Hallo Forum, ich versuche aus einer Lüftungsanlage (aera eqonic) den aktuellen Zustand auszulesen. Leider gibt es keine Dokumentation. Ein externen Bedienteil ist (vermutlich) via RS485 angeschlossen (Im Handbuch wird erwähnt das der RJ45 Buchse nicht mit Ethernet zu verwechseln ist, sondern RS485 ist) Allerdings iritiert mich die Bezeichnung der Anschlussklemmen auf dem Board: (24P) (RS_A) (RS_B) (GND) Sind 24V nicht etwas viel für den RS485 Bus? Grüße T.
Thomas O. schrieb: > Sind 24V nicht etwas viel für den RS485 Bus? die 24V sind ja nicht der bus. (RS_A) und (RS_B) ist der Bus.
Danke für das schnelle Feedback. Macht jetzt im Nachhinein auch Sinn. Das das Touchdisplay im ext. Bedienteil auch versorgt werden will. Hatte irgendwie ein 4-Drahtbus im Kopf, aber gibt es auch als 2-Draht: http://rn-wissen.de/wiki/index.php/RS485#RS485_2-Draht-Bus