Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Neune Wohnung, E-Herd und die Sicherung


von SimonG (Gast)


Lesenswert?

Hi!

Derzeit bin ich dabei meine zuküntfige Studentenunterkunft zu 
untersuchen. Die Vormieter waren so nett und haben uns ihre Küche (ohne 
Abschlag!) überlassen.
Nun habe ich, den schon etwas betagten, E-Herd genauer unter die Lupe 
genommen. Was ich nicht so richtig einordnen kann ist, wie dieser 
angeschlossen ist. Hinten am Herd ist ein 5-adriges Kabel (1x blau, 2x 
schwarz, 1x braun, 1x grün-gelb) nach dem Schema "230V 3N" angeklemmt - 
also 3 Phasen Wechselstrom. Soweit alles gut. Jetzt haben wir aber am 
Sicherungskasten aber nur eine Sicherung für diesen Herd. Aktuell ist 
dort, von den Vormietern, ein 16 Ampere Einsatz drin. Meiner Recherche 
nach müsste der 3 Phasen Wechselstromnaschluss aber mit jeweils einer 
Sicherung für jede Phase abgesichert sein.

Was hat das für mich zu bedeuten? Was muss ich beachten, wenn wir 
eventuell einen neu(er)en Herd dort einbauen wollen?

Vielen Dank schonmal für eure Antworten!


Grüße

Simon

von Stephan S. (Gast)


Lesenswert?

SimonG schrieb:
> Jetzt haben wir aber am
> Sicherungskasten aber nur eine Sicherung für diesen Herd.

Werden die zwei weiteren Phasen in der Herdanschlußdose weitergeführt, 
oder enden sie dort? Mußt du die Dose wohl mal aufmachen und nachsehen.

von Thomas D. (thomasderbastler)


Lesenswert?

Was waren die letzte Worte eines angehenden Elektrikers....???
Was ist das für einen Draht....

von Kevin (Gast)


Lesenswert?

Wie sieht die Sicherung aus?
Ist das vielleicht eine 3-fach Sicherung?

von Daniel W. (poeler)


Lesenswert?

Tag,

ist denn der Wohnungsanschluss Dreiphasig oder Einphasig?

Einfach mal auf den Stromzähler gucken, stecht Drehstromzähler oder halt 
Wechselstromzähler drauf. Die Verteilung kann erst mal zu bleiben. :-)

Ist die Wohnung 3-Phasig angeschlossen, kann ein Elektriker das ganze 
auf einen 3-Phasigen Herdanschluss umbauen und Du kannst jeden 
beliebigen Herd anschließen lassen.
Wenn nicht wird es kniffelig.

Gruß Poeler

von Profi (Gast)


Lesenswert?

SimonG schrieb:
> Derzeit bin ich dabei meine zuküntfige Studentenunterkunft zu
> untersuchen.

Was willst du studieren? Elektrotechnik oder Forensik?

von Thomas D. (thomasderbastler)


Lesenswert?

Ich denke Gerichtsmedizin

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

> Was muss ich beachten, wenn wir
> eventuell einen neu(er)en Herd dort einbauen wollen?

Auch beim alten Herd kannst du halt maximal 2 Platten voll Kanne
anmachen.

Nein, du darfst nicht die Sicherung gegen 32A tauschen.

Vermutlich läuft nur eine einphasige 1.5mm2 Leitung vom Sicherungskasten 
zur Herdanschlussdose. Die ist nicht mal für Dauerbelastung gedacht, es 
müssten 2.5mm2 sein.

Also mach besser nur 1 Platte an.

Und achte darauf, was noch an demselben Stromkreis hängt, beispielsweise 
die Steckdose in der Küche an der der Boiler hängt, der Wasserkocher 
steckt, die Geschirrspülmaschine, die Mikrowelle, die Kaffeemaschine, 
von all denen sollte nur 1 zu einer Zeit eingeschaltet sein.

Das schränkt schon ein, aber als Student reicht Kaffee und Mikrowelle.

von Profi (Gast)


Lesenswert?

Kevin schrieb:
> Wie sieht die Sicherung aus?
> Ist das vielleicht eine 3-fach Sicherung

Wenn er das nicht mal unterscheiden kann, wird er wohl BWL studieren 
wollen. Wir bleiben aber weiter gespannt....

von Daniel W. (poeler)


Lesenswert?

SimonG schrieb:
> ein 16 Ampere Einsatz drin.

Lässt durchblicken, dass es "eine" Schraubsicherung ist...

Gruß Poeler

von wendelsberg (Gast)


Lesenswert?

Daniel W. schrieb:
> Lässt durchblicken, dass es "eine" Schraubsicherung ist...

oder dass er das Wort "Sicherungseinsatz" schon mal irgendwo 
aufgeschnappt hat.

wendelsberg

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

Stephan S. schrieb:
> Werden die zwei weiteren Phasen in der Herdanschlußdose weitergeführt,
> oder enden sie dort? Mußt du die Dose wohl mal aufmachen und nachsehen.

Das werde ich nachsehen müssen. Ich bin aber erst nächste Woche wieder 
in der  Wohnung. Dann kann ich mehr in Erfahrung bringen. Bis jetzt kann 
ich nur sagen, dass aus der Dose an der Wand das 5 adrige Kabel kommt.

