Hallo, habe mal einen Frage. Haben eine neue Küche gekauft mit allen Geräten. Keramikfeld läuft über Drehstrom. Für den Backofen steht auch ein Drehstromanschluss bereit. Nun ist der Backofen nur 220-240 V (L schwarz,N blau, PE). An der N-Klemme ist auch noch ein blau-weisser Draht. Auf dem Backofen steht auch nur 220 - 240V max. 3.65 kW. Kein Schema nichts. Ein 3x380V Anschluss ist da vom Hersteller wohl nicht vorgesehen. Für mich stellt sich die Frage, was soll der blau-weisse Draht auf der N-Klemme im Backofen und, wenn ich den Backofen mit dem 220 - 240 V Wechselstrom an die vorgesehene Dose mit 3x380V bzw. 3x400 V Drehstom anschliesse, dann wäre ja die Phasen über L1-L3 nicht ausgeglichen. Dasselbe Problem habe ich beim Geschirrspüler mit 2300 W 220-240V. Die zuvor installierten Geräte waren halt alle auf 3x380V. Vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
Du wirst ja wohl den Drehstrom als 5-Leitersystem anliegen haben. Dann würde ich den Backofen z.B. an L1-N-PE und den Geschirrspüler an L2-N-PE anschließen. Der Sinn des Blau/Weißen Drahtes erschließt sich mir nicht wirklich. Ist der wirklich parallel zum N? Wenn ja dann würde ich ihn einfach mit an N anklemmen oder abisolieren. Über die Lastverteilung brauchst Du Dir da keine Sorgen zu machen. In einem Standardhaushalt sind Lasten wohl eher selten ausgeglichen. In vielen Wohnungen gibt es ja auch noch Lichtstrom, d.h. alles läuft über eine Phase. Deine Lasten sind ja auch nur ohmsche Lasten (Heizung!), demzufolge treten dort keine Blindleistungen auf. Selbst bei einem dreiphasigen Herd werden die Phasen nicht immer gleichmäßig belastet.
Sven schrieb: > Kein > Schema nichts. Schwer zu glauben. Wie wäre es mit einem Foto und Typenbezeichnung?
Wozu soll man auf einen Backofen mit 1-phasigem Anschluß ein Schaltschema aufdrucken? Wenn ich den OP richtig verstanden habe ist das ja nur ein Ofen ohne Herd. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Wenn der Backofen L, N, PE hat dann schlies ihn an L, N, PE an! Wenn dir das zu hoch ist solltest du sowiso die Finger davon lassen!
Danke für deine Rückmeldung. Der Elektroverteiler ist neu. Es gibt eine Hausgruppe (jeder Raum ist separat mit einem LS-Fi13 abgesichert), eine Gruppe für Installationen (FI/ RCD, danach Herd, Backofen, Geschirrspüler, Waschmaschine, WP-Trockner, Drehstromsteckdose, alles separat mit LSC16A's für Drehstrom abgesichert mit jeweiliger Drehstromsteckdose) und eine Gruppe (ohne FI/RCD für Boiler und Elektrospeicherheizung -- 24kW, Festinstallation). Hat also alles eine eigene Absicherung und Klemme im Elektroverteiler. Kann also nicht gut die Drähte (der Backofen und der Geschirrspüler haben halt 230V Stecker zum Einstecken in die Drehtstromsteckdosen) an der Klemme im Tableau umhängen, dass in der Drehstromsteckdose L1 zu L2 wird usw. Könnte schon, aber...., wenn der Typ von der Kontrolle kommt, dann würde das wohl bemängelt. Dh. ich müsste damit "leben", dass in der Gruppe Installationen L1 zu L2 + L3 ein Unterschied von 26 A bestehen kann. Ich habe eine Leistungsberechung von der Installation und mit den Zahlen wären theoretisch alle Gruppen/ Phasen ausgeglichen gewesen. Dass da mal mehr oder weniger pro Phase sein kann ist mir klar, aber der Unterschied wäre schon etwas gross.
