Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PEN Aufteilung


von Dieter (Gast)


Lesenswert?

Ich habe ein Verständnisproblem mit der Aufteilung des PEN bei einem 
TN-C Netz (L1, L2, L3 und PEN) hin zu einem TN-C-S Netz.

Es soll ja über die Potenzialausgleichschiene in PE und N geteilt 
werden, um dann fünf Adrig (L1, L2, L3, n und PE) weiterzugehen. Danach 
darf PE und N nicht mehr verbunden werden.

Aber PE und N sind doch verbunden auf der Potenzialausgleichsschiene? 
Daher verstehe ich das Prinzip nicht so ganz, außer das Erdpotenzial 
vorhanden ist. Aber das habe ich doch auch über den PEN?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Es soll ja über die Potenzialausgleichschiene in PE und N geteilt
> werden, um dann fünf Adrig (L1, L2, L3, n und PE) weiterzugehen.

Eigentlich nicht. Die aufteilung verfolgt entweder im HAK oder in der 
Verteilung. Von dort geht es dann auf die Potenzialausgleichschiene.

von Dieter (Gast)


Lesenswert?

Also kann man im Verteilerkasten auch trennen? Wenn dort N und PE auf 
einem Schraubblock zusammen gefasst sind (klassische Nullung). Also 
könnte man ein PE Kabel (16mm²) in den Außenbereich legen und dort 
mittels Staberder einen Potenzialausgleich herstellen und zusätzlich den 
damit verbundenen Schutzleter erreichen?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Also kann man im Verteilerkasten auch trennen? Wenn dort N und PE auf
> einem Schraubblock zusammen gefasst sind (klassische Nullung). Also
> könnte man ein PE Kabel (16mm²) in den Außenbereich legen und dort
> mittels Staberder einen Potenzialausgleich herstellen und zusätzlich den
> damit verbundenen Schutzleter erreichen?

klingt irgendwie merkwüdig.

Der Staberder geht auf die Potenzialausgleichschiene. Von der geht ein 
PE auf die PE(N) der Verteilung.

von Dieter (Gast)


Lesenswert?

ja ok

Also Staberder -> Schiene -> HAK bzw. Schiene -> Wasserrohre


Aber man kann im HAK die PE Leitung auf die ankommende PEN Leitung 
legen?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Aber man kann im HAK die PE Leitung auf die ankommende PEN Leitung
> legen?

wie willst du es sonst machen?

von Dieter (Gast)


Lesenswert?

Wenn es im HAK nicht möglich ist, könnte man es auch im 
Hauptverteilerkasten machen?

von Elektriker (Gast)


Lesenswert?

Frage erst mal deinen Netzbetreiber, was in deinem Gebiet gefordert ist.
Stöbere in den vielen Technischen Anschlußbedingungen im Netz.
Erklärende Bilder gibt es z.B. bei eon Bayern:
12 Auswahl von Schutzmaßnahmen, Seite 30 (von 40).
Nach diesen mußt du vorgehen.

von M. K. (sylaina)


Lesenswert?

Dieter schrieb:
> Aber PE und N sind doch verbunden auf der Potenzialausgleichsschiene?
> Daher verstehe ich das Prinzip nicht so ganz, außer das Erdpotenzial
> vorhanden ist. Aber das habe ich doch auch über den PEN?

Dir ist also unklar, warum man nach der Auftrennung von PEN in PE und N 
diese danach nicht wieder zusammen legen darf?

Das hat verschiedene Gründe, in erster Linie sind es aber 
Schutzmaßnahmen. Im TN-C-Netz können Fehler auftreten, die nicht direkt 
erkannt werden, mit einem TN-S werden sie als Fehler erkannt und 
Überstromschutzorgane können auslösen (Beispiel: Körperschluss im TN-S 
kann den RCD zur Auslösung bringen, im TN-C kann der RCD erst gar nicht 
eingesetzt werden da PE und N dafür getrennt sein müssen).
Wird der PEN unterbrochen können Gehäuse plötzlich unter Spannung stehen 
- für den Menschen wirds auf einmal lebensgefährlich obwohl das Gerät 
selbst keinen Fehler hat.

von Elektriker (Gast)


Lesenswert?


Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.