Forum: Haus & Smart Home 25m Erdkabel verlegen und sichern


von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Guten Tag,
Um Licht im Garten in und eine Steckdose für die Weihnachtslichter 
wollte ich ca 25m kabel 5x1,5 Erdkabel vergraben. Zusätzlich noch ein 
PVC wellrohr aussen rum.
Ein eigener RCD ist bereits vorgesehen, wie kann ich das gegen 
Überspannung absichern?

von Grinch (Gast)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> ...für die Weihnachtslichter

das macht ja richtig schlechte Laune. Ich warte eigentlich noch auf den 
Sommer. :)
Nichts für ungut. Viel Glück bei deinem Vorhaben

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> wie kann ich das gegen
> Überspannung absichern?

woher soll die denn kommen?


Wenn du angst vor Blitzen hast, dann musst du alle Leitungen die ins 
Haus gehen mit Grob, Mitteln uns Feinschutz schützen. Dehn liefert alles 
was man dafür braucht.

für 25m ist 1,5m² etwas dünn, wenn man wirklich mal den Rassenmäher dran 
betreiben will. 2,5m² wäre besser.

von Route_66 H. (route_66)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> für 25m ist 1,5m² etwas dünn, wenn man wirklich mal den Rassenmäher dran
> betreiben will. 2,5m² wäre besser.

Eigentlich würden 2,5 Quadratmillimeter genügen. Leiterquerschnitte im 
Quadratmeterbereich sind nicht handelsüblich.

Rassistische Bemerkungen bitte unterlassen.

: Bearbeitet durch User
von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Route 66 schrieb:

> Eigentlich würden 2,5 Quadratmillimeter genügen. Leiterquerschnitte im
> Quadratmeterbereich sind nicht handelsüblich.

Stimmt. Im U-Bootbereich können es aber immerhin schon mal
Quadratdezimeter sein. :-)

von Michael H. (michael_h45)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> wie kann ich das gegen
> Überspannung absichern?
am Besten gleich bei der Verteilung im Sicherungskasten: 
http://www.esk-shop.de/Elektroinstallation/Ueberspannungsschutz/DEHN-SOeHNE-DGMYPVSCI1000-952510-Ueberspannungsableiter-DEHNguard.htm?shop=kunst&a=article&ProdNr=ESK-DUS-952510&t=3841&c=3564&p=3564
Der einmalige Preis war mir völlig egal, weil ich mir dafür das 
Gehampele mit Versicherungs-Idioten schenken kann.

von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Michael H. schrieb:
> Oliver Stellebaum schrieb:
>> wie kann ich das gegen
>> Überspannung absichern?
> am Besten gleich bei der Verteilung im Sicherungskasten:

Danke für die Antwort. An sowas dachte ich auch schon.
Wirkt das denn auch gegen Überspannung "von hinten", also aus dem 
eigenen Netz heraus?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> Wirkt das denn auch gegen Überspannung "von hinten", also aus dem
> eigenen Netz heraus?

Es gibt bei den Geräte keinen Ein und Ausgang - sie werden zwischen 
Phase und PE geklemmt.

von Amateur (Gast)


Lesenswert?

@ Oliver
Denk aber daran, ein erdtaugliches Kabel zu verwenden und nicht zu sehr 
mit der Tiefe geizen.
Ich würde auch 2,5mm² verwenden, aber mit Sicherheit nicht dem 
Rasenmäher zuliebe.

von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Es gibt bei den Geräte keinen Ein und Ausgang - sie werden zwischen
> Phase und PE geklemmt.

Ich habe so einen Dehnguard für 3 Phasen im Sicherungskasten.
Mit "Von Hinten" meinte ich eher einen einphasigen wie den Dehn 900600.
http://www.maaslos-guenstig.de/images/produkte/i42/42011-285.jpg

Sowas dann in der Unterverteilung Richtung Garten.

Rasen mähe ich mit einem Handmäher. Da sollen überwiegend ein paar 
LED-Strahler und sowas dran. Ich schätze ich komme auf ca. 100-150W und 
dann saisonal noch mal 50W für die Lichterketten (was tut man nicht 
alles).

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> Mit "Von Hinten" meinte ich eher einen einphasigen wie den Dehn 900600.
> http://www.maaslos-guenstig.de/images/produkte/i42/42011-285.jpg
>
> Sowas dann in der Unterverteilung Richtung Garten.

sicher das dort der Strom durchfließt? Da kommt doch auch nur L und PE 
dran.

von istok (Gast)


Lesenswert?

Nimm für dein gewissen ein ü schutz wie schon erwähnt wurde dazu 
sicherst du die leitung mit einem 6A LS schalter ab und fertig ist die 
laube. Alles andee ist quatsch 1,5mm ist dafür vollkommen ausreichend

von m.n. (Gast)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> Da sollen überwiegend ein paar
> LED-Strahler und sowas dran. Ich schätze ich komme auf ca. 100-150W und
> dann saisonal noch mal 50W für die Lichterketten (was tut man nicht
> alles).

Und dafür brauchst Du Drehstrom?
Ich würde zusehen, alles per 24V anzuschließen. Das Kabel käme 
spatentief+x.
Falls das nicht geht oder unbedingt Drehstrom verlegt werden soll, würde 
ich 4mm² Kabel 70-80 cm tief verbuddeln und in halber Tiefe ein rotes 
Warnband verlegen.

von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> sicher das dort der Strom durchfließt? Da kommt doch auch nur L und PE

Ah!
Ich ging dann von falschen Annahmen aus. Dachte das wäre eine Art 
"Blitzschutzstecker" für die Hutschiene.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

m.n. schrieb:
> Ich würde zusehen, alles per 24V anzuschließen. Das Kabel käme
> spatentief+x.

> Ich schätze ich komme auf ca. 100-150W und

also dann kommen aber bei 25m mit 1,5mm² keine 24V mehr hinten raus.

von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

m.n. schrieb:
> Und dafür brauchst Du Drehstrom?

Ich brauche doch keinen Drehstrom!
Das 5adrige Kabel nehme ich, um Lichter unterschiedlich schalten zu 
können.
Die Steckdose für die Lichterketten wollte ich nicht unter Dauerfeuer 
lassen.

von m.n. (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> also dann kommen aber bei 25m mit 1,5mm² keine 24V mehr hinten raus.

Bei 0,06mm² wäre es sogar kurzschlußfest: nur habe ich das nie 
geschrieben!

Oliver Stellebaum schrieb:
> wollte ich nicht unter Dauerfeuer

Hast Du einen Vulkan im Garten oder was meinst Du?

von oszi40 (Gast)


Lesenswert?

istok schrieb:
> Alles andee ist quatsch 1,5mm ist dafür vollkommen ausreichend

1.Mit der Zeit wachsen die Ansprüche. In Opas Wohnung gab es anfangs 
auch nur eine Steckdose. Heute brauchst Du schon 3 für die Handys zum 
Laden...
Einmal ein richtiges Erdkabel tief genug in KG-Rohr verlegt, spart Dir 
im Alter mühevolle Buddelarbeiten und aufreißen der Terrasse. Bei 25m 
sind 2,5mm² keine Fehlinvestition. Diverse Erd­ka­bel NYY-J 5x2,5mm² RE 
Ring 50m kosten ca. 60 EUR bei idealo.

2.Man sollte bei Rohren etwas auf die Ablaufrichtung des Wassers achten. 
:-)

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.