Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Klimatisierungsberechnung Elektro-Kleinverteiler


von Danilo (Gast)


Lesenswert?

Bei der Klimatisierungsberechnung von Kleinverteilern (die es so für 
Baustrom-Kleinverteiler mit Kunststoffgehäuse kaum gibt) gemäß der folg. 
Formel habe ich ein Verständnis-Problem:

Q= U*A*(Ti - Ta)

Q Wärmeabgabe Schrankoberfläche
U: Wärmedurchgangskoeffizient (3,5 W/(m²*K)) Kunststoff
A: Effekt. Schrankoberfläche (0,44 m²)
Ti: Innentemperatur (40 °C)
Ta: Außentemperatur (30 °C)

Bei max. Ti von 40 °C und Ta von 30° C komme ich auf etwa 16 Watt max 
Gesamtverlustleistung.

Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11 
Watt Verlustleistung ein.

Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Danilo schrieb:
> Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11
> Watt Verlustleistung ein.
>
> Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin.

muss man eventuell noch den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen?

Die 11Watt sind ja nur beim Maximalstrom, wie ist der Schrank 
abgesichert?

von MaWin (Gast)


Lesenswert?

Danilo schrieb:
> A: Effekt. Schrankoberfläche (0,44 m²)

Das ist aber sehr winzig, 30x40x15cm...

von Danilo (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Danilo schrieb:
>> Jetzt bauen die da aber z.B. 4 Stück komb. FI/LS-Schalter mit jeweils 11
>> Watt Verlustleistung ein.
>>
>> Selbst bei einer max. Außentemperatur von 20 °C komme ich so nicht hin.
>
> muss man eventuell noch den Gleichzeitigkeitsfaktor berücksichtigen?
>
> Die 11Watt sind ja nur beim Maximalstrom, wie ist der Schrank
> abgesichert?

Danke für die Rückmeldung.

Das ist richtig, für Baustellen ist gemäß DIN VDE 0100 ein 
Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,2 - 0,4 anzusetzen.

Damit wäre dann der Nachweis möglich.

Abgesichert ist die Zuleitung im Hauptverteiler mit 100 A (NH-Sicherung 
gL) also für die 32 A FI/LS-Schalter eigentlich auch zu hoch.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Danilo schrieb:
> Abgesichert ist die Zuleitung im Hauptverteiler mit 100 A (NH-Sicherung
> gL) also für die 32 A FI/LS-Schalter eigentlich auch zu hoch.

wie kommst du darauf das das zu hoch ist?

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.