Forum: Offtopic Es knackt im Sicherungskasten


von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Moin,

wir haben 2 Durchlauferhitzer, einer im Bad einer in der Küche. Im 
Sicherungskasten ist ein Vorrangrelais (mir fehlt der richtige Begriff) 
- wenn der Durchlauferhitzer im Bad an ist, wird der andere 
abgeschaltet.

Das Problem ist nun, dass wenn im Bad das Wasser nicht auf "komplett 
heiß" gestellt wird, dieses Relais hinundher springt. Also als würde der 
(elektronische) Durchlauferhitzer das Wasser pulsartig erwärmen. Und das 
ist recht laut.

Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie anders in den Griff zu bekommen? 
Ich vermute das Relais ist da, damit nicht beide Durchlauferhitzer 
gleichzeitig laufen.

Danke

von Old P. (Gast)


Lesenswert?

Hmmm, zweite Zuleitung in den Sicherungskasten legen lassen?
Oder eben nur "volle Pulle" heizen lassen.

Old-Papa

von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Wenn ich das richtig verstehe, hat jeder Durchlauferhitzer eine eigene 
Zuleitung - alle drei Phasen jedes Gerätes sind separat abgesichert.

von Clemens S. (zoggl)


Lesenswert?

Ddu könntest  ein zeitschaltrelais mit einer sekunde einbauen. Dann hört 
das klackern auf.

von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Kannst du mir das etwas genauer mit dem Zeitschaltrelais erklären? Wo 
käme es vor? Welche Phasen laufen dann da durch?

 (Nein ich installiere es eh nicht selbst, wie man merkt, fehlt mir das 
Wissen. Will es nur grob verstehen)

von Claus M. (energy)


Lesenswert?

Mietwohnung? Dann soll sich der Vermieter kümmern...

von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Nix Mietwohnung

von Claus M. (energy)


Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Nix Mietwohnung

Ok. Wunderte mich nur, dass man so einen Schrott bei Eigentum nicht 
schon längst vernünftig gemacht hat.

von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

Claus M. schrieb:
> Wunderte mich nur, dass man so einen Schrott bei Eigentum nicht
> schon längst vernünftig gemacht hat.

Und wie willst du das anders machen? Beide Gleichzeitig wird der 
Energieversorger nicht mitmachen, und/oder die Zuleitung zum UV ist für 
beide gleichzeitig zu schwach.

Hast du einen neuen DLH bekommen? Manche brauchen dann auch ein neues 
Lastabwurfrelais. Welches geeignet ist, steht in der 
Bedienungsanleitung.
Es kann auch sein, dass der "bestimmte" Draht für das Lastabwurfrelais 
nicht richtig angeschlossen ist. (Meist ist es der L2, der dafür benutzt 
wird) Siehe auch hier wieder Bedienungsanleitung. Außerdem kann die 
Schaltung rein mit Lastabwurfrelais nicht funktionieren, da müssen noch 
Schütze davor sein, die gilt es mal Durchzumessen...

von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Nein, es ist nichts neu reingekommen. Das ist so seitdem wir das hier 
vor 2 Jahren bezogen haben. Wollte jetzt mal danach schauen bzw es 
machen lassen, falls überhaupt möglich

von Oliver S. (phetty)


Lesenswert?

Statt hydraulischem dle einen elektronischen montieren und vom 
Elektriker das Relais ausbauen lassen. Evtl querschnitte prüfen.

von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Afaik ist bereits ein elektronischer DLE verbaut: Stiebel Eltron 
electronic comfort.

Sowas wie der hier, allerdings wahrscheinlich eine Vorgängerversion mit 
einem dunklen Rand um die Anzeige

https://www.stiebel-eltron.de/de/home/produkte-loesungen/warmwasser/durchlauferhitzer/komfort-durchlauferhitzer/dhe_sl_electroniccomfort/dhe_18_sl_25_a.html

von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> ein Vorrangrelais (mir fehlt der richtige Begriff)

Lastabwurfrelais

Filth _. schrieb:
> Afaik ist bereits ein elektronischer DLE verbaut: Stiebel Eltron
> electronic comfort.

Hubert M. schrieb:
> Hast du einen neuen DLH bekommen? Manche brauchen dann auch ein neues
> Lastabwurfrelais. Welches geeignet ist, steht in der
> Bedienungsanleitung.

!

von Harald W. (wilhelms)


Lesenswert?

