Forum: Haus & Smart Home Leitungsquerschnitt berechnen


von Janos P. (janoslon421)


Lesenswert?

Hallo,
ich habe da mal eine Frage bezüglich Leiterquerschnitten.
Und zwar geht es darum, dass ich am Privaten Netz vom Hausanschluss aus 
70 Meter Kabel legen lassen möchte. Jetzt habe ich von drei 
verschiedenen Elektrikern drei verschiedene Empfehlungen bekommen, was 
für ein Kabel mit welchem Leitungsquerschnitt ich dafür auftreiben soll, 
die vom 4mm² bis 16mm² reichen. Da ich jetzt verunsichert bin, würde ich 
das Ganze gern mal durchrechnen, und wollte mal fragen, wie man das 
macht.

Das Gerät das dran hängen soll zieht maximal 42 Ampere, 22KVa und hat 
einen Cos (Phi) von 0,7.

Kann ich da jetzt mit

A = Wurzel 3  I  l * Cos (Phi) / Kappa  Delta u  U

rechnen? Demnach wären dann 4mm² ausreichend.
Eine der Leute vom Fach hat mir aber erklärt, ich solle den 16mm² 
Querschnitt wählen, weil die Schleifenimpedanz im Falle eines 
Erdschlusses so hoch sein
könne, dass der Leitungsschutzschalter nicht auslösen könnte.
Kann man das berechnen, oder gibt es da Tabellen/Vorschriften?

Hätte es halt gern schwarz auf weiß, sonst könnte ich ja auch auswürfeln 
wessen Rat ich nun glaube - bei den verschiedenen Empfehlungen.

Hoffe Ihr könnt mir helfen!

von Michael B. (laberkopp)


Lesenswert?

Janos P. schrieb:
> Eine der Leute vom Fach hat mir aber erklärt, ich solle den 16mm²
> Querschnitt wählen, weil die Schleifenimpedanz im Falle eines
> Erdschlusses so hoch sein
> könne, dass der Leitungsschutzschalter nicht auslösen könnte.
> Kann man das berechnen

Klar kann man die Schleifenimpedanz berechnen, das ist der 
Kupferwiderstand.
Und die Auslösekennlinien der LSS sind bekannt, ein 16A löst sicher bei 
48A aus.

von chris (Gast)


Lesenswert?

Janos P. schrieb:
> Das Gerät das dran hängen soll zieht maximal 42 Ampere, 22KVa und hat
> einen Cos (Phi) von 0,7.
> könne, dass der Leitungsschutzschalter nicht auslösen könnte.
> Kann man das berechnen, oder gibt es da Tabellen/Vorschriften?

ja kann man berechnen.


Also Gleichung passt
nur

> rechnen? Demnach wären dann 4mm² ausreichend.

Absolut NEIN!!!!!!!!!

bei welchen Spannungsfall 3% ?

Ich rechne mal mit 3%

A = (1,73  l  I * cosPhi) / (kappa20° * DeltaU)
A = (1,73 * 70m *42A *0,7) /  (56*12V)
A = 5,3mm² >> nächst höhrer Querschnitt mindestens 6mm²

Bedenke um so kleiner der Spannungsfall um so höher muss der Querschnitt 
werden.

Zustäzlich gehe ich mal von einer Temperatur von 30°C aus

dann muss Kappa geändert werden
Kappa30° = (kappa20° / (1+ 0,0039*Delta temp)
Kappa30° = (56       / (1+ 0,0039*(30°C-20°C)
Kappa30° = 53,9

A nach obiger Gleichung mit Kappa30° ergibt dann 5,51mm² >> 6mm²

Das Problem ist die Verlegeart weil danach die Strombelastbarkeit 
ermittelt wird. Bei 30°C Verlegart C auf Wand 3belastete Adern wäre das 
dann

Also *mindestens 10mm²* weil 6mm² nur 41A, bezogen auf den Querschnitt, 
tragen können mit einer Absicherung von 40A. UNZULÄSSIG

Da du aber 42A brauchst also heißt 10mm² machen dann 57A die die Leitung 
max. tragen kann heißt:

Betriebsstrom  < Sicherungsstrom < max.Strombelastbarkeit
Ib = 42A   <   In = 50A   <   Iz = 57A nach meinen Anahmen.

