Schadet es einem 380V Drehstromgenerator, wenn ich auf Dauer nur L1 mit Volllast (ca. 16A) betreibe, L2 + L3 dagegen völlig unbelastet bleiben?
Generell ist das keine gute Idee, was isses denn für ein Generator? Wenns ein "8000W" Baumarktmöppel ist: Mach das nicht.
Danke, THOR. Was kann passieren? Bitte nur mal den WORST CASE kurz beleuchten.
Nur eine Wicklung voll zu belasten, die anderen gar nicht, das würde ich lassen. Es käme vielleicht in Frage, mit einem 3 x 64 Ampere Generator einphsig mit 16 Ampere zu belasten - das aber ist unbezahlbar, und daher unpraktikabel. Klüger wäre, die 3 Strangspannungen über ein dickes 3-Phasen-Sinusfilter / eine dicke 3-Phasen-Drossel in einen Gleichrichter zu speisen, und mit dem so entstandenen Zwischenkreis über eine H-Brücke eine Einphasen-AC zu generieren. Dafür würde dann auch ein Generator mit 8-10 Ampere pro Phase reichen. Und man könnte wohl ganz einfach von einem Wechselrichter nur die Endstufe benutzen. Oder die Gleichspannung in den Zwischenkreis eines FU, der aber müßte sensorisch lahmgelegt werden... Oder gar bei ehbäih eine H-Brücke besorgen, welche sinusmoduliert anzusteuern wäre (gibt es aber auch komplett als Wechselrichter-Endstufe...). Oder aber einen Klasse D Verstärker im Multikilowatt-Betreich, der ebenfalls mit 400VDC zurechtkommt. Oder selbst bauen. Allerdings: Gibt es denn nirgends Generatoren (bzw. umgedrehte Motoren), denen einphasige AC zu entnehmen wäre?
Aber nenne doch einfach mal den Verbraucher / die Last. Sehr häufig findet sich nämlich für so "exotische" Anforderungen am Schluß eine ganz einfache Lösung - sobald alle Tatsachen bekannt sind. Eine Heizung z.B. könnte man sowieso auch mit Gleichspannung speisen. Da müßte man für einphasiger AC entsprechender Leistung nur das Tastverhältnis / die Einschaltdauer verringern. Was also soll "ran" an Deine 230VAC, was 16A "ziehen" würde?
Reiner1407 schrieb: > und JA, es soll so ein Moppel vom Baumarkt sein ;) Stator brennt durch, Moppel kaputt, wirtschaftlicher Totalschaden. Abhilfe: Symmetrierschaltung nach Steinmetz oder Symmetrierung durch Leistungselektronik.
Ist nicht meine. Nachbar will drei Wohnwagen mit je einer Phase seines Drehstomgenerators betreiben. Habe abgeraten, weil ich mir gedacht habe, dass (die zu erwartende) Unsymmetrie nicht gut sein kann. Das das nicht gut ist, kann scheinbar jeder "fühlen", der mit Strom zu tun hat. Áber was sind denn nun die GENAUEN Probleme beim Betrieb einer "extrem unsymmetrisch belastete Sternschaltung"?
THOR, jetzt haben wir uns genau überschnitten. Wenigstens wir beide laufen phasensymetrisch :) Wodurch brennt der Stator durch? Durch den hohen Nullstrom?
Reiner1407 schrieb: > Durch den hohen Nullstrom? Du meinst sicher den "Null-Leiter(-Strom)" [=Umgangssprache, denn die korrekte Bezeichnung wäre "Neutral-Leiter(-Strom)"], und: NEIN. Bei Dir kann - wenn Du nur eine Phase anschließt - kein zu hoher Strom im Neutralleiter auftreten. Ein "Auf-Addieren" (- durch "nichtlineare Verzerrungen" -) von leider teils phasengleich / gleichzeitig fließenden Rückströmen (- von eigentlich 120° Spannungs-phasenversch-obenen/-iedenen Phasen -) im Neutralleiter] kann es bei Anschluß/Benutzung nur einer Phase gar nicht geben. (Vorsicht - ich bin kein Generator-Fachmannn... ich schreibe mal, was ich glaube, zu wissen. Jedoch könnte dies falsch und/oder unvollständig sein. In dem Fall würden aber recht schnell Korrekturen von anderen Usern kommen, denn (eventuell sogar gefährliche) Unsinn-Antworten sind hier gar nicht gern gesehen...). Was hier wohl das Problem ist: Der Generator stellt an den Ausgangsklemmen eine 3-phasige Wechsel-spannung mit je 120° Phasenversatz bereit. Es ist praktisch ein "umgekehrter" Drehstrom-Motor. Deshalb ist er auch nicht vergleichbar mit 3 (theoretischen) Generatoren, die je 1/3 der Leistung (und das einphasig) bereitstellen würden. Nutzt Du nur eine Phase (...und das wäre ja hier theoretisch der Worst Case, weil zwei der Wohnwägen "lastfrei" geschaltet werden könnten, während einer ganze 16A ziehen könnte), entsteht eine Schief- bzw. Schräglast - was bis hierhin (!) dazu führt, daß Du (alleine schon bei ohmscher Last - also Spannung und Strom in Phase!) nur ca. die Hälfte des "pro Phase doch angeblich erlaubten" Stromes ziehen dürftest. Noch dazu aber (!) macht die Art der Last einen großen Unterschied. Eventuell starke Phasenverschiebung (und damit hohe nötige Blindleistung), sowie möglicher Anlaufstrom in vielfacher Höhe des Stromes nach dem Anlauf ("Nennstrom"), spielen einem dabei Streiche. Reiner1407 schrieb:# > Áber was sind denn nun die GENAUEN Probleme beim Betrieb einer > "extrem unsymmetrisch belastete Sternschaltung"? (...) Das ist die falsche Frage (oder unvollständig). Es geht nicht um "extrem unsymmetrisch belastete Sternschaltungen IM ALLGEMEINEN" - denn am Stromnetz von einem 3-Phasen-Anschluß (mitsamt Neutralleiter-Anschluß) nur eine Phase + N zu benutzen, ist hier NICHT automatisch ein Problem. > Wodurch brennt der Stator durch? Da darf gerne jemand anders drauf eingehen. THOR schrieb: > Abhilfe: Symmetrierschaltung nach Steinmetz Da auch diese kaum in Frage kommen dürfte (es ist ja nicht immer nur ein Wohnwagen als Last dranne...), bleibe ich bei meinen obigen Vorschlägen.
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.