Guten Abend allerseits, vorab: a) es handelt sich (leider) um keinen Witz und b) ich bin kein Troll. In dem Betrieb in welchem ich momentan(!) arbeite möchte mir der Planer der Schaltschränke allen Ernstes weis machen, dass ein "Trenntrafo sekundärseitig geerdet werden muss". Nunja man braucht nicht gerade Elektrechnik studiert zu haben um zu verstehen dass dies kompletter Bullshit ist. Da der Betreffende gegen jede Argumentation immun ist ("schließlich wisse er das da er lange genug in der Werkstatt gearbeitet habe PUNKT") würde ich gern wissen ob jemand eine Norm kennt in der wortwörtlich drinnsteht dass es nicht ratsam ist die Sekundärseite zu erden. (... ich weis es steht auf Wikipedia ziemlich klar drinnen, ist für besagte Person aber keine seriöse Quelle... naja) Vielen Dank, Lg Julius
Die Frage die sich mir als erstes aufdrängt: Was will der Kerl eigentlich auf der Sekundärseite Erden?
Na ganz "einfach": eine der beiden "Ausgänge" wird einfach auf Erde geschlossen -> somit wird die "Funktion" des Trenntrafos umgangen.
Da wär ich mir nicht so sicher, was da so ein Werkstattelektriker damit wirklich meint!
Nein ich weis es weil ich es selbst gesehen habe und mir ziemlich blöd vorkam weil ich mir dachte ich spinne, das kann doch nicht sein. Das hat mich dann dazu verleitet nachzufragen ob es nicht sein könne dass sich ein kleiner Fehler eingeschlichen habe woraufhin mir dann die Sache wie bereits erwähnt erklärt wurde...
Eventuell steht was in VDE 0113 8.1.1/ DIN EN 60 204 - 1 (Info aus dem Web, ich habe keinen Zugang zu der Norm) Bei dem Trafo handelt es sich vermutlich um ein Modell mit 400V Eingang und 230V Ausgang oder?
:
Bearbeitet durch User
In der Regel wird ein Trenntrafo Sekundär nicht geerdet. Der Sinn eines Trenntrafo besteht ja gerade darin eine zur Erde potentialfreie Spannung zu erhalten. Steuertransformatoren muß man Sekundärseitig erden (VDE0113). Hier ist alles beschrieben zum Thema Steuertransformator. http://www.techniker-forum.de/thema/erdung-steuertrafo.51534/
Moment - Trenntrafo ist durchaus mehrdeutig. Der Werkstatttrenntrafo wird sekundärseitig komplett erdfrei betrieben. In Schaltschränken sieht das schon wieder anders aus, ohne guten Grund gibts da keine erdfreien Spannungen. Also: die Frage ist nicht vollständig - worum gehts konkret?
Ich vermute es geht um einen Steuertransformator und nicht um einen Trenntransformator.
Man müsste den Schaltplan sehen erstmal sehen was dieser Trafo versorgt. Dann kann man eine Entscheidung treffen ob geerdet werden darf oder nicht. Ich denke jedoch auch das GAST Julius es mit einem Steuertrafo zu tun hat.
Andi_73 schrieb: > Dann kann man eine Entscheidung treffen ob geerdet werden darf oder > nicht. oder sogar muss... Hab das schon ne Weile hinter mir gelassen, aber es wurde immer einseitig geerdet. Die 24VAC Steuerspannung ebenso wie die 24VDC oder die 230VAC aus einem 400V/230V-Trafo.
:
Bearbeitet durch User
>Hab das schon ne Weile hinter mir gelassen, aber es wurde immer >einseitig geerdet. Die 24VAC Steuerspannung ebenso wie die 24VDC oder >die 230VAC aus einem 400V/230V-Trafo. ja, typ. für Steuertrafo aber keineswegs Trenntrafo.
Deswegen denke ich ja, dass es sich nicht um einen Trenntrafo im sonst üblichen Sinn handelt. Wüsste nicht, was der in einem Schaltschrank zu suchen hat.