Hallo, ich habe eine kleine Frage, ist sicherlich leicht zu beantworten: Ich habe Kabel vom Typ "JY(St)Y 2x2x0,8 Lg" und möchte dieses mit Aderendhülsen ausstatten. Leider bin ich mir nicht sicher, welche Größe ich bei den Hülsen bestellen muss... Danke schonmal für die Hilfe!
Hallo zusammen, ich habe Füße der Größe 43. Welche Größe müssen die passenden Schuhe haben? Nicht, daß ich die falschen bestelle. Danke für jeden Tipp!
Optimal ist das alles nicht, aber wenn schon dann 0,75mm² oder kleiner und eine richtige Zange nehmen
ich kenne zwar das LG als bezeichnung nicht, aber ein das ist doch ein Starres kabel mit nur einem Draht. Für was braucht man da Aderendhülsen?
@Nicolas S. Ich hab mir noch nie Endhülsen bestellt und war etwas überrascht, dass es die nur in 0,75mm² oder 1mm² gibt und war mir nicht sicher, welche denn nun richtig sind. Danke Düsendieb, ich werde es erstmal mit 0,75mm² probieren!
Jörg schrieb: > Ich habe Kabel vom Typ "JY(St)Y 2x2x0,8 Lg" und möchte dieses mit > Aderendhülsen ausstatten. Leider bin ich mir nicht sicher, welche Größe > ich bei den Hülsen bestellen muss... Gar keine. Die Leiter sind massiv, wie Peter II schon schrieb.
Hoppla, das ist tatsächlich starres Fernmeldekabel - also sind Aderendhülsen völlig überflüssig und würden nur dafür Sorgen, daß der Draht an deren Rand leichter bricht. Dahingehens war meine Bemerkung also unpassend. Ansonsten: Normalerweise sind Aderendhülsen in den gleichen Abstufungen wie Litzendrähte erhältlich und werden auch nach dem Querschnitt benannt. Auf einen 0,75mm^2 Draht macht man also einfach 0,75mm^2 Aderendhülsen.
Nachtrag: da 0,8 in diesem Fall den Durchmesser angibt, wäre der passende Querschnitt 0,5qmm. Aber das nur am Rande.
radiostar schrieb: > Nachtrag: da 0,8 in diesem Fall den Durchmesser angibt, wäre der > passende Querschnitt 0,5qmm. Aber das nur am Rande. nein, 0,8 ist schon der querschnitt.
Peter II schrieb: > nein, 0,8 ist schon der querschnitt. Da täuschst Du Dir, ich bin meiner sicher...
Es gibt dafür keine "genau" passenden Aderendhülsen, weil es starre Leiter sind. Da kommen keine Aderendhülsen dran.
Nicolas S. schrieb: > Auf einen 0,75mm^2 Draht macht man also einfach 0,75mm^2 > > Aderendhülsen. Auf Drähte kommen kein Aderendhülsen. Wenn dann auf Litzen oder Seile...
radiostar schrieb: > Peter II schrieb: >> nein, 0,8 ist schon der querschnitt. > > Da täuschst Du Dir, ich bin meiner sicher... ja 0,8 ist der durchmesser. grüsse von einem elektrikergesellen
Auf Schnürsenkelenden halten sie auch gut, wenn die originalen Kunststoffhülsen abgefallen sind.
Düsendieb schrieb: > und eine richtige Zange nehmen Eine Kombi oder Flachzange tut es genauso gut. Die Hülse wird beim Einschrauben in die Klemme sowieso total deformiert.
Schuster schrieb: > Auf Schnürsenkelenden halten sie auch gut, wenn die originalen > Kunststoffhülsen abgefallen sind. Der Tip ist mal richtig gut :-))
Bei dem genannten > Kabel vom Typ "JY(St)Y 2x2x0,8 Lg" geht es um sog. Telefonleitung, da ist die richtige Angabe: 0,8mm². Bei anderen Ausführungen dieser Art Leitungen gibt es die Angabe: 0,8mm, das ist der Durchmesse, z.B. Y-Draht 2x0,8mm
radiostar schrieb: > Diesen Beitrag bewerten: ▲ lesenswert▼ nicht lesenswertSchuster schrieb: >> Auf Schnürsenkelenden halten sie auch gut, wenn die originalen >> Kunststoffhülsen abgefallen sind. > > Der Tip ist mal richtig gut :-) so ist das !
radiostar schrieb: >> Auf Schnürsenkelenden halten sie auch gut, wenn die originalen >> Kunststoffhülsen abgefallen sind. Kennst du auch den Namen der Kunstoffhülsen ??