Kevin schrieb:
> Wie sieht die Sicherung aus?
> Ist das vielleicht eine 3-fach Sicherung?

Es ist eine Schraubsicherung.

Daniel W. schrieb:
> Einfach mal auf den Stromzähler gucken, stecht Drehstromzähler oder halt
> Wechselstromzähler drauf. Die Verteilung kann erst mal zu bleiben. :-)

Ich denke es ist ein Drehstromzähler. Aber auch das werde ich sicher 
erst sagen können, wenn ich nochmal dort war.

Profi schrieb:
> Was willst du studieren? Elektrotechnik oder Forensik?

Informatik ;)

MaWin schrieb:
> Nein, du darfst nicht die Sicherung gegen 32A tauschen.

Das ist klar. Ein bisschen hab ich in Pyhsik dann ja dann doch 
aufgepasst.

MaWin schrieb:
> Und achte darauf, was noch an demselben Stromkreis hängt, beispielsweise
> die Steckdose in der Küche an der der Boiler hängt, der Wasserkocher
> steckt, die Geschirrspülmaschine, die Mikrowelle, die Kaffeemaschine,
> von all denen sollte nur 1 zu einer Zeit eingeschaltet sein

Herd und Küche sind zwei verschiedene Sicherungen.

MaWin schrieb:
> Das schränkt schon ein, aber als Student reicht Kaffee und Mikrowelle.

Kaffe trink ich nicht. Mikrowellenessen ist auf Dauer zu teuer.


Ok, jetzt habe ich alle eure Fragen so gut es geht beantwortet. Ich 
hoffe es hilft weiter.

von Simon K. (simon) Benutzerseite


Lesenswert?

Was auch mal gerne gemacht wird ist, dass ein paar Adern in dem Kabel 
parallelgeschaltet werden.. Was natürlich genauso Käse ist. Also überall 
mal schön nachgucken und nicht zögern dem Vermieter bescheid zu sagen. 
Das habe ich hier auch schon gemacht und ging sehr problemlos.
Da ich nach meinem Studium hier weiterwohnen werde, sollten es schon 3 
volle Phasen am Herd sein ;-)

von oszi40 (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Es gab Herde, die konnte man auch an einer Phase betreiben.
Schau einfach auf das Typenschild Deines Zahlers was dort anliegt.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

MaWin schrieb:

> Nein, du darfst nicht die Sicherung gegen 32A tauschen.

Ja, früher hat man die Passschraube gegen zwei Pfennigstücke getauscht.
Dann passte auch die grössere Sicherung. Ob das mit Eurocent-Stücken
auch funktioniert, weiss ich nicht. :-)
Gruss
Harald

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

> Ja, früher hat man die Passschraube gegen zwei Pfennigstücke getauscht.

Wie soll das funktionieren ?
Man kann den Keramiksockel der Passschraube zerkloppen,
dann bleibt nur noch den Bodenkontakt.
Die Sicherung liegt etwas lockerer, wird aber von der Hülse geführt.

Einfacher wäre es wohl, die Passchraube rauszudrehen, und eine neue 
reinzudrehen.

Aber sie wissen ja nicht was sie tun...

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Es gab Herde, die konnte man auch an einer Phase betreiben.
> Schau einfach auf das Typenschild Deines Zahlers was dort anliegt.

Hinten auf dem Herd ist ein Schaubild. Es zeigt, wie man den Herd ein-, 
zwei- und dreiphasig anschließen kann. In der Wohnung ist alles so 
verkabelt, wie auf dem Bild für den dreiphasigen Anschluss.

von Stephan S. (Gast)


Lesenswert?

Hoffentlich greift das Darwin-Prinzip, bevor die Prämien der 
Feuerversicherung wieder erhöht werden, nur weil ein paar Schwachköpfe 
an der E-Installation rumfummeln.

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Stephan S. schrieb:
> rumfummeln.

1.Hier soll gar keiner rumfummeln, sondern LESEN was auf dem Zähler 
steht!
2.Eine größere Sicherung reinschrauben wäre dumm! Weil dann entweder die 
Zuleitung zu dünn dafür ist oder die Lauferei zur Haussicherung beginnt! 
Da hilft nur ein kundiger Elektriker.

von Stephan S. (Gast)


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> 2.Eine größere Sicherung reinschrauben wäre dumm! Weil dann entweder die
> Zuleitung zu dünn dafür ist oder die Lauferei zur Haussicherung beginnt!
> Da hilft nur ein kundiger Elektriker.

Genau das hat MaWin hier propagiert.
Und irgendein Trottel liest das und verfährt entsprechend.
Ich persönlich wehre mich gegen den E-Check (weil fachkundig), aber 
scheinbar ist das doch notwendig.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Stephan S. schrieb:
> Genau das hat MaWin hier propagiert.

Und du hast eine Leseschwäche?

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

Stephan S. schrieb:
> Hoffentlich greift das Darwin-Prinzip, bevor die Prämien der
> Feuerversicherung wieder erhöht werden, nur weil ein paar Schwachköpfe
> an der E-Installation rumfummeln.

Na herzlichen Dank, dass hier einem gleich der Tod geünscht wird, nur 
weil man mal fragt, wie die Situation zu beturteilen ist.

von Jens P. (picler)


Lesenswert?

