Hallo zusammen, ich habe folgende Problemstellung: Ich habe in einem Brunnenschacht im Garten zwei Schwimmerschalter, die bei unterschiedlichen Wasserständen jeweils eine Pumpe einschalten. Diese Schaltzustände würde ich gerne im Haus abfragen. Das Kabel vom Verteilerkasten im Haus zum Schacht hat 5 Leitungen, von denen je eine mit N, PE und L beschaltet ist. Die 4. Leitung ist für eine 3. Pumpe, die vom Haus aus eingeschaltet wird (für die Gartenbewässerung). Mir bleibt also eine freie Leitung, um beide Schaltzustände der Schwimmerschalter ins Haus zu übertragen. Im Haus sitzt eine SPS, mit der ich meine Haussteuerung realisiert habe. Die arbeitet mit 24 V Gleichspannung. Die Signale müssen also auch noch galvanisch getrennt werden, bevor sie an die SPS gehen... Erst dachte ich ganz naiv, ich nehme einfach Dioden, mit denen ich dann für jeden Schalter jeweils eine Halbwelle der Phase herausfiltere und hänge innen zwei Relais dran, die jeweils auf die eine oder andere Halbwelle reagieren (wieder über Dioden). Leider flattern die Relais bei nur einer Halbwelle, sodass das nicht ohne weiteres funktioniert. Hier im Forum habe ich schon Schaltungen gesehen, die mit Optokopplern arbeiten. Allerdings wurden da immer Brückengleichrichter und Kondensatoren als Blindwiderstände verwendet, so dass die Werte nicht für mich passten. Und da es sich um 230 V handelt, würde ich lieber auf eine erpropte (oder wenigstens für meinen Fall sinnvoll berechnete) Schaltung zurückgreifen, als selbst zu viel auf der Primärseite herumzuprobieren. Darum meine Frage: Hat jemand sowas vielleicht schon mal implementiert oder würde mir die Bauteile passend berechnen? Ich würde zwar auch fertige Bauteile kaufen, allerdings wäre mir eine elegante, selbst gebaute Variante erheblich lieber. :-) Vielen Dank im Voraus Andreas
Mit der Einweggleichrichtung ein Relais betreiben: Beitrag "Einweggleichrichtung ohne Glättung, 110V DC Relais an Netzspannung betreiben?" erste Idee ist: https://www.voelkner.de/products/36897/Relais-Norm-110V-DC-Serie-40.html Andreas W. schrieb: > Leider flattern die Relais bei > nur einer Halbwelle, sodass das nicht ohne weiteres funktioniert. Welche Spannung haben die verbauten Relais?
Hi Du könntest versuchen, Kondensatoren parallel zu den Spulen zu klemmen, kann aber sein, daß ein 230V AC-Relais die dann eher wellige Gleichspannung nicht so toll findet. Aber einem Opto-Koppler (Vorwiderstand sollte sich auch für 230V AC berechnen lassen) sollten die lückenden Bedingungen nicht stören. Wenn doch, den Kondensator hinter den Opto-Ausgang. Dann braucht es halt 'eine Sekunde', bis ein abfallender Schalter in der SPS so erkannt wird. MfG
Andreas W. schrieb: > Leider flattern die Relais bei > nur einer Halbwelle, sodass das nicht ohne weiteres funktioniert Patrick J. schrieb: > daß ein 230V AC-Relais die dann eher wellige > Gleichspannung nicht so toll findet. Geht schon, die Spannung darf nur nicht zu hoch werden. Also gerade so viel Kondensator nach der Diode parallel, bis das Relais sauber anzieht, nicht bis du saubere 325V= hast.