Filth _. schrieb:

> wir haben 2 Durchlauferhitzer, einer im Bad einer in der Küche. Im
> Sicherungskasten ist ein Vorrangrelais (mir fehlt der richtige Begriff)
> - wenn der Durchlauferhitzer im Bad an ist, wird der andere
> abgeschaltet.

Ich vermute, Du brauchst ein neues Vorrangrelais, welches
"geeignet für elektronische Durchlauferhitzer" ist.

von Filth _. (filth)


Angehängte Dateien:

Lesenswert?

Momentan ist ein Schupa Lastabwurfrelais und ein LeGrand Schütz verbaut.
Ich konnte nichts zu dem Relais finden bzw Verträglichkeit mit 
elektronisch geregelten DLE.

Weiß jemand etwas über das verbaute Relais? (siehe Bild)

von Kurt B. (kurt-b)


Lesenswert?

Harald W. schrieb:
> Filth _. schrieb:
>
>> wir haben 2 Durchlauferhitzer, einer im Bad einer in der Küche. Im
>> Sicherungskasten ist ein Vorrangrelais (mir fehlt der richtige Begriff)
>> - wenn der Durchlauferhitzer im Bad an ist, wird der andere
>> abgeschaltet.
>
> Ich vermute, Du brauchst ein neues Vorrangrelais, welches
> "geeignet für elektronische Durchlauferhitzer" ist.

Oder noch ein zusätzliches "Nachlaufrelais" (wie hier schon angeklungen) 
dass die kurzen Einschaltstösse, bzw. Unterbrechungen, überbrückt.


 Kurt

: Bearbeitet durch User
von Clemens S. (zoggl)


Lesenswert?

schau mal auf seite 5:
http://www.schupa.de/html/pdf/schupa-haupt/Relais.pdf

ansonsten dazwischen noch ein Zeitrelais einbauen:

Conrad: 503166 - 62
das sperrt dann für 1 sec den schütz.

sg

von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Danke Clemens. Einfacher ist es das Lastabwurfrelais zu wechseln, oder? 
Da spart man sich zusätzliche Bauteile und ggf Fehlerquellen?

von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Danke Clemens. Einfacher ist es das Lastabwurfrelais zu wechseln, oder?
> Da spart man sich zusätzliche Bauteile und ggf Fehlerquellen?

Da is doch'n Schieber dran!
Steht der auf 13A o. 43A?!

: Bearbeitet durch User
von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Der steht auf 13A (oben). Unten wären 23A. Was bedeutet diese 
Umschaltung der Stromstärke?

: Bearbeitet durch User
von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Was bedeutet diese
> Umschaltung der Stromstärke?

Die Anpassung auf die Mindestlast (Ansprecherhalten).

Nu ma Tacheles!
Was genau für ein DLE, der den Vorrang bekommt, ist verbaut?
Leider findet sich zu dem Relais nichts im Netz :(
Entweder passt da was nicht zusammen o. eins von beiden ist defekt.

von Filth _. (filth)


Lesenswert?


: Bearbeitet durch User
von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Sieht so aus als wäre das Relais nicht geeignet. Empfohlen wird das "LR 
1-A"  (Ansprechstrombereich < 7,6 A).

Was man noch, wie bereits erwähnt, kontrollieren könnte, wäre der 
Anschluss des Relais an den DLE. (glaub ich nich wirklich, das da der 
Fehler liegt)

https://www.stiebel-eltron.de/content/dam/ste/cdbassets/current/bedienungs-_u_installationsanleitungen/DHE_18-24_SL_LABS__de73ce61-9f11-11e5-9e98-005056a95add.pdf
S10, S15



PS:
Unbedingt auch mal "Wiederinbetriebnahme" durchlesen!

von Kurt B. (kurt-b)


Lesenswert?

Teo D. schrieb:
> Sieht so aus als wäre das Relais nicht geeignet. Empfohlen wird das "LR
> 1-A"  (Ansprechstrombereich < 7,6 A).
>

Es dürfte ja nicht am Ansprechbereich liegen, sondern am schnellem 
(Ab)Schalten des Relais, hervorgerufen durch die Paketsteuerung des DLE.

Da bleibt nur übrig eine Verzögerung einzusetzen die die kurzen 
Abschaltzyklen (das Regeln der Wärmeleistung) überbrückt.

