Hallo zusammen, für ein Projekt suche ich die Möglichkeit berührungslos den Strom zu messen, um damit einen Motor zu schützen. Also wie ein PKZM quasi, aber ohne elektrischen Kontakt. Zum Motor fließen ca 26A bei 400V/AC. Außerdem möchte ich den gemessenen Strom auslesen können, damit ich diesen weiter verarbeiten kann, um unter Umständen eine Lastregelung durchführen zu können. Was für Möglichkeiten habe ich bzw. kennt ihr? Gibt es da schon etwas Fertiges? Danke schonmal für eure Antworten.
Thomas O. schrieb: > Gibt es die auch als Einbauvariante für den Schaltschrank? ja, nennt sich dort meist Stromwandler
> meist Stromwandler lies z.B. LEM und die Preise http://www.lem.com/hq/de/component/option,com_frontpage/Itemid,109/
Bei der Motorleistung würde ich nicht auf einen bewährten Motorschutzschalter verzichten.
Moin, ich hab sowas in der Art mal in den Schaltschrank bei einem Schneckenförderer eingebaut. Das war ein Messwandler der die Stromstärke als Frequenz ausgegeben hat. Zusätzlich hat das Teil auch Schaltausgänge gehabt, die ab einer einstellbaren Schwelle geschaltet haben. Die habe ich aber nicht genuzt. Hat super funktioniert in Kombination mit einer kleinen SPS von MK. Ich guck mal nach, ob ich den Namen von dem Teil noch irgendwo finde... Gruß
Also der Name war MOTPROTECT und die Firma hieß elzet80 (http://www.elzet80.de) Vielleicht hilft dir das ja weiter. Gruß
Wir haben so eine Art Überwachung in ein paar großen Pressen (110 kW Motoren mit Stern / Dreieck Anlauf) drin. PKZ haben dort immer wieder falsch ausgelöst. Nun haben wir Schmelzsicherungen drin mit 2 x Inenn und eine SPS wertet über Stromwandler (Sind so ausgelegt, dass der 1,16 Inenn vom Motor noch linear übertragen wird) den realen Strom aus. Ist der ausserhalb eines festgelegten Nutzband wird erst gewarnt und ohne Quittierung dann nach 5 Minuten die Presse in einen definierten Zustand gefahren und gestoppt. Klappt schon seit fast 3 Jahren 100% ohne Falschmeldungen und bisher ist noch kein Motor hopps gegangen. Gruß
Vielen Dank. Der Motorschutz von elzet hört sich gut an. Vorallem kann dieses mit einem Adapter vorkonfiguriert werden. Da ist dann kein großer Entwicklungsaufwand für mich nötig und ich kann das Ausgangssignal direkt mit einer SPS auswerten. Ist es eigentlich Pflicht eienn PKZM trotzdem vorzusehen oder reichen die Schmelzsicherungen im Schaltschrank?
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.