Hey ich 230v hab aus der Steckdose mit einem kbpc 5010 brückengleichrichter gleichgerichtet. Für meine zwecke muss ich das ganze aber kurzschließen können. Dafür brauche ich ja wahrscheinlich einen 20-30ohm widerstand. Wieviel watt muss der aushalten können und wie ist das mit der toleranz usw.??? Danke für antworten Bitte nicht schreiben das ich keine Ahnung hab!
:
Bearbeitet durch User
Bei 20 Ohm wären es 2645 Watt und 20 Ohm sind auch kein Kurzschluss. Nen Heizlüfter hätte die gleiche Wirkung.
Flo M. schrieb: > Bitte nicht schreiben das ich keine Ahnung hab! Ok, dann hier der rest meiner Antwort ... 230V sind gefährlich, wenn man damit Arbeitet sollte man wissen was man tut.
Flo M. schrieb: > Bitte nicht schreiben das ich keine Ahnung hab! Warum fragst du dann so elementare Dinge? Lass die Finger von Netzspannung, bis du dir die Fraen selber beantworten kannst.
Flo M. schrieb: > Wieviel watt muss der aushalten können und
> wie ist das mit der toleranz usw.???
Rechne die Leistung im worst case.
Wenn du also Ahnung hast, wirst du doch wissen, was du unter > Für meine zwecke muss ich das > ganze aber kurzschließen können. verstehst. Was fragst du denn? Ob du einen 4mm²-Kupfer-Kurzschluss vor, oder hinter dem Gleichrichter machst, ist der Netzsicherung schnurz.
Oldie schrieb: > Ob du einen 4mm²-Kupfer-Kurzschluss vor, oder hinter dem > Gleichrichter machst, ist der Netzsicherung schnurz. Glaube ich eigentlich nicht. Dir ist es ja auch nicht wurscht, ob der Meteorit vor oder hinter Deinem Auto einschlägt...
Hallo an Alle! Ich weiß nicht, was Floh.M damit genau meint, daß nach dem "Gleich- riecht-er" einen Kurzschluß mit 20-30 Ohm entstehen soll. Oder meint er vielleicht eine Überbrückung, um dann wieder Wechselstrom zu haben? Lieben Gruß Mani
Also: Ich will den gleichstrom kurzschließen können ohne das die Sicherung rausfliegt. Um das zuverhindern will ich einen widerstand einbauen. Jetzt meine frage: Was für ein widerstand brauche ich dafür????
Und ich will. Nachher irgend was zwischen 5 und 9 ampere raushaben.
Flo M. schrieb: > Und ich will. Nachher irgend was zwischen 5 und 9 ampere raushaben. Wah? Vllt. schreibst du mal lieber was du machen möchtest und was da hinten rauskommen soll. Kleiner Tipp: Das Ohmsche Gesetz beantwortet die meisten Fragen, wenn man nur die gewünschten Werte einsetzt. Da du aber hier nur kleckerweise hinrotzt, was das (oder nicht) werden soll, ist jede Antwort eine zuviel.
Keine Ahnung was du vor hast aber lass es sein. Und informiere dich doch erstmal..https://elearning.physik.uni-frankfurt.de/data/FB13-PhysikOnline/lm_data/lm_324/daten/kap_14/node13.htm Gruß Max
Verrate mal genau was du vorhast. Keine wird bestimmt keiner deine Idee klauen. Es gibt bestimmt bessere Lösungen. Wieso nicht erstmal nen Trafo mit ein paar Wattauf ungefährlichere 12V nehmen und die Schaltung erstmal damit lauffähig machen.
