Hallo, ja der Betreff klingt schwierig ;) Ich habe in der neuen Wohnung eine "normale" dreiphasige Installation, ca. 10-15 Jahre alt. Ein 5x10mm² kommt vom Keller, geht auf einen FI und per Dreiphasen-Schiene zu den LSS. Für den Herd sind entsprechend auch drei 16A LSS verbaut und speisen ein 5x2,5mm², das in die Küche führt. Der Herd ist auch entsprechend "dreiphasig" angeschlossen. Alles ganz normaler Stand der Technik soweit. Jetzt kommt das Problem: Im Zählerschrank (Keller) ist nur eine Phase auf den Zähler geschaltet, die anderen beiden SLS im Vorzählerbereich sind verschlossen. In der Klemme zur Steigleitung sind dann zwei Brücken eingebaut. Eine Messung in der Wohnung bestätigt das: L1-N 230V, L1-L2 0V, L1-L3 0V Meiner Meinung nach müsste man den Herdanschluss deswegen umbauen. Momentan könnten 3x16A = 48A über den N fließen, der mit 2,5mm² dafür nicht ausgelegt ist. Mangels Drehstrom gibt es ja keine Phasenverschiebung. Lösung 1: Einen 32A LSS einbauen und damit den Herd versorgen Lösung 2: Im Keller auf Drehstrom umklemmen Lösung zwei gefällt mir natürlich besser, dann muss ich nicht schon wieder den Herd ausbauen :D Im Keller hängt auch schon ein Smart Meter das laut Aufdruck Drehstrom fähig ist (gibts die überhaupt einphasig?). Gibt es irgend einen Grund warum das so gemacht wurde? Zu schwacher Hausanschluss o.ä.? Ich werde mal mit dem Vermieter und Versorger sprechen, würde aber auch gerne etwas über die Hintergründe wissen. P.S. Nein ich werde nicht eigenmächtig am Zähler umklemmen! Ich zahle genug Miete, das sollen die mal schön selber machen. Ich weiß nur noch nicht wie ich denen das verklickern soll, "Herd läuft ist aber IMHO unsicher"?
Vielleicht waren früher im Haus die Wohnungen mit Wechselstrom versorgt und bei der Erneuerung? des Zählerschrankes hat man die Vorbereitung für den Umbau auf Drehstrom getroffen und beim Umbau der Wohnung vergessen dies zu tun? Welche Region, welche Netzbetreiber? Bilder vom Zählerschrank und vom Verteiler in der Wohnung?
Ist doch kein Problem. Die Unterverteilung wird auf Drehstrom eingangsseitig verdrahtet, wenn noch nicht geschehen, der Wechselstromzähler gegen einen Drehstromz. ausgetauscht. Ist Sache des Vermieters, der im Normalfall das anstandslos in die Wege leitet. MfG Eppelein
Eppelein V. schrieb: > Ist Sache des Vermieters, der im Normalfall das anstandslos in die Wege > leitet. Ist doch Klar, wenn der Mieter bereit ist den Umbau innerhalb von zwei drei Jahren durch eine höhere Miete zu bezahlen*. MfG *Der Beitrag kann Sarkasmus beinhalten
Armin X. schrieb: > Eppelein V. schrieb: >> Ist Sache des Vermieters, der im Normalfall das anstandslos in die Wege >> leitet. > > Ist doch Klar, wenn der Mieter bereit ist den Umbau innerhalb von zwei > drei Jahren durch eine höhere Miete zu bezahlen*. > > MfG > > > *Der Beitrag kann Sarkasmus beinhalten Sarkasmus hin oder her. Von einem "gravierenden" Umbau ist hier nicht die Rede. Die Kosten von dem Elektriker belaufen sich auf ca. 100 Euronen +- Hinzu kommt etwaig die Auswechselung des Zählers durch das EVU. Davon abgesehen, 10mm² kann bis 50A abgesichert werden und reicht völlig für Wechselstrom aus, da es sich zumal um einen Haushalt mit normalen Verbrauchern dreht. Sind HSA 3x35A vorhanden, auch kein Problem! Eine Auswechselung auf HSA 50A käme wesentlich teuerer, als eine Auswechselung des Zählers. Der Herd kann mit 3x230V betrieben werden, nichts anders passiert bei einem Drehstromanschluß. Auf die Miete kann dieser "Umbau", sprich Umrüstung, nicht aufgeschlagen werden! MfG Eppelein
Johann schrieb: > Meiner Meinung nach müsste man den Herdanschluss deswegen umbauen. Ja, Nullleiterüberlastung. Johann schrieb: > Gibt es irgend einen Grund warum das so gemacht wurde? Damals, als deine Wohnung saniert wurde, gab es vom EVU nur einen einphasigen Zähler ? Trotzdem hätte der Elektriker das nie so bauen dürfen. Aber die Branche hat viele Pfuscher, so wie ihn: Eppelein V. schrieb: > Davon abgesehen, 10mm² kann bis 50A abgesichert werden Ja, aber abhängig von der Leitungslänge die ggf. überschritten ist. Eppelein V. schrieb: > Der Herd kann mit 3x230V betrieben werden, nichts anders passiert bei > einem Drehstromanschluß. Der Herd kann nur dann auf 230V~ betrieben werden, wenn er einen Rückleiter ausreichenden Querschnitts hat. Zwei mal 2.5mm hin heisst auch 2 mal 2.5mm zurück, und nicht 3 mal 2.5mm hin und 1 2.5mm zurück.
