Ich habe ein 5poliges Kabel in den Garten hinaus, für Licht & Steckdosen. Wer kennt eine Steckverbindung die kleiner als CEE ist. Es geht hier nicht um mehrere Phasen sondern um mehrere Möglichkeiten, Lichter zu schalten.
Also L, N und drei Leitungen für max. 5V? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Einen kleinen Plan malen, bitte. Ist so nicht zu beantworten.
:
Bearbeitet durch User
Verschiedene Stromkreise 230V und 5V wären sowieso unzulässig, da in einem Kabel die Einzeladern nur basisisoliert gegeneinander sind. Der TO sagt doch, was er machen will. Steckverbindung: Kommt auf die zulässige Strombelastbarkeit an. Wie wärs mit HAN6 ? Wie dick ist das Kabel und wie groß der max. Strom ?
Oliver S. schrieb: > Ich habe ein 5poliges Kabel in den Garten hinaus, für Licht & > Steckdosen. Wer kennt eine Steckverbindung die kleiner als CEE ist. Wenn dreipolig plus SL reichen, wäre sie ST-Serie von Hirschmann geeignet. Die könnte man auch draussen liegen lassen, das sie weitgehend wasserdicht ist.
Schau mal http://www.conrad.biz/ce/de/product/735218/Netz-Steckverbinder-Stecker-gerade-Gesamtpolzahl-5-PE-6-A-Grau-Hirschmann-STAS-5-1-St?ref=searchDetail gibts glaub ich auch bei Reichelt
"In den Garten hinaus" impliziert irgendeine Art von Feuchtigkeits-/Spritzwasser-/Nässe-Anforderungen, ob da die bislang erwähnten Steckverbinder geeignet sind?
Rufus Τ. F. schrieb: > "In den Garten hinaus" impliziert irgendeine Art von > Feuchtigkeits-/Spritzwasser-/Nässe-Anforderungen, ob da die bislang > erwähnten Steckverbinder geeignet sind? Die "ST"-Stecker haben immerhin IP54.
Rufus Τ. F. schrieb: > "In den Garten hinaus" impliziert irgendeine Art von > Feuchtigkeits-/Spritzwasser-/Nässe-Anforderungen, ob da die bislang > erwähnten Steckverbinder geeignet sind? das ist CEE aber auch nicht
Das befindet sich noch innen im Haus, mit Feuchtigkeit muss man da glücklicherweise nicht rechnen. Es gibt: 1x N 1x PE 3x L (keine unterschiedlichen Phasen, nur unterschiedliche Schalter)
wenn es draußen steckbar sein soll, schau dir mal das Gesis System von Wieland an: http://www.reichelt.de/RST20I5-KS3/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=72558&artnr=RST20I5+KS3&SEARCH=gesis Gruß J.
Oliver S. schrieb: > Ich habe ein 5poliges Kabel in den Garten hinaus, für Licht & > Steckdosen. Wer kennt eine Steckverbindung die kleiner als CEE ist. Es > geht hier nicht um mehrere Phasen sondern um mehrere Möglichkeiten, > Lichter zu schalten. Schau mal bei IP6x Verbindern von Harting. Gibt es in 5p + PE bzw. 6p + PE
>1x N >1x PE >3x L (keine unterschiedlichen Phasen, nur unterschiedliche Schalter) nicht Gut. von den 3L würde ich maximal eine nehmen oder sicherstellen dass nur eine gleichzeitig aktiv. Oder du machst aus der einen L eine N.
Huch, da muss ich zustimmen, naja fast du kannst ja die Verbraucher über verschiedene Phasen schicken (0 An, 1 An und 3 An kein Problem, bei 2 An müsste man mal rechnen). (bzw. jede L mit < 5A absichern, damit der N nicht überlastet wird) MfG ich
ich schriebim Beitrag #4283626: > Huch, da muss ich zustimmen, naja fast du kannst ja die > Verbraucher über > verschiedene Phasen schicken (0 An, 1 An und 3 An kein Problem, bei 2 An > müsste man mal rechnen). (bzw. jede L mit < 5A absichern, damit der N > nicht überlastet wird) > > MfG > ich Ic hstimme da mal nicht zu. Warum, hat der TE schon in seinem Eingangsport erklärt. Da wird auch kein N Überlastet.
Bitte um Erklärung.
Meiner Meinung 3 gleichphasige (keine anderen Phasen) Auf 1 Nullleiter
finde ich schon etwas happig, wenn man die drei Zuleitungen mit jeweils
>5A (ok 16/3 A) abgesichert ist kann mehr als 16A durch den Nullleiter
leiten. Ich würde sagen dadurch wird der Nullleiter Überlastet. (Jetzt
kommt wieder die Kabelberechnung daher obs gut geht oder Nicht, aber ich
glaube nicht, dass N für >> 16 A ausgelegt ist.
Gehen wir mal von 3 mal 16A auf L -> 48 A auf N das wird sehr warm.
Anders sieht es aus wenn alle 3 Leiter gemeinsam auf 16A abgesichert
ist.
Und ja wenn man 32A Kabel nimmt, sind es halt statt den 5A 11A.
Mit freundlichen Gruß
ich
ich schrieb: > Anders sieht es aus wenn alle 3 Leiter gemeinsam auf 16A abgesichert > ist. Genau darin liegt die Lösung gegen Überlastung.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.