Du siehst man brauch noch paar Daten zu der ganzen Sache. Zumal man dann 
auch den Kurzschlußstrom berechnen muss um zu überprüfen ob die 
Sicherung abschalten würde. Dazu brauchst du die Netzimpedanz....


Michael B. schrieb:
> Und die Auslösekennlinien der LSS sind bekannt, ein 16A löst sicher bei
> 48A aus.

Auf welche Charkterisik beziehst du dich ??

bei LS X 16A

x
A hat 2 bis 3   * In = 48A
B hat 3 bis 5   * In = 80A
C hat 5 bist 10 * In = 160A

Der 2te Wert ist der grantierte Abschaltwert!!!!!
BSP 5*16A = 80A würde ein LS B16A abschalten solang seine 
Bemessungsbschaltenergie nicht überschritten wird....

von Hubert M. (hm-electric)


Lesenswert?

chris schrieb:
> bei LS X 16A
>
> x
> A hat 2 bis 3   * In = 48A
> B hat 3 bis 5   * In = 80A
> C hat 5 bist 10 * In = 160A

A Automaten kenne ich nicht.
Das B hat 3 bis 5.... kenne ich auch nicht.

In allen Schulungen wird gesagt: Ein B-Automat muss mindestens 80 A 
Kurzschlussstrom haben, damit er sicher auslöst. Diese Sicherheit 
garantiert der Hersteller. Also heißt es korrekt:

B Automat: 5 x In = 80A
C Automat: 10 x 1n = 160 A

Wohlgemerkt bei einem Automat mit 16A....

von chris (Gast)


Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> B Automat: 5 x In = 80A
> C Automat: 10 x 1n = 160 A
>
> Wohlgemerkt bei einem Automat mit 16A....

ja steht doch im Post bei mir ;)

https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter

von Elo (Gast)


Lesenswert?

Wenn ich was von 42 A lese über 70 mtr. Leitungslänge, wer da mit 4 oder 
6 oder gar 10 mm2 hantiert der gehört nur einfach ...

An den TO, das mit der Wurzel aus 3 deutet bitte worauf hin? Denn von 
4-Leiter-Netz ergo Drehstrom ist sonst bei dir nichts zu Lesen!

@ Chris
chris (Gast)
Datum: 21.08.2017 17:16
Deine Rechnung ja gut und in allen Ehren, nur hat man da nicht den 
Rückweg der Leitung ganz vergessen, also 2x 70 mtr. = 140 mtr.?

Der nächste Hinweis für den U-Fall mit den 3% gilt wohl ab der UVT bis 
zur entferntesten Abnahmestelle, die käme dann wohl noch dazu, denn 
davor rechnet man im Zuführungsnetz mit glaube 0,5 % bis zur HVT / UVT = 
Zähler.

Nächster Hinweis, die 16 mm2 werden auch nicht ganz reichen und in Cu 
werden die realtiv teuer, ergo in Alu und damit mindestens eine Stufe 
höher nehmen?

von Konstantin (Gast)



Lesenswert?

Janos P. schrieb:
> Kann man das berechnen, oder gibt es da Tabellen/Vorschriften?

Hier die Tabellen und Formeln. Die gibt es bei:

http://www.ladesystemtechnik.de/ev-plug-technologies/ladebox-b3200-84?c=19

unter: Verfügbare Downloads / Hausinstallation Leitfaden, auch als 
PDF-Datei zum runterladen.

von Sven L. (sven_rvbg)


Lesenswert?

Ich verlinke mal: 
https://library.e.abb.com/public/cb55bc645d4ab271c12579c200283b3c/2CDC400002D0104.pdf 
zu den Auslösestömen und Charakteristiken von Leitungsschutzschaltern.