Ich gehe davon aus dass der DLE eine Paketsteuerung nutzt, das hält die 
Störungen in Grenzen und ist wohl so schnell dass alle äusseren 
Veränderungen damit ausgeglichen werden können.

Entweder ein Relay vom Hersteller nehmen dass diese Verzögerung drin 
hat, oder ein externes Nachlaufrelais, ist im Prinzip wohl 
Geschmacksache.


 Kurt

von Filth _. (filth)


Lesenswert?


von Kurt B. (kurt-b)


Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Es wäre also dieses?
>
> 
https://www.amazon.de/Stiebel-Eltron-1786-Lastabwurf-Relais-Durchlauferhitzer/dp/B001YQBK8U

Lässt sich so nicht sagen.
Ich habe versucht ein Datenblatt in dem die Abschaltverzögerung steht zu 
finden, ist mir nicht gelungen.

Jedoch ist bei Stiebel-Eltron eine Hotlinenummer zu finden.
Ich würd einfach da anrufen und das "Problem" schildern, die haben 
bestimmt eine Lösung dafür.
Damit du erkennst ob der Berater auch was versteht, frag ihn einfach 
nach der Abschaltverzögerungszeit des Relais.
(diese sollte länger sein als die jetzt auftretenden Schaltspiele)


 Kurt

von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Noch eine Rückfrage:

Das LAR soll auf L2 liegen. Ich würde es gerne kontrollieren - verstehe 
ich es richtig, dass L2 schwarz sein sollte - ich sollte also schwarz 
durch das LAR durchgeschliffen sehen, am Steuerkreis hängt das Schütz.

Soweit korrekt?

von Dieter W. (dds5)


Lesenswert?

L1, 2 und 3 kennzeichnen nur die Phasenfolge, es gibt da keine absolute 
Zuordnung. Sonst riskier mal einen Blick auf den Klemmenblock des DLE 
welche Farbe dort mit L2 verbunden ist.

Schau doch mal bei deinem Amazon link auf die alternativen Angebote. Da 
war auch ein Relais von eberle dabei mit ausdrücklicher Eignung für 
"elektronische DLE" dabei. Vermutlich hat das eine entsprechende 
Verzögerung.

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Also als würde der
> (elektronische) Durchlauferhitzer das Wasser pulsartig erwärmen.

Das tut er.

> Das Problem ist nun, dass wenn im Bad das Wasser nicht auf "komplett
> heiß" gestellt wird, dieses Relais hinundher springt.

Mein elektronischer Durchlauferhitzer (Clage DEX) hat dafür 2 
Einstellmodi je nach Empfindlichkeit des Stromsensorrelais, und dieses 
muss auf einer bestimmten der 3 Phasenzuleitungen liegen.

Schau halt mal in die Anleitung von deinem DLE.

von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

Filth _. schrieb:
> Das LAR soll auf L2 liegen. Ich würde es gerne kontrollieren - verstehe
> ich es richtig, dass L2 schwarz sein sollte - ich sollte also schwarz
> durch das LAR durchgeschliffen sehen, am Steuerkreis hängt das Schütz.

Nicht ganz richtig. Du schaust im Sicherungskasten, welcher 
Automat/Sicherung auf den LAR gehen.(Messen!)  Diese läßt du drin,und 
die anderen schaltest du aus. Am Durchlauferhitzer misst du dann aus, ob 
der Draht, der auf L2 angeschlossen ist auch auf L2 Strom hat. Der L2 
kann nämlich schwarz, braun, grau und sogar blau sein... (Blau, wenn der 
Elektriker wieder mal gemeint hat, dass ein 4 Adriges Kabel ausreicht9

von Teo D. (teoderix)


Lesenswert?

Der ANSCHLUSS L2 am DLE muss mit dem Steuereingang des Relais verbunden 
sein. Also entweder die gleiche Farbe der Kabel an den Anschlüssen o. 
wenn alle Schwarz, sollte ne Nr. (1,2,3) drauf stehen.
Wenn dieser Strick reist ->
Hubert M. schrieb:
> Du schaust im Sicherungskasten, welcher
> Automat/Sicherung auf den LAR gehen
> ....

von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Hubert:

Verstanden - danke!
Ich messe nach und melde mich nochmal

: Bearbeitet durch User
von Filth _. (filth)


Lesenswert?

Habe das LAR gegen ein Eberle LAR getauscht - es ist Ruhe eingekehrt und 
das Geknatter ist vorbei!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.