Danke für deine Rückmeldung. Der Elektroverteiler ist neu. Es gibt eine Hausgruppe (jeder Raum ist separat mit einem LS-Fi13 abgesichert), eine Gruppe für Installationen (FI/ RCD, danach Herd, Backofen, Geschirrspüler, Waschmaschine, WP-Trockner, Drehstromsteckdose, alles separat mit LSC16A's für Drehstrom abgesichert mit jeweiliger Drehstromsteckdose) und eine Gruppe (ohne FI/RCD für Boiler und Elektrospeicherheizung -- 24kW, Festinstallation). Hat also alles eine eigene Absicherung und Klemme im Elektroverteiler. Kann also nicht gut die Drähte (der Backofen und der Geschirrspüler haben halt 230V Stecker zum Einstecken in die Drehtstromsteckdosen) an der Klemme im Tableau umhängen, dass in der Drehstromsteckdose L1 zu L2 wird usw. Könnte schon, aber...., wenn der Typ von der Kontrolle kommt, dann würde das wohl bemängelt. Dh. ich müsste damit "leben", dass in der Gruppe Installationen L1 zu L2 + L3 ein Unterschied von 26 A bestehen kann. Ich habe eine Leistungsberechung von der Installation und mit den Zahlen wären theoretisch alle Gruppen/ Phasen ausgeglichen gewesen. Dass da mal mehr oder weniger pro Phase sein kann ist mir klar, aber der Unterschied wäre schon etwas gross.
Nun ja, wer keine Probleme hat, der denkt sich welche aus... Sven schrieb: > Keramikfeld läuft über Drehstrom. Nee, läuft es nicht. Es läuft über drei Phasen Wechselstrom. Oliver
> Es läuft über drei Phasen Wechselstrom.
Kann es auch auf 2 Phasen laufen ? (Wie ein 3~Asynchronmotor ?) ;-)
Kann es. Es kann sogar auf einer laufen, und braucht dafür nicht mal nen Kondensator ;) Oliver
> Es kann sogar auf einer laufen, und braucht dafür nicht mal nen > Kondensator ;) Ohne Anwerfen ?
Oliver S. schrieb: > Nun ja, wer keine Probleme hat, der denkt sich welche aus... > > Sven schrieb: >> Keramikfeld läuft über Drehstrom. > > Nee, läuft es nicht. Es läuft über drei Phasen Wechselstrom. > > Oliver Stimmt, war ein Verschreiber. Danke.
Kein Elektriker kommt auf die Idee, die Schieflast eines Einfamilienhaus oder Wohnung auszurechnen. Deine Errechnete Schieflast von 26A wirst du auch nie erreichen, weil du nicht kochen wirst, und gleichzeitig die Spülmaschine läuft. Diese Berechnung würde ich gern sehen. Hast du den Gleichzeitigkeitsfaktor beachtet? Wenn du schon Drehstromsteckdosen für die Geräte hast, dann schließ doch am Drehstromstecker den Backofen auf L1, die Spülmaschine auf L2... usw. an. Da braucht man an der Installation gar nichts ändern....
Hubert M. schrieb: > Kein Elektriker kommt auf die Idee, die Schieflast eines > Einfamilienhaus > oder Wohnung auszurechnen. Der Elektroverteiler ist neu und wird übernächste Woche abgenommen, da der Installateur die Endabnahme nicht selber durchführen darf. Entsprechend auch die Lastberechnungen vom Elektroplaner für die Endabnahme. > Deine Errechnete Schieflast von 26A wirst du > auch nie erreichen, weil du nicht kochen wirst, und gleichzeitig die > Spülmaschine läuft. Diese Berechnung würde ich gern sehen. Hast du den > Gleichzeitigkeitsfaktor beachtet? Es wird wohl im seltenen Fall sein, dass 26 A zum Ausgleich nicht stimmt, aber beides ist bei uns schon zusammen mal im Betrieb, aber es wird wohl schon so sein, dass in Betrieb über alles nie alles ausgeglichen sein wird. Wird wohl nur für die Berechnungen für den Verteiler gewesen sein. > Wenn du schon Drehstromsteckdosen für > die Geräte hast, dann schließ doch am Drehstromstecker den Backofen auf > L1, die Spülmaschine auf L2... usw. an. Da braucht man an der > Installation gar nichts ändern.... Das mit dem Stecker ändern ist eine gute Idee. Dankeschön für den Tipp.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.