Chris hat mit seinen 3-5 x In Schon recht. Das ganze gilt für den 
magnetischen Auslöscher zum Schutz bei kurzschlss.

Typ A hatte ich bisher auch nie in der Hand, soll es aber wohl geben.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

Sven L. schrieb:
> Typ A hatte ich bisher auch nie in der Hand, soll es aber wohl geben.

A gibts nur bei Siemens, andere Hersteller nennen die Z.

von deppo (Gast)


Lesenswert?

Hubert M. schrieb:
> In allen Schulungen wird gesagt: Ein B-Automat muss mindestens 80 A
> Kurzschlussstrom haben, damit er sicher auslöst. Diese Sicherheit
> garantiert der Hersteller. Also heißt es korrekt:
>
> B Automat: 5 x In = 80A
> C Automat: 10 x 1n = 160 A

Das ist so auch leider nicht Korrekt.
Gemäß VDE ist hier ein Sicherheitsaufschlag von 50%(30% Parallaxe 
Fehler,20% Leitungsaufschlag dazu zu geben.

Somit ergibt sich
B = 120A
C = 240A

von chris (Gast)


Lesenswert?

Elo schrieb:
> chris (Gast)
> Datum: 21.08.2017 17:16
> Deine Rechnung ja gut und in allen Ehren, nur hat man da nicht den
> Rückweg der Leitung ganz vergessen, also 2x 70 mtr. = 140 mtr.?

Tja bei Wechselstrom hättest du Recht. Aber da das nun mal Drehstrom ist 
mit symmetrischer Last geht man von einem Rückstrom über N nicht aus und 
somit 0.

Wenn ich deins so lese....
> Wenn ich was von 42 A lese über 70 mtr. Leitungslänge, wer da mit 4 oder
> 6 oder gar 10 mm2 hantiert der gehört nur einfach ...

Mensch die Tabellen müssen ja Lügen die dann von der VDE/DIN-VDE 
rasugegeben worden sind!

> Der nächste Hinweis für den U-Fall mit den 3% gilt wohl ab der UVT bis

Ab der Hauptverteilung bis Verbraucher 3% Steckdosen und 5% für 
Lichtstromkreise!

> zur entferntesten Abnahmestelle, die käme dann wohl noch dazu, denn
> davor rechnet man im Zuführungsnetz mit glaube 0,5 % bis zur HVT / UVT =
> Zähler.

Davor 0,5% wenn <100KVA bis zum Zähler! Am Zugang zum Zähler kannst du 
eh nix ändern also kann man das ab der HV in Ruhe betrachten. Sonst 
wären die 3% ja irgendwie überflüssig...

> Nächster Hinweis, die 16 mm2 werden auch nicht ganz reichen und in Cu
> werden die realtiv teuer, ergo in Alu und damit mindestens eine Stufe
> höher nehmen?

lese mein Post am besten noch mal! Aber Zusammenfassung

4mm² unzulässig
6mm² passen vom Spannungsfall aber nicht von der Strombelastbarkeit
10mm² würden im ersten Moment passen
nur, man kann nicht mit ficktiven Werten rechnen, wenn sie nicht da sind 
um zu schauen ob die Leitung das imm Kurzschlussfalle auch beherrscht 
und nicht zur Sicherung wird!

Deshalb sollten Laien das den Leuten überlassen die Sachverständnis 
haben!

deppo schrieb:
> Das ist so auch leider nicht Korrekt.
> Gemäß VDE ist hier ein Sicherheitsaufschlag von 50%(30% Parallaxe
> Fehler,20% Leitungsaufschlag dazu zu geben.

Das würde ich nochmal richtig lesen. Da gibs bestimmt den dezenten 
Hinweis

Hausinstalltion = NICHT DAUERBELASTUNG der Verteilungen

Firmen/Industrieinstallationen = DAUERBELASTUNGEN der Verteilungen

Nur wenn man von einer Verteilung die Dauerbelastung hat, ausgeht, dann 
zählen die 20% sonst nicht!!!