SimonG schrieb:
> Na herzlichen Dank, dass hier einem gleich der Tod geünscht wird, nur
> weil man mal fragt, wie die Situation zu beturteilen ist.

Nein, das hat dir niemand gewünscht. Tatsache ist aber, dass es immer 
wieder Unfälle mit elektrischem Strom gibt, wo absolut Unkundige der 
Meinung waren, es selber können.

Nur aus deiner Schilderung kann ich dir mit 99% Sicherheit sagen, dass 
deine Wohnung EINphasig angeschlossen ist. Da du nur eine Sicherung für 
den Herd hast, kann der auch nur mit einer Phase arbeiten. Ansonsten 
hättest du üblicherweise 3 Sicherungen dafür. Damit der Herd trotzdem 
normal funktioniert, werden die 3 Phasen im Herd gebrückt. Dazu werden 
bei vielen Geräten gleich Brücken mitgeliefert. Problematisch ist bei 
dieser Lösung nur, dass die Gesamtleistung des Herdes von 5 - 6 kW über 
eine Leitung geht. Somit dürfte sich recht schnell die Sicherung melden, 
wenn du mehr als zwei Platten anstellst.

Tipp: Lasse die Wohnung von einem Elektriker deiner Wahl überprüfen. In 
einigen Ländern gibt es Bauvorschriften, die bei einer Neuvermietung 
eine "zeitgemäße" Elektroinstallation fordern. Das hilft dir natürlich 
in Städten wie München, Berlin, Dresden, etc. wenig. Dort gibt es keine 
günstigen Wohnungen für Studenten mehr. Wenn du die Wohnung nicht nimmst 
nimmt sie jemand anders...

von Anton (Gast)


Lesenswert?

Ich stimme Jens PICler voll zu, sowohl was die Wohnungssituation
(speziell MUC) betrifft, als auch dem Rat die Anlage von einem
Elektriker prüfen zu lassen.

Vielleicht kannst Du auch von dem Vormieter noch erfahren ob
er alle Platten des Herdes (plus Backofen) auf voller Leistung
betreiben konnte. Ich denke nach der Beschreibung eher nicht.

Ich würde, auch wenn ich weiß was ich tue, an einer mir unbekannten
Installation nicht rumschrauben, wer weiß was da für Überraschungen
warten.
Hier geht es ggf. um eventuelle Haftung bei Schäden, da lasse ich
besser einen Fachbetrieb ran. (wg. Haftung)
Zuschauen "was der macht" kann ich und ggf. fragen, bei Bedarf
auch Innung (oder Berufsgenossenschaft) einschalten.

von Kein Name (Gast)


Lesenswert?

Du studiert Informatik? "Never change a running System".

Einfach mal schauen, ob genug Platten gehen und die Sicherung heile 
bleibt. Dein Vormieter hat den Herd ja überlebt, warum irgendetwas 
ändern, wenn der Herd einwandfrei funktioniert?

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Kein Name schrieb:

> Dein Vormieter hat den Herd ja überlebt,

Wer weiss, warum die Wohnung plötzlich freigeworden ist?
SCNR
Harald

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

SimonG schrieb:
> Na herzlichen Dank, dass hier einem gleich der Tod geünscht wird, nur
> weil man mal fragt, wie die Situation zu beturteilen ist.

Das ist hier so üblich, da hilft nur eins: ingnorieren.

zu deinem Problem:

Ohne zu wissen, was du für einen Zähler(Dreh- oder Wechselstrom) hast, 
ist es bisschen schwierig. Meine VERMUTUNG ist, du hast einen 1-phasigen 
Zähler. Weil dieser geringfügig billiger ist. Die Wohnung ist sicher auf 
Drehstrom ausgelegt, also war es beim Herd auch so gedacht. Doch mit nur 
einer Phase kannst du keine drei Sicherungen mehr für den Herd nehmen, 
weil bei voller Belastung der Neutralleiter völlig überlastet würde. 
Also hat das einer umgeklemmt, wer auch immer ist egal.

Möglichkeit 2:

Es steht nicht an jeder Sicherung dran, für was sie ist. Vielleicht sind 
irgendwo noch zwei Sicherungen, die keine Bezeichnung haben. Hast du 
probiert, ob der Herd wirklich komplett nicht mehr funktioniert, wenn 
die eine Sicherung raus ist?

Ansonsten würde ich raten, wenn du vor hast, irgendwann einen größeren 
Herd zu kaufen, einen Drehstromzähler anzumelden, wenn jetzt noch keiner 
drin ist. Der wird schnell umgeklemmt, ist kein großer Akt, und so ein 
Typ vom EVU muss eh auftauchen, wenn du die Wohnung übernimmst.

Dennis

von Walter R. (alte-fritz)


Lesenswert?

Ahoi,

mein lieber Dennis, ein Drehstromzähler wird oft mangels ausreichender 
Steigltg. bzw. Querschnitt vom Zähler zur Unterverteilung vom EVU nicht 
gesetzt. Oftmals sind in den alten Hütten noch Zählertafeln mit 
Hauptsicherungsautomaten 30A (die ollen schwarzen Dinger) vorhanden. 
Eine Umrüstung auf Drehstrom ist da nicht mehr statthaft!

Einen Antrag hierfür(Fertigstellung, Zählerauswechselung) hat der zugel. 
Elektriker dem EVU einzureichen.

