Hallo! Ich bin soeben beim Werkeln am ADC eines At2560 über die Input-channel-selections im Datenblatt gestolpert. Auszug aus der Tabelle für die Einstellung des ADMUX: (Datenblatt Seite 291) MUX5:0 PosDiffInput NegDiffInput Gain 101001(1) ADC9 ADC8 10× 101010(1) ADC8 ADC8 200× 101011(1) ADC9 ADC8 200× 101100(1) ADC10 ADC10 10× Bei der hier zweiten und vierten Einstellung wird sowohl für Neg als auch für Pos der gleiche Pin benutzt. Wo ist da der Sinn- wenn man doch eine Differenzmessung machen moechte?
Um Massefrei messen zu können, man beachte die Spannungen !
Massefrei? Wenn ich zwei unterschiedliche Signale auf den gleich Pin loete ist das nicht nur massefrei sondern auch sinnfrei! Sprich: verstehe nicht was Du meinst.
Stephan R. schrieb: > Wo ist da der Sinn- wenn man doch eine Differenzmessung machen moechte? Freu dich doch: mit diesen Einstellungen kannst Du einen Offsetabgleich des Verstärkers machen ohne einen externen Kurzschluß. Gruß Anja