Hallo zusammen, mir sind einige Begriffe in der Installationsanleitung eines Saunaofens unklar und möchte euch um Hilfe bitten. Es geht um den folgenden Satz: "Es ist bauseits eine allpolige Trennvorrichtung mit voller Abschaltung entsprechend der Überspannungskategorie III vorzusehen." Ich schreibe wie ich es verstehe (oder auch nicht verstehe) und bitte euch um eine Korrektur/Erklärung. Als Trennvorrichtung ist hier nach meinem Verständnis ein Leitungsschutzschalter (LSS) geeignet. Verwendet wird in dem Ofentyp, um welchen es hier geht, nur eine Phase, also ist "allpolig" bei dieser Ausführung ohne Bedeutung. Was ich nicht verstehe, ist die Überspannungskategorie. Ich habe mir zwar einige Seiten im Netz dazu angeschaut, aber nicht wirklich schlau geworden daraus. Ich habe rausgefunden, dass Messgeräte für unterschiedliche Kategorien (CAT I, II, III) ausgelegt sind, oder auch dass man Geräte in die Kategorien einteilen kann. Nicht klar ist mir, was diese Kategorie im Zusammenhang mit dem LSS (falls hier als Trennvorrichtung zulässig) zu verstehen ist, mir wäre nicht bekannt, dass die LSS auch in die Kategorien eingeteilt sind. Könnte mir hier jemand bitte etwas Licht ins Dunkle bringen? Vielen Dank vorab!
Allpolige Abschaltung meint alle aktiven Leiter, Der N ist ebenfalls als aktiv anzusehen. DA ich davon ausgehe das du dich in einem TN Netz bewegst, kann man den N aber als zuverlässig geerdet ansehen und damit von dessen Abschaltung absehen. Generell zu sagen bei einphasigem Aufbau hat das allpolig keine bedeutung ist also falsch ;) Zum Thema Überspannungskategorie. Die Messgeräte Kategorien haben damit nichts zu tun. Gemeint ist hier die maximale Festigkeit gegenüber Stossspannungen z.B. bei Blitzschlag. Gewöhnliche LS Schalter haben meist Kategorie 3. Im Normallfall ist auf dem LS Schalter die KAtegorie sowie die Spannungsfestigkeit angegeben. In Form der eingerahmten Zahl 6kA oder 6000 und einer eingerahmten 3 für Kat.3 Grüße und gute Nacht.
Ist das Teil über eine Steckdose angeschlossen? Wenn nein, kann ich mich Manuel anschließen.
> Ist das Teil über eine Steckdose angeschlossen?
Nein, dass muss laut Anleitung von einer Fachkraft an das Netz
angeschlossen werden.
Danke für die Erklärungen, jetzt weiß ich was zu tun ist.
> Generell zu sagen bei einphasigem Aufbau hat das allpolig keine > bedeutung ist also falsch ;) OK, verstanden! Danke!
> In Form der eingerahmten Zahl 6kA oder > 6000 und einer eingerahmten 3 für Kat.3 Warum wird Spannungsfestigkeit mit kA (Strom) angegeben?
Die kA sind sehr Richtig ein Strom. Es handelt sich um den Höchststrom der laut Hersteller im Kurzschlussfall zuverlässig abgeschaltet werden kann. Normalerweise ist durch den Innenwiderstand des Netzes sichergestellt das dieser nicht überschritten wird. Wenn Zweifel bestehen darf sich der Elektriker die Mühe machen nachzurechnen. Die 3 ist deine Überspannungskategorie. Üblich ist so ganz grob: Bis zum Stromzähler ÜK 4, bis zur Steckdose ÜK 3, dahinter ÜK 2. schön vorsichtig bleiben hauspapa
Man sollte eben nicht mehr um die Uhrzeit was posten =)
S. K. schrieb: > Stromzähler ÜK 4, bis zur Steckdose ÜK 3, dahinter ÜK 2. Hallo zusammen! Passt jetzt zwar nicht ganz zum Thema, aber vielleicht könnt ihr mir da Helfen. Die Überspannungskategorie sagt ja aus was ein Gerät an transienten Überspannungen aushalten muss. Alle Geräte die bei uns (Österreich/Deutschland) an der Steckdose hängen müssen 2,5kV (Überspannungskategorie 2) aushalten. Zumindest die Netzteile die drinnen sind. Nach dem Netzteil gilt (Überspannungskategorie 1) also nur mehr 1,5kV. Gibt es irgendein Bauteil (Netzfilter oder Dioden) die mir die Stoßspannung von 1,5kV auf 1kV oder 800V runter bringt? Damit könnte nämlich die Luftstrecke auf Platinen auf 0,2mm reduziert werden. Mit freundlichen Grüßen