Folgendes Problem: beim Einschalten des Controllers sind immer das BOR-Flag und das POR-Flag gesetzt. Das ist doch nicht normal? Es sollte doch nur das POR-Flag gesetzt sein. ---------------------------------- Aus dem Datenblatt des ATTiny24V Bit 2 – BORF: Brown-out Reset Flag This bit is set if a Brown-out Reset occurs. The bit is reset by a Power-on Reset, or by writing a logic zero to the flag. Bit 0 – PORF: Power-on Reset Flag This bit is set if a Power-on Reset occurs. The bit is reset only by writing a logic zero to the flag.
Hallo,
> Das ist doch nicht normal? Es sollte doch nur das POR-Flag gesetzt sein.
Bei langsam ansteigender Versorgungsspannung vom Controller kann es
sein, dass der POR inkl. Delay bereits abgelaufen ist, aber die
Spannnung noch nicht ausreicht, um den BOD zurückzusetzen. Dann sind
nach Einschalten BEIDE Bits gesetzt.
Erhöhe mal die POR-Delay auf Maximum (per Fuses). Ist das BOD-Bit dann
immer noch gesetzt?
Digitus schrieb: > Erhöhe mal die POR-Delay auf Maximum (per Fuses). Ist das BOD-Bit dann > immer noch gesetzt? Danke für deinen Tipp, das war es :)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.