Bei dem abgebildeten Zähler handelt es sich um einen Zwischenzähler, 
kein Zähler vom EVU.
So dürfte eine Unterverteilung zu finden sein, wo der Zwischenzähler 
nachgeschaltet worden ist -

Ein "Typ vom EVU muß nicht auftauchen, wenn du die Wohnung 
übernimmst!!!"

GW

PS: Du kannst von mir aus 5 Meistertitel führen, von der Praxis fehlt 
Dir jegliche Erfahrung.

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

Walter R. schrieb:
> Du kannst von mir aus 5 Meistertitel führen, von der Praxis fehlt
> Dir jegliche Erfahrung.

Keine Ahnung, was du mit mir für ein Problem hast, aber deine hinweise 
sind ehrlich gesagt auch nicht viel besser. Aber wir müssen auch nicht 
klar kommen, damit kann ich leben.


Dennis

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

Walter R. schrieb:
> Bei dem abgebildeten Zähler handelt es sich um einen Zwischenzähler,
> kein Zähler vom EVU.

Das stimmt. Deshalb stand auch dazu, daß er an SEINEM mal nachsehen 
sollte. Leider scheint der TS des Lesens noch nicht ganz kundig zu sein. 
Sonst wüßten wir schon lange was er wirklich hat!

von Daniel W. (poeler)


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Leider scheint der TS des Lesens noch nicht ganz kundig zu sein.
> Sonst wüßten wir schon lange was er wirklich hat!

SimonG schrieb:
> Das werde ich nachsehen müssen. Ich bin aber erst nächste Woche wieder
> in der  Wohnung.

So ist es...

Gruß

von Heißer Ofen (Gast)


Lesenswert?

Lass ab von elektrischen Herden, das ist Teufelswerk. Kauf Dir einen mit 
Kohlefeuerung und lass Dir ein paar Zentner Eierkohlen in den Keller 
liefern. So bleibst Du wenigstens am Leben. :-)

von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> Man kann den Keramiksockel der Passschraube zerkloppen,
Die kann man auch raus Schrauben, wenn man kein grobmotoriger ist :P

Jens PICler schrieb:
> Nur aus deiner Schilderung kann ich dir mit 99% Sicherheit sagen, dass
> deine Wohnung EINphasig angeschlossen ist.
Und wo sind die nötigen Brücken? In der Dose statt am Herd? 
unwahrscheinlich aber man hat ja schon so einiges gesehen. (Herr 
Elektriker ich will aber Drehstrom)

Dennis H. schrieb:
> Meine VERMUTUNG ist, du hast einen 1-phasigen
> Zähler. Weil dieser geringfügig billiger ist. Die Wohnung ist sicher auf
> Drehstrom ausgelegt,
Kannste knicken, keiner schenkt Dir Strom!

Dennis H. schrieb:
> Es steht nicht an jeder Sicherung dran, für was sie ist. Vielleicht sind
> irgendwo noch zwei Sicherungen, die keine Bezeichnung haben. Hast du
> probiert, ob der Herd wirklich komplett nicht mehr funktioniert, wenn
> die eine Sicherung raus ist?
Das wäre meine naheliegende Vermutung.
Ach was liebe ich Sicherungskästen, die vor 30Jahren mit Bleistift 
bekritzelt wurden :(

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

Danke euch! Ich sehe schon, wir kommen hier ohne weitere Informationen 
meinerseits nicht weiter. Das geht aber erst wieder ab nächsten 
Dienstag.

Was die Zahl der Sicherungen angeht bin ich mir relativ sicher. Das sind 
nur vier Stück für die ganze Wohnung. Dazu kommt noch ein Schutzschalter 
(oder wie die heißen) für die Gasheizung. Sollten da noch mehr sein, 
müssen sie irgendwo anders, hinter einem Schrank oder sonstwo, versteckt 
sein. Eigentlich haben wir die Wohunung aber schon komplett auseinander 
genommen.

Wie auch immer. Ich denke ich werde das einzig vernünftige tun und einen 
befreundeden Elektriker fragen ob er sich das mal ansieht. Ferndiagnose 
ist ja immer etwas schwiereig.

An die Gepflogenheiten hier im Forum muss ich mich wohl erst noch 
gewöhnen. Aber ich bin weder nachtragend noch abergläubisch, also bin 
ich da recht zuversichtlich.

von Statistiker (Gast)


Lesenswert?

Hallo Heißer Ofen,

sehr schlechter Rat. Jedes Jahr sterben allein in Deutschland 5000 
Menschen an Feinstaub aus der Kohleverbrennung.

Selbst wenn du alles vom Darvin-Avard-Hobby-Elektriker bis zum 
AKW-Strahlenopfer zusammenzählst: ein Kohleofen ist 100 mal so 
gefährlich wie ein E-Herd.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Teo Derix schrieb:

> Und wo sind die nötigen Brücken? In der Dose statt am Herd?

Vielleicht ist das auch erst an der Schalttafel gebrückt. Und das
ist m.W. auch zulässig, wenn richtig abgesichert wird. So braucht
man für eine neue Herdanschlussleitung nicht nochmal die Wand
aufklopfen, falls doch einal ein Drehstromzähler kommt.
Gruss
Harald

von Pete K. (pete77)


Lesenswert?

