Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum wird die Steckdose heiß?


von Peter (Gast)


Lesenswert?

Hallo,
ich habe einmal eine Frage an die Experten (und nur an die):
Ich habe einen normalen Staubsauger (brauchen wir nicht zu 
diskutieren..), ist auch recht neu und funktioniert ganz normal. 
Problem: Wenn ich den benutzt habe dann ist die Steckdose immer sehr 
heiß! Kann das damit zu tun haben, dass der Stromkreis nur mit 10 Ampere 
abgesichert ist? Aber warum wird die Steckdose heiß? Die Steckdose 
selbst ist neu. Die Anschlussdrähte haben alle die normale Dicke und 
sind auch richtig angeschlossen. An anderen Steckdosen geht es ja auch. 
Kann das damit zu tun haben, dass die Sicherung nut 10 A hat? Der 
Betriebsstrom liegt natürlich unter diesen 10 A. Rachnerisch aus der 
Wattzahl und sonst würde die Sicherung ja auch rausfliegen. Aber warum 
wird es ausgerechnet an der Steckose heiß? Die Steckdose kann doch auch 
locker 16 A ab. DAnn könnte es ja eher an den sonstigen alten Leitungen 
warm werden..?
Peter

von Martin K. (dschadu)


Lesenswert?

Entweder Schlechter Kontakt von Steckdose zu Stecker oder aber der 
Stecker ist intern nicht zu 100% in Ordnung.

Passiert das bei anderen Geräten mit gleicher Leistung ebenfalls?

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Schrauben fest anziehen oder neu stecken.
Ansonsten neue Steckdose einbauen.

von Urmel aus dem Eis (Gast)


Lesenswert?

Es ist vollkommen egal wie hoch die Steckdose abgesichert ist. 
Entscheidend ist der fließende Strom.

Vermutung: Hohe Übergangswiderstände an der Steckdose.
entweder Kabel unzureichend aufgeklemmt oder die Kontakte der Dose sind 
leicht/stark verbogen.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Peter schrieb:

> Ich habe einen normalen Staubsauger
> Problem: Wenn ich den benutzt habe dann ist die Steckdose immer sehr
> heiß!

Dann sollte die Steckdose so schnell wie möglich gewechselt werden!
Gruss
Harald

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

An der Sicherung liegt's nicht, sondern an der Steckdose,
die hat zu hohe Übergangswiderstände.

Das kann an unsachgerechter Montage liegen (Schrauben
nicht ordnungsgemäss angezogen, Leitung oxidiert, beim
Einbau Federklammen verbogen) oder an mieserabler
Qualität (fernöstliches Baumarktprofukt mit dünnstem
Blech).

Aber besser man merkt es jetzt, als später wenn der
Heizlüfter die Bude abfackelt.

von Peter (Gast)


Lesenswert?

Alles klar. danke

von Rainer Ernst (Gast)


Lesenswert?

Es werden die alten Leitungen sein. Neue Kupferleitungen haben einen 
sehr kleinen Widerstand und es fällt weniger Spannung an ihnen ab, da 
der Staubsauger relativ viel Leistung braucht, ist der Strom hoch, was 
bei neuen Leitung kein Problem darstellt. Alte Aluminiumleitungen haben 
einen höheren Widerstand und es fällt mehr Spannung an ihnen ab, d.h. 
die elkt. Leistung an ihnen wird höher, diese wird in Wärme umgewandelt.

Wie warm werden die Steckdosen so pi mal Daumen?
Wie viel Leistung hat der Sauger?
Wie lange saugst du, bis es warm wird?

von Peter (Gast)


Lesenswert?

also anfassen kann man es temperaturmäßig noch - man verbrennt sich 
nicht die Finger. Ich würde es aber schon heiß und nicht nur leicht warm 
nennen.
Staubsauger hat 1400 Watt. Nach ca. 10 Minuten Staubsaugen ist es heiß.
An der alten Steckdose war es etwas schwarz an den Kontakten. Deshalb 
habe ich die ja gegen eine neue von Max Bahr gewechselt. Firma Krupp 
oder so ähnlich

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Wenn die Steckdose heiß wird, dann hat hat es nichts, aber auch gar 
nichts mit der Leitung zu tun!

von ZF (Gast)


Lesenswert?

Hallo Peter,

was wird an der Steckdose heiß? Unerwünschte Wärme entsteht durch 
unerwünschte Widerstände. Siehst du eine dunkle Färbung rund um ein oder 
beide Löcher? Das kommt oft von schlechter Verbindung zwischen einem 
Kontaktstift und der Ader im Stecker. Dann sollte das Problem aber an 
allen Steckdosen auftreten, nicht nur an einer. Oft sieht man dann auch 
eine dunkle Färbung im Kunststoff des Steckers. Einen heute üblichen 
angespritzen Stecker kann man nicht öffnen und reparieren, er muss durch 
einen neuen ersetzt werden. Dies muss fachgerecht passieren 
(Aderendhülsen etc.), sonst sind die Probleme gleich wieder da.

