Hallo,
ich möchte demnächst eine kleinere Schaltung (u.A. an 230V) bauen.
Erfahrung mit dem Bau im Niederspannungbereich (5V und 12V) sind schon
viele vorhanden. Nur an 230V habe ich mich bis jetzt privat nicht
getraut (beruflich habe ich hierfür einen speziellen Kurs gemacht, wo
u.A. Verkabelung, FI, etc. erklärt wurde und auch mehrere
Testschaltungen aufgebaut werden mussten).
Nun meine Frage:
Sollte doch mal ein Fehler auftreten wäre ich gerne möglichst gut
abgesichert. Deshalb dachte ich mir, dass ich für vor meine Schaltung
einen FI (30mA) und einen Leitungsschutzschalter (mal sehen was ich
bekomme. 10A reichen bei weitem) hänge.
Verkabel würde ich das ganze wie folgt:
1 | Hausnetz
|
2 | |---|
|
3 | L-------------|--|--------|10A|----L für Schaltung
|
4 | |FI| |---|
|
5 | | |
|
6 | N-------------|--|-----------------N für Schaltung
|
7 | |
|
8 | |
|
9 | PE--x |-----------------------PE für Schaltung
|
Im normalen Hausnetz ist auch ein FI, der würde dann nämlich auch nicht
auslösen, wenn ich das richig sehe (sondernn eben nur der FI für meine
Schaltung)
Was haltet ihr davon? Kann ich so umsetzen, oder?
Danke und Gruß