Achso um zum Thema zurück zukommen

Als erstes kommt das Anlaufverfahren des Motors welches ab >60A 
Anlaufstrom />5,2KVA PFLICHT wird. 5,2KVA != 60A Anlaufstrom

Faktoren sind
Umgebungstemperartur
Anzahl belastete Adern
Anzahl belastete Kabel
Oberschwingungen

Querschnitt berechnen > notwendige Strombelastbarkeit erkennen
Sicherung/en festlegen
Spannungsfall berechnen
Kurzschlussfall
Abschalt/Auslösezeiten der Sicherungen und Leitungen ermitteln

Hinweis bei 400V für den LS sind sie Grundsätzlich < 0,1s
Schmelzsicherungen müssen aus Tabellen ermittelt werden müssen aber auch 
bei 400V <0,1s sein!!!!


Unterm Strich um für sich das mal durchzurechnen kommt man nur bis zu 
gewissen Punkten, ausser man weiß an wen man sich wenden muss.
Empfehlung lass es eine ELektriker machen.

Hinweis aus der TAB 2012 Ausgabe2016

TAB NS Nord 2012

10.2.2 Motoren
(1)  Durch  den  Anlauf  von  Motoren  dürfen  keine  störenden 
Spannungsänderungen  im  Netz  verursacht  werden.  Folgende 
Scheinleistungs-Grenzwerte  dürfen  bei  gelegentlich  (zweimal 
täglich)  anlaufenden  Motorennicht überschritten werden:

- Wechselstrommotoren mit einer Scheinleistung von
nicht mehr als 1,7 kVA oder
- Drehstrommotoren mit einer Scheinleistung von nic
ht mehr als 5,2 kVA oder
- bei höheren Scheinleistungen Motoren mit einem An
laufstrom von nicht mehr als 60 A (12
(2)  Bei  Motoren  mit  gelegentlichem  Anlauf  und  mit  h
öheren  Anzugsströmen  als  60  A  vereinbart  der  Planer
oder  Errichter  mit  dem  Netzbetreiber  die  notwendige
n  Maßnahmen  zur  Vermeidung  störender  Spannungs-
änderungen,  sofern  nicht  durch eine Untersuchung ge
mäß Abschnitt 10.1 Abs. 3 eine Unbedenklichkeit be-
züglich möglicher störender Netzrückwirkungen nachg
ewiesen wurde.
(3)  Bei  Motoren,  die  störende  Netzrückwirkungen  dur
ch  schweren  Anlauf,  häufiges  Schalten  oder  schwan-
kende Stromaufnahme verursachen können, z.B. Aufzüg
e, Sägegatter und Cutter mit einem Anlaufstrom von
mehr als 30 A, vereinbart der Planer oder Errichter
 mit dem Netzbetreiber die für die Reduzierung der
Netzrückwirkungen (13 notwendigen Maßnahmen.

von Elo (Gast)


Lesenswert?

chris (Gast)
Datum: 22.08.2017 09:05

Irgendwie siehst du da oben vom TO wohl Fakten, die niemand außer dir so 
lesen kann!?
Wo steht da etwas von einem Motor oder symmetrischer Last oder von 
Drehstrom aka 4-Leiter-Versorgung?
So gehen Hellseher oder Abergäubische an Aufgaben heran, Fachleute 
klären erst mal die wirklichen Umstände.

Und noch so einer
Konstantin (Gast)
Datum: 21.08.2017 22:42
Hast du deine Texte da selber verfasst, oder was soll der allgemeine 
Unsinn da bedeuten, so z.B. 1,5 mm2 für I-Belastbarkeit 16 A , ohne 
Leitungslänge oder Verlegeart etc. pp., alles nur Halbwahrheiten > 
Stammtischfakten.

von chris (Gast)


Lesenswert?

