Forum: Offtopic Nagetierschutz auf Dachboden für Elektroinstallation


von Hans W. (wursti123)


Lesenswert?

Hallo Zusammen,

vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tipp dazu. Die verschiedenen 
Elektrobetriebe sind zumindest sehr "variabler" Meinung und jeweils von 
sich sehr überzeugt ;-)

Es soll eine Elektroinstallation in einem alten Fachwerkhaus neu gemacht 
werden. Das Gute ist, dass die gesamte Hausverteilung gut zu erreichen 
ist, da diese in Rinnen auf dem Dachboden verlegt ist. Das Unschöne ist, 
dass es dort Nager (Mäuse und evtl. auch Ratten) gibt, die auch der 
Grund für die Neuinstallation sind.

Die Meinungen der Elektroinstallateure gehen von einfacher 
NYM-J-Verkabelung über NYY-J (Edkabel) und hin zur Verlegung in 
Kunststoff oder sogar Metallrohr. Jeder ist der Meinung, dass sei 
hinreichend. Die nackte NYM-J-Verlegung entspricht dem alten Standard, 
der offensichtlich nicht hinreicht.

Daher meine Frage (wenn möglich mit Hinweis auf irgendwas offizielles 
wie DIN-Norm oder ähnliches auf das man sich später berufen kann):
- Reicht Erdkabel NYY-J anstelle des alten NYM-J aus, um Bisschäden von 
Mäusen und Ratten abzuwehren?
- NYM-J in Kunststoffrohr
oder muss es die maximale Lösung mit
- NYM-J in Metallrohr sein?

Danke für Eure Tipps,
HW

von Paul B. (paul_baumann)


Lesenswert?

Ich kann nur sagen, daß wir in Betrieben (Getreidetrocknung und 
Lagerung)
mit Metall(well)rohr drangehen mußten, weil wir sonst der Plage 
(Ratten) nicht Herr wurden. Es gab die tollsten Getreidesorten zu 
fressen, aber nein: Die Kollegen Ratten hatten mehr Appetit auf die 
Kabelisolation.

Rat: Gib Geld und Zeit und Mühe aus und mach es so -Du hast es wieder.

MfG Paul

von Joachim B. (jar)


Lesenswert?

Ich würde auch sagen

1. Metallrohr und Metall Verteiler
2. Kammerjäger, wer will schon immer Ratten und Co dort haben

von Paul B. (paul_baumann)


Lesenswert?

Noch ein Hinweis für Tierfreunde in Schüttelreimform ->

Für die, die eine weiche Ratte wollen:
Ihr müsst das Tier in Watte rollen!

mfG Paul

von Uhu U. (uhu)


Lesenswert?

Paul B. schrieb:
> Es gab die tollsten Getreidesorten zu
> fressen, aber nein: Die Kollegen Ratten hatten mehr Appetit auf die
> Kabelisolation.

Andersrum wird ein Schuh draus: Die Kollegen hatten nichts zu tun, weil 
sie im Schlaraffenland lebten. Da bleibt jede Menge Zeit, allen 
möglichen Unfung anzustellen...

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Hans W. schrieb:
> wenn möglich mit Hinweis auf irgendwas offizielles
> wie DIN-Norm oder ähnliches auf das man sich später berufen kann

In engen Schutzrohren (egal ob Metall oder PVC) DIN VDE 0100-520

http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2067_web.pdf
"Um Schäden durch Nagetiere möglichst zu verhindern..."
http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2025_web.pdf

Wir haben sie in Metallrohren geführt, aber im Stall wo mit mechanischen 
Beschädigungen gerechnet werden muss.

Und, seit dem es sie gibt, mit Brandschutzschaltern abgesichert.
http://w3.siemens.com/powerdistribution/global/de/lv/portfolio/seiten/brandschutzschalter.aspx

: Bearbeitet durch User
von Hans W. (wursti123)


Lesenswert?

Ich habs befürchtet, dass man um Rohre nicht drumherum kommt. Die 
meisten Elektrobetriebe scheinen in der Stadt wenig bis keine Ahnung von 
Nagetieren und Gegenmaßnahmen zu haben...

Danke für Eure Ratschläge und Links!

von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Das Rohr ist eher eine Art fester Duschschlauch also durchaus flexibel.

von Uwe S. (regionalligator)


Lesenswert?

Nagetierschutz auf dem Dachboden? Damit kannst du sogar bei den 
ultra-Grünen Karriere machen!

von (prx) A. K. (prx)


Lesenswert?

Paul B. schrieb:
> Es gab die tollsten Getreidesorten zu
> fressen, aber nein: Die Kollegen Ratten hatten mehr Appetit auf die
> Kabelisolation.

Tagaus tagein immer die gleiche völlig abwechslungsfreie Cerealien-Diät 
schmeckt dir doch auch nicht, oder?

von Paul B. (paul_baumann)


Lesenswert?

A. K. schrieb:
> Tagaus tagein immer die gleiche völlig abwechslungsfreie Cerealien-Diät
> schmeckt dir doch auch nicht, oder?

Ich bin ja wirklich froh, daß hier die Kabel im Putz verlegt sind, sonst 
könnte ich wohl auch nicht an mich halten.
:-)

MfG Paul

von Hans W. (wursti123)


Lesenswert?

Uwe S. schrieb:
> Nagetierschutz auf dem Dachboden? Damit kannst du sogar bei den
> ultra-Grünen Karriere machen!

Ich will aber das Kabel vor den Nagern schützen, nicht umgekehrt ;-)

Und ob da nun ein Nager gegrillt wird, weil unter der Isolation Kupfer 
kommt, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Stören tut mich da 
eigentlich nur die dadurch entstehende Brandgefahr. Und den Dachboden 
nagerfrei zu bekommen, ist illusorisch...

von Paul B. (paul_baumann)


Lesenswert?

Hans W. schrieb:
> Und den Dachboden
> nagerfrei zu bekommen, ist illusorisch...

Wenn sich dort ein Kinderzimmer befindet, sind sogar Tee-Nager zu 
finden.

MfG Paul