Hi Michael B. schrieb: > bis das Relais sauber anzieht, > nicht bis du saubere 325V= hast. Aber erst, wenn die Spule bereits 'durch' ist. Ok, da die Relais bereits vorhanden sind, fehlen 'nur noch' Kondensatoren. Diese müssen die 325V aushalten!! und die Kapazität ist noch völlig unbekannt. Also entweder mehrere Werte an 325V-festen Kondensatoren kaufen und ausprobieren, oder zu zwei Opto-Kopplern greifen, Deren Vorwiderstand sich vorher berechnen lässt und damit 'direkt' mitbestellt werden können. Ob der SPS-Eingang nur mit dem Opto-Ausgang beschaltet werden kann, sollte zuvor geprüft werden - wüsste aber nicht, was dagegen spricht. MfG
Hallo, wow, das ging ja schnell! :-) Das Relais hat eine Eingangsspannung von 230 V. Laut Datenblatt schaltet das es irgendwo um die 170 Volt. Heißt das, wenn ich ein Relais mit einer niedrigeren Eingangsspannung nehme, dass das dann nicht flattert? Jedes Relais bekommt ja immer nur eine Halbwelle, so dass die effektive Spannung nicht mehr bei 230 Volt liegt. Ich habe schon versucht, einen Kondensator parallel zum Relais zu schalten. Da ist aber direkt die Sicherung rausgeflogen. Ist ja auch irgendwie klar, denn der Kondensator entleert sich ja während der nicht vorhanden Halbwelle und wirkt dann ja quasi wie ein Kurzschluss. Oder habe ich das falsch in Erinnerung? Kann mir einer von Euch sagen, wie groß ein Kondensator seine müsste, den man als Vorwiderstand (Blindwiderstand) vor einem Optokoppler nutzen will, der an nur einer Halbwelle vom 230 Volt Netz hängt? Der müsste dann ja sicherlich noch mit einem normalen Widerstand in Reihe geschaltet werden, damit die Sicherung nicht sofort fliegt... Die SPS hat einen relativ hohen Eingangswiderstand. Da ist es wahrscheinlich einfacher, die Spannung auf der Ausgangsseite des Optokopplers zu glätten. Viele Grüße Andreas
:
Bearbeitet durch User
Andreas W. schrieb: > Ich habe in einem Brunnenschacht im > Garten zwei Schwimmerschalter, die bei unterschiedlichen Wasserständen > jeweils eine Pumpe einschalten. Dazu mein Vorschlag im Anhang. Die Auswerteschaltung müsste noch entsprechend implementiert werden.
Andreas W. schrieb: > Ich habe schon versucht, einen Kondensator parallel zum Relais zu > schalten. Da ist aber direkt die Sicherung rausgeflogen. Du wirst schon noch eine Diode spendieren müssen, oh Mann.
Michael B. schrieb: > Andreas W. schrieb: >> Ich habe schon versucht, einen Kondensator parallel zum Relais zu >> schalten. Da ist aber direkt die Sicherung rausgeflogen. > > Du wirst schon noch eine Diode spendieren müssen, oh Mann. Hm, was hab ich übersehen?
Hallo Als Erstes würde mir auch ein Spannungsteiler einfallen, so wie Codix schon beschrieben. Könnte man auch evtl noch etwas anders aufbauen, falls das überhaupt in Frage kommt. Als zweites hätte ich deinen Gedanken mit den Halbwellen weiter verfolgt! Man könnte die Spannung etwas glätten und mit Z-Dioden (z.B. 2x80V=160V) auf einen festen Wert bringen, dann kann man damit sauber weiterarbeiten! Dann zwei Optokoppler mit passenden Vorwiderständen und Kondensatoren (10yF bei 10mA Opto sollten reichen)! Die Schaltung verbrät aber einiges an Strom. Alternstiv könntest du dir mal das Beitrag "Re: Spannungsversorgung mit hoher Spannungsdifferenz" anschaun, das hätte so gut wie keine Verlustleistung! Müsste nur an Optokoppler angepasst werden! Gruß Josef
Andreas W. schrieb: > ich habe folgende Problemstellung: Ich habe in einem Brunnenschacht im > Garten zwei Schwimmerschalter, die bei unterschiedlichen Wasserständen > jeweils eine Pumpe einschalten. Somit muß der Strom vor dem Zusammenführen (mittels Dioden) auf die Signalleitung begrenzt werden. Ansonsten wird die eine Pumpe mit Halbwellen über die zwei Dioden versorgt, sobald die andere einschaltet. > sitzt eine SPS, mit der ich meine Haussteuerung realisiert habe. Die > arbeitet mit 24 V Gleichspannung. Welcher Typ? Am besten einen Link zum Datenblatt mit den Eigenschaften der Eingänge. Als Anhang ein Beispiel nur mit ohmschen Widerständen (Pv <150mW). Genauere Werte/konkrete Bauteile kann man festlegen, wenn der Vorschlag ankommt.
