Hey zusammen, ich habe eine Platine gelayoutet (und schon gefertigt) die am Eingang ca 15A ziehen wird. Dort ist die Leiterbahn ein Stück lang (ca 5mm) nur etwa 3mm breit (35um Kupfer). Danach verteilt sich der Strom über die gesamte Platine und mehrere Lagen. Denkt ihr, dass die Leiterbahn das aushalten wird? Wenns ein bisschen warm wird sollte das kein Problem sein, solange das Kulfer nicht abraucht. ;) Vielen Dank schonmal für eure Expertise!
Laut den PCB-Regeln auf dieser Seite braucht man 5,25mm Leiterbahnbreite, um 15A durchzujagen.
https://www.multi-circuit-boards.eu/leiterplatten-design-hilfe/oberflaeche/leiterbahn-strombelastbarkeit.html Nur ein Beispiel.
Haha schrieb: > Laut den PCB-Regeln auf dieser Seite braucht man 5,25mm > Leiterbahnbreite, um 15A durchzujagen. das passiert, wenn man nur irgendwas ohne Verstand nachplappert... Die 3mm Breite über 5mm Länge genügen, da die in dem Stück erzeugte Wärme über die angeschlossenen breiten Flächen abgeführt werden kann (1). Anders sieht das aus, wenn das Leiterstück sehr lang ist. Die doppelte Breite kann man aber noch nicht als sehr lang bezeichnen. Der Extremfall ist ein Via zwischen 2 Planes. Zwar sagt man, 1A / via als Faustregel, wenn dieses Via aber in Planes vollflächig angeschlossen ist sind auch 15A kein Problem. Das bekommt man nicht kaputt, weil es so gut gekühlt wird. Das hab ich selbst schon bei einer Fehlerhaften Platine unfreiwillig festgestellt. Die Erwärmung indeß kann man mit einer Wärmebildkamera erkennen und so den Fehler finden. (1) natürlich gilt das nur, wenn dort nicht noch andere Wärmequellen in der Nähe sind. Das kann nur der TO wissen.
Christian B. schrieb: > ... Zwar sagt man, 1A / via > als Faustregel,... Hmm - interessante Faustregel ;) Bei welchem Via-Durchmesser ist diese denn gültig? Es gibt da schon einen Unterschied zwischen einem sagen wir mal 100µm und einem 500µm Via Durchmesser. Man kann sich so ein Via vereinfacht als zusammengerollte Leiterbahn vorstellen. D.h.: d= 100µm -> 314µm LB-Breite d= 500µm -> 1570µm LB-Breite Wie dick das Kupfer in der Hülse schlussendlich ist kann auch interessant werden (je nach IPC-Class). Christian B. schrieb: > ...wenn dieses Via aber in Planes vollflächig angeschlossen > ist sind auch 15A kein Problem. Das bekommt man nicht kaputt, weil es so > gut gekühlt wird. ... 15A durch ein Via? Sportlich ;) Auch wenn dies vollflächig in einer Kupferfläche liegt. Für kurze Impulse mag es gehen. Ein mulmiges Gefühl hätt ich trotzdem.
Auch wenn es eher ein "Basteltipp" ist, warum nicht einfach auf das kurze Stück einen Draht auflöten? Dann wäre es doch sicher.
Uwe N. schrieb: > 15A durch ein Via? Sportlich ;) > Auch wenn dies vollflächig in einer Kupferfläche liegt. > Für kurze Impulse mag es gehen. Ein mulmiges Gefühl hätt ich trotzdem. betraf einen Fehlerfall... ich war der Meinung,d as mitgeteilt zu haben: Schaltugn hatte einen Kurzschluss. Also am Labornetzteil den Strom langsam hochgedreht und das Martyrium mit der Wärmebild Kamera beobachtet. Bei 15A konnte man dann so langsam die Erwärmung auf das Via zurückführen. Bis dahin wurde zwar die Fläche schon warm, aber es war nicht wirklich zu erkennen, was genau die Ursache ist. >Hmm - interessante Faustregel ;) >Bei welchem Via-Durchmesser ist diese denn gültig? Es ist halt ein grober Richtwert. Ich arbeite zumeisst mit 200-300µm Vias und 20µm Kupfer in der Hülse. Für diesen Bereich passt die Formel auf jeden Fall.
alles klar, vielen Dank euch allen! habe mir schin gedacht, dass das gehn sollte, wollte aber noch ein paar meinungen einholen!
Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
Bestehender Account
Schon ein Account bei Google/GoogleMail? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen
Mit Google-Account einloggen
Noch kein Account? Hier anmelden.