Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erdung und PRCD 10ma


von Simon O. (simon_o)


Lesenswert?

Hallo

Wäre es für Bastlerarbeiten im Hobby-Elektronikbereich Sinnvoll meinen 
Arbeitsplatz über einen Personenschutzadapter (10ma) abzusichern und ist 
dieser von der Netzart im Haus unabhängig?

Könnte ich gefahrlos, auch wenn es eigentlich nicht richtig ist, mich 
und meinen Arbeitsplatz sowie Lötkolben und ESD Arbeitsmatte über 1M Ohm 
zu Erdungszwecken mit dem PE-Leiter einer Steckdose verbinden um 
wenigstens ein wenig Schutz der empfindlichen Bauteile zu gewährleisten? 
Das ist zwar nicht die beste Lösung eine andere Möglichkeit habe ich 
jedoch nicht da mein Arbeitsplatz in einem Kellerabteil ist und eine 
Verlegung eines Erdungskabel vom Hausanschluss nicht möglich ist.

MfG Simon

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

Hallo!

Simon O. schrieb:
> Wäre es für Bastlerarbeiten im Hobby-Elektronikbereich Sinnvoll meinen
> Arbeitsplatz über einen Personenschutzadapter (10ma) abzusichern und ist
> dieser von der Netzart im Haus unabhängig?

Das kommt auf deine Bastlerarbeiten an. Wenn du viel mit Netzspannung 
bastelst, wäre es evtl sinnvoll. Widerrum bin ich da auch der Meinung, 
wenn man mit Netzspannung bastelt, sollte man eine große Vorsicht walten 
lassen. Wenn du dir so einen FI einbaust, könnte das Problem entstehen, 
dass du dir nicht mehr genug Gedanken über deine Schaltungen machst weil 
du weist, wenns doch nicht passt bin ich ja abgesichert.

Simon O. schrieb:
> Könnte ich gefahrlos, auch wenn es eigentlich nicht richtig ist, mich
> und meinen Arbeitsplatz sowie Lötkolben und ESD Arbeitsmatte über 1M Ohm
> zu Erdungszwecken mit dem PE-Leiter einer Steckdose verbinden um
> wenigstens ein wenig Schutz der empfindlichen Bauteile zu gewährleisten?

Also was das bringen soll, weis ich nicht. In der Installation ist 1MOhm 
ein ausreichender Isolationswiderstand.

Simon O. schrieb:
> Das ist zwar nicht die beste Lösung

Tja, das kommt eben ganz drauf an. Du solltest unbedingt mal genauer 
beschreiben, was du eigentlich machst und wovor du dich schützen willst. 
Weil aus deinem Posting wird man nicht richtig schlau.


MfG Dennis

von Simon O. (simon_o)


Lesenswert?

PRCD:

Ich arbeite weniger mit Netzspannung und ich meine keinen klassichen FI 
sondern so einen Adapter für die Steckdose da ich auch nur eine 
Steckdose in meinem Keller habe.

z.B.: 
https://www.google.de/shopping/product/9614924224900945529?hl=de&sclient=psy-ab&q=personenschutzadapter%20/%2010ma&oq=&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1920&bih=902&pf=p&sa=X&ei=DZEXUeCiOIjtsgaj3IHYCQ&sqi=2&ved=0CEwQ8wIwAg

Ich würde halt gerne für den Extremfall gewappnet sein ;-) Die sache mit 
der Erdung ist unabhängig vom PRCD zu sehen.

Erdung:

Da ich in Zukunft mit ESD-Empfindlichen Bauteilen arbeiten werde muss 
ich ja irgendwie für eine ausreichende Erdung sorgen. Ich muss über ein 
Armband geerdet sein, der Lötkolben muss geerdet sein und die ESD-Matte 
ebenfalls. Diese Komponenten würde ich dann zusammen führen und über 
einen 1M Ohm Widerstand mit dem PE-Leiter der Steckdose verbinden. Ich 
habe gelesen das man diesen Widerstand vorschalten soll um sich selber 
im Fehlerfall im Hausnetz vor Lebensgefährlichen Strömen zu schützen und 
ein sanftes entladen bei statischer Aufladung gegen Erde zu 
gewährleisten.

Hoffe das sind jetzt genug Informationen ;-)

MfG Simon

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

Simon O. schrieb:
> und ich meine keinen klassichen FI
> sondern so einen Adapter für die Steckdose da ich auch nur eine
> Steckdose in meinem Keller habe.

Also das verlinkte Teil ist nix anderes als ein FI. Nur das du diesen 
eben nicht fest einbaust, sondern eben in die Steckdose steckst. Ob es 
sinnvoll ist, oder nicht da streiten sich die Geister. Wenn du dich 
damit sicherer fühlst, kauf ihn halt für 15Euros, ist ja nicht zuviel 
Geld und schaden wird er sicherlich nicht.

Simon O. schrieb:
> Da ich in Zukunft mit ESD-Empfindlichen Bauteilen arbeiten werde muss
> ich ja irgendwie für eine ausreichende Erdung sorgen.

