Forum: Haus & Smart Home 5x1,5 - 3 Stromkreise in einer Abzeigdose - Überlast N


von 0x4E (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Hallo Spezialisten,

Ich habe mehrere Steckdosen auf drei Stromkreise mit einem 5x1,5mm² 
aufgeteilt. Damit der N nicht Überlastet wird, habe ich auch den über 
einen 16A LSS geführt. Siehe Schaltplan. Ist das so Zulässig?

MfG

0x4E

von Helge Z. (Gast)


Lesenswert?

Das hab ich mal irgendwo gefunden, weil ich mir die Frage selber mal 
gestellt habe.

Die Problematik beim Unterbrechen des Neutralleiters besteht in der 
Gefahr überhöhter Spannung an den Geräten :
Wird der Neutralleiter in der Zuleitung zu einem (!) Gerät unterbrochen, 
geschieht nichts anderes als beim Abschalten des Geräts. Es liegt keine 
Spannung mehr an und das Gerät funktioniert nicht mehr.

Wird der Neutralleiter aber in der gemeinsamen Zuleitung zu mehreren 
Geräten (z.B. Zuleitung von der Hauptverteilung zur Unterverteilung) 
unterbrochen, geschieht folgendes : Es entsteht eine Reihenschaltung 
zwischen einem Gerät, das z.B. über L1 (Phase 1) versorgt wird und einem 
Gerät, das z.B. über L2 (Phase 2) versorgt wird, da beide Geräte immer 
noch über den N-Anschluß miteinander verbunden sind, der jetzt aber 
potenzialtechnisch "in der Luft hängt". Zwischen den beiden Phasen 
existiert eine Spannung von 400V (zwischen Phase und Neutralleiter 
230V), die zu unterschiedlichen Teilen über den beiden Verbrauchern 
abfällt; das Teilungsverhältnis richtet sich dabei nach den 
Innenwiderständen der Geräte.
Das heißt im Klartext, das bei einem der Geräte die anstehende Spannung 
zu hoch ist, was zur Zerstörung des Gerätes führen kann. Die den Phasen 
zugeordneten Leitungsschutzschalter werden natürlich den auftretenden 
Kurzschluß abschalten und die Brandgefahr minimieren, aber ein defektes 
Gerät haben Sie trotzdem.

Das Abschalten des Neutralleiters über einen Leitungsschutzschalter, wie 
es z.B. in Frankreich üblich ist, ändert an dieser Problematik gar 
nichts, da zum Zeitpunkt der Unterbrechung des N-Leiters die 
betreffenden Automaten ebenfalls eingeschaltet sind und der Fehler eben 
auch auftritt.

von TestX (Gast)


Lesenswert?

Wenn der Automat allpolig trennen kann (L1,L2,L3,N gleichzeitig) dann 
ist es ok. Ansonsten siehe den Post von Helge.

Aber generell kommt soetwas in Privathaushalten nicht vor, da man es 
eigtl nicht schafft eine derartige Schieflast zu erzeugen...denk dran, 
es ist 3-Phase-Wechselstrom.

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

0x4E schrieb:
> Ich habe mehrere Steckdosen auf drei Stromkreise mit einem 5x1,5mm²
> aufgeteilt. Damit der N nicht Überlastet wird, habe ich auch den über
> einen 16A LSS geführt. Siehe Schaltplan. Ist das so Zulässig?

OH MEIN GOTT!!

1. Nie mehrere Kreise in einem Kabel! Wenn du einen 3fach LS benutzt der 
alle 3 Phasen unterbricht dann gilt das als ein Kreis.

2. Wenn die 3 Steckdosen an verschiedene Phasen angeschlossen sind KANN 
der Neutralleiter nicht überlastet werden!

3. NIE!!! den Nulleiter wegschalten wenn die Phasen anliegen! 
Zerschossene Geräte durch Nullpunktverschiebung wären das Ergebnis!

LASS DAS JEMAND MACHEN DER AHNUNG DAVON HAT!

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Hallo Helge Z. & TestX,

das mit der Reihenschaltung zweier Geräte wenn der N unterbrochen ist 
leuchtet mir ein. Shit. Was nun? Hab schon an ein NEUPHA/Z Kabel 
gedacht. Dieses hat drei schwarze, drei blaue Adern und ein grün/gelber. 
Dieses ist aber nur sehr schwer zu beschaffen und ist imens teuer. Ist 
es zulässig, ein normales 7x1,5mm² mit sechs nummerierten Adern zu 
verwenden?
Also Ader 1-3 für die Phasen und Ader 4-6 für Neutralleiter? Muss ich 
die Neutralleiter dann hinten und vorne kennzeichnen?