Wenn Du ein 5-poliges Kabel hast, kann der Elektriker im 
Sicherungskasten die beiden fehlenden Leiter jeweils auf eine eigene 
Sicherung legen.
Dann hast Du Deine 3x16 Ampere Absicherung.
Voraussetzung ist, dass die Unterverteilung mit mind. 6mm2 Kabel 
angeschlossen ist.

Frag' einen Elektriker, sollte kein 30-50€ kosten. Mit einem neuen 
FI-Schalter für das Bad und evtl. Steckdosen noch einmal 50€ mehr.

Ist es Dir das wert?

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Pete K. schrieb:

> Wenn Du ein 5-poliges Kabel hast, kann der Elektriker im
> Sicherungskasten die beiden fehlenden Leiter jeweils auf eine eigene
> Sicherung legen.
> Dann hast Du Deine 3x16 Ampere Absicherung.

Das geht nicht, weil dann der "N" überlastet würde.
Gruss
Harald

von Teo (Gast)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> Vielleicht ist das auch erst an der Schalttafel gebrückt. Und das
> ist m.W. auch zulässig,
Hab ich doch geschrieben. (keine Brücken am Herd)
Teo Derix schrieb:
> In der Dose statt am Herd?
> unwahrscheinlich aber man hat ja schon so einiges gesehen.

Harald Wilhelms schrieb:
> So braucht
> man für eine neue Herdanschlussleitung nicht nochmal die Wand
> aufklopfen, falls doch einal ein Drehstromzähler kommt.
Das macht Sinn. Wieso war das mal nicht zulässig?


Bin schon gespannt was da wirklich hin gepfuscht wurde.

von Walter R. (alte-fritz)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> Pete K. schrieb:
>
>> Wenn Du ein 5-poliges Kabel hast, kann der Elektriker im
>> Sicherungskasten die beiden fehlenden Leiter jeweils auf eine eigene
>> Sicherung legen.
>> Dann hast Du Deine 3x16 Ampere Absicherung.
>
> Das geht nicht, weil dann der "N" überlastet würde.
> Gruss
> Harald

Ahoi Harald,

bei einem Querschnitt von 1,5m² und einer Absicherung von 10A kein 
Problem.
Bei einem Querschnitt von 2,5m² und einer Absicherung von 16A kein 
Problem.

Man bekommt noch sehr viele Anlagen zu Gesicht, wo 1,5m² "standart" war 
und 16A als Absicherung vorhanden sind.

GW

von Teo (Gast)


Lesenswert?

Walter R. schrieb:
> bei einem Querschnitt von 1,5m² und einer Absicherung von 10A kein
> Problem.
> Bei einem Querschnitt von 2,5m² und einer Absicherung von 16A kein
> Problem.
Da würd ich aber noch mal drüber nachdenken. 30/48A
Ich persönlich bestehe auch darauf das im Kurzschlussfall das 
komplette Gerät stromlos ist!

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Walter R. schrieb:

>> Das geht nicht, weil dann der "N" überlastet würde.

> Man bekommt noch sehr viele Anlagen zu Gesicht, wo 1,5m² "standart" war
> und 16A als Absicherung vorhanden sind.

Für 16A ja. Für 48A sind 1,5m³ aber eindeutig zu wenig.
Gruss
Harald

von Walter R. (alte-fritz)


Lesenswert?

Teo schrieb:
> Walter R. schrieb:
>> bei einem Querschnitt von 1,5m² und einer Absicherung von 10A kein
>> Problem.
>> Bei einem Querschnitt von 2,5m² und einer Absicherung von 16A kein
>> Problem.
> Da würd ich aber noch mal drüber nachdenken. 30/48A
> Ich persönlich bestehe auch darauf das im Kurzschlussfall das
> komplette Gerät stromlos ist!

Ahoi Teo,

kannst auch ein 5x6 zum Herd legen, dann biste garantiert auf der 
sicheren Seite!

Bei Deiner Ausführung müßten sämtliche Millionen Anschlüße, die alleine 
in Deutschland vorhanden sind, stillgelegt werden!

GW

von Walter R. (alte-fritz)


Lesenswert?

Harald Wilhelms schrieb:
> Walter R. schrieb:
>
>>> Das geht nicht, weil dann der "N" überlastet würde.
>
>> Man bekommt noch sehr viele Anlagen zu Gesicht, wo 1,5m² "standart" war
>> und 16A als Absicherung vorhanden sind.
>
> Für 16A ja. Für 48A sind 1,5m³ aber eindeutig zu wenig.
> Gruss
> Harald

Ahoi Harald,

alles richtig!

GW

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

Walter R. schrieb:
> bei einem Querschnitt von 1,5m² und einer Absicherung von 10A kein
> Problem.
> Bei einem Querschnitt von 2,5m² und einer Absicherung von 16A kein
> Problem.

Auch wenn du jetzt gleich wieder mit den Augen rollen wirst, weil ich 
etwas schreibe.

Du meinst also, das man den Herd mit 3x10A absichern kann, wenn man nur 
1 Phase zur Verfügung hat?

Beim besten Willen kannst du keine 30A über einen 1,5mm² Neutralleiter 
schicken.

Wenn du es anders gemeint hast, will ich nix gesagt haben, aber 
ansonsten ist so eine Verschaltung einfach nicht zulässig.


Dennis

von Walter R. (alte-fritz)


Lesenswert?

