Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CEE Steckdose für Pizzaofen: 63A?!


von Fritz W. (herrwiesinger)


Lesenswert?

Guten Abend miteinander,

wir wollen uns demnächst einen Pizzaofen kaufen, welcher zwischen 9kW 
und 15kW (bei 400 Volt) benötigen wird. Genau wissen wir es noch nicht, 
da wir uns noch nicht auf ein Modell einigen konnten. :-)
Ein Elektriker für die benötigte CEE Steckdose wurde bereits 
eingeschaltet und er hat sich hier auch schon alles angeschaut. Zu 
folgendem Ergebnis ist er gekommen:

1.
Wird ein Gerät über 10kW im Hausgebrauch angeschlossen, muss der 
zuständige Stromversorger informiert werden und dieser dann 
gegebenenfalls etwas umstellen. Das hat etwas mit dem Stromkasten 
außerhalb des Hauses zu tun und geht um irgendeine Reserve, die da 
verändert werden muss. Genau habe ich es am Telefon nicht verstanden. 
Kann uns das jemand genauer erklären, was es damit auf sich hat?

2.
Für ein Gerät dieser Leistung muss selbstverständlich eine 
Drehstromversorgung her, was auch uns bereits bewusst war. Laut dem 
Elektriker reichen hier aber nicht 16A oder 32A, sondern angeblich 
müssen es sogar bis zu 63A sein, um 10kW oder mehr über Stunden/Tage 
betreiben zu können. Das hat uns natürlich umgehauen, da laut unserer 
Recherchen 16A bei 400 Volt für bis zu 11,04kW bzw. 11,08kW ausreichen 
würden.

3.
Der Kabelquerschnitt den wir angeblich benötigen, würde auch nicht bei 
bisher angenommen 2,5mm² pro Phase liegen, sondern mindestens 6mm² pro 
Phase benötigen, was aber angeblich auch nur für 6-8kW Dauerbelastung 
und max. 10kW über wenige Stunden ausreichen würde.

Professionelle Pizzerias hätten angeblich eine 63A Sicherung für solch 
einen Ofen und einen Phasendurchschnitt von ~ 16mm².

So. Das alles kommt von einem m.E. erfahrenem Elektriker, der auch schon 
einem etwas älterem Semester angehört. Wir stellen seine Aussagen 
keinesfalls in Frage, haben aber die Befürchtung, dass er vielleicht 
irgendetwas falsch versteht, da doch viele Informationen sehr weit von 
dem entfernt waren, worüber wir uns im Vorfeld informiert haben. Unser 
Stand war: 16A 400V 2,5mm²/ 32A 400 V 4mm² (je nach kW) und die Sache 
ist erledigt.
Kann es vielleicht sein, dass der Elektriker übersieht, dass der Ofen 
nicht 24h seine volle Leistung zieht, sondern aufgrund der Thermostate, 
Isolierung und Wärmespeicher (Schamottstein), nachdem er aufgeheizt, ist 
wahrscheinlich nur noch 50% der Betriebszeit Strom zum Nachheizen 
benötigt?

Es würde uns sehr freuen, wenn ihr uns ein wenig dazu erklären könntet. 
;-)

Viele Grüße

von Philipp H. (hansimglueck2)


Lesenswert?

Also bei 16A würd ich selber auch 4mm² verlegen und bei 32A mindestens 
6mm² oder besser noch 10mm² mann muss ja auch an den Fehlerfall denken 
das die Schutzeinrichtung auch auslöst.

von Car (Gast)


Lesenswert?

Ich habe mal so einen Ofen mit 32A 400 V 4mm² angeschlossen.

Es gibt viele Elektriker, lasst doch einfach mal einen anderen kommen 
und hört nach seiner Meinung.

von Car (Gast)


Lesenswert?

Philipp Hunger schrieb:
> Also bei 16A würd ich selber auch 4mm² verlegen und bei 32A
> mindestens
> 6mm² oder besser noch 10mm² mann muss ja auch an den Fehlerfall denken
> das die Schutzeinrichtung auch auslöst.

Und wie schließt du normale 16A Steckdosen an? Und Lampen?

Hast Du im ganzen Haus 4mm² liegen?

von Philipp H. (hansimglueck2)


Lesenswert?