never ever schrieb: > radiostar schrieb: >>> Auf Schnürsenkelenden halten sie auch gut, wenn die originalen >>> Kunststoffhülsen abgefallen sind. > > Kennst du auch den Namen der Kunstoffhülsen ?? Schrumpfschlauch? Gruss Harald
Jörg schrieb: > und war etwas überrascht, dass > es die nur in 0,75mm² oder 1mm² gibt Falsch, Aderendhülsen gibt es von 0,1mm" bis hoch zu 195mm" und größer. never ever schrieb: > Kennst du auch den Namen der Kunstoffhülsen ?? Pinke http://www.youtube.com/watch?v=GmClnVkMK_8
Schuster schrieb: > Bei dem genannten > > Kabel vom Typ "JY(St)Y 2x2x0,8 Lg" > geht es um sog. Telefonleitung, da ist die richtige Angabe: 0,8mm². > > Bei anderen Ausführungen dieser Art Leitungen gibt es die Angabe: > 0,8mm, das ist der Durchmesse, z.B. Y-Draht 2x0,8mm Z.B. Helukabel: Temperature range during operation -5°C to +50°C before and after installation -30°C to +70°C Loop resistance at 20°C 0,6 mm - max. 130 Ohm/km 0,8 mm - max. 73,2 Ohm/km da steht mm, nicht qmm
Schuster, bleib bei deinen Leisten ! Ich weiss zwar auch nicht, was Lg bedeuten soll, aber IY(St) 2x2x0.8 habe ich schon kilometerweise verlegen lassen. Ist meist rot und nennt sich Brandmeldekabel 2 Da (2 Doppeladern = 4 Draehte). "0.8" IST der Durchmesser ! In der Telefon- und Alarmtechnik wird meist 0.6er Durchmesser verwendet. Gibt auch 10, 20, 30Da usw. J.
juergen schrieb: > Schuster, bleib bei deinen Leisten ! <klugscheiß> ..bei deine*M* Leisten... Es ist, im Falle des Schusters, der Leisten. </klugscheiß>
Und im Plural sind's die Leisten - ein Schuster, der nur einen Leisten hat, muss einen sehr reichen Arbeitgeber haben...
Das Blödeste was man jetzt machen könnte ist eine Endhülse auf eine starre Leitung und schlecht gepresst in eine Federklemme. In einer Schraubklemme macht eine Hülse mit Kragen bei solch dünnen Leitungen aber zum besseren Schutz gegen Abscheren durchaus Sinn.
Anstaendige Schraubklemmen haben zwischen Schraube und Leiter ein duennes Blaettchen, um den Draht zu schuetzen. Anderenfalls ist 0.6er Draht wirklich schnell abgedreht. In der Telefon- und Sicherungstechnik werden heute aber meist LSA-plus-Klemmem verwendet, bei der der Draht inclusive Isolierung mit einem speziellen Werkzeug zwischen 2 Schneidklemmen gepresst und gleichzeitig abgeschnitten wird. Ist blitzschnell, sauber und dauerhaft. J.
Guest schrieb: > Auf Drähte kommen kein Aderendhülsen. Wenn dann auf Litzen oder Seile... Schuster schrieb: > Auf Schnürsenkelenden halten sie auch gut, wenn die originalen > Kunststoffhülsen abgefallen sind. never ever schrieb: > Kennst du auch den Namen der Kunstoffhülsen ?? Harald Wilhelms schrieb: > Schrumpfschlauch? Frank B. schrieb: > Pinke Wohl falsch. Schnürsenkelendhülsen heißen "Pinke", wenn sie aus Metall sind, und "Nadel", wenn sie aus Kunststoff sind.
radiostar schrieb: > da steht mm, nicht qmm Auf Verkehrsschildern zur Geschwindigkeitsbeschränkung stand Jahrzehnte lang auch "km". Deshalb muss das noch lange nicht richtig sein. Das schlagende Argument dürfte die quadratische Abhängigkeit des Leitungswiderstandes von der Durchmesserangabe sein.
Mr. Tom schrieb: > Auf Verkehrsschildern zur Geschwindigkeitsbeschränkung stand Jahrzehnte > lang auch "km". Deshalb muss das noch lange nicht richtig sein Ja und? Hast Du die Schilder deshalb ignoriert?