Ahoi Dennis,

nehmen wir einmal an:

Du wirst zu einer Störung in ein  Anwesen gerufen. Da stellst Du unter 
anderem fest, daß in der einen Wohnung eine Herdltg. von 1,5m² vorhanden 
ist.

So fix wie Du bist, gehst gleich in die nächste Wohnung und siehe da, 
auch ein 1,5m² als Herdltg. verlegt.

Mit Deinem Gewissen nicht zu vereinbaren, setzt Du für den 
Eigentümer/Hausverwaltung ein Schreiben auf, daß dieser Umstand so nicht 
belassen werden darf und umgehenst geändert werden muß!

Der Eigentümer setzt Dich dann in Kenntnis, daß diese wie weitere 
Objekte in den sechzigern/siebizigern errichtet worden sind und es zu 
dieser Zeit andere DIN-Normen gab.

Weiter wird er Dich fragen, ob Du überhaupt vom Fach bist oder nur ein 
Hiwi, der vom Firmeninhaber geschickt worden ist -

Jedenfalls war das mit Sicherheit Dein erster und letzter Auftritt bei 
diesem "Neukunden"!!!

Mit Sicherheit bist Du ein guter Theoretiker, von der praktischen 
Erfahrung jedoch weit entfernt!

GW - ich gehe mal auf Seerohrtiefe und verweile

von Thomas D. (thomasderbastler)


Lesenswert?

Tja im Forum gibt es wirklich viele Theoretiker..habe auch schon gemerkt 
!!

von Dennis H. (t1w2i3s4t5e6r)


Lesenswert?

Walter R. schrieb:
> Da stellst Du unter
> anderem fest, daß in der einen Wohnung eine Herdltg. von 1,5m² vorhanden
> ist.

Ich glaube, wir reden gerade aneinander vorbei. Ich habe nichts gegen 
die 1,5mm². Also es ist ein 5x1,5mm² zum Herd verlegt. Es gibt in der 
Wohnung nur 1 Phase. Für den Herd sind drei Sicherungen mit 10A 
vorgesehen. Es ist also theoretisch möglich, wenn der Herd die Leistung 
hat, das 3 x 10A über die Leitung fließt. Das muss nunmal über den 
Neutralleiter zurück. Das wären 30A, und das war nunmal schon in den 
70ern nicht erlaubt, weil die damals auch nicht blöd waren. Und da ist 
keine neue Leitung zu verlegen, sondern einfach die ürsprünglich 3 x 10A 
auf nur eine Sicherung zu schalten. Also das die drei "Phasen" zum Herd 
alle über eine Sicherung geführt werden. Und genau das ist 
offensichtlich beim TO so geschehen und hat rein gar nix mit "wurde 
früher so gemacht" zu tun, weil du dort einfach eine Leitung maßlos 
überlasten würdest, selbst nach DIN Standart von 1970.

Aber ich habe langsam das Gefühl, du willst mich nicht verstehen. Wenn 
jemand blanke Drähte durch die Wohnung gezogen hat, und so schon 40 
Jahre lebt würdest du das anscheinend auch ok finden.


Dennis

von Paul M. (paul_m65)


Lesenswert?

Da hat wohl einer nicht verstanden, dass es für den N(eutralleiter) 
einen Unterschied macht, ob man 3-Phasen oder 1-Phasen Wechselstrom mit 
3 Drähten verwendet. Im zweiten Falle wird ein N mit 1,5mm² und einer 
Absicherung von 10A je Draht, nämlich eindeutig überlastet. Bei 
Drehstrom bedingt durch die Phasenverschiebung hingegen nicht. Ich 
finde, das sollte auch einem (zukünftigen) Elektroingenieur klar sein. 
Für diese Erkenntnis braucht man keinen Elektriker.

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Walter R. schrieb:

> Der Eigentümer setzt Dich dann in Kenntnis, daß diese wie weitere
> Objekte in den sechzigern/siebizigern errichtet worden sind und es zu
> dieser Zeit andere DIN-Normen gab.

Eine Norm, das es zulässig ist, über den "N" den dreifachen Strom
zu schicken, hat es noch nie gegeben. Da wurde dann damals schon
gepfuscht und es besteht dringender Handlungsbedarf. Interessant
wäre es, wer denn wohl einen durch solchen Pfusch entstehenden
Brandschaden bezahlen muss. Die Versicherung sicher nicht.
Gruss
Harald

von Kater brummt - sehr gut ! (Gast)


Lesenswert?

Warum denn die Aufregung ? Lass es doch erst mal wie es ist, probier's 
aus  und klemme, wenns reicht den neuen e Herd genauso an, wie den 
alten. Durch die  16A gG (gL) läßt sich mit Inf = I1 = 20 A (ca) eine 
Dauerleistung von 4600W ziehen, ohne dass die Sicherung fliegt. Der 
Strombedarf kommt natürlich drauf an, für wieviele Leute gekocht wird. 
Da Strom aber mittlerweile unbezahlbar ist, kann sich  der Wechsel zum 
Gasherd bezahlt machen, wenn man sowieso einen neuen Herd will (und ein 
Anschluß vorhanden ist). Es kocht sich auch schöner drauf :)))

Eine Anlage, die zum Zeitpunkt der Errichtung den damals gültigen VDE 
Richtlinien genügte, wird man schwerlich heute bemängeln können. Es wäre 
höchstens THEORETISCH (ha!) denkbar, den Vermieter auf die heute gültige 
DIN 18015 (Mindestausstattung u.a. 3 x 230V am Herd) hinzuweisen (?....)

