In einem Durchgangsraum (Wohnzimmer) vor dem Schlafzimmer habe ich an jeder Tür einen Schalter und eine Steckdose aber nur ein vieradriges Kabel. Nun wäre es schön, wenn man das Licht an der einen Tür anschaltet und bevor man ins Schlafzimmer geht, an der anderen ausschaltet. Wechselschaltung fällt flach, wegen den nur vier Adern. Für einen Eltako sind vermutlich die Verteilerdosen zu flach. Was gäbe es sonst noch für eine Möglichkeit? Jemand eine Idee?
Ich schrieb: > Für einen Eltako sind vermutlich die Verteilerdosen zu flach. Hast Du nachgesehen? Es gibt Stromstoßrelais speziell zun Einbau in Abzweigdosen.
Ich schrieb: > In einem Durchgangsraum (Wohnzimmer) vor dem Schlafzimmer habe ich an > jeder Tür einen Schalter und eine Steckdose aber nur ein vieradriges > Kabel. Nun wäre es schön, wenn man das Licht an der einen Tür anschaltet > und bevor man ins Schlafzimmer geht, an der anderen ausschaltet. > Wechselschaltung fällt flach, wegen den nur vier Adern. > Für einen Eltako sind vermutlich die Verteilerdosen zu flach. Theoretisch ginge das mit der "Hamburger Schaltung". Die ist aber für "moderne" Wippenschalter" nicht geeignet.
Harald W. schrieb: > Theoretisch ginge das mit der "Hamburger Schaltung". Die ist aber > für "moderne" Wippenschalter" nicht geeignet. Und ausserdem Verboten. Harald das du solche Tipps hier gibst.
Da waren die mechanischen aber besser, die brauchten nach dem schalten wenigstens keine weitere Energie, das Teil hier frisst immer 0.8W.
Hallo "Ich". Bevor Du irgend etwas anschaffst, wie sind die beiden Schalter und die Leuchte untereinander jetzt verbunden?
Hallo, zwischen dem einen einen Schalter (+Steckdose) und der Verteilerdose habe ich PE,N,L und eine Ader für die Lampe. Von dem anderen Schalter (+Steckdose) bis zur Verteilerdose habe ich zwei Adern. An der Stelle, wo die Lampe ist ragt aus der Wand noch ein Anschluss für eine Wandlampe. Im Moment schalte ich die Deckenlampe über den Schalter an der einen Tür und die Wandlampe mit dem Schalter an der andern Tür. Falls man aber die Deckenlampe mit zwei Schaltern schalten könnte, würde ich als Wandlampe eine Lampe mit integrierten (Zug)Schalter verwenden. Ich könnte die beiden Schalter auch einfach in Reihe schalten. Dann müsste ich die Deckenlampe an der "Eingangstür" anschalten und an der Schlafzimmertür ausschalten - umgekehrt genauso. Seinen Zweck würde es erfüllen - ist aber irgendwie russisch.
Was steht also jetzt noch im Weg mit einem Stromstoßschalter der in die Abzweigdose passt? Ich hoffe dass Du soviel Fachkenntnisse hast, die Verdrahtung dementsprechend zu ändern.
Ewald S. schrieb: > Was steht also jetzt noch im Weg mit einem Stromstoßschalter der in die > Abzweigdose passt? Falls er ncht passt, bohrt man das Loch in der Wand einfach etwas tiefer. Alternativ könnte man die Lampe auch mit einer drahtlosen Fernbedienung schalten. Die Sender dafür gibts auch in der Form, das man sie einfach flach auf die Wand klebt.
Korrektur: Das elektronische ES61 hat keinen Stand-by-Verlust. Es hat ein bistabiles Relais eingebaut.
Harald W. schrieb: > Falls er ncht passt, bohrt man das Loch in der Wand einfach etwas > tiefer Du meinst, ich bohre die Rückwand der Dose kaputt?
Man kann zur Not auch neben dran ne neue Dose setzen, oder je nach Lampe auch dort unterbringen.
Es giebt eine Wechselschaltung die auch mit 4 Leitungen machbar ist. Jeder Elektriker sollte sie kennen. Also mal einen Fachmann fragen.
WIPE schrieb: > Es giebt eine Wechselschaltung die auch mit 4 Leitungen machbar > ist. > Jeder Elektriker sollte sie kennen. Also mal einen Fachmann fragen. Was sollte das für eine sein (ausgenommen die verbotene Hamburger-Schaltung)? Ebenso sollen auch die vorhandenen Steckdosen erhalten bleiben.
Das sind ja schon mal drei Leitungen, wenn jetzt noch das Brücken von N und PE erlaubt wäre würde es ja gehen. So aber leider nicht. War damals wohl eine sau blöde Idee da nicht gleich 5x1,5 zu verlegen.
Poster schrieb: > Das sind ja schon mal drei Leitungen, wenn jetzt noch das Brücken > von N > und PE erlaubt wäre würde es ja gehen. So aber leider nicht. > War damals wohl eine sau blöde Idee da nicht gleich 5x1,5 zu verlegen. Das war ursprünglich auch klassische Nullung, daher hat das vermutlich auch mal funktioniert. Wird wohl doch ein Eltako werden. Falls er nicht in so eine Dose passt habe ich jetzt von meinem Schalterprogramm auch solche Blindabdeckungen gefunden. Die würde ich dann statt der einen Steckdose hinmachen und den Eltako dort rein platzieren.
Ich schrieb: > Harald W. schrieb: >> Falls er ncht passt, bohrt man das Loch in der Wand einfach etwas >> tiefer > > Du meinst, ich bohre die Rückwand der Dose kaputt? Dose entfernen, tiefer bohren(mit passender Bohrkrone), neue, tiefere Dose eingipsen.
Alternative: Sparwechselschaltung, wobei die Steckdose mit an einem der Korrespondierenden hängt. Da das ein Durchgangsraum ist, wird vermutlich die häufigste Anwendung eh der Staubsauger sein. Dann muß halt beim Staubsaugen das Licht brennen bzw aus sein, damit die Steckdose funktioniert. Einfach und Legal. Böse Zungen behaupten, die Sparwechselschaltung bekam ihren Namen nicht vom Einsparen eines Drahts, sondern vom sparsamen Gesichtsausdruck der Elektriker, wenn diese Schaltung gefordert ist. :D
Andy schrieb: > die häufigste Anwendung eh der Staubsauger sein Der hat aber keine Erdung ist SK2 wie eigentlich alles. Habe mir die Mühe gemacht Gelb/Grün nachzuziehen - außer meinem ollen Computer und einigen Küchengeräten ist aber kein Verbraucher SK1. Andy schrieb: > Dann muß halt beim > Staubsaugen das Licht brennen Natürlich muss der Schalter dann auch den Strom abkönnen. Hausfrau steckt den Staubsauger auch gerne mal eingeschaltet in die Dose. LG old.
> Dose entfernen, tiefer bohren....
...Drähte sind weg...
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.