Michael B. schrieb: > Johann schrieb: >> Meiner Meinung nach müsste man den Herdanschluss deswegen umbauen. > > Ja, Nullleiterüberlastung. > > Johann schrieb: >> Gibt es irgend einen Grund warum das so gemacht wurde? > > Damals, als deine Wohnung saniert wurde, gab es vom EVU nur einen > einphasigen Zähler ? Trotzdem hätte der Elektriker das nie so bauen > dürfen. Aber die Branche hat viele Pfuscher, so wie ihn: > > Eppelein V. schrieb: >> Davon abgesehen, 10mm² kann bis 50A abgesichert werden > > Ja, aber abhängig von der Leitungslänge die ggf. überschritten ist. > > Eppelein V. schrieb: >> Der Herd kann mit 3x230V betrieben werden, nichts anders passiert bei >> einem Drehstromanschluß. > > Der Herd kann nur dann auf 230V~ betrieben werden, wenn er einen > Rückleiter ausreichenden Querschnitts hat. Zwei mal 2.5mm hin heisst > auch 2 mal 2.5mm zurück, und nicht 3 mal 2.5mm hin und 1 2.5mm zurück. Gehe nur einmal auf die Absicherung des Herdes ein: Eine Absicherung ist mit L/B10A von mir vorausgesetzt gewesen! Der Rest Deiner Einlassungen ist Nonsens! MfG Eppelein
Eppelein V. schrieb: > Eine Absicherung ist mit L/B10A von mir vorausgesetzt gewesen! Tja, das war dann offenbar voll am Thema vorbei, denn der TO schrub im Eingangsposting: Johann schrieb: > Für den Herd sind entsprechend auch drei 16A LSS verbaut
Eppelein V. schrieb: > Von einem "gravierenden" Umbau ist hier nicht die Rede. Die Kosten von > dem Elektriker belaufen sich auf ca. 100 Euronen +- Nimms mal 2 bis 4 dann kommts hin.
Michael B. schrieb: > Johann schrieb: >> Gibt es irgend einen Grund warum das so gemacht wurde? > > Damals, als deine Wohnung saniert wurde, gab es vom EVU nur einen > einphasigen Zähler ? Trotzdem hätte der Elektriker das nie so bauen > dürfen. Aber die Branche hat viele Pfuscher, so wie ihn: ...ich hatte bei einer Eigentumswohnung exakt das gleiche Problem. Wechselstromzähler war noch in der Wohnung, in den Keller sollte dann ein Drehstromzähler. UV daher versorgt mit 5x10mm², Herd 3x2,5 an 3 LS wie man es halt macht. Leider hat sich der Netzbetreiber quer gestellt, man müsse Hausanschluss erweitern um einen weiteren Drehstromanschluss mit drauf nehmen zu können. Also kam der Wechselstromzähler erstmal runter in den Keller wo er noch heute hängt. Auf meine Frage ob denn dann nicht der Nullleiter vom Herd zum Beispiel mit 3x16=48A ein wenig überlastet werden könnte meinte der Elektriker nur "ach es macht eh niemand gleichzeitig alle Platten an!" und faselte noch irgendwas vom Gleichzeitigkeitsfaktor.. Seit dem traue ich denen kein bisschen mehr. Es zeigt mal wieder, dass die Erlaubnis etwas tun zu dürfen nicht unbedingt mit der Fähigkeit einhergeht. Ich kontrolliere jetzt immer alles hinterher selbst noch mal. Ich hab es dann auch selbst umgebaut und den Herd erstmal auf einen einzigen 16A LS gehängt, bisher (4 Jahre) hats gelangt.
