aber nix draus. Gruß Paul
Paul Wiggert schrieb: > Darum bin ich im Bilde, dass man hier immer damit rechnen > muss, blöd von der Seite her angequatscht zu werden. > Da mach ich mir aber nix draus. So schnell und heftig sich rechtfertigen und sich nix draus machen? Ha!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.