Hallo, statt der Parallelkondensatoren könnte man auch Freilaufdioden vorsehen, dann wird das Relais durch den Induktionsstrom gehalten.
Volker S. schrieb: > statt der Parallelkondensatoren könnte man auch Freilaufdioden vorsehen Gute Idee! In meinem Testaufbau ziegt das Relais nun sicher an. lagan schrieb: > Andreas W. schrieb: >> ich habe folgende Problemstellung: Ich habe in einem Brunnenschacht im >> Garten zwei Schwimmerschalter, die bei unterschiedlichen Wasserständen >> jeweils eine Pumpe einschalten. > Somit muß der Strom vor dem Zusammenführen (mittels Dioden) auf die > Signalleitung begrenzt werden. Ansonsten wird die eine Pumpe mit > Halbwellen über die zwei Dioden versorgt, sobald die andere einschaltet. Ja natürlich, Mist. Daran hab ich nicht gedacht. Damit funktioniert die Version mit der Freilaufdiode leider nicht mehr ohne weiteres... >> sitzt eine SPS, mit der ich meine Haussteuerung realisiert habe. Die >> arbeitet mit 24 V Gleichspannung. > Welcher Typ? Am besten einen Link zum Datenblatt mit den Eigenschaften > der Eingänge. Die SPS ist eine WAGO 750-880. Die verwendeten Eingangsklemmen sind WAGO 750-1405 (Datenblatt unter https://eshop.wago.com/JPBC/singleview/getFile.hbc?fName=00351224_0.pdf&oFName=m07501405_00000000_0de.pdf). Alles zwischen 15 und 30 VDC wird als "1" erkannt mit einem Eingangsstrom von 2,1 bis 2,4 mA. > Als Anhang ein Beispiel nur mit ohmschen Widerständen (Pv <150mW). > Genauere Werte/konkrete Bauteile kann man festlegen, wenn der Vorschlag > ankommt. Die Idee finde ich super. In anderen Threads gibt es Schaltungen, die zur Begrenzung des Stroms eine Reihenschaltung von Widerständen und Kondensatoren nehmen (Beispielhaft hier: Beitrag "Re: Optokoppler für 230V"). Was hälst Du davon? Vielen Dank für die vielen Ideen! :-)
Andreas W. schrieb: >> Somit muß der Strom vor dem Zusammenführen (mittels Dioden) auf die >> Signalleitung begrenzt werden. Ansonsten wird die eine Pumpe mit >> Halbwellen über die zwei Dioden versorgt, sobald die andere einschaltet. > Ja natürlich, Mist. Daran hab ich nicht gedacht. Damit funktioniert die > Version mit der Freilaufdiode leider nicht mehr ohne weiteres... Die Auswertung nicht über die Kontakte machen, sondern mit denen nur die Pumpen schalten. Für die Auswertung z.B. Optokoppler, die genauso über Dioden wie die Relais angesteuert werden, die können dann über die 5.Ader versorgt und im Haus bei der SPS plaziert werden. Es muß dann auch für jeden Schwimmerkontakt eine Diode vorgesehen werden. MfG
Volker S. schrieb: > Die Auswertung nicht über die Kontakte machen, sondern mit denen nur die > Pumpen schalten. Für die Auswertung z.B. Optokoppler, die genauso über > Dioden wie die Relais angesteuert werden, die können dann über die > 5.Ader versorgt und im Haus bei der SPS plaziert werden. Es muß dann > auch für jeden Schwimmerkontakt eine Diode vorgesehen werden. Genau so eine Schaltung suche ich ja. Für Anwendungen mit Brückengleichrichtern (d.h. beiden Halbwellen) gibt es einige Beispiele hier im Forum. Diese arbeiten allerdings mit Kondensatoren als Blindwiderstand zur Reduzierung des Stroms des Optokopplers (im Gegensatz zu normalen ohmschen Widerständen wie im Beispiel von lagan im Beitrag "Re: Wie zwei Schlalter über eine Leitung abfragen"). Darum hoffe ich noch auf eine Antwort von lagan (oder natürlich gerne auch von irgendjemand anderem ;-)) wegen der Nutzung eines Kondensators und der Dimensionierung einer solchen Schaltung.