Das blöde ist, es ist schon so installiert und hab am 23.6. 
Abnahmetermin.

Zu blöd.

Welche Möglichkeiten seht ihr sonst noch, den Mist zu reparieren?

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

0x4E schrieb:
> hab am 23.6.
> Abnahmetermin.

Du machst das doch nicht etwa gewerblich?

0x4E schrieb:
> Hab schon an ein NEUPHA/Z Kabel
> gedacht. Dieses hat drei schwarze, drei blaue Adern und ein grün/gelber.
> Dieses ist aber nur sehr schwer zu beschaffen und ist imens teuer

Wenn du das Kabel noch tauschen kannst, warum dann nicht 3Stück 3x1,5?

Du hast doch nicht wirklich irgend eine Art von Elektriker gelernt!?

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Max M. schrieb:
> 2. Wenn die 3 Steckdosen an verschiedene Phasen angeschlossen sind KANN
> der Neutralleiter nicht überlastet werden!

Das sehe ich anders. Wenn L1, L2 und L3 voll belastet sind ( was 
natürlich in meiner Werkstatt nie passieren wird, weil nur Kleingeräte 
wie ein Oszi, Netzteile, ne Bohmaschine, etc verwendet werden. Aber man 
muss natürlich vom worst case ausgehen. ) fließen über den N 3 x 16A 
zurück oder noch mehr, weil ein LSS mit B-Charakteristik erst bei 
3-fachem Überstrom fliegt. Dann ist der arme 1,5mm² N bestimmt glühend 
heiss und es besteht Brandgefahr.

Oder sehe ich das falsch.

von Manfred Lub (Gast)


Lesenswert?

Warum nimmst du nicht einfach wie jeder andere auch 3 Nym-J 3x2,5 
Leitungen?

von Johnny (Gast)


Lesenswert?

Mal eine Frage: Wer macht so einen Quatsch und vor allem warum?

Wenn es schon installiert ist dann stellt sich die Frage nach der 
Leitung doch gar nicht mehr...

Also entweder 2x 16A und Verteil die auf br/bl und sw/gr
oder eben aufgeteilt auf 3 Phasen, der N kann nicht überlasten da 
Phasenverschiebung. Ich persönlich würde aber Variante 2x 16A 2L+2N 
vorziehen.

von X. X. (chrissu)


Lesenswert?

Du denkst WIRKLICH, Du überlastest den N mit 3x16 A ???

Falls ja, FINGER WEG !!! und lasse einen Profi rann...

von Martin K. (Gast)


Lesenswert?

0x4E schrieb:
> Oder sehe ich das falsch.

Ja, gänzlich!
Nimm den Schutzschalter aus dem N und gut ist es.

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

0x4E schrieb:
> Oder sehe ich das falsch.

JA!
Du hast das Prinzip von Dreiphasen-Wechselstrom nicht mal ansatzweise 
begriffen!
Wenn auf allen drei Phasen genau 16A AC@50Hz fliessen dann flissen auf 
dem Neutralleiter GENAU 0 (NULL) AMPER!

von Verstörte Mietze (Gast)


Lesenswert?

Martin K. schrieb:
> Nimm den Schutzschalter aus dem N und gut ist es.

Ist aber immer noch nicht VDE konform...

Max M. schrieb:
> Wenn auf allen drei Phasen genau 16A AC@50Hz fliessen dann flissen auf
> dem Neutralleiter GENAU 0 (NULL) AMPER!

und was ist mit ungleichartiger, unsymetrischer Last?

von JJ (Gast)


Lesenswert?

Verstörte Mietze schrieb:
> und was ist mit ungleichartiger, unsymetrischer Last?

Dann werden es maximal 16 A.
Nämlich genau dann, wenn nur auf einer der Phasen Strom fließt. Alles 
andere lässt den Rest-Strom auf N sinken.

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

Verstörte Mietze schrieb:
> was ist mit ungleichartiger, unsymetrischer Last?

Solange du nicht irgendwelche riesigen induktiven/kapazitiven Lasten 
drann hängst kann der Strom im Neutralleiter nicht über dem 
Bemessungstrom in Aussenleitern liegen!
Oder warum werden überall Kabell verkauft bei denen der Neutralleiter 
den gleichen @uerschnitt hat wie die Aussenleiter?

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

JJ schrieb:
> Dann werden es maximal 16 A.
> Nämlich genau dann, wenn nur auf einer der Phasen Strom fließt

Oder wenn auf zwei Phasen genau 16A fliessen!
(Vektoradition ist ja sowas von Rocketsience!)

von noch n Gast (Gast)


Lesenswert?

Max M. schrieb:
> OH MEIN GOTT!!