Okay, das hab ich erstmal kapiert :-)

Simon O. schrieb:
> Diese Komponenten würde ich dann zusammen führen und über
> einen 1M Ohm Widerstand mit dem PE-Leiter der Steckdose verbinden. Ich
> habe gelesen das man diesen Widerstand vorschalten soll um sich selber
> im Fehlerfall im Hausnetz vor Lebensgefährlichen Strömen zu schützen und
> ein sanftes entladen bei statischer Aufladung gegen Erde zu
> gewährleisten.

Naja, also mir ist nicht wirklich schlüssig, was dieser Widerstand da 
soll. Ich würde direkt an den PE gehen und gut. Je schneller der 
minimale Strom, der entstehen kann bei einer statischen Aufladung weg 
ist, umso besser. Aber wenn ich gerade so drüber schreibe, fällt mir 
ein, was damit gemeint sein könnte, mit dem Widerstand. Bei einer 
statischen Aufladung können ja durchaus höhere Spannungen als 50V 
auftreten. Wenn du diese Spannung direkt an den PE anlegst, liegt auch 
eine höhere Spannung für ein paar µs an den anderen PE's im Haus, die 
alle mit einem elektrisch leitfähigen Gehäuse verbunden sein können. An 
diesem Gehäuse könnte in dem Falle gerade jemand seine Hände haben und 
würde einen kleinen Schlag kriegen, der aber beim besten Willen nicht 
schädlich für den Menschen ist.
Also musst du zuerst mal so eine hohe statische Aufladung schaffen, und 
zum anderen muss auch gerade jemand im Haus seine Hände an einem 
elektrisch leitfähigem Gehäuse haben. Und selbst wenn das passiert 
besteht immer noch keine Gefahr für einen Menschen, weil der Strom, der 
fließt viel zu gering ist. Was ich nicht beurteilen kann, inwieweit sich 
dieser Widerstand auf die Bauteile auswirken könnte, die vor statischer 
Aufladung geschützt werden sollen.

Hast du irgendwo ne Quelle für diesen Widerstand?


MfG Dennis

von Simon O. (simon_o)


Lesenswert?

Dennis H. schrieb:
> Hast du irgendwo ne Quelle für diesen Widerstand?

z.B.: http://www.stat-x.biz/pdfs/newsletter/Arbeitsplatz.pdf

oder: 
http://www.myvolt.de/index.php?cat=KAT131&lang=DEU&product=P32401-AA&sid324EC0293F5F4A4B8C3E41A64533477D=003781df98d31df331064357f021dccc

oder hier: http://www.youtube.com/watch?v=VHdpuMWzUpE

Auch bei Firmen die ESD-Arbeitsplätze einrichten wird oft über einen 
Widerstand geredet der für eine "weichen entladung" sorgt und somit 
Bauteile vor einer schlagartigen entladung schützt.

Desweiteren soll der Widerstand dafür sorgen das ich geschützt bin. Lege 
ich mich über z.B. ein Armband an Erde und im Haus kommt es durch ein 
defektes Gerät oder sonnstiges zu einem Fehler im System könnte es, wenn 
auch recht unwahrscheinlich, dazu führen das der PE-Leiter unter 
Spannung steht und damit auch ich -.- mit einem 1M Ohm Widerstand ist 
der Strom dann jedoch in einem Bereich der nicht Lebensgefährlich ist.

Grüße Simon

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

Simon O. schrieb:
> Auch bei Firmen die ESD-Arbeitsplätze einrichten wird oft über einen
> Widerstand geredet der für eine "weichen entladung" sorgt und somit
> Bauteile vor einer schlagartigen entladung schützt.

Okay, also hat es eher etwas mit den Bauteilen zu tun, dass diese nicht 
auf einen Schlag entladen werden, sondern eben sanft, macht Sinn.

Simon O. schrieb:
> Desweiteren soll der Widerstand dafür sorgen das ich geschützt bin. Lege
> ich mich über z.B. ein Armband an Erde und im Haus kommt es durch ein
> defektes Gerät oder sonnstiges zu einem Fehler im System könnte es, wenn
> auch recht unwahrscheinlich, dazu führen das der PE-Leiter unter
> Spannung steht und damit auch ich

Da sorgt aber nicht der Widerstand dafür. Wenn du gerade ein 
elektrisches Gerät anfasst, während in diesem ein Defekt auftritt darf 
dir schließlich auch nichts passieren. Das muss bei der Installation 
messtechnisch nachgewiesen werden. Also die Niederohmige Anbindung des 
Schutzleiters an die Erde. Um zu gewährleisten, das niemals eine höhere 
Spannung als 50V an einem mit dem PE verbundenen elektrisch leitfähigem 
Gehäuse anliegt. In deinem Falle wäre das eben dein Armband. Und das ist 
schon sehr lange so, auch wenn ich dir keine genaue Jahreszahl sagen 
könnte, aber das war schon zu einer Zeit so, da war noch lange nicht an 
FI's in Eigenheimen zu denken.

Mehr dazu im Artikel: 
http://www.mikrocontroller.net/articles/Grundlagen_der_Installation_der_elektrischen_Anlage#Erdschluss_ohne_RCD

MfG Dennis

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.