Elo schrieb:
> Irgendwie siehst du da oben vom TO wohl Fakten, die niemand außer dir so
> lesen kann!?

Janos P. schrieb:
> Das Gerät das dran hängen soll zieht maximal 42 Ampere, 22KVa und hat
> einen Cos (Phi) von 0,7.

Daraus entnehme ich es und zumal wenn du mal die TAB lesen würdest steht 
was drin

10.2.2 (1)    Wechselstrommotoren   1,7 kVA  max. Scheinleistung
gelegentlicher Anlauf

und viel wichtiger

10.1(6) Verbrauchsgeräte  > 4,6 kW Drehstromkreis erforderlich

Denn bist du wohl nicht der Fachmann ;) ?

http://www.swrng.de/fileadmin/media/pdf/Netzgesellschaft/NetzanschlussAnschlussnutzung/TAB_NS_Nord_2012___Ausgabe_2016.pdf

Seite 20/76 10.1(6)

von hinz (Gast)


Lesenswert?

chris schrieb:
> Daraus entnehme ich es und zumal wenn du mal die TAB lesen würdest steht
> was drin

Die gelten in Ungarn nicht.

von chris (Gast)


Lesenswert?

hinz schrieb:
> chris schrieb:
>> Daraus entnehme ich es und zumal wenn du mal die TAB lesen würdest steht
>> was drin
>
> Die gelten in Ungarn nicht.

sind nationale Vorschriften.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen 
Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, 
Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der 
Tschechischen Republik, Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und 
Zypern

Aber die Ungarn haben bestimmt auch
Ungarn

Stecker/Steckdosen C, F
Netzspannung       230V
Netzfrequenz      50
Verteilsystem      Y

Die physikalischen Grundlagen gelten nach dezenter Wahrscheinlichkeit 
auch in Ungarn.

von Ingo L. (corrtexx)


Lesenswert?

16mm² sind ausreichend.

von Konstantin (Gast)


Lesenswert?

Elo schrieb:
> da bedeuten, so z.B. 1,5 mm2 für I-Belastbarkeit 16 A , ohne
> Leitungslänge oder Verlegeart etc. pp.

Vermutlich ist diese Kurzfassung extra für Leute geschrieben worden die 
auch keine Lust haben, so wie Du, sich die ganze DIN VDE 0298 
durchzulesen. Im übrigen ist die Verlegeart und die Berechnung der 
Leitungslängen, mit den allgemeinen Formeln, sogar angegeben und das auf 
nur diesen zwei DIN A4 Blättchen (siehe oben), einfacher geht's nicht.

Ingo L. schrieb:
> 16mm² sind ausreichend.

Richtig. Genau darauf wollte ich hinaus.

von hinz (Gast)


Lesenswert?

chris schrieb:
> sind nationale Vorschriften.

Eben.


> CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von
> Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen
> Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland,
> Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta,
> den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,
> Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der
> Tschechischen Republik, Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und
> Zypern

Und das hat welchen Bezug zur Frage nach dem Leitungsquerschnitt?


> Aber die Ungarn haben bestimmt auch
> Ungarn

Sag bloß!


> Die physikalischen Grundlagen gelten nach dezenter Wahrscheinlichkeit
> auch in Ungarn.

Und hatte doch glatt gedacht die haben ganz andere Naturgesetze...


Was sollen die Nebelkerzen? Bist du besoffen?

von Elo (Gast)


Lesenswert?

> Daraus entnehme ich es und zumal wenn du mal die TAB lesen würdest steht
> was drin
von Satzzeichengebung hast du wohl auch noch nie was gehört? Das macht 
das Lesen und Verstehen wesentlich einfacher!
Aber wenn ich das Folgende von dir so lese YYYY

> 10.2.2 (1)    Wechselstrommotoren   1,7 kVA  max. Scheinleistung
> gelegentlicher Anlauf
??????