Car schrieb:
> Philipp Hunger schrieb:
>> Also bei 16A würd ich selber auch 4mm² verlegen und bei 32A
>> mindestens
>> 6mm² oder besser noch 10mm² mann muss ja auch an den Fehlerfall denken
>> das die Schutzeinrichtung auch auslöst.
>
> Und wie schließt du normale 16A Steckdosen an? Und Lampen?
>
> Hast Du im ganzen Haus 4mm² liegen?

Schuko mit 2,5mm² und CEE mit 4mm².

von Amateur (Gast)


Lesenswert?

Philipp Hunger schrieb:
> Also bei 16A würd ich selber auch 4mm² verlegen und bei 32A mindestens
> 6mm² oder besser noch 10mm² mann muss ja auch an den Fehlerfall denken
> das die Schutzeinrichtung auch auslöst.

Das hängt doch von den Umständen ab, z.B. Entfernung vom Verteiler! 
Pauschal 4mm² für 16A 400V ist oft nicht notwendig! Zur eigentlichen 
Frage: Normalerweise steht in der Installationsanleitung des Ofens, 
welche Absicherung notwendig ist. Der Kabelquerschnitt hängt dann von 
Verlegeart und Entfernung ab, der Elektriker deines Vertrauens sollte 
das berechnen können. Eine Frage ist natürlich auch die zeitliche 
Belastung, wenn beim Pizzabäcker der Ofen an 7 tagen die Woche 12-16 h 
läuft, ist das was anderes, als im Privathaushalt. Meine Meinung: 
Installationsanleitung des Pizzaofens besorgen und evtl. 2. Elektriker 
fragen.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

> Also bei 16A würd ich selber auch 4mm² verlegen
> und bei 32A mindestens 6mm²

Dann mach das.
Es ist jedoch weder nötig noch sinnvoll.

Diese Zahlen
http://library.abb.com/GLOBAL/SCOT/SCOT209.nsf/VerityDisplay/C6ED3B4782C5F804C12572A5003A1CA0/$File/2CDC401002D0102.pdf
sind bereits für Dauerbetrieb.

Hinzu kommt der Spannungsabfall je nach Länge
und der Kurzschlussschleifenstrom zum sicheren Abschalten
der Sicherungen.

von Hallilöle (Gast)


Lesenswert?

MaWin schrieb:
> der Kurzschlussschleifenstrom

Hi, was ist denn ein Kurzschluss-Schleifenstrom? Ist das ein Fehlerstrom 
oder meinst Du damit Erdschleifen?

von Andreas S. (Firma: Schweigstill IT) (schweigstill) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallilöle schrieb:
> Hi, was ist denn ein Kurzschluss-Schleifenstrom? Ist das ein Fehlerstrom
> oder meinst Du damit Erdschleifen?

Weder noch. Der Kurzschluss-Schleifenstrom ist der Strom, der fließt, 
wenn zwei Außenleiter miteinander oder ein Außenleiter mit dem 
Nullleiter verbunden wird. Dieser Strom muss mindestens so hoch sein, 
dass der betreffende Leitungsschutzschalter schnell auslöst. Hierbei 
sollte man auch berücksichtigen, dass der Kurzschluss auch nicht 
unbedingt perfekt ist, sondern auch einen gewissen Innenwiderstand 
besitzt.

Erreicht man diesen Strom nicht, besteht Feuergefahr, weil es statt 
eines sehr kurzen Blitzes eine ausgedehnte Aufheizung geben kann. Denn 
selbst bei doppeltem Nennstrom kann die Auslösezeit des 
Leitungsschutzschalters schon im Bereich etlicher Sekunden liegen.

Ein anderes Extrem liegt vor, wenn man einen sehr niederohmigen 
Stromanschluss hat, z.B. einen eigenen Mittelspannungstransformator im 
Gebäude. Dann kann der Kurzschlussstrom auf der Niederspannungsseite bei 
kurzen Zuleitungen so hoch werden, dass die Kontakte des 
Leitungsschutzschalter abbrennen, bevor er auslöst. Daher benötigt man 
dann spezielle Vorsicherungen oder Leitungsschutzschalter mit einem 
erhöhten sog. Trennvermögen.

Das ganze hat nichts mit irgendwelchen Fehlerströmen zu tun, die nämlich 
zwischen Außen- und Schutzleiter bzw. Nullleiter und Schutzleiter 
fließen.

von Deneriel (Gast)


Lesenswert?