Sollte es wirklich nur an dieser einen Steckdose warm werden ist dort 
das Problem. Wie schon geschrieben: lose Kontaktfeder, Schraube nicht 
angezogen, Leiterquerschnitt zu gering. Fehler suchen und beseitigen 
lassen, es besteht Brandgefahr!

von fonsana (Gast)


Lesenswert?

Rainer Ernst schrieb:
> Es werden die alten Leitungen sein. Neue Kupferleitungen haben einen
> sehr kleinen Widerstand und es fällt weniger Spannung an ihnen ab, da
> der Staubsauger relativ viel Leistung braucht, ist der Strom hoch, was
> bei neuen Leitung kein Problem darstellt. Alte Aluminiumleitungen haben
> einen höheren Widerstand und es fällt mehr Spannung an ihnen ab, d.h.
> die elkt. Leistung an ihnen wird höher, diese wird in Wärme umgewandelt.

Dann wuerden aber die Leitungen warm werden und nicht die Steckdose.

fonsana

von Rainer Ernst (Gast)


Lesenswert?

Peter schrieb:
> war es etwas schwarz an den Kontakten

Da sind mal Funken geflogen.


Bei 1400 W und 230 V sind es 6 A, da kann eine alte Leitung schon etwas 
an Heizleistung bringen.
Wird das Kabel auch warm?

von ZF (Gast)


Lesenswert?

Lese gerade die alte Steckdose hatte auch schon so ein Problem. Dann 
guck dir mal wirklich den Stecker an. Da dürfte das Problem liegen.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Rainer Ernst schrieb:
> Es werden die alten Leitungen sein.

Du solltest hier nicht derart falsche Ratschläge geben!
Gruss
Harald

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Bei 1400W darf nichts merkbar warm werden. Schalte mal spaßeshalber eine 
Verlängerung oder Steckdosenleiste dazwischen und prüfe die Temperatur.

von Rainer Ernst (Gast)


Lesenswert?

fonsana schrieb:
> Dann wuerden aber die Leitungen warm werden und nicht die Steckdose.

Kupfer und Alu sind gute Wärmeleiter.

von Peter (Gast)


Lesenswert?

o.k. Danke für die vielen Hinweise. Jetzt werde ich einmal systematisch 
testen. Verlängerungsschnur anschließen. Wenn es am Staubsaugerstecker 
warm wird dann muss es ja der sein. Wenn es immer noch an der Steckdose 
warm wird dann irgendwas an/mit der Steckdose.  Zumindest liegt es dann 
ja nicht an der generellen 10A Absicherung. Die Leitungen in der Wand 
sind von 1974 und sicher hat man da gespart - deshalb hat man ja auch 
nur mit 10 A abgesichert.

von ZF (Gast)


Lesenswert?

Nimm aber ein Verlängerungskabel mit 3*1,5mm², nicht ein altes dünnes.

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

>Nimm aber ein Verlängerungskabel mit 3*1,5mm², nicht ein altes dünnes.
Warum wieder dieser Stuß! Es ist zum auswachsen!
Ein Kabel hat nichts mit der Erwärmung der Steckdose zu tun!!!
Eigentlich ist das hier doch ein Forum, wo die meisten uber Spannung, 
Strom, Widerstand und Erwärmung Bescheid wissen sollten.

von ZF (Gast)


Lesenswert?

>Eigentlich ist das hier doch ein Forum, wo die meisten uber Spannung,
>Strom, Widerstand und Erwärmung Bescheid wissen sollten.

Die meisten schon. Sobald du verstehst wie ein 3*0,75mm² durch seine 
Eigenerwärmung die Messung verfälschen würde darfst auch du dich auch zu 
den meisten zählen. Also wachse aus dir hinaus.

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

Bitte entscheide dich zwischen warmen Kabel oder warmer Steckdose! Auch 
bei 6A darf 0,75 nicht warm werden.
>Die meisten schon. Sobald du verstehst wie ein 3*0,75mm² durch seine
Ein Staubsauger hat aber nur 2 Leitungen :-).

von ZF (Gast)


Lesenswert?