> und viel wichtiger

> 10.1(6) Verbrauchsgeräte  > 4,6 kW Drehstromkreis erforderlich
na da schau her, ein ganz Schlauer >>>> (230 V~ x 16 A = 3,68 kVA !)

> Denn bist du wohl nicht der Fachmann ;) ?

Es gibt auch erfahrungslose Fachidioten, auch Nerds genannt, worunter du 
wohl zu fallen scheinst!
------------
Konstantin (Gast)
Datum: 23.08.2017 19:41

> Vermutlich ist diese Kurzfassung extra für Leute geschrieben worden die
> auch keine Lust haben, so wie Du, sich die ganze DIN VDE 0298
> durchzulesen.
Tabelle oder Bild 1 ist was für schwachsinnige Amateure, völlig 
realitäts- fremd und einseitig
Tabelle oder Bild 2 für gelangweilte Theoretiker

Für Typen, die sich nur mit physikalischen Formeln und Weisheiten 
schmücken können oder müssen, für solche Nichtsleister ist jede Aufgabe 
zu Ihrer persönlichen Wertsteigerung und Ansehensprofilierung gerade 
recht!
Aus der Schul- wie Sturm- und Drang-Zeit bin ich schon ein ganzes 
Weilchen raus, denn dafür gibt es Erfahrunsgwerte wie hilfreiche 
Tabellen.

Die Tabellen für Praktiker suche ich jetzt aber nicht extra für dich 
heraus!

von Elo (Gast)


Lesenswert?

Ich zitiere mich mal selber zu Erleuchtung
> Wo steht da etwas von einem Motor oder symmetrischer Last oder von
> Drehstrom aka 4-Leiter-Versorgung?

der Faktor Drehstrom wäre wohl unter der Formel zu erklären

A = Wurzel 3  I  l * Cos (Phi) / Kappa  Delta u  U

Wurzel 3 gilt für Drehstromberechnungen!

von chris (Gast)


Lesenswert?

Elo schrieb:
> Es gibt auch erfahrungslose Fachidioten, auch Nerds genannt, worunter du
> wohl zu fallen scheinst!

Hey wer hat denn die Frage gestellt wie man drauf kommt? 0.o Du wolltest 
ne Antwort und hast eine bekommen, beschwer dich nicht wenn du dir keine 
Infos besorgen kannst ;) Ahjaaa Nerds und Fachidioten....

> Tabelle oder Bild 1 ist was für schwachsinnige Amateure, völlig
> realitäts- fremd und einseitig
> Tabelle oder Bild 2 für gelangweilte Theoretiker

Cool und Tabellenbücher dann auch ? Kennlinien jeglicher Bauteile die 
von den Herstellern rausgegeben werden dann wohl auch... Die müssen ja 
falsch sein wenn der ELO sich nicht fachmännisch geprüft und freigegeben 
hat. :P

> Die Tabellen für Praktiker suche ich jetzt aber nicht extra für dich
> heraus!

Immer noch nicht schlauer und weiß auch nicht wie ers packen soll sich 
Infos zu beschaffen und sich hinstellt als wüsste er was die Praxis 
geschlagen hat! Sicherlich ist eine gute Kombo aus Tabellen und Rechnen 
sinnvoller als sich nur auf Tabellen zu verlassen denn diese unterliegen 
Formfehlern. Kopschüttel...

von Elo (Gast)


Lesenswert?

man braucht das von dir hier zu lesen
Beitrag "Re: Photovolatikanlage bzw. Verschattung richtig berechnen"

und hier auf der TAB herumreiten,
deine Sterndeuterei hat den TO wahrscheinlich schon vergrault!

Mit einer OnlineRechenhilfe kam ich seltsamerweise auch auf ca. 6 mm2, 
und die wird wohl stimmen.
So kann man sich verschätzen, wenn bei einem zu Hause ein 35 mm2 Alu vom 
HAK bis zum Zähler in ca. 15 mtr. Leitungslänge verbaut wurden, 
wohlgemerkt vor dem Zähler!

Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.