Da du noch nicht weißt, welcher Ofen es denn werden soll, wird dir hier 
niemand eine verbindliche Auskunft dazu geben können.

9-15kW ist eine nicht so ganz geringe Spanne, 400V muss auch nicht 
zwingend dreiphasig sein. Wie hoch dein Hausanschluss abgesichert ist, 
ist dann eine andere Sache. Bei Drehstrom bist du mit einer CEE Dose mit 
16 oder 32A dabei. Bei einphasiger Belastung, bzw. Anschluss zwischen 
zwei Phasen kämst du durchaus an die 63A ran, wo nicht ohne Grund dein 
Energieversorger rumzicken dürfte.

Der Querschnitt der Zuleitung richtet sich nach Länge und Verlegeart. 
Die Länge bestimmt durch den ohmschen Widerstand den Spannungsfall und 
den Kurzschlussstrom, über die Verlegeart bestimmt sich die 
Belastbarkeit einer Leitung. Wenn einer dieser Parameter nicht 
ausreicht, muss die Leitung dicker werden. Das ist ein iterativer 
Prozess, d.h. wiederhole den Vorgang "dickere Leitung" so lange bis alle 
Parameter passen ;)

Die pauschale Antwort auf deine Frage wäre: mit 125A bist du auf jeden 
Fall auf der sicheren Seite, egal wie der Ofen mit 15kW angeschlossen 
wird.

von Amateur (Gast)


Lesenswert?

Wozu eigentlich eine CEE-Steckdose?

Hat das Teil Rollen und soll in der Gegend herumgefahren werden?

Ich würde so ein Teil fest installieren und nicht über eine Steckdose.

Auch wäre mir der Platzbedarf - Abstand von der Wand - zu groß.

Was ich nie machen würde, ist einen Großverbraucher, ohne Kenntnis der 
Leistungsaufnahme, die Angabe: "zwischen 9kW und 15kW" ist ein Witz - 
und keine Leistungsangabe, anschließen.

Ein Pizzaofen lässt sich auch nicht einfach mal schnell anschalten. Was 
der allein an Energie verbraucht, um auf Betriebstemperatur zu kommen, 
reicht einem normalen Haushalt viele Tage und - was auch nicht unter den 
Tisch gekehrt werden sollte ist - der heizt auch seine ganze Umgebung 
(Wände) stark auf. Jeder, der mal beim Italiener war, weiß das. Deshalb 
würde ich auch auf jeden Fall den nächst größeren Querschnitt - falls 
irgendwann mal der tatsächlich Verbrauch festgelegt werden kann, für den 
Anschluss verwenden.

von Amateur (Gast)


Lesenswert?

Ich vergaß:

Früher war's mal so, dass Geräte, insbesondere Heizer, beim Einschalten 
sehr viel mehr Strom aufnehmen als im Betrieb. Also sollte man noch 
ordentlich was auf den Endverbrauch draufschlagen.

Der gute, alte Durchlauferhitzer war da viel pflegeleichter, da er eine 
"gekühlte" Heizung hatte und schon beim Einschalten "seinen" 
Standartstrom konsumierte (fast).

von Fritz W. (herrwiesinger)


Lesenswert?

Hallo zusammen,

danke erstmals für die ganzen Antworten. Ist ja einiges 
zusammengekommen. :-)

@ Amateur: Die Angabe von 9kW bis 15kW hat tatsächlich einen großen 
Spielraum, so war das aber auch nicht gemeint. Ich hätte vielleicht 
gleich 15kW schreiben sollen, da es bis jetzt nur um den Anschluss bis 
einschließlich der CEE Steckdose geht und dieser soll eben auf jeden 
Fall so ausgelegt sein, dass bei Bedarf bis zu 15kW dort angeschlossen 
werden könnten.

Die Belastung ist dreiphasig bei 400V. Nicht einphasig. Der Weg vom 
Sicherungskasten zur CEE Steckdose ist sehr kurz, da der Anschluss in 
den Nebenraum eingebaut werden soll und der Elektriker dafür nur einmal 
durch die Wand bohren wird.

In der Installationsanleitung eines der Öfen welcher in Frage kommt 
steht allerdings nur drin, dass man die Daten für die Berechnung des 
Anschlusses aus der Tabelle entnehmen soll und ein Elektriker dies dann 
berechnen muss. Wären in diesem Fall: 9,6kW AC V400 3N.

Grüße

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.