Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Definitionsfrage zu DIN EN 61000-3-2 Klasse C


von Matthias (Gast)


Lesenswert?

Moin,

ich hätte da eine Definitonsfrage zur Norm DIN EN 61000-3-2 Klasse C:

Und zwar beeinhaltet diese Klasse "Beleuchtungseinrichtungen". Hier 
steht Beispielsweise, dass der 3. OS-Strom maximal 2,3 A betragen darf. 
Da dies für z.B. für eine einfache 12-W-LED-Lampe ein hoher Wert ist, 
würde mich interessieren, ob mit Beleuchtungseinrichtungen vlt. ein 
Verbund von mehreren gleichen Lampen an einer Phase in einem Raum 
gemeint sein könnte oder ob es sich wirklich nur um eine einzelne Lampe 
handelt?

Eine genaue Definition zu "Beleuchtungseinrichtungen" konnte ich leider 
nicht in dieser Norm finden.

VG,
Matthias

von b35 (Gast)


Lesenswert?

So richtig mag ichs ja nicht glauben daß die Definition nicht vorhanden 
ist. Habe hier nur eine alte Ausgabe (2000 +A2 2005), dort steht unter 
Pkt. 3. 19:

Beleuchtungseinrichtung:
Einrichtung mit der Hauptaufgabe, mit Hilfe von Glühlampen, 
Entladungslampen oder LEDs optische Strahlung zu erzeugen und/oder zu 
steuern und/oder zu verteilen.
Dazu gehören:
- Lampen und Leuchten;
- der lichterzeugende Teil von Mehr-Funktionsgeräten, bei denen eine der 
Hauptaufgaben des Gerätes die Beleuchtung ist;
- unabhängige Vorschaltgeräte für Entladungslampen und unabhängige 
Konverter für Halogenlampen;
Ultraviolett-(UV-) und Infrarot-(I R-)Bestrahlungsgeräte;
- Reklameleuchten ;
- Beleuchtungsregler (Dimmer) für Lampen, die keine Glühlampen sind.
Ausgenommen sind:
- Beleuchtungseinrichtungen, die in Geräte mit anderen Hauptaufgaben wie 
z. B. Fotokopiergeräte,
Overhead-Projektoren und Dia-Projektoren eingebaut sind oder die für 
eine Skalen beleuchtung oder
Anzeigezwecke eingesetzt werden;
- Beleuchtungsregler (Dimmer) für Glühlampen.

Und dann schau Dir mal Tabelle 3 genauer an. Dort steht 3.4mA/W als 
Maximalwert des OS Stromes je Watt, 2.3A als zulässiger Höchstwert.

von b35 (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Habe einen Fehler gemacht, sorry. Nicht Tabelle 3 sondern Tabelle 2 
trifft zu. Dort steht "in %" von I_Grund bzw. 30xLamda, je nach Ordnung, 
der Anhang klärt auf.

von Matthias (Gast)


Lesenswert?

Moin und vielen Dank für die Antwort/Bestätigung meiner Vermutung.

Diese Definition war auch in meiner Ausgabe vorhanden, aber ich war mir 
im ersten Moment nicht sicher, wie der Begriff "Einrichtung" zu 
verstehen ist. Aber damit scheint dann wirklich nur die Leuchte, also 
Lampe + Vorschaltgerät/Dimmer, gemeint zu sein und nicht die Beleuchtung 
eines Raumes.

von Johannes E. (cpt_nemo)


Lesenswert?

Matthias schrieb:
> Aber damit scheint dann wirklich nur die Leuchte, also
> Lampe + Vorschaltgerät/Dimmer, gemeint zu sein und nicht die Beleuchtung
> eines Raumes.

Die 61000-3-2 gilt für Geräte (mit < 16 A Nennstrom). Darunter fällt 
alles, was man im Handel einzeln kaufen kann. Wenn die Raum-Beleuchtung 
aus solchen Geräten besteht, die man einzeln irgendwo kaufen kann, dann 
muss auch jedes einzelne Gerät die Grenzwerte einhalten.

Wenn das ein Beleuchtungs-System ist, welches nur als Einheit angeboten 
wird und einzelne Komponenten davon nicht alleine funktionsfähig sind, 
dann muss das Komplett-System die Grenzwerte einhalten.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.