>Bitte entscheide dich zwischen warmen Kabel oder warmer Steckdose! Auch
>bei 6A darf 0,75 nicht warm werden.
Sofern keine Supraleitung vorliegt entsteht bei 6A immer Wärme. Sowohl 
an einer 0,75mm² Leitung als auch bei 1,5mm². Bei letzterer aber 
weniger.
Die Idee von Peter durch die Verlängerungsleitung das Problem auf 
Stecker oder Steckdose einzugrenzen ist gut. Für eine zuverlässige 
Messung muss die Beeinflussung durch die zusätzliche Leitung aber 
möglichst gering sein. Typischerweise ist der zusätzliche Wärmeeintrag 
von der Verlängerungsleitung auf ihren Stecker und ihre Kupplung bei der 
1,5mm² Leitung gegenüber der 0,75mm² Version geringer. Diesen Vorteil 
kann man leicht mitnehmen, denn 3*1,5mm² Verlängerungsleitungen sind 
inzwischen zum Glück keine Rarität mehr. Man muss nur um die Thematik 
wissen und für das zuverlässigste Messergebnis die richtige Leitung aus 
dem Regal nehmen.

>Ein Staubsauger hat aber nur 2 Leitungen :-).
Eine in Deutschland verkehrsfähige Verlängerungsleitung für mehr als 
2,5A hat stets >=3 Adern. Konturenkupplungen sind außer für 
Illuminationsleitungen unüblich.
Der Schutzklasse 2 Staubsauger hat eine Geräteanschlussleitung mit 
Konturenstecker. Da gehen die 2 Adern in Ordnung.

von Michael H. (michael_h45)


Lesenswert?

ZF schrieb:
> Die Idee von Peter durch die Verlängerungsleitung das Problem auf
> Stecker oder Steckdose einzugrenzen ist gut.
und unnötig.
der TO sagt doch schon, dass es nur an dieser einen dose heiß wird und 
an anderen nicht.


Rainer Ernst schrieb:
> fonsana schrieb:
>> Dann wuerden aber die Leitungen warm werden und nicht die Steckdose.
>
> Kupfer und Alu sind gute Wärmeleiter.

Bist du bescheuert? Jetzt verrenn dich doch nicht so stur in deinen Mist 
mit den heißen Leitungen...
Für eine 1,0mm²-Leitung reichen 6A auch bei Alu nicht, um sie "heiß und 
nicht nur warm" zu machen.
Wenn du keine Ahnung und nur unzulängliches Theorie-Wissen hast, dann 
post doch wenigstens nicht auch noch...

Es liegt an der Dose oder dem Anschluss der Dose.

von Malignes Melanom (Gast)


Lesenswert?

Damit hier nicht wild rumspekuliert wird: bei 6A enstehen in 1m 0,75mm^2 
Kupferdraht 1,61W an Wärmeleistung, das dürfte kaum spürbar sein.

Bei Alu wären es übrigens 2,54W.

An den Leitungen kanns also nicht liegen. Und für die Verlängerung 
reicht auch 0,75mm^2.

von M. K. (sylaina)


Lesenswert?

Malignes Melanom schrieb:
> Damit hier nicht wild rumspekuliert wird: bei 6A enstehen in 1m 0,75mm^2
> Kupferdraht 1,61W an Wärmeleistung, das dürfte kaum spürbar sein.
>
> Bei Alu wären es übrigens 2,54W.
>
> An den Leitungen kanns also nicht liegen. Und für die Verlängerung
> reicht auch 0,75mm^2.

Wurde doch schon in den ersten Antworten gesagt woran es liegt....ist 
schlichtweg schlechter Kontakt von Stecker zu Steckdose.

Peter schrieb:
> Die Leitungen in der Wand
> sind von 1974 und sicher hat man da gespart - deshalb hat man ja auch
> nur mit 10 A abgesichert.

Das hat nix damit zu tun, dass man '74 gespart hat sondern mehr damit zu 
tun, was '74 so alles an Verbrauchern üblich war. Damals genügten nunmal 
10A-Sicherungen und darauf wurde die Installation ausgelegt.

von lowlevel (Gast)


Lesenswert?

Michael H. schrieb:
> ZF schrieb:
>> Die Idee von Peter durch die Verlängerungsleitung das Problem auf
>> Stecker oder Steckdose einzugrenzen ist gut.
> und unnötig.
> der TO sagt doch schon, dass es nur an dieser einen dose heiß wird und
> an anderen nicht.

Ich halte es nicht für unnötig. Es könnte ja auch an einer Kombination 
aus (leicht) defekter Steckdose und (leicht) defektem Staubsaugerkabel 
liegen.
Es würde auch Sinn machen mal zu messen (Sicherheit im Umgang mit 
Netzspannung und dem Arbeiten im Zähler-/Verteilerschrank vorausgesetzt.

von Karl (Gast)


Lesenswert?

Wenn der TO die Steckdose selbst eingebaut hat sollter er vielleicht 
nochmal einen neue von einem Fachmann einbauen lassen. Dann wird's auch 
nicht mehr heiß.

von tex (Gast)


Lesenswert?