Andreas W. schrieb: > Darum hoffe ich noch auf eine Antwort von lagan (oder natürlich gerne > auch von irgendjemand anderem ;-)) wegen der Nutzung eines Kondensators > und der Dimensionierung einer solchen Schaltung. Bei Verwendung von Dioden für die Entkopplung beider Meldungen, kannst Du keine Kondensatoren verwenden, weil du keinen richtigen Wechselstrom mehr hast. Widerstände sind aber kein Problem, 110V*5mA=550mW, mit einem 2W Widerstand bist Du auf der sicheren Seite. MfG
:
Bearbeitet durch User
Andreas W. schrieb: > Die SPS ist eine WAGO 750-880. Die verwendeten Eingangsklemmen sind WAGO > 750-1405 (Datenblatt unter Dann kann man die Ansteuerung so lassen. Geeignet ist jeder Logic-Level P-MOSFET mit Ugsmax=20V. Eventuell R4=5k - damit steigt die Gatespannung auf ca.16V. Auch die im unten verlinkten Beitrag gezeigte Schaltung mit PNP funktioniert, hat aber eine etwas längere (~100ms) Abschaltverzögerung. > Die Idee finde ich super. In anderen Threads gibt es Schaltungen, die > zur Begrenzung des Stroms eine Reihenschaltung von Widerständen und > Kondensatoren nehmen (Beispielhaft hier: > Beitrag "Re: Optokoppler für 230V"). Was hälst Du > davon? Der einzige Vorteil der Kondensatorschaltung ist die geringere Verlustleistung (50mW vs. 300mW). Bei der Leistung üblicher Brunnenpumpen sollte dass keine Rolle spielen. Ansonsten kostet ein (X2)-Kondensator deutlich mehr und hat eine höhere Ausfallwahrscheinlichkeit (Feuchte, Temperaturwechsel) als ein Widerstand. Der Kondensator C3 ist gegen Störungen sinnvoll und kann auch noch mit einer Schutzbeschaltung aus bidirektionaler TVS-Diode (z.B 1.5KE6V8CA) und Widerstand ergänzt werden.
Andreas W. schrieb: > Darum hoffe ich noch auf eine Antwort von lagan (oder natürlich gerne > auch von irgendjemand anderem ;-)) wegen der Nutzung eines Kondensators > und der Dimensionierung einer solchen Schaltung. Ich habe keine Ahnung, wo du einkaufst bzw. welche allgemeinen Kenntnisse für diese Bastelei vorhanden sind. Überprüfen würde ich noch, ob an den Schaltern ein Snubber vorhanden ist. Bei den für die Simu angenommenen Werten 47R/100n und enstprechend leistungsfähigen Motoren gibt es noch kein Problem. Ich würde zuvor auch noch den Störpegel auf der Signalleitung prüfen. Im Brunnen mit 100k gegen N, im Haus 5k gegen N abschließen und mit Multimeter messen. Hier mal eine Liste mit Bauteilen von Reichelt: U1, U2 CNY 17/III :: OPTOKOPPLER Der hat im Gegensatz zu den vielfach angebotenen xx817 eine garantierte CTR (100-200%) M1 IRF 5305 :: Leistungs-MOSFET P-Ch TO-220AB 55V 31A Hauptsächlich, weil ich annehme, dass du mit TH-Bauteilen besser bedient bist. Funktionieren würde auch ein ZVP3310A in TO92 (Mouser). D1, D1 1N 4007 :: Gleichrichterdiode, DO41, 1000V, 1A R1, R2 1W 100K :: Metalloxydwiderstand 1W, 5%, 100 K-Ohm Jeweils zwei in Serie. Spannungsfestigkeit ist auch bei nur einem R ausreichend aber 220k sind abhängig von M1 und U2 etwas knapp. Ausserdem verteilt sich die Wärme besser. C1 MKS2-100 2,2µ :: Folienkondensator, 2,2µF, 100V, RM5 C2 MKS02-250 10N :: Folienkondensator, 10nF, 250V, RM2,5Ist Stabiler als Keramik und bedrahtet. U3, R5 sind wie gesagt optional - ich würde eine Fassung für die Optokoppler vorsehen, ein paar mehr bestellen und abwarten ob sie tatsächlich kaputtet werden.
