Hallo zusammen, eine kurze Frage: Wenn ich ein Metallgehäuse erden will um statische Aufladung zu vermeiden. Besser direkt auf Erde oder ein "ESD Stecker" mit eingebautem 1MOhm Wiederstand verwenden?
Bei sämtlichen Geräten, die ich bisher gesehen habe, ist das Gehäuse direkt mit dem Schutzleiter verbunden.
Achim F. schrieb: > Hallo zusammen, > eine kurze Frage: Wenn ich ein Metallgehäuse erden will um statische > Aufladung zu vermeiden. Besser direkt auf Erde oder ein "ESD Stecker" > mit eingebautem 1MOhm Wiederstand verwenden? kurze Antwort, VDE beachten. Ohne die Schutzklasse zu kennen gibt es keine Antwort. Vlad Tepesch schrieb: > Bei sämtlichen Geräten, die ich bisher gesehen habe, ist das Gehäuse > direkt mit dem Schutzleiter verbunden. Dann hast du noch nicht viel gesehen, meinen Tuner z.B. Schutzklasse2 Eurostecker Metallgehäuse. Ich habe noch nie ein Kunststoffgehäuse gesehen welches mit dem Schutzleiter verbunden war.
:
Bearbeitet durch User
Hi, ohne den Teil der VDE zu kennen würde ich sagen das es sich da nur auf Gerät mit irgendeiner Spannungsversorgung bezieht. Mein Gerät läuft komplett pneumatisch (hätte ich gleich schreiben können)
in etwa so: http://www.sinntec.de/pumpen/druckluftschlauch-elektrisch-leitfaehig-ex-20-bar-dn-08.html
Joachim B. schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: >> Bei sämtlichen Geräten, die ich bisher gesehen habe, ist das Gehäuse >> direkt mit dem Schutzleiter verbunden. > > Dann hast du noch nicht viel gesehen, meinen Tuner z.B. Schutzklasse2 > Eurostecker Metallgehäuse. > Ich habe noch nie ein Kunststoffgehäuse gesehen welches mit dem > Schutzleiter verbunden war. Dass damit nur Geräte gemeint sein werden, die sowohl Metallgehäuse, als auch überhaupt einen Schuko-Stecker haben, sollte jedem klar sein, der auch nur ein wenig mitdenkt und nicht nur stänkern will.
Joachim B. schrieb: > Ich habe noch nie ein Kunststoffgehäuse gesehen welches mit dem > Schutzleiter verbunden war Es kann Geräte geben, bei denen das Plastikgehäuse innen/außen mit Alu bedampft oder mit leitfähiger Farbe lackiert und geerdet ist. Derart gab es für CB-Funk schon Zubehör mit Plastik- anstatt Metallgehäuse, z.B. ein teures Standmikrofon. Oder eine billige Antennen-Matchbox, bei der sogar die Außenleiter der Koaxbuchsen nicht durch Draht verbunden, sondern einfach auf das leitfähige Plastikgehäuse geschraubt waren. Die Frage ist, ob das so auch bei Geräten gemacht werden darf, bei denen ein Netzkabel in das Gehäuse führt.
Rainer V. schrieb: > leitfähiger Farbe lackiert OK die berühmte Ausnahme, auch die kenne ich in verschiedensten Ausführungen. aber an SL/PE ? Rainer V. schrieb: > Die > Frage ist, ob das so auch bei Geräten gemacht werden darf, bei denen ein > Netzkabel in das Gehäuse führt. kaum vorstellbar, mir war so wie mechanisch stabil mit sicherer Kontaktgabe. Zahnscheibe fällt ja aus, ob die Beschichtung dauerhaft zum SL/PE leitend gehalten werden kann, glaub ich nicht.
Um auf die Frage zurück zu kommen: besser ist es direkt zu erden. Eine elektrostatische Erdung mit 1MOhm hat im Zusammenhang mit dem Begriff in der Überschrift (Explosionsschutz) keinen Vorteil, eher einen Nachteil (zusätzlicher, unnötiger Widerstand). Erlaubt wäre es, die Norm EN 13463-1 (und -ff) schreibt nur vor daß alle leitenden Teile welche sich aufladen können miteinander verbunden und geerdet sein müssen. Nebenbei, Erdung alleine macht noch keinen mechanischen EX-Schutz, da hat es noch weitere Anforderungen (strömende Luft gilt als ladungserzeugender Prozess wenn kleine Teilchen wie Staub oder Öltröpchen im Gasstrom vorhanden sind).
Wenn es nicht um ESD-Schutz geht, dann sind Verbindungen über hochohmige Widerstände unsinnig, denn diese sollen dort, wo sich Aufladungen nicht vermeiden lassen, eine sanfte Entladung ermöglichen bzw. schlagartige Entladung verhindern, um empfindliche Halbleiter o.a. zu schützen. Dagegen ist zur Schutzerdung von Metallgehäusen oder beim Ex-Schutz zum Ladungsausgleich zw. Metallteilen eine gut leitende Verbindung nötig. Ich denke, daß beim Ex-Schutz eine möglichst kurze Leitung zw. den betroffenen Metallteilen ratsam ist, also z.B. eine direkte Drahtbrücke und kein Umweg über das gemeinsame Chassis, eine Schutzerde o.a.
Rainer V. schrieb: > Dagegen ist zur Schutzerdung von Metallgehäusen oder beim Ex-Schutz zum > Ladungsausgleich zw. Metallteilen eine gut leitende Verbindung nötig. Vorsicht! Ihr redet hier so locker flockig über Ex-Schutz. Wenn das wirklich Ex-Schutz sein soll, dann gibt es dafür ganz klare Vorschriften, wie das in den einzelnen Ex-Schutz-Klassen auszuführen ist. Und dann sollte das jemand machen, der weiß, was er tut. Sonst fliegt Dir das buchstäblich um die Ohren.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.