Hier sind ja mal Fachleute am Werk.

0x4E schrieb:
> Oder sehe ich das falsch.

Zunächst ein Null-leiter wird nie einzeln (ohne Phase) abgeschaltet.

Chriss X. schrieb:
> Du denkst WIRKLICH, Du überlastest den N mit 3x16 A ???
>
> Falls ja, FINGER WEG !!! und lasse einen Profi rann...


Hier hat Chris recht.
3 Pasig mit 16 A wird der maximale Stom des Null-Leitest 16 Ampere 
betragen.
genau dann wenn du Einphasig voll belastest, jede Last auf anderen 
Phasen entlastet den Null.

Trotz alledem gilt
Eine Leitung - Ein Stromkreis (auch wenn 3 Phasig. Herd; CEE; 
Nahtspeicher; usw...)

Es mag vieleicht ja zulässig sein (siehe CEE Schuko Adapter) 
Problematisch bleibt es auf jeden Fall

von 0x4E (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Verstörte Mietze schrieb:
> Martin K. schrieb:
>> Nimm den Schutzschalter aus dem N und gut ist es.
>
> Ist aber immer noch nicht VDE konform...


Wenn ich einen 3-poligen LSS nehme, darf ich die 3 Phasen auch in eine 
Abzweigdose führen. Der LSS im N ist raus.

Ist es so zulässig?

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

0x4E schrieb:
> Ist es so zulässig?

ImhO JA!

von noch n Gast (Gast)


Lesenswert?

Natürlich darf in einer Abzweigdose eine 3 Phasige Leitung liegen.

Wie sonst sollte man Drehstrom zum Verbraucher bekommen.

Die LS sollten im Fehlerfall nur gleichzeitig auslösen und freischalten.

In deiner Verschaltung kann ich jetzt keinen Fehler endecken (man mag 
mich berichtigen)

Machen würde ich das so aber nicht.

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

Aber die Gefahr von zerschossenen Geräten bei einer 
Neutralleiterunterbrechung bleibt!
Schön ist anders.
Ich würd sowas nicht abnehmen!

von Peter II (Gast)


Lesenswert?


von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Ok. Danke Euch. Wenn der Meister mir deswegen die Anlage nicht abnimmt, 
klemm ich ich alles auf einen 1-poligen Automaten.

von Oliver (Gast)


Lesenswert?

Da finden sich sicher noch genug andere Gründe: keine Selektivität, kein 
RCD und die Lampen sind auch falsch angeklemmt.

von Max M. (jens2001)


Lesenswert?

0x4E schrieb:
> klemm ich ich alles auf einen 1-poligen Automaten.

Wenn du mit 1x16A auskommst ist das die sauberste Lösung!

Den Mist hat der gebaut der das 5x1,5 Kabel verlegt hat statt 3St. 
3x1,5.

von noch n Gast (Gast)


Lesenswert?

Max M. schrieb:
> Aber die Gefahr von zerschossenen Geräten bei einer
> Neutralleiterunterbrechung bleibt!

Ja Max
du hast Recht. Funktioniern tusts, bedenklich bleibts! Umd deswegen 
schrieb ich:

noch n Gast schrieb:
> Machen würde ich das so aber nicht.

Kupfer ist teuer, Ein Haus ist teurer.
Deswegen ändere das noch.

Es ist lästig wenn man keine Idee hat warum die LS raus sind.

Im Übrigen kann ich bei denem Schaltplan noch keinen RCD (FI) erkennen. 
Der ist vorgeschieben bei durch -fachfremde Personen anschließbare 
Stromkreise-.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

Oliver schrieb:
> keine Selektivität

wo sieht du 2 Automaten hintereinander?

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Stimmt die Lampe im Plan falsch angeklemmt. Danke für den Hinweis. Aber 
physisch ist sie natürlich richtig angeklemmt. Und der RCD ist auf einer 
anderen Seite des Plans.

von 0x4E (Gast)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Findet Ihr sonst noch Fehler?

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

0x4E schrieb:
> Findet Ihr sonst noch Fehler?

Hast du wirklich noch leitfähige Wasserleitungen? ein PE macht beim 
Kunststoff keinen sinn mehr. Selbst Heizung ist mittlerweile fast nur 
noch Verbundrohr.

Auch eine extra PA für jede Unterverteilung ist meines wissen nicht 
notwendig, stört aber auch nicht.

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> Hast du wirklich noch leitfähige Wasserleitungen? ein PE macht beim
> Kunststoff keinen sinn mehr. Selbst Heizung ist mittlerweile fast nur
> noch Verbundrohr.
>
> Auch eine extra PA für jede Unterverteilung ist meines wissen nicht
> notwendig, stört aber auch nicht.

