Servus zusammen, momentan passe ich analoge Messsignale, die nicht in dem Bereich liegen den mein AD-Wandler erfassen kann, immer mit OP-Amps an. Je nachdem was gebraucht wird über Differenz-Verstärker, mit/ohne Referenzspannungen, Tiefpass usw. (Signale wie 0v-5v auf 0v-3,3V oder 0v-10v an 0v-5v, bei doch eher niedrigen Frequenzen) Jetzt hab ich mir allerdings die Frage gestellt ob es da fertige ICs für gibt oder nicht. Der Vorteil bei dem OP-Amps ist ganz klar das ich sie beliebig anpassen kann, der Vorteil eines fertigen ICs wäre, dass das ganze rumgefasel mit Hühnerfutter löterei usw. in einem etwas kleineren Rahmen stattfinden würde =) Ich würde ja fast vermuten, dass es irgendwo im Audio-Bereich sowas gibt, von wegen Pegelanpassung usw. Hat jemand mehr informationen?
Philipp L. schrieb: > (Signale wie 0v-5v auf 0v-3,3V oder 0v-10v an 0v-5v, bei doch eher > niedrigen Frequenzen) Wenn die Spannungsquelle ausreichend niederphmig ist, nehme ich da einfach einen Spannungsteiler wie z.B. dort: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/30-Analogeingang Damit kann ich sogar Offsets wie -5V..+5V --> 0..3,3V machen...
Ich kann es nicht belegen oder rechtfertigen aber aus irgendeinem Grund habe ich immer ein schlechtes Gewissen bei Spannungsteilern...da es wirklich nur Messspannungen sind die an einen AD gehen müsste ich mir wirklich keine Gedanken über belastet/unbelastet machen und trotzdem...ich mag sie irgendwie nicht! :D
Philipp L. schrieb: > Ich kann es nicht belegen oder rechtfertigen Das wäre dann der erste Schritt... ;-)
>Ich kann es nicht belegen oder rechtfertigen ..
Vielleicht mal ein Huhn.. Ziege.. Kuh opfern um die Goetter zu
besaenftigen ...
Oder es ist schlechtes Karma. Dann die Messungen eh seinlaasen
Philipp L. schrieb: > Ich kann es nicht belegen oder rechtfertigen aber aus irgendeinem Grund > habe ich immer ein schlechtes Gewissen bei Spannungsteilern... An dieser Stelle sind Spannungsteiler aber zuverlässiger und genauer als OPVs. Werden OPV für Verstärkungen <1 beschaltet, können sie leicht ins Schwingen kommen. Wenn wirklich die Gefahr einer zu starken Belastung eines Spannungsteilers besteht, kann man ihm einen OPV als Spannungsfolger nach- schalten. Gruss Harald
Hallo, es gibt OpAmps mit digital einstellbarer Verstärkung, Offsets kann man mit DACs erzeugen, man kann umschaltbare Eingangsteiler wie in einem Multimeter verwenden - aber das artet recht schnell in einen viel zu grossen Aufwand aus verglichen mit OpAmp-Grundschaltungen. Du musst dich ja nicht mit Hühnerfutter rumschlagen, Messwiderstände kann man durchaus auch bedrahtet verwenden, und es gibt Konstrukteure die setzen sie auswechselbar auf Lötstützpunkte. Gruss Reinhard