PS:  @Dennis: ACK!
Wenn ein "Theoretiker" sich dadurch auszeichnet, daß er  -statt mit dem 
gerade bei Elektro üblichen Geschrei- sich sachlich mit kompetenten 
Beiträgen beteiligt;
Wenn ein "Theoretiker" zu jeder Zeit den Sinn versteht, warum er gerade 
diese Leitung so wählt und dieses Element so verschaltet,

dann will ich auch Theoretiker sein !

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

Es tut mir leid, euch von eurer Grundsatzdiskussion abzulenken ;). Aber 
ich war heute wieder in der Wonhnung.

Der Stromzähler dort ist ein Wechselstromzähler (230V).

Wenn ich mir das also richtig zusammenreime bedeutet das folgendes:
Die Wohnung hat keinen Drehstrom.
Drehstrom lässt sich nicht ohne Weiteres nachrüsten.
Der Herd ist einphasig angeschlossen, genau wie alle anderen Geräte 
auch.
Die zwei zusätzlichen Adern im Herdanschlusskabel sind funktionslos.
Ein neuer Herd müsse genauso angeschlossen werden.
Da der Herd eine Sicherung für sich hat haben wir also (230 V * 16 A) 
3680 W maximale Leistung.
Damit können nicht alle Platten gleichzeitig genutzt werden.
Mit etwas Glück wurde zur Herdanschlussdose ein dickeres Kabel gelegt, 
sollte das so sein könnten wir eine größere Sicherung (etwa 25A) nuzten, 
damit wären die Einschränkungen geringer.

Bitte korrigiert mich, sollte meine Annahmen nicht stimmen.

Grüße

Simon

von Mmm (Gast)


Lesenswert?

Thomas der Bastler schrieb:
> Tja im Forum gibt es wirklich viele Theoretiker..habe auch schon gemerkt
> !!

Ja genau. Manche schreiben hier soviele Beiträge, die kommen einfach 
zeitlich nicht mehr zum Arbeiten :-).

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

SimonG schrieb:
> Der Stromzähler dort ist ein Wechselstromzähler (230V).

> .. könnten wir eine größere Sicherung (etwa 25A) nuzten,

Das würde ich tunlichst vermeiden solange ich nicht wüßte ob der 
Querschnitt reicht und die Vorsicherung nicht wesentlich größer ist!!!!

Sonst rennst Du in den Keller und wechselst wöchentlich mit dem 
Elektriker die Haussicherung, wo auch andere Leute sich darüber "freuen" 
werden! Erkläre Deiner Frau, daß sie nicht alle Platten auf 1x nutzen 
kann und Deine 16A werden die paar Jahre reichen. Ein kleiner Vorrat 
passsender Sicherung ist natürlich hilfreich.

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Das würde ich tunlichst vermeiden solange ich nicht wüßte ob der
> Querschnitt reicht und die Vorsicherung nicht wesentlich größer ist!!!!

Das ist klar. Eigenhändig werde ich da sicherlich nichts anderes als 
eine 16A Sicherung reindrehen. Außer jemand, der etwas von Elektrik 
versteht, prüft den Leiterquerschnitt und versichert mir, dass ich 
gefahrlos eine andere Sicherung verwenden kann.

oszi40 schrieb:
> Erkläre Deiner Frau, daß sie nicht alle Platten auf 1x nutzen
> kann und Deine 16A werden die paar Jahre reichen. Ein kleiner Vorrat
> passsender Sicherung ist natürlich hilfreich.

Wir sind (bzw. werden) eine 2er Studenten WG. Also keine Frau am Herd, 
der ich sowas erklären müsste.
Meinem Mittbewohner muss ich das, dann natürlich noch verklickern.

oszi40 schrieb:
> Ein kleiner Vorrat
> passsender Sicherung ist natürlich hilfreich.
Einer 5er Packung 16A Einsätze liegt schon bereit.

von Teo (Gast)


Lesenswert?

Wenn ihr viel TK-Piza macht (und davon geh ich mal aus :P) würde sich 
der Einbau eines Automaten sicher schnell rentieren :)

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

Teo schrieb:
> Wenn ihr viel TK-Piza macht (und davon geh ich mal aus :P) würde
> sich
> der Einbau eines Automaten sicher schnell rentieren :)

Immer diese Klischees :D - Ist aber was dran.
Eigentlich sollte Pizza aber doch kein Problem sein. Dabei ist ja nur 
oder Ofen an und keine Kochplatten. Da sollten die 3600 W zum Heizen 
ausreichen, oder? Sollte es doch problematisch werden müssen wir eben 
langsamer heizen.

Nein wirklich, wenn man nichtmal den Ofen vernünftig heizen kann, werde 
ich vom Vermieter verlangen, dass er die Elektrik überarbeiten lässt 
oder zumindest einen ordentlichen Herdanschluss legen lässt.

von Paul M. (paul_m65)


Lesenswert?

