Hallo Ich habe einen 7kW Heizstab, eine Temperaturregelung und eine Heizungspumpe. Kann ich die Regelung und die Pumpe einfach an eine Phase des Kabels anschließen, das den Heizstab versorgt? Olaf
Nein. Die Geräte verlangen höchstwahrscheinlich eine Absicherung.
Hallo, ja wenn Regelung und Pumpe für 230V augelegt sind. Zwischen einer Phase und N anklemmen. Bitte zum Selbst- und Fremdschutz alle gültigen Vorschriften beachten!
Achim S. schrieb: > Nein. Die Geräte verlangen höchstwahrscheinlich eine Absicherung. Natürlich mit entsprechender Sicherung davor!
Olaf schrieb: > Kann ich die Regelung und die Pumpe einfach an eine Phase des Kabels > anschließen, das den Heizstab versorgt? In eigentlich jedem Haushalt sind die meisten Verbraucher an einer Phase angeschlossen. Warum sollte eine Regelung oder eine Pumpe da eine Ausnahme machen. Bei höherer Pumpenleistung wird man allerdings einen 3-Phasenanschluss vorziehen.
Auch im Haus sollen die Leistungen auf die Phasen gleichmäßig verteilt werden, wenn möglich. Wenn es bisher auf die Phasen verteilt war und jetzt geändert werden soll, dann gehört da jemanden kräftig auf die Finger g....
Olaf schrieb: > Kann ich die Regelung und die Pumpe einfach an eine Phase des Kabels > anschließen, das den Heizstab versorgt? Kannst Du schon - aber: Du solltest dann noch ein Loch in den Boden bohren, dann einen Eisenstab reinstecken - und die Klemmen an Pumpe und Regeleinheit an denen ein N angebracht ist, mit dem Stab leitend verbinden! Du könntest aber auch jemand beauftragen, der wenigstens ansatzweise Ahnung und eine Art Halbwissen hat... also sowas wie ein Geselle oder Meister aus dem Elektrohandwerk
Walter K. schrieb: > Du könntest aber auch jemand beauftragen, > der wenigstens ansatzweise Ahnung und eine Art Halbwissen hat... > > also sowas wie ein Geselle oder Meister aus dem Elektrohandwerk Richtig!
Selbstverständlich ist die ideale Versorgungsmöglichkeit ein Trafo mit Zickzack-Primärwicklungen. Ob die Schieflast überhaupt relevant groß ist, kann ich Dir aber nicht sagen. Was braucht denn die Pumpe?
Die Pumpe ist ne kleine Umwälzpumpe, kann gerade nicht nachschauen, aber bestimmt keine 50W. Die Regelung wahrscheinlich fast gar nichts.
Walter K. schrieb: > Du solltest dann noch ein Loch in den Boden bohren, dann einen Eisenstab > reinstecken - und die Klemmen an Pumpe und Regeleinheit an denen ein N > angebracht ist, mit dem Stab leitend verbinden! So ein Pfusch. War das jetzt Ironie?!? Olaf schrieb: > Kann ich die Regelung und die Pumpe einfach an eine Phase des Kabels > anschließen, das den Heizstab versorgt? Ich nehme doch mal an, dass dein Kabel 5 Pole hat, also 3x Außenleiter (L1, L2 und L3) sowie N und PE sowie einen Querschnitt vom 2,5 mm². Ich nehme auch an, dass dein Kabel im Verteiler mit 3x16A abgesichert ist und nach einem RCD/FI hängt. Die 230 V Pumpe kommt dann zwischen L1 und N, das Metallgehäuse normalerweise auf PE. Das Netzteil der Steuerung kommt auch an L1 und N, ein evtl. vorhandenes Metallgehäuse auf PE. Statt L1 könnte man auch L2 oder L3 nehmen. Sollten dir die Abkürzungen nichts sagen, oder dein Kabel nicht PE und N haben oder mit mehr als 16A bzw. nicht mit einem FI/RCD abgesichert sein, hole bitte jemanden, der sich damit auskennt! Evtl. wäre es besser, auf jeden Fall jemanden vom Fach (Elektrogeselle/Meister) zu holen!
2⁵ schrieb: > Walter K. schrieb: >> Du solltest dann noch ein Loch in den Boden bohren, dann einen Eisenstab >> reinstecken - und die Klemmen an Pumpe und Regeleinheit an denen ein N >> angebracht ist, mit dem Stab leitend verbinden! > > So ein Pfusch. War das jetzt Ironie?!? Ja natürlich war das Ironie! Bitte nicht so realisieren!
