Forum: Markt "Old Style" Kabel - gibts das noch?


von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

Gelegentlich kommt mir in einer Installation mal so ein Stück Kabel 
unter, das unverwüstlich ist. Meist schwarzer oder dunkelgrauer Mantel, 
so eine Art schwarze Kautschukfüllung um die Adern herum, sehr stabil 
und schwerer zu verarbeiten als das gewöhnliche Zeugs vom Großhändler. 
Erstaunlich daran ist die sehr lange Haltbarkeit, Leitungen aus den 
60ern sehen nach dem Absetzen aus wie neu. Leider fehlt meist der 
Schutzleiter.

Beim örtlichen Großhändler nachgefragt, der kann so eine schwerere 
Qualität nit liefern. Ist sowas überhaupt noch irgendwo erhältlich?

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Helge A. schrieb:
> Meist schwarzer oder dunkelgrauer Mantel,
> so eine Art schwarze Kautschukfüllung um die Adern herum, sehr stabil
> und schwerer zu verarbeiten als das gewöhnliche Zeugs vom Großhändler.

Klingt nach Endkabel, das würd ich aber nicht in die Wand legen.

von Reinhard #. (gruebler)


Lesenswert?

Oliver R. schrieb:
> Endkabel, das würd ich aber nicht in die Wand legen.

Die richtige Bezeichnung ist NYY..... das gibt
es auch in 1,5 qmm.

von Christoph db1uq K. (christoph_kessler)


Lesenswert?

Das scheint ein Schreibfehler zu sein. Erdkabel sind schwarz und 
stabiler:
http://de.wikipedia.org/wiki/Erdkabel

Erdkabel: NYY-J und NYY-O Starkstromkabel sind für die Verlegung im 
Erdreich geeignet.

Endkabel finde ich nur als "High-End" in der HiFi-Branche

: Bearbeitet durch User
von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Christoph Kessler (db1uq) schrieb:
> Das scheint ein Schreibfehler zu sein.

bedingt durch Wurstfinger und mangelndes Koffein. Ich sollte nicht vor 
dem zweiten Kaffe posten. Natürlich sollte das Erdkabel heißen.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Meinst du nicht die Kabel aus den 60ern, die vor allem in Ställen 
verlegt wurden? Ich kann ja mal so ein Stück posten. Hier gibts die 
noch.

von Helge A. (besupreme)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Erdkabel ist das nicht, das hat eine stärkere doppelte Isolation. Die 
gesuchte Sorte wurde überall verlegt, wo die Kabel auf der Wand laufen: 
Keller, Garage, Heizungsraum, außen. Im Gegensatz zu den jetzt überall 
erhältlichen Leitungen verwittert das Zeugs nicht. Sonne, Frost, Nässe, 
Öl verändern diese Leitungen kaum. Die Leitungen stammen wirklich aus 
den 60ern, es gab auch eine Sorte für erhöhte Anforderungen mit 
zusätzlichem Zinkmantel. Aber das will ich mir nit antun.

von P. W. (deneriel)


Lesenswert?

@Abdul: Das klingt nach dem Zeug, ja.
Ich kenne das aus alten Kellern. Es ist kein Erdkabel sondern eher wie 
NYM - nur halt mit dem störrischen schwarzen Mantel.
Passend dazu die Bakelitknebelschalter, Bakelitsteckdosen, und mit Kit 
verschlossene Kabeleinführungen an den Komponenten wie Verteilerdosen.
Kann man das heute noch bekommen?

Wobei auch NYM früher mit schwarzer Füllmasse erhältlich war, aber der 
Mantel war dabei immer grau (oder sowas ähnliches).

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

Stabile große Verteilerdosen aus Bakelit gibts hier im Handel neu, 
aktuelle Form mit den neueren Gewindegrößen, in grau. Neuauflagen von 
den historischen schwarzen Dingern stellt THPG her, gibts z.B. bei 
Manufactum. Teuer.

von ... (Gast)


Lesenswert?

