Moin, Wir sollen demnächst eine neue Heizungsanlage mit Wärmepumpe bekommen. Diese hat einen Zuheizer mit 9kW, braucht also Drehstrom. Die bisherige Heizung läuft brav an 230V, es liegt aber auch eine Leitung 5x 2,5mm², was ja für die 9kW i.O. sein sollte. Diese Leitung geht aber über ein Installationsschütz ABB ESB24-40 230V. So eins: http://www.ebay.de/itm/ABB-ESB-24-40-Installationsschuetz-Schuetz-/321881689188 Stutzig macht mich nun die Angabe AC-1 (16kW) bzw. AC-3 (4kW) auf dem Schütz. Was hat das zu bedeuten? Ich vermute mal verschiedene Geräteklassen, ohmsche oder induktive Verbraucher oder dergleichen. Demnach wäre mein 9kW Heizstab ja in Ordnung?! Es wäre schön, wenn mir da jemand Klarheit bringen könnte. Vielen Dank!
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebrauchskategorie AC1 passt also. Deine Wärmepumpe wird doch hoffentlich auch Drehstrom brauchen? Christian_RX7
Hallo, hier ein Link http://www.sps-forum.de/elektronik/6246-typnschild-vom-schuetz-mit-ac1-und-ac3-angaben-bedeutets.html Grüße Mocki
Hakko schrieb: > Was hat das zu bedeuten? Dass es mit 16kW mehr schalten kann, als du mit 9kW benötigst.
Christian K. schrieb: > Deine Wärmepumpe wird doch hoffentlich auch Drehstrom brauchen? Ja, der Wärmetauscher draussen bekommt ne eigene Leitung, wenn die Kühlmittelleitungen gelegt werden... Vielen Dank an alle!
Hakko schrieb: > Die bisherige Heizung läuft brav an 230V, es liegt aber auch eine > Leitung 5x 2,5mm², was ja für die 9kW i.O. sein sollte. Dann läuft die ganze Fuhre auf Hochtarif?
Du brauchst 2 zuleitungen. Einmal Kompressor und einmal zusatzheizung. Dann holst dir noch am besten nen HT/NT Tarif Zähler vom evu und legst noch ne Leitung für "evu Freigabe Kontakt" haben alle Wärmepumpen und manche stromanbieter wollen das. Andere nicht... Abklären. Und für all das brauchst du eh nen Elektriker
:
Bearbeitet durch User
Ganz andere Frage, wieso läuft das über ein Schütz? Die modernen Geräte soll man doch eigentlich nicht so einfach wegschalten. Aber schonmal "Daumen hoch" für den damaligen Elektriker, bei uns hängt die komplette Anlage an einer gammligen Stegleitung (Neubau von 2005 oder so), da ist nix mit aufrüsten.
Weil es evus gibt die nen Schütz haben wollen welcher zu speerzeiten die Zusatzheizung/Kompressor abschalten
Michael P. schrieb: > Weil es evus gibt die nen Schütz haben wollen welcher zu speerzeiten die > Zusatzheizung/Kompressor abschalten Ach klar, dann muss Hakko aber noch Dauerstrom für die Elektronik legen, in deinem Bild "Steuerung ungesperrt" links oben. Zumindest habe ich ihn ihn so verstanden, das nur eine Leitung 5x2,5 liegt.
Panorama schrieb: > Ach klar, dann muss Hakko aber noch Dauerstrom für die Elektronik legen, > in deinem Bild "Steuerung ungesperrt" links oben. > Zumindest habe ich ihn ihn so verstanden, das nur eine Leitung 5x2,5 > liegt. Hakko schrieb: > Die bisherige Heizung läuft brav an 230V, es liegt aber auch eine > Leitung 5x 2,5mm², was ja für die 9kW i.O. sein sollte. Dauerstrom scheint also da zu sein. Solche Anlagen werden doch eh von einer Fachfirma bzw. dem Hersteller installiert, allein schon weil der 0815-Klempner die Anlage garnicht mit Kältemittel befüllen und prüfen darf. Die sollten sich wohl auch um den elektrischen Anschluss kümmern... oder nicht? Den ganzen Zirkus mit den verschiedenen Tarifen zu durchblicken ist nochmal was ganz anderes. Stellt euch mal vor, da kommt noch ne PV Anlage dazu, die dann bei viel Sonne die Heizung als Energiespeicher nutzen will.
Bauer Franz schrieb: > Stellt euch mal vor, da kommt noch ne PV Anlage dazu, die dann bei viel > Sonne die Heizung als Energiespeicher nutzen will. Wie soll das denn gehen?
Hallo. Wenn viel Energie über die PV Anlage kommt, wird elektrisch zB der Brauchwasser- oder sonstiger Pufferspeicher beheizt - mit dem schon vorhandenen Heizstab der sonst als Zuheizer dient wenn zB die Wärmepumpe nicht genügend Leistung zur Verfügung stellen kann. Martin
Martin schrieb: > Hallo. > > Wenn viel Energie über die PV Anlage kommt, wird elektrisch zB der > Brauchwasser- oder sonstiger Pufferspeicher beheizt - mit dem schon > vorhandenen Heizstab der sonst als Zuheizer dient wenn zB die Wärmepumpe > nicht genügend Leistung zur Verfügung stellen kann. Ist das günstiger als den Strom einzuspeisen?
Hallo. Kann man pauschal nicht so einfach sagen - je nach Einspeisetarif (die goldenen Zeiten in denen man viel Geld für eingespeisten Strom bekommt sind vorbei), Grundkosten Zähler, verfübare Energiequellen, Heizungsart usw. Martin
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.