Hallo, weiß jemand, ob die Clage DEX DLE repariert werden können? Wir haben so ein Gerät, welches defekt ist. Es hat mal einen Fehlercode angezeigt, ich glaube es hatte etwas mit einer Heizspule zu tun. Leider zeigt das Gerät mittlerweile keinen Fehler mehr an, erhitzt das Wasser aber auch nicht. Reset etc bringt nichts. Danke
:
>weiß jemand, ob die Clage DEX DLE repariert werden können? Wir haben so
Wieso nicht? Ist nur die Frage, ob Du den Fehler findest
Ich würde einfach mal die Heizdrähte auf Durchgang prüfen (Sicherung
vorher abschalten). Normalerweise kommt man da ja ran, wenn die Haube
runter ist.
Ersatzteile kann man dann direkt bei Clage ordern (hat zumindest vor 5
Jahren für mich mal funktioniert).
Filth _. schrieb: > weiß jemand, ob die Clage DEX DLE repariert werden können? Ja, weiß ich, ja kann mann. Also, du lässt nun Wasser laufen - auch mal eine Minute falls die Luftblasenerkennung zugeschlagen hat, Strom ist aber eingeschaltet und das Display zeigt etwas an? Kannst Du prüfen ob alle 3 Phasen da sind? Wenn Du elektrotechnische Fachkraft bist bitte nachmessen, wenn nicht einfach mal schauen ob alle 3 Sicherungen drin sind. Wird das was GAR NICHT erhitzt oder nur NICHT GENUG? Es wird jetzt immer noch kein Fehler im Display angezigt? Schnapp Dir die Bedienungsnaleitung und gehe ins Service Menue und prüfe: a) ist der angezeigte Wasserdurchfluss plausiebel? b) Temperaturanzeige vom Einlauffühler OK? c) Temperaturanzeige vom Auslauffühler OK? -> sind hier Auffälligkeiten zu erkennen? Wenn Du elektrotechnische Fachkraft bist, Spannungsfrei machen + gegen Einschalten sichern und mal die Widerstände der Heizwendeln in der Heizpatrone messen. Sind 4 Stück Werte habe ich nicht im Kopf, müssten aber irgendwo in der Naleitung für den Handwerker stehen. irgenetwas zwischen 17 und 30 Ohm je nach Wendel sollten OK sein. Je nach genauer Gerätevariente sind ggf auch Wendeln untereinander gebrückt, aber um einen Totalausfall zu erkennen ist das ja erstmal egal. Melde dich gerne mit Details des Fehlers und vieliecht auch mal mit der Versionsnummer (Steht auf dem Label hinter der V-Förmigen Abdeckung.
Mir hat mal ein Techniker erzählt, einmal nicht entlüftet und das Ding is hin. Gibt dann nur Tauschmodule für Schweinegeld. Ich kauf die nich mehr... wollt da jemand Geld verdienen?
Mario H. schrieb: > Filth _. schrieb: >> weiß jemand, ob die Clage DEX DLE repariert werden können? > > Ja, weiß ich, ja kann mann. > > Also, du lässt nun Wasser laufen - auch mal eine Minute falls die > Luftblasenerkennung zugeschlagen hat, Strom ist aber eingeschaltet und > das Display zeigt etwas an? > > Kannst Du prüfen ob alle 3 Phasen da sind? Wenn Du elektrotechnische > Fachkraft bist bitte nachmessen, wenn nicht einfach mal schauen ob alle > 3 Sicherungen drin sind. > > Wird das was GAR NICHT erhitzt oder nur NICHT GENUG? > > Es wird jetzt immer noch kein Fehler im Display angezigt? > > Schnapp Dir die Bedienungsnaleitung und gehe ins Service Menue und > prüfe: > a) ist der angezeigte Wasserdurchfluss plausiebel? > b) Temperaturanzeige vom Einlauffühler OK? > c) Temperaturanzeige vom Auslauffühler OK? > > -> sind hier Auffälligkeiten zu erkennen? > Wenn Du elektrotechnische Fachkraft bist, Spannungsfrei machen + gegen > Einschalten sichern und mal die Widerstände der Heizwendeln in der > Heizpatrone messen. Sind 4 Stück Werte habe ich nicht im Kopf, müssten > aber irgendwo in der Naleitung für den Handwerker stehen. irgenetwas > zwischen 17 und 30 Ohm je nach Wendel sollten OK sein. Je nach genauer > Gerätevariente sind ggf auch Wendeln untereinander gebrückt, aber um > einen Totalausfall zu erkennen ist das ja erstmal egal. > > Melde dich gerne mit Details des Fehlers und vieliecht auch mal mit der > Versionsnummer (Steht auf dem Label hinter der V-Förmigen Abdeckung. Hallo Mario, vielen Dank für die Hilfe. Ich werde mich morgen mit Details melden, wenn ich durchgemessen habe. Das Display zeigt was an, alle 3 Sicherungen sind drin, ob auch auf allen Phasen was ankommt, werde ich wie gesagt messen. Das Wasser wird gar nicht erhitzt. Details dann morgen. Viele Grüße Alex
Hi Mario, ich habe schon mal im Servicemenü geschaut. Wasser laufen lassen, folgende Werte aufgezeichnet: Po 3 t1 10 t2 17 Ca 90 PL 18 err 0 ll 0 nr 24 11c 100 FL 53 So wie ich es sehe, ist eine Leistungsaufnahme da (3 kW) - das stimmt mit meinem Logging vom Smartmeter überein (3215 Watt). Es gibt auch einen leichten Temperaturunterschied zwischen Ein und Ausgang von 7 Grad. Kalibrierung (CA) ist mit 90 auffällig, laut dem folgenden Link sollte da ein Wert zwischen 40 und 60 stehen? https://www.manualslib.com/manual/1154778/Clage-Cex-9-U-Electronic-Mps.html?page=14 Was soll ich als nächstes tun? Danke!