Joanofarch schrieb: > Seit dem traue ich denen kein bisschen mehr. Es zeigt mal wieder, dass > die Erlaubnis etwas tun zu dürfen nicht unbedingt mit der Fähigkeit > einhergeht. Ich kontrolliere jetzt immer alles hinterher selbst noch > mal. Ich hab es dann auch selbst umgebaut und den Herd erstmal auf einen > einzigen 16A LS gehängt, bisher (4 Jahre) hats gelangt. Genau so, bzw. wenn 1x16A wirklich nicht reicht, das Maximum, was auf 2,5mm^2 geht (20A? 25A?). Es macht eh niemand alle Platten und den Ofen dauerhaft gleichzeitig mit voller Leistung an ;) Warum? Weil man für die Umstellung von Wechsel- auf Drehstrom den ganzen Zählerschrank auf den heutigen Stand der Technik bringen (lassen) muss, sonst weigert sich der Netzbetreiber. Hab ich auch gerade durch, der Elektriker meinte "kein Problem", der Netzbetreiber "nö". MfG, Arno
Ich würde in der Verteilung (bei den 3x16A Sicherungen) einen "Phasendraht" wegnehmen (den braunen). Ihn dann als weitere "N" Zuleitung verwenden, also auf die "N" Schiene auflegen. Bei den 3 Sicherungen nur "L1" und "L2" verwenden (schwarz1, schwarz2 bzw. neue Farben schwarz, grau). An der Anschlußleiste des Herdes dann entsprechend: blau und braun zusammen auf "N", schwarz1 auf "L1" mit Brücke auf "L2", schwarz2 (resp. grau) auf "L3". Gehe dabei davon aus, daß im Herd (wie üblich?) L1, L2 jeweils für 2 Kochplatten zuständig ist, L3 für den Backofen. Mit diesem Rat kann also dann der Backofen uneingeschränkt gleichzeitig mit 2 Platten genutzt werden. Bei 3 oder 4 Platten gleichzeitig geht's nur wenn sie nicht "voll" aufgedreht sind. ACHTUNG: ======== Wer diese Anleitung nicht versteht, soll die Finger davon lassen! Gruss
Eppelein V. schrieb: > Ist Sache des Vermieters, der im Normalfall das anstandslos in die Wege > leitet. Vergiss es. Ich habe eine ähnliche (wenngleich weniger gefährliche) Situation. Installation in der Wohnung grundsätzlich dreiphasig ausgelegt, im Wohnungs-Sicherungskasten L1, L2, L3 gebrückt, im Keller Wechselstromzähler - allerdings hängt mein Herd an einem einzelnen 20A-Automaten und ist im Klemmenkasten des Herds nochmal vom einzigen L auf die zwei anderen L gebrückt, wie vom Hersteller vorgesehen. Nachteil ist allerdings, daß das Kochfeld von den möglichen 20A nur 16 mag, und dementsprechend ab zwei Platten schon ziemlich träge wird. Also habe ich damals überlegt, man könnte ja umbauen lassen. Eine für das EVU zugelassene Elektromeisterin, die mir den Umbau ausgeführt hätte, hab ich schon an der Hand gehabt. Anfrage bei der Wohnungsbaugesellschaft ergab ein "Nö, brauchen Sie nicht, dürfen Sie nicht machen lassen.". Kosten für den Vermieter wäre nur die Erteilung der Genehmigung gewesen. Als unlängst die Nachbarwohnung saniert wurde, hat man dort allerdings einen Drehströmer verbaut. Selbst die einzige Einzimmerwohnung im Haus hat Drehstrom. Muß man nicht verstehen....
Früher war es so im Zählerschrank (von unten nach oben): Hauptschalter--- Zähler--- Neozed Sicherung--- UV. Heute verlangen die EVU's einen SlS Schalter, der groß und Sperrig ist ,und deshalb unten in die vorhandene Zählertafel nicht mehr reinpasst. Heute sieht das so aus: SLS-Schalter---Zähler---- Klemmstein--- UV. Und wenn der SLS Schalter nicht reinpasst, verlangen sie zumindest eine Zählertafel, wo der SLS Schalter Platz hat. Die neue Zählertafel ist dadurch höher, als der alte Schrank, passt nicht rein, also neuer Schrank... Dann bring mal ein Foto von dem Zählerschrank....
Aus den TAB2007: "SH-Schalter oder Sicherungen der Betriebsklasse gG"
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.