Helge A. schrieb:
> Ist sowas überhaupt noch irgendwo erhältlich?

in Stuttgart bei LAPP

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

Bei Lapp find ich das nit. Zeig.

von Martin S. (tungl)


Lesenswert?

Helge A. schrieb:
> Erdkabel ist das nicht, das hat eine stärkere doppelte Isolation. Die
> gesuchte Sorte wurde überall verlegt, wo die Kabel auf der Wand laufen:
> Keller, Garage, Heizungsraum, außen. Im Gegensatz zu den jetzt überall
> erhältlichen Leitungen verwittert das Zeugs nicht. Sonne, Frost, Nässe,
> Öl verändern diese Leitungen kaum. Die Leitungen stammen wirklich aus
> den 60ern, es gab auch eine Sorte für erhöhte Anforderungen mit
> zusätzlichem Zinkmantel. Aber das will ich mir nit antun.

Aus was sind denn da die Adern? Nach Kupfer sieht das nicht aus. Alu?

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Zumindest eine Alulegierung. Vielleicht sind die Anlagen hier auch noch 
aus der Zeit vor 1960, denn ich bin in Ostsachsen. Eigentlich ziemlich 
robust, alles spritzwassergeschützt.
Der Außenmantel ist irgendwas gummiartiges.

von ruebergemachter (Gast)


Lesenswert?

Diese Alukabel wurden früher vor allem in den neuen Bundesländern 
verlegt. Im Westen kenne ich die nicht.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Alu-Adern gabs auch im Westen, aber ob diese obigen weiß ich nicht. 
Wenns DDR ist, dann gibts dafür ne TGL und ich hab glaube ich sogar ein 
Buch darüber. Aber das löst das Problem wo beziehen, auch nur marginal 
:-)

Übrigens, Alu mit Kupfer verträgt sich nicht!

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

Nö, das ist Kupfer. Kann man auf dem Bild schlecht erkennen wegen dem 
Licht aus der USB-Kamera, das leuchtet bläulich.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Dann weiß ich auch nicht weiter. Die Leitungen hier haben tiefschwarze 
Außenmantel.
Du wirst den ältesten aufzutreibenden Elektriker suchen müssen...

von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo Abdul.

Abdul K. schrieb:
> Alu-Adern gabs auch im Westen, aber ob diese obigen weiß ich nicht.

Richtig. Ich hab mal mit an ein paar Kränen repariert/renoviert, die in 
den 60ern gebaut waren, zum Export nach Afrika oder Südamerika. Der 
Auftrag war aber wohl geplatzt, und die Teile wurden hier in Deutschland 
als Hafenkran eingesetzt.

Es war eine 110V Technik mit einer Aluverdrahtung. Seitdem hasse ich Alu 
als Verdrahtung. Ich habe morgens Leitungen angeklemmt, und zum 
Nachmittag konnte ich die Verbindung schon nachziehen, weil sie sich 
gelockert hatte. Und das hörte nicht auf.....
Eigentlich war wöchentlich irgendwo was fällig, entweder weil die Klemme 
so lose war, das sie glühte, oder weil der Draht vom nachziehen so dünn 
geworden war, dass er glühte.

> Wenns DDR ist, dann gibts dafür ne TGL und ich hab glaube ich sogar ein
> Buch darüber. Aber das löst das Problem wo beziehen, auch nur marginal
> :-)
>
> Übrigens, Alu mit Kupfer verträgt sich nicht!

Richtig. Aber das ist eigentlich das kleinere Problem. Siehe oben. 
Anscheinend haben das die Amis und die DDR aber drauf, zuverlässige 
Aluverdrahtungen zu machen. Daher würde mich Info darüber mal 
interessieren. Hast Du zufälligerweise den Titel der TGL oder des 
Buches?

Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Zuverlässig, naja. Sie hatten wohl einfach keinen guten Zugang zu 
Kupferminen.
Jedenfalls hat hier im Haus mal eine Wand gebrannt - so die Aussage der 
langjährigen Insassen.

Das Buch habe ich vorhin aus dem Lager geholt. Eigentlich sollte es in 
den Müll wandern, aber ich habs dann doch gerettet. Beschreibt die 
Montage von Installationen inkl. der Versorgung über Freileitungen.

Trapp-Habenicht-Rückert "Das Errichten elektrischer Anlagen", erschienen 
1950 bei Teubner

Werds mal durchblättern, ob ich die Antwort finde.

Viele TGLs kann man übrigens online sehen.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Hm. Das müßte nach dem Buch Leitungen ortsfest NGA oder NGAW sein. W für 
draußen.
NGA= Normen Gummi Aderleitung
Die hätte unter dem Mantel aus gummierten Band 2xGummi (Davon einmal 
wohl die Aderisolation).

Wenn das Kupferadern sind, müßten die gegen Schwefeleinwirkung verzinnt 
sein. Bei Alu ist das nicht.

In der Leitung müßte ein mitlaufender farbig-codierter Faden drin sein, 
der den Hersteller (als Warenzeichen Marke!) kennzeichnet!

1950 gabs ja noch keine klare Unterscheidung West-Ost Deutschland. Das 
wäre (VDE0250=DIN57250)

Und gibt noch NIF(PR):
vulkanisierte Gummihülle, mindestens 2 Lagen Gummi, Umhüllung aus 
Regeneratmischung oder thermoplastischer Kunststoff
(VDE0283)

Bitumenfüllung gabs auch noch für beide Typen.

Und dann noch NGM(PR) ähnlich NIF(PR).


TGL als Begriff fand ich beim Überfliegen nicht.

: Bearbeitet durch User
von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

Die Adern sind Kupfer blank, 2,5mm². Die Einzelisolation der Adern ist 
schwarz-rot-blau-grau, normal mit der Abisolierzange zu bearbeiten. 
Weder Gummi noch Bitumen. Kein Faden zu sehen. Die Füllung um die Adern 
hat die Konsistenz von frischem Siemensband, falls das noch jemand 
kennt. Außenhülle stabiler als gewöhnliches NYM, ca. 2mm stark und aus 
irgendeiner Art dunkelgrauem Kunststoff.

Wär halt schön gewesen, die Installation hier für die Ewigkeit 
instandzusetzen, mit neuen Leitungen. Irgendwann schon in wenigen 
Jahrzehnten komm ich halt die Leiter nit mehr hoch.. ;)

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

In der DDR gab es sogar AlCU, das war ein Aludraht der mit einer dünnen 
Kupferschicht umgeben war. Wie das Kupfer ums Alu kam weiß ich nicht.

Ansponsten kenne ich solche oben gezeigten Leitungen als mit Stoff 
umsponnenen Mantel getränkt in irgendwas wie Bitumen.

Hier: http://www.diesteckdose.net/ gab es mal einen Thread mit Kabel und 
Leitungen, hochinteressant!

von Marian (phiarc) Benutzerseite


Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> In der DDR gab es sogar AlCU, das war ein Aludraht der mit einer dünnen
> Kupferschicht umgeben war. Wie das Kupfer ums Alu kam weiß ich nicht.

Plattierung. Gibt es bei einigen Koaxkabeln, der Innenleiter ist dann 
aus Stahl mit Kupfer plattiert ; aufgrund des Skin-Effekts macht das 
keinen Unterschied für HF.

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> In der DDR gab es sogar AlCU,

Das ist als Stromschiene in größeren Verteilungen auch heute noch 
üblich, Kupfer für den Kontakt, Alukern für den Preis.

