Hallo zusammen, ich war nun schon ein Wenig auf der Suche konnte aber nichts dazu finden (und so peinlich es ist, mein Gewissen plagt mich wenn das unbeantwortet bleibt). Ich habe mehrere Sensoren, welche mir Spannungssignale +-10V liefern. Aus der Elektroinstallation ist mir bekannt, dass für Leitungen entsprechende Mindestquerschnitte und Spannungsabfall berechnet werden muss. In wie weit kommt das bei Signalverarbeitung/Signalerfassung zum tragen? Kann durch den minimalen Strom die Berechnung ignoriert werden, gibt es eigene Richtlinien oder oder? Ich tappe hier leider gerade im dunklen. Danke im voraus:) Gruß Pascal
@Pascal (Gast) >Ich habe mehrere Sensoren, welche mir Spannungssignale +-10V liefern. >Aus der Elektroinstallation ist mir bekannt, dass für Leitungen >entsprechende Mindestquerschnitte und Spannungsabfall berechnet werden >muss. Aber nur für VERSOGUNGSleitungen, auf denenen nennenswert Strom fließt. >In wie weit kommt das bei Signalverarbeitung/Signalerfassung zum tragen? So gut wie gar nicht >Kann durch den minimalen Strom die Berechnung ignoriert werden, Ja.
REMler schrieb: > Mit 0,42² liegst du eigentlich immer richtig;) 42 ist gut. Aber nie das Handtuch vergessen!
Klaus R. schrieb: > REMler schrieb: >> Mit 0,42² liegst du eigentlich immer richtig;) > > 42 ist gut. Aber nie das Handtuch vergessen! Nächsten Mittwoch erst :-)