Ok, die Werte sehen plausibel aus, das Gerät will heizen - aber die temperaturänderung passt nicht zu der Leistung die das Gerät denkt ins Wasser gebracht zu haben. Deshalb der zu hohe CA. Po wird aus dem Durchfluss und der Temperaturdifferenz T1/T2 berechnet und ist demnach die echte berechnete :-) abgabeleistung. Kurzum, da stimmt etwas mit den Heizwendeln nicht (durchgebrannt) oder die bekommen keine Spannung. Wenn es deine elektrotechnische Ausbildung zulässt wie bereits von mir beschrieben die Widerstände der 4 Heizwendeln im ausgeschalteten Zustand nachmessen und melden. Luftblasen oder extrem kalkhaltiges Wasser können Wendeln auf dem Gewissen haben. Das Gerät hat eine Luftblasenerkennung die die Heizung ausschaltet sobald Luftblsen auftreten...ist aber auch nicht uneingeschränkt möglich. Hattest Du mal Probleme das manchmal kein warmes Wasser kam und nach längerem Zapfen Dan wieder wie gewohnt? Das würde die Luftblasentheorie stärken. Wenn es ein Fehler auf Seite der Elektronik ist solltest Du mal durch Kaufbeleg nach garantie oder Gewährleistung schauen V2.4 ist noch nicht so uralt...
Filth _. schrieb: > > https://www.manualslib.com/manual/1154778/Clage-Ce... > Das ist übergingst die Anleitung für das Cex und nicht Dex... Und IOS macht daraus lieber gleich Sex:-)
Ich mache das Gerät morgen mal stromlos und schaue nach der Heizspirale. Evtl musst du mir noch einen Tipp geben, wo da genau der Widerstand zu messen ist - ich mache aber noch ein Bild von den Innereien. Ich glaube aber auch, dass es eher an der Heizspirale liegt, dazu passt der Fehler, den das Gerät mal angezeigt hat (r13, oder so?). Habe mich länger nicht drum gekümmert, hängt "nur" die Küche dran, aber jetzt bekomme ich langsam Mitleid mit der Freundin ;) Das Problem mit dem "länger kein warmes Wasser" gab es nicht. Es war aber im Sicherungskasten ein falsches LAR installiert (wir haben 2 DLE), so dass es ratterte - evtl verkürzt es die Lebensdauer? Wobei die Heizwendel bleibt ja eh aus, wird nur das Gerät an sich abgeschaltet. Extrem kalkhaltiges Wasser passt hier aber eher. Garantie wird schon vorbei sein, der DLE hing schon im Haus, als wir vor 3 Jahren eingezogen sind. Falls es die Heizwendeln sind - bekommt man die separat? Falls ja, wo bzw wonach muss ich suchen?
:
Bearbeitet durch User
Die Heizwendeln bekommst du nicht einzeln, wenn dann der komplette Heizblock...
Ja schau mal nach den Wendeln. Die Heizpatrone mit den 4 Wendeln sitzt links im Gerät, die Wendeln verlaufen von oben nach unten. Man sieht da nur so 4 im Quadrat angeordnete M5 Gewindebolzen wo die Kabel oder Messingbrücken dran sitzen. Jeweils von oben nach unten widerstand messen. Wenn die 4 Heizwendeln alle ok sind( also irgendwas zwischen 12 und 35 Ohm haben, genaue Wert habe ich immer noch nicht gesucht) wäre es Zeit in Richtung Elektronik zu denken, ist jemand soweit ausgebildet da im laufenden Betrieb (Wasserdruchfluss max, Temp auf max) an offen liegenden 400V zu messen? Das mit dem wild schaltenden LAR ist aber auch ein guter Hinweis, möglicher Weise hat das die Elektronik im Gerät nicht verkraftet. Wenn das so wäre stellt sich die Frage ob bei demjenigen der das verpfuscht hat Ansprüche zu stellen sind?, Abers eins nach dem anderen. Heizwendeln gibt's nicht einzeln als Ersatzteil, nur den ganzen Heizblock. Aber auch hier, eins nach anderen.