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Helge A. schrieb:
> Die Adern sind Kupfer blank, 2,5mm². Die Einzelisolation der Adern ist
> schwarz-rot-blau-grau, normal mit der Abisolierzange zu bearbeiten.
> Weder Gummi noch Bitumen. Kein Faden zu sehen. Die Füllung um die Adern
> hat die Konsistenz von frischem Siemensband, falls das noch jemand
> kennt. Außenhülle stabiler als gewöhnliches NYM, ca. 2mm stark und aus
> irgendeiner Art dunkelgrauem Kunststoff.
>

Dunkelgrau würde doch auf echten 'neumodischen' Kunststoff hindeuten. 
Mach doch die Flammenprobe: Wenns irgendwie stechend riecht, dann ist es 
ziemlich sicher PVC (Chlorgestank).

Was ist Siemensband?


> Wär halt schön gewesen, die Installation hier für die Ewigkeit
> instandzusetzen, mit neuen Leitungen. Irgendwann schon in wenigen
> Jahrzehnten komm ich halt die Leiter nit mehr hoch.. ;)

Diese hält auch ohne dich ganz sicher ewig oder solange bis die Bank das 
Haus abreißen läßt, damit sie das Grundstück teurer verkaufen kann.

Das Zeug war total robust ausgelegt. Schön finde ich auch, daß es nur 
wenige Varianten aller Installationsutensilien gab. Nicht 50 
verschiedene Linien diverser Hersteller.
Und die Verteilerdose mit exakt 4 Klemmen zum Verteilen der Adern ist 
auch genial konstruiert - für die damalige Zeit.

von Helge A. (besupreme)


Lesenswert?

Hier kommt kein Banker auf den Hof :)

Ich wollte gern einige in den 80ern nachgesetzte NYM-Leitungen 
austauschen. Die werden brüchig.

Und ich halte PE und FI-Schalter für eine gute Idee, das wird bei 2 bzw. 
4 Adern ganz schwierig ;)

--

Brandprobe, gut.

Feuerzeug: setzt Ruß an, wird klebrig.
Gasbrenner: qualmt, stinkt, quillt auf, verlöscht.

: Bearbeitet durch User
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite


Lesenswert?

Hallo Oliver.

Oliver R. schrieb:

>> In der DDR gab es sogar AlCU,
> Das ist als Stromschiene in größeren Verteilungen auch heute noch
> üblich, Kupfer für den Kontakt, Alukern für den Preis.

Gewicht ist auch noch ein Grund. Gerade bei Stroschienen kann das auch 
interessant werden.

Darum sind die Leiterseile von Hochspannungsleitungen ja auch mit 
Aludrähten umschlossene Stahldrahtseile. Die Kombination Stahl innen, 
Alu aussen hat auch unter Korrosionsgesichtspunkten Vorteile.

Kupfer wird nur noch beim Flicken von Altbestand verwendet. Das ist 
lästig, weil für die Bearbeitung getrennte Ausrüstung vorgehalten werden 
muss. Eine Kontamination von Alulummantelteneitungen z.B. durch Rollen 
mit Kupferabrieb kann aus Korrosionsgründen fatal sein.

Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de

: Bearbeitet durch User
von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Oliver R. schrieb:
> Das ist als Stromschiene in größeren Verteilungen auch heute noch
> üblich, Kupfer für den Kontakt, Alukern für den Preis.

Echt?

Ich hab besagtes AlCu bisher nur das eine mal gesehn.

Ansonsten hab ich nur Kabelschuhe gesehen die man auf Alu pressen kann 
um damit auf eine Kupfersammelschine fahren zu können.

von Oliver R. (orb)


Lesenswert?


von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?


von Horst R. (Gast)


Lesenswert?

Oliver Stellebaum schrieb:
> http://www.textilkabel-shop.de/

Und jetzt? Was hat das mit dem Thema zu tun?

von Abdul K. (ehydra) Benutzerseite


Lesenswert?

Nette Geschäftsidee, wenn man davon leben kann? Und was sie dort ganz 
vergaßen: Keine Weichmacher im Hautkontaktbereich.

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.