Der Fehler kann mehrere Ursachen haben oder aus einer Kombination von 
Ursachen entstehen. Viele wurden hier schon rudimentär oder ausführlich 
beschrieben. Ich darf mal kurz zusammenfassen:

1. Bei Altbauten wird gerne mal auf das aufschlitzen der Wände zur 
Verlegung neuer Leitungen verzichtet. Es werden dann einfach neue 
Steckdosen an die alten Leitungen geklemmt. Da die Chemikalien in den 
Isolierungen häufig die Oberfläche der Leiter chemisch verändert haben, 
hat sich dort häufig eine Oxydschicht gebildet. Wird nun eine der ach so 
modernen Federkontakt-Klemmen auf diese Leitung geschoben, kommt der 
Kontakt nur an der Stelle zustande, an der die Feder in den Leiter 
drückt. Diese Verbindung ist vom Querschnitt her sehr dünn. Die 
eigentliche Verbindung, bei welcher der Leiter flächig an den Kontakt 
gepresst wird, fehlt. Der Strom fließt dann nur über die Feder und dann 
wird alles in der Umgebung sehr warm, bis es abbrennt. Dieser Fehler 
kann leider mit den Herkömmlichen Meßgeräten nicht nachgewiesen werden. 
Es kommt also darauf an, ob der Elektriker etwas von seinem Handwerk 
verstand.

2. Es gibt Steckdosen deren Qualität sehr schlecht ist. Von 
minderwertigen Kontaktwerkstoffen, über korrodierende Kontakte bis hin 
zu zu gringem Kontaktdruck ist da alles Möglich.

3. Die Anschlussleitungen von Staubsaugern sind bisweilen nicht, was sie 
sein sollten. Das kann schon bei der Herstellung beginnen, bei der zum 
Teil zu Lasten der Betriebssicherheit am Kupfer gespart wird, wird aber 
auch durch den Gebrauch begünstigt, bei dem die Leitung viel bewegt, 
gebogen, geknickt, gewickelt usw. wird. Dadurch brechen einzelne 
Äderchen und der Querschnitt der Leitung wird immer dünner. Durch die 
relativ dicke Isolierung von Stecker und Steckdose wird die Wärme dabei 
länger gehalten, als auf dem relativ dünn isolierten Kabel. Daher 
bemerkt man die Wärme zwar am Stecker, das Kabel selbst ist jedoch 
bereits abgekühlt.

Es ist schwer Dir zu diesem Thema einen sinnvollen Rat zu geben. 
Prinzipiell sind einige der o.g. Vorschläge durchaus geeignet, den 
Fehler einzugrenzen. Prinzipiell sollte sich die Sache ein Elektriker 
ansehen, der etwas von seinem Handwerk versteht. Aber das sieht man den 
Leuten eben nicht von außen an ...

von Michael_ (Gast)


Lesenswert?

tex schrieb:
> 2. Es gibt Steckdosen deren Qualität sehr schlecht ist. Von
> minderwertigen Kontaktwerkstoffen, über korrodierende Kontakte bis hin
> zu zu gringem Kontaktdruck ist da alles Möglich.

Eigentlich wurde alles schon erwähnt. Auch hat er gesagt, das die 
Steckdose von KOPP ist, weder alt noch Noname.

von Tex A. (tex)


Lesenswert?

@Michael
Auch Steckdosen von Markenherstellern können Produktionsfehler 
aufweisen. Ich habe durchaus absichtlich auf pauschale Diffamierung 
verzichtet

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Michael_ schrieb:
> Eigentlich wurde alles schon erwähnt. Auch hat er gesagt, das die
> Steckdose von KOPP ist, weder alt noch Noname.

also KOPP ist für mich schon Noname und Billigware. Keine ahnung ob sie 
das in den letzen Jahre geändert hat.

von Rico Schottel (Gast)


Lesenswert?

Der Stecker vom trockner wird zu heiß ! Das die steckdose anfängt zu 
schmelzen !

von Der Andere (Gast)


Lesenswert?

Rico Schottel schrieb:
> Der Stecker vom trockner wird zu heiß ! Das die steckdose anfängt zu
> schmelzen !

Tolle Info, deshalb holst du einen 3 1/2 Jahre alten Thread aus dem 
Tiefschlaf?
Was ist eigentlich deine Frage?

Die Antort ist auf jeden Fall:
Bei deinem offensichtlichen Nichtwissen Elektriker holen!

von Paul B. (paul_baumann)


Lesenswert?

Wenn die Steckdose so lange ausgehalten hat, dann muß sie von 
ausgezeichneter Qualität sein.

MfG Paul

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.