Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Allpolige Trennvorrichtung entsprechend der Überspannungskategorie III


von noips (Gast)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

mir sind einige Begriffe in der Installationsanleitung eines Saunaofens 
unklar und möchte euch um Hilfe bitten. Es geht um den folgenden Satz:

"Es ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung 
entsprechend der Überspannungskategorie III vorzusehen."

Ich schreibe wie ich es verstehe (oder auch nicht verstehe) und bitte 
euch um eine Korrektur/Erklärung.

Als Trennvorrichtung ist hier nach meinem Verständnis ein 
Leitungsschutzschalter (LSS) geeignet. Verwendet wird in dem Ofentyp, um 
welchen es hier geht, nur eine Phase, also ist "allpolig" bei dieser 
Ausführung ohne Bedeutung. Was ich nicht verstehe, ist die 
Überspannungskategorie. Ich habe mir zwar einige Seiten im Netz dazu 
angeschaut, aber nicht wirklich schlau geworden daraus. Ich habe 
rausgefunden, dass Messgeräte für unterschiedliche Kategorien (CAT I, 
II, III) ausgelegt sind, oder auch dass man Geräte in die Kategorien 
einteilen kann. Nicht klar ist mir, was diese Kategorie im Zusammenhang 
mit dem LSS (falls hier als Trennvorrichtung zulässig) zu verstehen ist, 
mir wäre nicht bekannt, dass die LSS auch in die Kategorien eingeteilt 
sind. Könnte mir hier jemand bitte etwas Licht ins Dunkle bringen?

Vielen Dank vorab!

von Manuel X. (vophatec)


Lesenswert?

Allpolige Abschaltung meint alle aktiven Leiter, Der N ist ebenfalls als 
aktiv anzusehen.

DA ich davon ausgehe das du dich in einem TN Netz bewegst, kann man den 
N aber als zuverlässig geerdet ansehen und damit von dessen Abschaltung 
absehen. Generell zu sagen bei einphasigem Aufbau hat das allpolig keine 
bedeutung ist also falsch ;)

Zum Thema Überspannungskategorie.

Die Messgeräte Kategorien haben damit nichts zu tun. Gemeint ist hier 
die maximale Festigkeit gegenüber Stossspannungen z.B. bei Blitzschlag.

Gewöhnliche LS Schalter haben meist Kategorie 3.

Im Normallfall ist auf dem LS Schalter die KAtegorie sowie die 
Spannungsfestigkeit angegeben. In Form der eingerahmten Zahl 6kA oder 
6000 und einer eingerahmten 3 für Kat.3


Grüße und gute Nacht.

von amateur (Gast)


Lesenswert?

Ist das Teil über eine Steckdose angeschlossen?
Wenn nein, kann ich mich Manuel anschließen.

von noips (Gast)


Lesenswert?

> Ist das Teil über eine Steckdose angeschlossen?

Nein, dass muss laut Anleitung von einer Fachkraft an das Netz 
angeschlossen werden.

Danke für die Erklärungen, jetzt weiß ich was zu tun ist.

von noips (Gast)


Lesenswert?

> Generell zu sagen bei einphasigem Aufbau hat das allpolig keine
> bedeutung ist also falsch ;)

OK, verstanden! Danke!

von noips (Gast)


Lesenswert?

> In Form der eingerahmten Zahl 6kA oder
> 6000 und einer eingerahmten 3 für Kat.3

Warum wird Spannungsfestigkeit mit kA (Strom) angegeben?

von S. K. (hauspapa)


Lesenswert?

Die kA sind sehr Richtig ein Strom. Es handelt sich um den Höchststrom 
der laut Hersteller im Kurzschlussfall zuverlässig abgeschaltet werden 
kann. Normalerweise ist durch den Innenwiderstand des Netzes 
sichergestellt das dieser nicht überschritten wird. Wenn Zweifel 
bestehen darf sich der Elektriker die Mühe machen nachzurechnen.

Die 3 ist deine Überspannungskategorie. Üblich ist so ganz grob: Bis zum 
Stromzähler ÜK 4, bis zur Steckdose ÜK 3, dahinter ÜK 2.

schön vorsichtig bleiben
hauspapa

von Manuel X. (vophatec)


Lesenswert?

Man sollte eben nicht mehr um die Uhrzeit was posten =)

von Christopher L. (lokmannz)


Lesenswert?

S. K. schrieb:
> Stromzähler ÜK 4, bis zur Steckdose ÜK 3, dahinter ÜK 2.

Hallo zusammen!

Passt jetzt zwar nicht ganz zum Thema, aber vielleicht könnt ihr mir da 
Helfen.

Die Überspannungskategorie sagt ja aus was ein Gerät an transienten 
Überspannungen aushalten muss.

Alle Geräte die bei uns (Österreich/Deutschland) an der Steckdose hängen 
müssen 2,5kV (Überspannungskategorie 2) aushalten. Zumindest die 
Netzteile die drinnen sind.
Nach dem Netzteil gilt (Überspannungskategorie 1) also nur mehr 1,5kV.

Gibt es irgendein Bauteil (Netzfilter oder Dioden) die mir die 
Stoßspannung von 1,5kV auf 1kV oder 800V runter bringt?
Damit könnte nämlich die Luftstrecke auf Platinen auf 0,2mm reduziert 
werden.

Mit freundlichen Grüßen