Hallo lagan, WOW, Du bist ja echt der Hammer! Vielen herzlichen Dank! Bei den Schaltern handelt es sich um ganz einfache Schwimmerschalter mit Gewicht am Kabel. Die Tauchpumpen haben zwar selbst einen Schalter dran, aber den kann ich leider nicht nutzen. Der Wasserpegel im Schacht schwankt so stark, dass die Pumpen entweder das halbe Jahr in der Luft hängen (was für die Dichtungen der Pumpen sehr schlecht wäre) oder permanent den Grundwasserpegel absenken würden (was für meinen Geldbeutel schlecht wäre). Darum hänge ich die Pumpen so weit in den Schacht rein, dass sie immer unter Wasser sind. Die kritischen Pegel überwache ich dann mit den beiden Schwimmerschaltern in unterschiedlichen Höhen, so dass im Normalfall nur die erste Pumpe anspringen sollte. Es sei denn, die Pumpe ist kaputt oder es gibt so viel Regen, dass die eine Pumpe nicht dagegen ankommt, was selten bis gar nicht passieren sollte. Da fällt mir auf, ich muss auf jeden Fall auch die Spannungsversorgung der Pumpen monitoren. Falls eine der Pumpen doch undicht werden sollte, fliegt wohl eher der FI als der LS-Schalter. Aber das kann ich ja im Haus mit der SPS problemlos machen. lagan schrieb: > Ich habe keine Ahnung, wo du einkaufst bzw. welche allgemeinen > Kenntnisse für diese Bastelei vorhanden sind. Tja, was soll ich sagen... Diese Art Kenntnisse waren bei mir auch alle mal vorhanden. Ich hab im letzten Jahrtausend Elektromechaniker gelernt und dann Elektrotechnik studiert. Ich bin aber schon seit einigen Jahren Softwareentwickler. Elektrik mach ich immer noch regelmäßig (darf ich auch bis 1000 V, also keine Bange... ;-)), Elektronik leider nur noch selten. Gibt leider nicht so viele sinnvolle Projekte, die sich lohnen, selbst zu implementieren. Darum auch die Hausautomation per SPS: Ist ein super Mix aus Hard- und Software und 230 V AC und 24 V DC. Und es gibt immer mal wieder kleine Elektronik-Projekte wie dieses. Allerdings war dies zu komplex, als dass ich das selbst in einer vernünftigen Zeit hätte planen/berechnen können. Deshalb hab ich hier im Forum gefragt, weil ich davon ausgegangen bin, dass sich hier Leute tummeln, die sich mit sowas auskennen. Und da hab ich ja ganz offensichtlich richtig gelegen. :-) Nochmal vielen Dank! Ich muss jetzt erstmal Bauteile bestellen... :-)
lagan schrieb: > R5 sind wie gesagt optional Hm, R5 kann ich in Deinen Schaltungen nicht finden. Wo würde der hinkommen mit was für einem Wert? Die 1.5KE6V8CA kann ich bei Reichelt nicht finden. Würde auch die P6KE6,8CA mit 600 Watt reichen? Wofür macht die in der Schaltung genau? Wie genau muss der Spannungsteiler der MOSFETs eingestellt sein? 10k Widerstände hab ich noch, 5k gibts ja nicht. Nur 4,7k und 5,6k...
Andreas W. schrieb: > lagan schrieb: >> R5 sind wie gesagt optional > Hm, R5 kann ich in Deinen Schaltungen nicht finden. Wo würde der > hinkommen mit was für einem Wert? Hab beim Test mit den Snubber die Teile umbenamst - siehe aktuelle asc im zip. Ist der Vorwiderstand der LED in Kombination mit der TVS. Wert (270-330R) ergibt sich aus maximalem LED-Strom (50mA) und Vclmax (13,4V) der Diode. > Die 1.5KE6V8CA kann ich bei Reichelt nicht finden. Würde auch die > P6KE6,8CA mit 600 Watt reichen? Wofür macht die in der Schaltung genau? Ist auch OK. Gegen kurzzeitige Überspannungsimpulse z.B. durch Schaltfunken oder bei Gewitter. Der praktische Nutzen hängt aber stark von der aktuellen Installation ab. Bei entsprechender Energie ist dann halt die TVS-Diode anstelle der OK zu tauschen - und man bemerkt es noch nicht einmal sofort. > Wie genau muss der Spannungsteiler der MOSFETs eingestellt sein? 10k > Widerstände hab ich noch, 5k gibts ja nicht. Nur 4,7k und 5,6k... So, dass ein Spannungteiler 24V->maximal 20V entsteht Ob 5k oder 4k7 ist egal. Du könntest auch zwei 10k parallelschalten.