Flo M. schrieb: > Also: Ich will den gleichstrom kurzschließen können ohne das die > Sicherung rausfliegt. Um das zuverhindern will ich einen widerstand > einbauen. > Jetzt meine frage: Was für ein widerstand brauche ich dafür???? soso, also du willst nach der Gleichrichterbrücke einen Kurzschluss machen der keiner ist, also an die Lastgrenze gehen 16A Einzelkreis Steckdose? dann aber wieder nicht sondern 5-9A. Da brauchst du erst mal Gleich-Riecht-Er für diesen Strom. Die Leistung des Widerstandes ist ja dann so in der Größenordnung Heizung, Radiator, Heizlüfter -> 2kW. So einen habe ich auch nicht in der Bastelkiste und wird nicht leicht zu kaufen sein. Thomas O. schrieb: > Verrate mal genau was du vorhast. genau....
achso den Gleich-Riecht-Er für diesen Strom hast du ja schon, denke an die abgeführte Leitung das er nicht überhitzt. Geschätzt 10A * 2V wären so 20W deswegen hat er ein Metallgehäuse und ein Loch zum befestigen an Kühlkörper oder Rückwand. Flo M. schrieb: > Bitte nicht schreiben das ich keine Ahnung hab! warum auch das liest man doch.
:
Bearbeitet durch User
Flo M. schrieb: > Ich will den gleichstrom kurzschließen können ohne das die > Sicherung rausfliegt. Gewöhnlich nimmt man dafür eine Strombegrenzung oder einen passend dimensionierten PTC-Widerstand. Max H. schrieb im Beitrag #3874908: >> Jetzt meine frage: Was für ein widerstand brauche ich dafür???? > Einen Ohm'schen Ein Ohm'scher Widerstand ist da, wegen besagter Leistung wohl eher weniger geeignet.
Hi, welche Last wirst du denn später dran betreiben, zu dieser wird deine Kurzschlusssicherung ja dann in reihe geschaltet sein? Wenn du soetwas machst, musst du bedenken dass sich die Spannung anteilig an der Leistung oder besser gedagt des Widerstandes aufteilen wird. Sprich wenn du beispielsweise deinen Kurzschlusssicherungswiderstand auf 2KW auslegst, und deine Last auch ca. 2KW bei 230V AC haben wird, dann wird sich die Spannung auf beide gleichmäßig aufteilen... Wenn du aber nur eine 60W Glühlampe nutzen wirst, dann wäre das eher denkbar - also mal abgesehen das es hier ja um DC geht - ist ja auch nur ein Beispiel. Wenn du also mit deiner Nutzlast in den Bereich der Leistung deines Widerstandes kommen wirst, ist dein Gedankenansatz falsch - dann brauchst du einen aktiven Schalter welcher bei Last X den STromkreis unterbricht, also eine aktive Sicherung o.ä. Gruß, Dennis
Werner schrieb: >> Einen Ohm'schen > > Ein Ohm'scher Widerstand ist da, wegen besagter Leistung wohl eher > weniger geeignet. Ein Blindwiderstand ist wegen dem Gleichrichter überhaupt nicht geeignet: Kapazitiv:
Induktiv:
und auch schon drüber nachgedacht das du nach dem Gleichrichten und Glätten ca. 330V DC haben wirst? Das ganze ist nicht ohne du solltest peinlichst auf den Berührungsschutz(Isolierung) achten und in der Zuleitung deines Experimentes einen Schalter einbauen der 2 pollig schaltet also L als auch N, sonst kann es passieren, das trotz "Schalter aus" nur der Neutralleiter unterbrochen wird wenn der Stecker falsch rum in der Dose ist und weiterhin die Phase auf deinem Experiment Spannung anliegt. Deswegen sollte deine Zuleitung ein paar Meter vom Experiment weg sein, so das du zum einschalten gezwungen wirst aufzustehen, vom Experiment wegzugehen und dann erst einschalten zu können. Deswegen mein Vorschlag mit dem z.b. 12V Trafo da kannst du dich austoben und wenn man ein Widerstand hops geht weil er zu klein war, was solls man lernt daraus. Es darf nur kein Spartrafo sein und 100% Sciher wäre ein Trenntrafo. Ein Eisenbahntrafo wäre in dieser Hinsicht sehr sicher und zusätzlich kann die die Ausgangsspannung noch regeln, bekommt man auf jedem Flohmarkt oder bei eBay für kleines Geld.