Peter II schrieb: > radiostar schrieb: >> Nachtrag: da 0,8 in diesem Fall den Durchmesser angibt, wäre der >> passende Querschnitt 0,5qmm. Aber das nur am Rande. > > nein, 0,8 ist schon der querschnitt. nein, "JY(St)Y 2x2x0,8" ist eine Fernmeldeleitung, die ist nach VDE 0815 (!) eingeteilt, und da wird der Durchmesser angegeben. Im Prinzip kann man ja mal den Durchmesser mit dem Messchieber nachmessen. bye uwe
z.B. Voltus.de: qmm. Jäger direkt: qmm NEWA-Elektrotechnik: qmm Hahaha, DEHA-Katalog: Artikel-Aufbaubeschreibung: Durchmesser Listung: Aderzahl x Nennquerschnitt qmm ...Lg = statischer Schirm/Schirm kunststoffkaschierte Metallfolie mit Beidraht, Folie
Schuster schrieb: > Hahaha, Theoretiker, noch nie ein Kabel in der Hand gehabt. Nimm Dir mal ein 0.75mm² Netzkabel und überleg, ob eine Telefon-Insta-Leitung diesen Durchmesser hat. Für 0.8mm² müsste die Leitung einen Kupferdurchmesser von 1mm haben. Die J-Y(ST)Y 8x2x0,6 mm² bei http://www.pollin.de/shop/dt/Mzg4ODU0OTk-/Telefone_und_Zubehoer/Zubehoer_ISDN_Analog/Kabel/Telefon_Installationskabel_J_Y_ST_Y.html hat gemessen 0.56mm Durchmesser, obwohl da auch mm² steht. HTML ist geduldig, da kann man viel schreiben... Hier steht es übrigens richtig: http://www.kabelscheune.de/Kabel-Leitungen/BMK-Brandmeldekabel/Brandmeldekabel-J-Y-St-Y-2x2x0-8.html http://www.elektroland24.de/products/Elektroinstallation/Kabel-und-Rohr/Fernmeldekabel/J-Y-StY-2x2x08-mm-Fernsprech-Installationskabel.html http://www.schaltertresen.de/Installationsmaterialien/Kabel/JY-ST-Y-2x2x0-8-Ring-100m.html http://www.helukabel.de/sweden/index.php?lang=s&func=2p&parentid=PG27&uparentid=PG2702&typnr=22203&masterid=33001
Timm Thaler schrieb: > Hier steht es übrigens richtig: Traurig ist nur, daß sogar manche Kabelhersteller das falsch in ihren Listen stehen haben.
Ist das denn richtig ? Ist es denn nicht "Norm" die Aderstaerke in mm² anzugeben, also das 2x2x0,8 soltte dann doch eigentlich 0,8mm² bedeuten. Stehen die 2x2x0.8 denn auch so auf der Leitung ? Also ich finde die Angabe in Durchmesser nicht gut. Demnaechst steht auf einem NYM dann 5x1,8 Ich kenne das auch garnicht anders. Wenn es hiess "Hol mal 10m 0,5er" dann war damit immer die Flaeche gemeint und nie der Durchmesser. Kann doch nicht angehen, dass ich jetzt bei jeder Bestellung erst mal die Datenblaetter der Leitungen raussuchen muss.
Barney Geroellheimer schrieb: > Ist das denn richtig ? Ist es denn nicht "Norm" die Aderstaerke in mm² > anzugeben, also das 2x2x0,8 soltte dann doch eigentlich 0,8mm² bedeuten. hatte ich auch gedacht, aber scheinbar gibt es verschiedene Normen.
Hallo Nicolas S. > ich habe Füße der Größe 43. Welche Größe müssen die passenden Schuhe > haben? Nicht, daß ich die falschen bestelle. Für im Sommer langt Schugröße 43. Für im Winter wenn Du draussen viel rumstehen oder sitzen musst, willst Du mehrere Socken übereinander tragen. Da würde ich dann für Deine Winterstiefel Schugröße 45-46 empfehlen. Frundlicher Gruß.
Um die Diskusion ein Ende zu setzen: In der VDE setehts klar und deutlich drin. - Fernmeldekabel und -leitungen (nach VDE 0815 und 816) wird in "Leiterdurchmesser" angegeben. - Harmonisierte Leitungen (nach VDE 0281/0282) in Leiterquerschnitt Soweit ich mich errinnern kann ist das schonn im so. siehe http://edgecdn.lappgroup.com/fileadmin/catalog/2012_de_pdf/T6_Typenkurzzeichen_D_1012_1013.pdf http://www.hesselmann.de/vde.html#VDE%200815 oder Googel vde Typenkurzzeichen oder besser gleich im VDE-Ordner wenn überhaupt jemand diesen kennet.
VDE schrieb: > Um die Diskusion ein Ende zu setzen: In der VDE setehts klar und > deutlich drin. > - Fernmeldekabel und -leitungen (nach VDE 0815 und 816) wird in > "Leiterdurchmesser" angegeben. > - Harmonisierte Leitungen (nach VDE 0281/0282) in Leiterquerschnitt > > Soweit ich mich errinnern kann ist das schonn im so. > > siehe > http://edgecdn.lappgroup.com/fileadmin/catalog/201... > http://www.hesselmann.de/vde.html#VDE%200815 > oder Googel vde Typenkurzzeichen > oder besser gleich im VDE-Ordner wenn überhaupt jemand diesen kennet. Wenn er die 1600 Hühner übrig hat. Wieder mal ein Beispiel dafür, das die normative Grundlage dringend veröffentlicht gehört. Keiner weiß so richtig Bescheid und jeder muß rumraten, weil diese kranke Geheimakte faktisch unter Verschluss bleibt.
Grrrr schrieb: > Wenn er die 1600 Hühner übrig hat. Wieder mal ein Beispiel dafür, das > die normative Grundlage dringend veröffentlicht gehört. Keiner weiß so > richtig Bescheid und jeder muß rumraten, weil diese kranke Geheimakte > faktisch unter Verschluss bleibt. Ack
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.