Das Thema Herdanschluss ist ja in diesem Forum ein Dauerbrenner (wird 
nur noch vom Thema "Billigoszilloskop" übertroffen) obwohl es dafür 
wirklich passendere Foren* gibt. Vielleicht sollte man darüber wirklich 
mal eine FAQ machen, weil das Klientel dieses Forums wohl zu dämlich 
ist, google zu benutzen um sich daraufhin technische Sachverhalte selber 
zu erarbeiten.

* http://www.diesteckdose.net/
* http://www.elektrikforum.de/

SCNR

von Wolle R. (Gast)


Lesenswert?

Also ich finde es gut, dass sich der TE Gedanken um die Versorgung 
seines Herdes macht. Für andere ist es egal, sie benutzen den einfach.

Ich "herde" auch einphasig, seit vielen Jahren. Nur als ich letztes Jahr 
einen neuen Herd bekommen habe, musste das "Küchenteam" einen Elektriker 
holen, weil sie nicht weiter wussten. Die meinten, sowas geht heute 
nicht mehr wegen Induktionsherd... (was hat das Prinzip des Herdes damit 
zu tun?)

Besagter externer Elektriker klemmte es dann genau wie bei dem alten 
Herd, sagte aber, dass mein alter Herd elektrisch verriegelt wäre(?) und 
deshalb noch an der Installation etwas geändert werden müsse...

Letztlich wurde nun der neue Herd genauso angeschlossen wie der alte 
auch:

Aus meiner Herddose kommen drei Adern, diese sind angeschlossen:

schwarz: R - S - T mit Brücken
grau: Neutral
rot: Schutzleiter

Sicherung H20A Automat

Die Wohnung ist Altbau und somit Bestandschutz.
Vermieter fragen bringt wenig. "War schon immer so, die Mieter vorher 
haben jahrelang so gekocht".

Was soll ich da machen? Nichts. Geht ja alles.

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

Wolle R. schrieb:
> Was soll ich da machen? Nichts. Geht ja alles.

Genauso werden wir das jetzt auch erstmal handhaben. Den Herd, den wir 
in Aussicht hatten werden wir jezt sowieso nicht mehr bekommen. Die 
Sache hat sich also erledigt.
Sollten wir in Zukunft doch nochmal den Herd tauschen wollen (z.B. wegen 
der Engergieeffizienz), dann lassen wir das einfach von einem Elektriker 
machen. Der wird wissen, was zu tun ist.

Danke nochmal, für die guten Hinweise. Jetzt, wo ich weiß, wie das alles 
funktioniert habe ich ein viel besseres Gefühl.

Grüße

Simon

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

SimonG schrieb:
> Elektriker machen. Der wird wissen, was zu tun ist.
> Simon

Wenn nur "Klingeldraht" ins Haus liegt, kann Dein Elektriker auch nicht 
zaubern und größere Sicherungen einschrauben. Wichtiger scheint mir, daß 
Ihr das erste Semester übersteht. Es gibt auch nächstes Jahr noch andere 
Wohnungen...

von SimonG (Gast)


Lesenswert?

oszi40 schrieb:
> Wenn nur "Klingeldraht" ins Haus liegt, kann Dein Elektriker auch nicht
> zaubern und größere Sicherungen einschrauben.

Jetzt bleibt erstmal alles, wie es ist. Die Vormieter konnten auch 
(alle) damit leben, also werden wir es auch schaffen.
Wenn etwas am Herd gemacht wird, dann vom Elektriker. Dass der nicht 
zaubern kann ist mir auch klar. Er wird aber für Klarheit sorgen 
könnnen, falls es denn dazu kommt.

oszi40 schrieb:
> Wichtiger scheint mir, daß
> Ihr das erste Semester übersteht. Es gibt auch nächstes Jahr noch andere
> Wohnungen...

Richtig. Wir wollten eben gerade die Zeit vor dem Studienbeginn nutzen 
um solche Dinge in Angriff zu nehmen, damit wir später damit nichts mehr 
zu schaffen haben.

Was andere Wohnungen angeht ist das schwierig. In Darmstadt ist man 
froh, wenn man etwas bezahlbares findet, dass auch noch halbwegs in der 
Nähe der Uni ist. Wir hatten dieses Glück (ca. 10 min Fußweg) und 
mussten nichmal eine Maklerprovision zahlen, außerdem ist die Miete 
günstig. Ich froh, dass ich die Wohnungssuche hinter mir habe. Wegen 
einem Herd werde ich nicht umziehen.

von Rufus Τ. F. (rufus) Benutzerseite


Lesenswert?

Teo schrieb:
> Wenn ihr viel TK-Piza macht (und davon geh ich mal aus :P) würde sich
> der Einbau eines Automaten sicher schnell rentieren :)

Der Backofen ist überhaupt kein Problem. Einzelne Backöfen (die, die 
nicht in Knöchelhöhe unter dem Kochfeld eingebaut werden, sondern die in 
Arbeitshöhe in einen Schrank kommen) werden bauseits an eine 
Schukosteckdose angeschlossen, die mit 16A abgesichert wird.
Und nein, die haben gegenüber denen in Kombigeräten ("Herd") keine 
reduzierte Leistung.

von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Die meisten (ok, waren nicht all zu viele) alten auf "Knöchelhöhe" 
eingebauten die mir "begegnet" sind hatten ~3-3,5kW. Da wird's scho a 
bisserl eng.
Dann nicht dran gedacht, noch ne platte dazu...

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.