Hi Flo, > Hey ich 230v hab aus der Steckdose mit einem kbpc 5010 > brückengleichrichter gleichgerichtet. Für meine zwecke muss ich das Ein wirklich ernst gemeinter Ratschlag: LASS DIE FINGER DAVON! Insbesondere von der Netzspannung! LEBENSGEFAHR! (so, wie Du es schreibst, ist der tödliche Unfall vorprogrammiert!) Wenn Du wirklich etwas lernen willst, Deine Frage zeigt schon, das Du das musst, bevor Du an Netzspannung gehst, dann mach das mit 12V Wechselspannung, der Effekt dürfte - nach Spannung umgerechnet - ich hoffe, Du kannst das, der gleiche sein und es ist nicht lebensgefährlich, maximal feuergefährlich! cu, Thomas
Beschreibe doch erst einmal, was Du machen willst. Vielleicht gibt es dann bessere Ideen. Es ist nämlich gut, wenn Du weißt, was Du willst: http://www.youtube.com/watch?v=-Yb79d5kAZY ;-) MfG Paul
Streckenweise ist das echt amüsant hier, ich lach mich halbtot aber Thomas K. schrieb: > Hi Flo, > >> Hey ich 230v hab aus der Steckdose mit einem kbpc 5010 >> brückengleichrichter gleichgerichtet. Für meine zwecke muss ich das > > LASS DIE FINGER DAVON! Insbesondere von der Netzspannung! LEBENSGEFAHR! ich hoffe ERNSTHAFT der TO lebt noch, und wurde nicht selbst zum Gleich-Riecht-und-Vergammelt-er
Darwin schrieb: > last schrieb: >> ich hoffe ERNSTHAFT der TO lebt noch, > Du bist also gegen dem Darwinismus? ^---- das heißt "den"
Darwin schrieb: > ?!? schrieb: >> ^---- das heißt "den" > Ich weiß, zwischen 'n' und 'm' sind aber nur ein paar mm... Zwischen Phase und Neutralleiter auch ...
Wenn man die Begleitumstände bzgl. Gesundheit ausblendet, könnte man insgesamt 2kW an Bauscheinwerfern als gesuchten Widerstand benutzen. Optische Anzeige des "Kurzschlusses" ist gleich inclusive. Aber ob das wirklich das gesuchte ist...
Flo M. schrieb: > Jetzt meine frage: Was für ein widerstand brauche ich dafür???? Am besten einen Heizlüfter.
Oldie schrieb: > Ob du einen 4mm²-Kupfer-Kurzschluss vor, oder hinter dem > Gleichrichter machst, ist der Netzsicherung schnurz. Der Netzsicherung, schon. Dem Gleichrichter: Wohl eher nicht.
Also ich verstehe das nicht. Er möchte Wärme mit einem Widerstand erzeugen. Warum muss der Strom vorher gleichgerichtet werden? Einen ohmschen Widerstand könnte man doch genauso gut direkt an die Wechselspannung angelegen. Ist gleichgerichtete Wärme besser - so wie Kupfer gegen Erdstrahlen?
PittyJ schrieb: > Er möchte Wärme mit einem Widerstand erzeugen. Warum muss der Strom > vorher gleichgerichtet werden? Er will sich ein DC-Netzteil bauen fuer 230V das einen Kurzschlussschutz fuer 10A hat. Dazu braucht er den Widerstand. Wozu auch immer... Auch sollte er bedenken das auf der DC-Seite etwas laengere Lichtboegen entstehen...
Flo M. schrieb: > Bitte nicht schreiben das ich keine Ahnung hab! Bitte nicht schreiben: "Bitte nicht schreiben das ich keine Ahnung hab!"!
Versuch doch erst mal einen Trenntrafo da dazwischenzubauen, der begrenzt dann den Strom auch. Eine gewisse Zeit lang.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.