Hallo allerseits, es gibt ja so fix-fertige SSR-Module, tlw. auch mit Nulldurchgangs-Ausgang. Ich frage mich gerade, ob es sowas in der Art auch mit Phasenanschnitt oder Wellenpaket integriert gibt... also statt 0/1 ein analoges (oder PWM) Signal, mit dem ich die (ohmsche) Last am ausgang steuern kann? konkret geht es um ein (Quarz?) Heizelement mit 230V/800W Danke, Michi
Na ja, ein SSR mit langsamer PWM angesteuert ergibt die Wellenpaketsteuerung die für Heizungen der Leistungsklasse vorgeschrieben ist.
Michael B. schrieb: > vorgeschrieben Wie "vorgeschrieben"? Da hab ich offensichtlich was verpasst... aber grundsätzlich hast du recht: entsprechend langsame PWM täte eh schon was ich brauche... denken hilft :-)
Michael R. schrieb: > Michael B. schrieb: >> vorgeschrieben > > Wie "vorgeschrieben"? Da hab ich offensichtlich was verpasst... Ja, siehe: https://www.vde.com/resource/blob/937632/9c2f2bc4c574aa2c60b21d0a3698dc13/bdew-transmission-code-2007-data.pdf Kapitel 10.2.7 Abs. 4 Gruß, Bernhard
Michael R. schrieb: > konkret geht es um ein (Quarz?) Heizelement mit 230V/800W konkret geht es bei mir um ein heizelement mit 230v/2500w. kein problem. pwm mit tl494 und als ssr eins mit cz und 25a. pwm frequenz z.zt. 0,5hz. weniger oder mehr ist beim tl494 kein problem. das ding ist noch mit x2 kondensator und fetter drossel entstört.