Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Rauchmelder Kabelvernetzt


von soundmachine (Gast)


Lesenswert?

Hallo Leute,

im Zuge meines Neubaus beschäftige ich mich nun schon seit längerem mit 
dem Thema Brandmelder.

Ich bin auf der Suche nach Folgendem:
- Brandmelder mit Brand/Rauch/Wärmeerkennung mit EIGENEM akustischen 
Melder.
- Spannungsversorgung über Kabel möglich (kein lästiges Batteriewechseln 
mehr, hab ohnehin ne 24V USV für die SPS der Hausautomatisierung)

Die Melder sollten untereinander wiefolgt vernetzbar sein:
- Der 1. Melder sollte einen "Vernetzungskontakt" nach dem 
Ruhestromprinzip besitzen, der durch die restlichen (ca. 5 Melder) 
durchgeschliffen wird (Ruhestromprinzip). Sollte nun 1 Melder auslösen 
öffnet der potentialfreie Kontakt des Melders, die anderen erkennen, 
dass kein Ruhestrom mehr fließt und melden ebenfalls über ihren 
akustischen Melder.




Also nochmal in Kurzfrom: 5 Melder in Reihe geschaltet, mit 
kabelgebundener Spannungsversorgung, wenn einer auslöst sollen alle 5 
piepsen.

Ich dachte eigentlich, dass ein solches Prinzip zu 1000den auf dem Markt 
ist, aber ich finde bei Amazon, Conrad und anderen einschlägigen Seiten 
nichts was auch nur annähernd diese Aufgabenstellung erfüllt.


Hat irgend jemand von euch vielleicht schonmal die gleichen 
Anforderungen gesucht und war erfolgreicher wie ich?

Bin für jeden erst gemeinten Rat oder link mehr als dankbar.


Gruß
soundmachine

von TestX (Gast)


Lesenswert?

Die frage ist eher ob du bereit bist den preis für die dinger zu zahlen. 
Verwendet werden solche typen in der industrie oder in der 
gebäudetechnik. Amazon, conrad etc sind da die falschen adresssen

von soundmachine (Gast)


Lesenswert?

Preis sollte bei ca. 40€/Stück liegen. Ich weis das ist sportlich, aber 
mal ehrlich, die Elektronik die ich da, abgesehen von der Branderkennung 
selbst fordere kosten vielleicht 2€. Würde es ja selbst machen aber bei 
Brandmeldern hört halt bei mir auch die Traute auf selbst einen ATiny 
einzubauen und zu "basteln"

von Cube_S (Gast)


Lesenswert?

Ich habe rudimentäre Erfahrungen mit GIRA Dual VDS 2330. Die lassen sich 
mit 12V versorgen und können vernetzt werden. Allerdings arbeiten sie 
nicht mit einem Ruhestromprinzip.

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

soundmachine schrieb:
> Also nochmal in Kurzfrom: 5 Melder in Reihe geschaltet, mit
> kabelgebundener Spannungsversorgung, wenn einer auslöst sollen alle 5
> piepsen.

Quasi jeder handelsübliche Rauchmelder kann das, da er meist auf dem 
MC145012 oder kompatiblen IC basiert, siehe Datenblatt.

Wir haben in unserem Bauernhaus 20 Rauchmelder für 3.99 EUR über oranges 
Brandmeldekabel mit 9V versorgt und über I/O vernetzt, weil man 
natürlich keine Lust hat, ständig Batterien zu wechseln. Bei den 
üblichen Platinen (zumindest damals war THT üblich) kann man das Kabel 
direkt anlöten (die hatten sogar Lötpunkte dafür).

von soundmachine (Gast)


Lesenswert?

Hallo MaWin,

vielen Dank für die interessante Antwort.

Das heißt die üblichen Brandmelder (zumindest viele davon) haben I/O 
Schnittstellen für genau die beschriebene Vernetzung?

Arbeiten diese dann mit Stromüberwachung oder wie funktioniert die 
Auswertung?

von spess53 (Gast)


Lesenswert?

Hi

>Arbeiten diese dann mit Stromüberwachung oder wie funktioniert die
>Auswertung?

Siehe Link:

http://dh2mic.darc.de/rauchmld/rauchmld.htm

MfG Spess

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

soundmachine schrieb:
> Arbeiten diese dann mit Stromüberwachung oder wie funktioniert die
> Auswertung?

Siehe Datenblatt

http://www.farnell.com/datasheets/237017.pdf