Die bidirektionale Zenerdiode hat doch eine Spannung von 6,8 V. Wie ergibt sich daraus eine Spannung von 13,4 Vclmax?
Andreas W. schrieb: > Die bidirektionale Zenerdiode hat doch eine Spannung von 6,8 V. Wie > ergibt sich daraus eine Spannung von 13,4 Vclmax? lt. Datenblatt bei Maximalstrom? Du solltest aber nicht erwarten, dass ich weiterhin auf jede noch so simple Frage zu dieser Schaltung eingehen werde. Nur eines noch: Eventuell wäre es sinnvoller, den zweiten 100k Widerstand (R6) direkt vor den Optokopplern anzubringen. Damit könnte auch die Signalleitung direkt an 230V geklemmt werden ohne das gleich etwas kaputt geht.
lagan schrieb: > lt. Datenblatt bei Maximalstrom Oh, ok. Mir war nicht bewusst, dass sich die Spannung über der Zenerdiode so stark ändern kann. Darum bin ich gar nicht erst auf die Idee gekommen, ins Datenblatt zu schauen. Vielen Dank nochmal für Deine Mühe! Ich werde die Bauteile bestellen und die Schaltung so aufbauen, wie von Dir beschrieben. Ich werde dann berichten, ob das ganze wie geplant funktioniert!
Hei, andere Idee wäre, mit einem Spannungsteiler verschiedene Spannungen über die eine Ader zu schicken und mit einer 750-493/000-001 auswerten. Genau genommen muss man dann vier Zustände übermitteln: aus, Schalter 1, Schalter 2, beide Schalter Okay, wenn Pegelschalter 2 schaltet, ist normalerweise auch immer Pegelschalter 1 aktiv. Aber man weiß ja nie... ;-) Dann kannst Du auch gleich die zwei Ströme der beiden Pumpen über diese Klemme laufen lassen und auswerten. Im normalen Betrieb schaltest Du am besten die Pumpen dann immer abwechselnd. Dann steht keine Pumpe länger still und beide werden regelmäßig auf Funktion überprüft. Viele Grüße, Tom
Hallo Tom, Tom P. schrieb: > Hei, > > andere Idee wäre, mit einem Spannungsteiler verschiedene Spannungen über > die eine Ader zu schicken und mit einer 750-493/000-001 auswerten. Ist ne Idee. Die günstigste Klemme kostet aktuell in der Bucht jedoch 65 Euro plus Versand. Das ist mir etwas zu teuer. > Genau genommen muss man dann vier Zustände übermitteln: > aus, Schalter 1, Schalter 2, beide Schalter > Okay, wenn Pegelschalter 2 schaltet, ist normalerweise auch immer > Pegelschalter 1 aktiv. Aber man weiß ja nie... ;-) Ja, das sehe ich auch so. Ist mit der von lagan vorgeschlagenen Schaltung aber auch problemlos möglich. > Dann kannst Du auch gleich die zwei Ströme der beiden Pumpen über diese > Klemme laufen lassen und auswerten. Im normalen Betrieb schaltest Du am > besten die Pumpen dann immer abwechselnd. Dann steht keine Pumpe länger > still und beide werden regelmäßig auf Funktion überprüft. Wie soll das gehen bei nur einer freien Ader? Viele Grüße Andreas
Hei, für 65€ ist das ja ein absolutes Superschnäppchen und ich müsste fast selbst zuschlagen! ;-) Ich dachte, Du hast zwei Pumpen die Du über je eine Ader versorgst? Diese Ader geht (sofern die Pumpen <5A ziehen) dann über die Messklemme. Grüße, Tom
Tom P. schrieb: > Ich dachte, Du hast zwei Pumpen die Du über je eine Ader versorgst? > Diese Ader geht (sofern die Pumpen <5A ziehen) dann über die Messklemme. Ne, das wäre ja dann einfach... Im Brunneschacht sind zwei Schwimmerschalter, von denen jeweils einer eine Pumpe schaltet. Vom Brunnen zurück zur SPS habe ich eine freie Leitung, über die ich die Informationen, ob und welche der beiden Pumpen läuft, an die SPS übermitteln will. Daher der Titel des Threads "Wie zwei Schlalter über eine Leitung abfragen"... ;-)
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.