So gerade gemessen, und zwar jeweils an der gegenüberliegender Schraube von oben nach unten: links vorne und hinten jeweils 18 Ohm rechts vorne und hinten jeweils 37 Ohm
Filth _. schrieb: > links vorne und hinten jeweils 18 Ohm > rechts vorne und hinten jeweils 37 Ohm Das hört sich gut an, damit sollten schon mehr als 3kW raus kommen. Da kein Fehler bzgl. ausgefallener Phasen gemeldet wird müssten versorgungsmässig alles Ok sein. Demnach liegt es wohl an der Elektronik selbst. Vielleicht hat das viele ein-aus-geschalte im falschen moment die CPU bei einem Schreibzugriff durcheinandergebracht. Mach mal einen Werksreset und stell die Geräteleistung dann neu ein.
Werksreset ist 1+2 gedrückt halten, bis der Counter runter gelaufen ist? Dann habe ich das schon mal ohne Erfolg gemacht.
Oh und noch was zur der Messung der Heizwendel: hätte ich eigentlich vielleicht die Verbindungen entfernen sollen? Habe doch so wahrscheinlich Schrott gemessen? ups
Und noch eine neue Erkenntnis: nach dem Reset bleibt Po nun auf 0. Zwischen t1 und t2 gibt es keinen Unterschied (beides 10 Grad). CA bleibt bei 50. Keine Fehler gespeichert. Du hattest geschrieben, dass ich die Geräteleistung einstellen soll - wo / wie macht man das?
Tröpfchen schrieb: > Sag mal, kannst du die Bedienungsanleitung nicht lesen? Doch kann ich. https://www.clage.de/cms_downloads/de/produkte/bedienungsanleitungen/DEX-GA-de-en.pdf Dort sehe ich nichts bzgl einer Leistungseinstellung. Du etwa?
HALT HALT ihr beiden... Es gibt 2 unterschiedliche Resets. MPS reset im innen über Brücken einer stiftleiste, danach wird auch die einzustellende Maximalleistung neu abgefragt-man kann quasi nix machen bevor Miene Leistung eingestellt hat. Mach das auch mal! Und dann gibt es noch den Reset über das drücken beider Tasten, da wird die Geräteleistung nicht gelöscht. Keine Ahnung welche Methode besser ist. Das nach einem Reset der CA erstmal wider Standard ist sollte klar sein weil das Gerät ja noch gar nicht geheizt hat, also noch nicht gemerkt hat das da etwas nicht stimmt. T1=T2 sollte dann auch klar sein, hat halt noch nicht geheizt. Kann sein das nach einem Reset auch erstmal der Luftblasneschuutz aktiv ist und du etwas längere zapfen musst. Die Brücken an den Heizwendeln kannst Du zum messen drin lassen. Dadurch sind 2wendeln parallel, müssten dann die linken sein, Einzelwiderstand ist bei 35 Ohm-2 parallel also die hälfte.
Mein Posting bezog sich auf die völlige Unbedarftheit des TO's. Völliger Leichtsinn ihm zu irgend welchen Manipulationen zu verhelfen.
Filth_ schrieb im Beitrag # > > https://www.clage.de/cms_downloads/de/produkte/bedienungsanleitungen/DEX-GA-de-en.pdf > Das ist Überings die Kinder...äh Anwedner Anleitung. Es gibt noch eine Anleitung für den Fachmann oder Fachhandwerker oder so. Scheinbar nicht online bei clage, aber findet sich bestimmt irgendwo. Die Anleitng ist auch kein Geheimnisse, bei jedem Gerät werden BEIDE ausgeliefert-im Zweifel ruf beim Kundendienst an und lass die dir Anleitung mailen. Der Kundendienst macht hier tatsächlich mal sein Namen Ehre!
Tröpfchen schrieb: > Mein Posting bezog sich auf die völlige Unbedarftheit des TO's. > > > Völliger Leichtsinn ihm zu irgend welchen Manipulationen zu verhelfen. Jaja Leichtsinn... den Inhalt (den Du als irgendwelche Manipulation titulierst) der beigefügten Anleitungen zu folgen, mit dem Hinweis bestimmte Schritte nur zu tun wenn man entsprechend ausgebildet ist.
Mario H. schrieb: > Es gibt noch eine > Anleitung für den Fachmann oder Fachhandwerker oder so. http://media.bmd-live.de/pdf/Clage_Durchlauferhitzer_DEX_257084.pdf
Tips von Nichtfachleuten an absolute Laien zu geben ist noch viel leichtsinniger...
> Autor: Tröpfchen (Gast) > Datum: 29.12.2016 11:41 > Autor: Tröpfchen (Gast) > Datum: 29.12.2016 12:07 > Autor: Tröpfchen (Gast) > Datum: 29.12.2016 15:29 > Autor: Tröpfchen (Gast) > Datum: 29.12.2016 16:01 Wirst du es in deinem verhunzten Leben auch nur 1 x schaffen einen sinnvollen Beitrag abzusondern ?
Ignoriert ihn einfach. Mario: Ich mache noch den MPS Reset und schaue nochmal nach. Danke Dir!
Hallo zusammen. Bei mir zeigt das Display nur 2 Striche. Manchmal erscheint noch kurz eine Temp.anzeige und dann heizt es auch. Also eigentlich noch funktionsfähig, wenn die Steuering noch ginge. Weiss da jemand Rat?
Beitrag #6943905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.