Ja das Haus ist BJ. 1963. Leider. Und mit PA´s hab ich nicht gespart. 
Die PA´s für jede UV schaden nicht und sind auch nur je ein NYM-J 1x6.

von Peter II (Gast)


Lesenswert?

0x4E schrieb:
> Und mit PA´s hab ich nicht gespart.
> Die PA´s für jede UV schaden nicht und sind auch nur je ein NYM-J 1x6.

du hast doch schon 5x6², damit hast du doch schon ein extra PE?

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Peter II schrieb:
> du hast doch schon 5x6², damit hast du doch schon ein extra PE?

Stimmt. Hätt ich mir sparen können. Aber wenn jemand genau den blauen 
und den grün/gelben durchbohrt? :-))))))))

Späßle.. :-)

von Dmmiph (Gast)


Lesenswert?

Als kleine Anmerkung: 16 A sind heute nicht mehr zulässig bei Verlegeart 
A und B. Lediglich Verlegeart C lässt das noch zu. Sonst nur 13 A.

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Dmmiph schrieb:
> Als kleine Anmerkung: 16 A sind heute nicht mehr zulässig bei Verlegeart
> A und B. Lediglich Verlegeart C lässt das noch zu. Sonst nur 13 A.

Danke für den Hinweis. Ist Verlegeart B2 und die Umgebungstemperatur ist 
nie über 25°C ( gut gekühlter Keller ). Dann darf man meines Wissens 
auch bei 3 belasteten Adern mit 16A absichern.?.?

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?


von Dmmiph (Gast)


Lesenswert?

https://library.e.abb.com/public/a6d7a9f5a041ca8cc12579cf00217542/2CDC401002D0106_viewfile.pdf

Las sich auf dem Smartphone schlecht, muss ich morgen mal schauen...

von Frank (Gast)


Lesenswert?

Kommt auf die Länge an.

von Niemand (Gast)


Lesenswert?

Das Forum hier wird man bald als gescheitertes µController und 
zukünftiges Elektriker-Forum führen müssen!

@ TO im Pläne zeichnen biste echt Spitze, was hast du eigentlich gelernt 
und aktuell für einen Job, aber hoffentlich nicht E-Planer?

von Niemand (Gast)


Lesenswert?

> Ist Verlegeart B2 und die Umgebungstemperatur ist nie über 25°C ( gut
> gekühlter Keller ). Dann darf man meines Wissens auch bei 3 belasteten
> Adern mit 16A absichern.?.?

Hausaufgaben sind das aber doch schon fast!

3x Stromkreise dürfen nicht in einer Abzweigdose zusammengeführt werden, 
aber die Frage ist ja eigentlich eine ganz andere!

3x 1,5 mit 16 A bei welcher Leitungslänge und Netzform von der UV bis 
zur Abnahmestelle?
Wenn da eh bloß Meßtechnik dran betrieben werden soll, wofür 16A Si?
Für einen kalten Winter den Heizlüfter im Keller?

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> Das Forum hier wird man bald als gescheitertes µController und
> zukünftiges Elektriker-Forum führen müssen!

Du bist nicht im µC-Forum. Du bist im Haus & Smart Home Forum.

Niemand schrieb:
> @ TO im Pläne zeichnen biste echt Spitze, was hast du eigentlich gelernt
> und aktuell für einen Job, aber hoffentlich nicht E-Planer?

Ich entwickle Steuerungen für Industriemaschinen und zeichne eigentlich 
mit eagle Platinen Schaltpläne und layoute Sie. Sonst würd ich sowas 
wahrscheinlich eher mit EPlan, COMOS o. ä. zeichnen. Nein ich bin kein 
Elektrokonstrukteuer. Aber was ist denn so schlimm an dem Plan?

von 0x4E (Gast)


Lesenswert?

Niemand schrieb:
> 3x Stromkreise dürfen nicht in einer Abzweigdose zusammengeführt werden,
> aber die Frage ist ja eigentlich eine ganz andere!

Ist ein 3-poliger LSS und somit ein Stromkreis.

Niemand schrieb:
> 3x 1,5 mit 16 A bei welcher Leitungslänge und Netzform von der UV bis
> zur Abnahmestelle?
> Wenn da eh bloß Meßtechnik dran betrieben werden soll, wofür 16A Si?
> Für einen kalten Winter den Heizlüfter im Keller?

Ist ein TN-C-S System. Sieht man in SP. delta-U ist nie über 3%. 
Nachzurechnen wenn die maximale Leitungslänge bekannt ist.

l_max = 9m.

Heizlüfter o.ä. gibts nicht. Holzofen. :-)

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.