Dieter schrieb: > Auch im Haus sollen die Leistungen auf die Phasen gleichmäßig verteilt > werden, wenn möglich. > Wenn es bisher auf die Phasen verteilt war und jetzt geändert werden > soll, dann gehört da jemanden kräftig auf die Finger g.... Genau, wenn bei uns die Waschmaschine läuft, schalten wir immer schnell das Licht in allen Räumen ein, die an den anderen beiden Phasen angeschlossen sind.
Vielleicht sollte uns Olaf erst mal veraten, ob der 7KW Heizstab ein Heizstab für Drehstromanschluss ist, also 3 Phasen hat, ( was ich stark vermute ). Der würde dann natürlich Drehstrom bekommen Absicherung 3*16 Amp Ich kann mir kaum vorstellen das der 7KW Heizstab für eine Phase gebaut ist, und damit selbst eine 32Amp Absicherung an die Grenzen gerät. Den Pumpenmotor und die Regelung kann man dann an einer der drei Phasen dranhängen, welche auch den Heizstab versorgt. Denn der Pumpenmotor braucht ja nur 50 Watt. Das wird wohl kein Drehstrommotor sein, sondern für 230V Wechselstrom ausgelegt sein. Ralph Berres
Elektrohelferlein schrieb: > Natürlich mit entsprechender Sicherung davor! Aha... natürlich. Wenn der UP also Bedingungen hat, die einen Betrieb erlauben, und er dann alles richtig macht, dann ist alles OK...?? Wer so fragt, hat normalerweise wenig Ahnung. Allein die Fragestellung, ob das an eine Phase angeschlossen werden kann... da weisst Du schon sicher, dass es überhaupt einen N gibt.
Ralph B. schrieb: > Ich kann mir kaum vorstellen das der 7KW Heizstab für eine Phase gebaut > ist, und damit selbst eine 32Amp Absicherung an die Grenzen gerät. ? Man kann Heizstäbe auch auf 400V Wechselstrom auslegen. Dann werden die zwischen zwei Phasen angeschlossen. Ist günstiger wie drei Heizstäbe für echten Drehstrom... Bei 6,4kW reicht dann sogar noch eine 16A-Sicherung...
Walter K. schrieb: > Du solltest dann noch ein Loch in den Boden bohren, dann einen Eisenstab > reinstecken - und die Klemmen an Pumpe und Regeleinheit an denen ein N > angebracht ist, mit dem Stab leitend verbinden! So geht nicht? http://www.isnichwahr.de/sites/default/files/styles/picture_responsive_653x/public/sites/default/files/live/2018-02/661444-c217a02492d5ce0e.jpg?itok=TOREcE6x×tamp=1518800587 **duckundweg**
Ich hatte mal ein provisorischen 2-Platten Kochfeld an 400V angeschlossen weil ich keinen Anschlussplan hatte. Dass die Nudeln auffällig schnell kochten war uns gar nicht aufgefallen, weil wir Gasherd gewohnt sind. Aber als meine Frau einmal vergessen hatte, die Platte auszuschalten und diese schon auf Stufe 1 (von 3) hellrot glühte ahnte ich allmählich, dass das so nicht gewollt sein kann :-)
Stefan U. schrieb: > Ich hatte mal ein provisorischen 2-Platten Kochfeld an 400V > angeschlossen weil ich keinen Anschlussplan hatte. Du meintest also: "...mal ein 2-Plt. Kochfeld für 1P+N=230V~ provisorisch an 2 Au..." Kann auch böse ausgehen.
Das Kochfeld hatte 3 Anschlüsse, die habe ich an 3 Phasen angeschlossen. Es hätte aber N, L1 und L2 sein sollen.
Na gut... trotzdem aber wohl gut brandgefährlich, oder? ;-)
Bei einem Kondensator eilt der Strom vor und bei einer Induktivität kommt der Strom zu spät. Durch das Einsetzen eines Kondensators und einer Spule von der richtigen Größe kann ich bei der Sternschaltung aus L1 zwei weitere Phasen mit einer Verschiebung von +120° und -120° erzeugen. Bei der Dreieckschaltung könnte ich sogar noch den Neutralleiter einsparen!?
> Na gut... trotzdem aber wohl gut brandgefährlich, oder? ;-)
Ja
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.